Retour
Menu utilisateur
Menu

Ajout coffret piscine et puit.

Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 175 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 300 message Haute Garonne
Bonjour
Je souhaiterais ajouter un coffret dans mon jardin pour ma pompe de piscine et ma pompe de puit.
Voici l'état des lieux, j'ai fait un schéma simplifié pour comprendre la disposition.
Dans un premier temps je souhaiterais connaitre la section de câble minimum entre mes tableaux ?

En partant de mon tableau intérieur de ma maison, j'ai ajouté un disjoncteur à la suite d'un disjonteur différentiel 40A 30mA.

Dans mon tableau secondaire je n'ai que des disjonteurs qui vont alimenter : (Un disjonteur par point suivant)
     - 2 Prises terrasse
     - Eclairage LED terrasse
     - Robot tondeuse
     - Pompe puit et pompe piscine

Dans mon "coffret à ajouter" je souhaiterais ajouter un disjoncteur différentiel par rapport à la piscine.
Es ce un choix judicieux ou ça ne sert à rien? Ce qui m'inquiète c'est la longueur des câbles entre ma piscine et mon disjoncteur différentiel intérieur de ma maison. Je trouve qu'il y à beaucoup de longueur.
A la suite de mon disjoncteur différentiel je compte mettre un disjoncteur de 10 A pour ma pompe piscine et disjoncteur 10A pour ma pompe puit.
A la suite de mes disjoncteurs je compte mettre un disjoncteur commandé par wifi TONGOU afin de pouvoir commander l'alimentation de mon puit et ma piscine avec mon téléphone.

Le câble entre ma pompe pisicne et mon "coffret à ajouter" est une récupération d'un câble d'un enrouleur que j'ai glissé dans une gaine grise ICTA et que j'ai posé le long de ma cloture sur le sol.
Je souhaiterais savoir si c'est correct de faire comme ça ou pas?

L'installation générale vous semble t'elle correcte?
Merci pour votre aide
Messages : Env. 300
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
[/quote]

Citation:
Ikarus31 a écrit:Bonjour
Je souhaiterais ajouter un coffret dans mon jardin pour ma pompe de piscine et ma pompe de puit.
Voici l'état des lieux, j'ai fait un schéma simplifié pour comprendre la disposition.
Dans un premier temps je souhaiterais connaitre la section de câble minimum entre mes tableaux ?

En partant de mon tableau intérieur de ma maison, j'ai ajouté un disjoncteur à la suite d'un disjonteur différentiel 40A 30mA


1er erreur vous ne devez pas brancher ce disjoncteur sous un intérupteur differentiel,


La 2em erreur et de vouloir dimensionner une ligne électrique par rapport à l'utilisation actuelle ! Car on ne peut pas prévoir des besoins futurs ! À votre place, je poserais un câble 3*10mm histoire d'être tranquille, et de ne pas avoir à tout refaire un jour ou l'autre. 
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Edité 1 fois, la dernière fois il y a 12 jours.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 300 message Haute Garonne
A supprimer
Edité 1 fois, la dernière fois il y a 12 jours.
Messages : Env. 300
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 300 message Haute Garonne
Citation:
Ikarus31 a écrit:Bonjour
Je souhaiterais ajouter un coffret dans mon jardin pour ma pompe de piscine et ma pompe de puit.
Voici l'état des lieux, j'ai fait un schéma simplifié pour comprendre la disposition.
Dans un premier temps je souhaiterais connaitre la section de câble minimum entre mes tableaux ?

En partant de mon tableau intérieur de ma maison, j'ai ajouté un disjoncteur à la suite d'un disjonteur différentiel 40A 30mA


1er erreur vous ne devez pas brancher ce disjoncteur sous un intérupteur differentiel,


La 2em erreur et de vouloir dimensionner une ligne électrique par rapport à l'utilisation actuelle ! Car on ne peut pas prévoir des besoins futurs ! À votre place, je poserais un câble 3*10mm histoire d'être tranquille, et de ne pas avoir à tout refaire un jour ou l'autre. [/quote]

Le câble entre le tableau secondaire et le "tableau à ajouter" est déjà tiré. Je me suis posé cette question mais mon tableau part dans le potagé donc dans le pire des cas il y aura pompe piscine pompe puit et deux prises.
Messages : Env. 300
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 300 message Haute Garonne
Citation:
Ikarus31 a écrit:Bonjour
Je souhaiterais ajouter un coffret dans mon jardin pour ma pompe de piscine et ma pompe de puit.
Voici l'état des lieux, j'ai fait un schéma simplifié pour comprendre la disposition.
Dans un premier temps je souhaiterais connaitre la section de câble minimum entre mes tableaux ?

En partant de mon tableau intérieur de ma maison, j'ai ajouté un disjoncteur à la suite d'un disjonteur différentiel 40A 30mA


1er erreur vous ne devez pas brancher ce disjoncteur sous un intérupteur differentiel,


La 2em erreur et de vouloir dimensionner une ligne électrique par rapport à l'utilisation actuelle ! Car on ne peut pas prévoir des besoins futurs ! À votre place, je poserais un câble 3*10mm histoire d'être tranquille, et de ne pas avoir à tout refaire un jour ou l'autre. [/quote]

Pour la première erreur : 
D'accord mais quel est le risque ? car il me protège toute la ligne (c'est ce que je me suis dit)
Messages : Env. 300
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Le schéma classique d'un tableau divisionnaire, est de mettre un disjoncteur au départ du câble de calibre adapté à la section et de mettre un (ou des) interrupteurs différentiels dans le tableau à l'arrivée.

Même logique s'il y a plusieurs tableau en cascade.

Avoir un interrupteur différentiel en tête de tout cela rend ces différents tableaux complètement dépendants les uns des autres : un défaut quelque part coupe tout.




Pour la section, tout dépend de la puissance maxi dont vous aurez besoin dans le futur.

Sachant que vous avez 45m en tout depuis le coffret de la maison la chute de tension n'est pas négligeable.
Il nous manque la section entre le coffret maison et le coffret secondaire et l'utilisation en puissance du coffret secondaire pour faire un calcul précis, mais en approximation on peut dire que :
- un 6² vous autorise environ 3kW
- un 10² vous autorise environ 5kW
- un 16² vous autorise environ 8kW

Comme plaquisteheureux et sans en savoir plus, je partirais sur le 3G10²
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 300 message Haute Garonne
Messages : Env. 300
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 300 message Haute Garonne
Messages : Env. 300
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 300 message Haute Garonne
Messages : Env. 300
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 300 message Haute Garonne
Bonjour dsl pour tout ce temps, cela m'a permis de faire un schéma plus précis avec d'avantage d'informations. Je met mes commentaires en réponse sur chaque schéma. Merci
Messages : Env. 300
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 300 message Haute Garonne
Pour ce câble de 20 m j'imagine déjà que la section ne va pas .Le câble est déjà tiré dans sous terre et j'ai peur de ne pas pouvoir en passer un autre car j'avais déjà galéré à mettre celui ci mais je ne vais pas avoir le choix je pense.
Ikarus31 a écrit:
Messages : Env. 300
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 300 message Haute Garonne
Ici idem le câble de 10 m ne sera pas de la bonne section je pense ? 
Pour celui de 5m pour l'alimentation de la pompe de puit, une section de 2,5 mm² suffira?
Pour celui de 16 m, une section de 1,5 mm² suffira? et comme j'en avais parlé dans un post précédent, es ce correct de passer ce câble de 16m dans une gaine ICTA grise posée à terre derrière ma clôture? sachant que personne n'y aura accès.
Dans ce tableau je souhaitais aussi mettre une prise qui se fixe sur le rail. Es ce possible? sachant que je ne l'utiliserais que rarement.
Ikarus31 a écrit:
Messages : Env. 300
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Ikarus31 a écrit:



Non

Si la section en aval est en 6², vous ne pouvez mettre qu'un disjoncteur de 32A maxi.
Ce qui vous autorise environ 7kW ce qui a priori est suffisant vu l'usage décrit
Carminas
Edité 2 fois, la dernière fois il y a 5 jours.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
---
Carminas
Edité 1 fois, la dernière fois il y a 5 jours.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Ikarus31 a écrit:Ici idem le câble de 10 m ne sera pas de la bonne section je pense ? 
Pour celui de 5m pour l'alimentation de la pompe de puit, une section de 2,5 mm² suffira?
Pour celui de 16 m, une section de 1,5 mm² suffira? et comme j'en avais parlé dans un post précédent, es ce correct de passer ce câble de 16m dans une gaine ICTA grise posée à terre derrière ma clôture? sachant que personne n'y aura accès.
Dans ce tableau je souhaitais aussi mettre une prise qui se fixe sur le rail. Es ce possible? sachant que je ne l'utiliserais que rarement.
Ikarus31 a écrit:



Pourquoi mettre 2 disjoncteurs en cascade
Pour rappel 10A autorise 2300W et 16A 3600W, donc l'un ou l'autre des calibre conviendra pour l'usage.

Pour le circuit terminal, du 1,5² suffira vu les puissance en jeu.

Pas de soucis pour mettre une prise modulaire, à condition de lui adjoindre le disjoncteur qui va bien et d'éviter l'usage simultané avec la pompe puits
Carminas
Edité 1 fois, la dernière fois il y a 5 jours.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Ikarus31 a écrit:Pour ce câble de 20 m j'imagine déjà que la section ne va pas .Le câble est déjà tiré dans sous terre et j'ai peur de ne pas pouvoir en passer un autre car j'avais déjà galéré à mettre celui ci mais je ne vais pas avoir le choix je pense.
Ikarus31 a écrit:



Les puissances en jeu sont faibles (en gros 2000W).

Passer 2000W sur 20m dans un câble en 1,5² occasionne 2,3% de chute de tension ce qui reste acceptable.

L'idéal serait de changer pour un peu plus gros, mais votre 1,5² est tolérable.
Par contre obligatoire de changer le disj 32A au départ par un 16A.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 300 message Haute Garonne
Carminas a écrit:
Ikarus31 a écrit:Ici idem le câble de 10 m ne sera pas de la bonne section je pense ? 
Pour celui de 5m pour l'alimentation de la pompe de puit, une section de 2,5 mm² suffira?
Pour celui de 16 m, une section de 1,5 mm² suffira? et comme j'en avais parlé dans un post précédent, es ce correct de passer ce câble de 16m dans une gaine ICTA grise posée à terre derrière ma clôture? sachant que personne n'y aura accès.
Dans ce tableau je souhaitais aussi mettre une prise qui se fixe sur le rail. Es ce possible? sachant que je ne l'utiliserais que rarement.
Ikarus31 a écrit:



Pourquoi mettre 2 disjoncteurs en cascade
Pour rappel 10A autorise 2300W et 16A 3600W, donc l'un ou l'autre des calibre conviendra pour l'usage.

Pour le circuit terminal, du 1,5² suffira vu les puissance en jeu.

Pas de soucis pour mettre une prise modulaire, à condition de lui adjoindre le disjoncteur qui va bien et d'éviter l'usage simultané avec la pompe puits

J'ai mis deux disjoncteur en aval car je ne savais pas si ces disjoncteur wifi tongou ferais bien leurs job ....
Du coup je peux supprimer les disjoncteur en amont des disjoncteurs wifi ?

Pour ma prise modulaire un cablage en 1,5mm² est il suffisant? avec un disjoncteur de 10A suffira aussi ?

Puis je tout de méme faire focntionner la pompe puit et la pompe piscine en simultané?
Messages : Env. 300
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 300 message Haute Garonne
Par rapport à mes interrupteurs différentiels, dans le premier et seocnd tableau je met du 32 A ou 25A ? avec une protection à 30mA pour les deux

Ensuite mon cable qui va à la pompe piscine :
es ce correct de passer ce câble de 16m dans une gaine ICTA grise posée à terre derrière ma clôture? sachant que personne n'y aura accès.
Messages : Env. 300
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

32A ce n'existe pas pour un interrupteur différentiel. C'est 25A ou 40A ou 63A.

Pour le 1er tableau, 40A impératif puisque vous pouvez tirer jusqu'à 32A.

Pour le 2ème tableau où vous serez limité à 16A, 25A ou 40A conviennent.
Je vous conseille le 40A, pas plus cher, plus facile à trouver et plus évolutif.



La gaine ICTA est peu adapté pour l'extérieure, elle vieillira mal car supporte mal le froid et les UV.

Mais vous pouvez en mettre une, sachant que de toute façon le câble peu être posé en apparent. Cela fera toujours une protection supplémentaire.
L'idéal serait d'enterrer dans de la gaine TPC.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 300 message Haute Garonne
Carminas a écrit:Bonjour

32A ce n'existe pas pour un interrupteur différentiel. C'est 25A ou 40A ou 63A.

Pour le 1er tableau, 40A impératif puisque vous pouvez tirer jusqu'à 32A.

Pour le 2ème tableau où vous serez limité à 16A, 25A ou 40A conviennent.
Je vous conseille le 40A, pas plus cher, plus facile à trouver et plus évolutif.



La gaine ICTA est peu adapté pour l'extérieure, elle vieillira mal car supporte mal le froid et les UV.

Mais vous pouvez en mettre une, sachant que de toute façon le câble peu être posé en apparent. Cela fera toujours une protection supplémentaire.
L'idéal serait d'enterrer dans de la gaine TPC.

ok merci pour tous ces conseils. J'ai de la gaine TPC aussi je vais utiliser celle ci.
Messages : Env. 300
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 300 message Haute Garonne
J'ai vu aussi qu'il y a des disjoncteur 4,5KA ou 6KA je dois prendre le quel?

Pour les interrupteurs différnetisl j'ai pris des AC cela conviendra?

Es ce judicieux de mettre du câble en 2,5mm² a partir de la boite de dérivation (là ou j'ai coupé mon câble à la tondeuse) car ce passage est accessible
Messages : Env. 300
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Du 4,5kA suffit, mais si c'est 6kA cela convient aussi. Qui peut le plus peut le moins.

Pour l'usage des différentiels type AC suffira

Pour le 2,5², cela ferait quelle longueur ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 300 message Haute Garonne
C'est le câble de 10 m qui arrive sur mon second coffret divisionnaire. Mais es ce que cela va apporter un avantage?
Messages : Env. 300
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Si vous ne le changez que partiellement, cela n'apportera pas grand chose.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 300 message Haute Garonne
Ok merci je vais rester en 1,5 alors. Et pour mes disjoncteurs en amont du disjoncteur wifi je peux les supprimer alors? 
Messages : Env. 300
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Si votre disj Wifi est bien un disjoncteur, cela ne sert à rien d'ajouter un disjoncteur en amont, cela fait double emploi pour rien.

Si c'est juste un interrupteur, alors il faut les maintenir le disjoncteur en amont.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 300 message Haute Garonne
Ok merci. Et ai je le droit d'enterré en surface une boite de dérivation IP55?
Messages : Env. 300
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Du moment qu'elle reste accessible
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 300 message Haute Garonne
Ok merci à tous pour vos précieux conseils
Messages : Env. 300
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis avant-hier à 11h17
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir