Bonjour,
je vous ai posé une question il y quelques jours et m'avez répondu. Je voulais savoir une autre chose.
Les voitures électriques sont à la mode parce que le voisin va en avoir une aussi. Il doit lui ajouter un compteur/ déconpteur parce que ça sera un véhicule de fonction. A savoir que son compteur est un linky mais il se trouve à l'entrée du terrain et le coffret dans le garage. Il est en monophasé. On retombe pas sur la même chose avec les électriciens ( pourtant certifié irve, quali élec).
La borne proposé pour l'un est schneider avec 10 m de cables 10 ² maxi, et coffret de protection - 1 Interrupteur différentiel Schneider IlD RCCB Type A - 1P+N - 40A - 30mA
- 1 Disjoncteur magnéto-thermique Schneider 1P+N - 40A - Courbe C

l'autre électricien part sur du legrand, même cable mais la protection différentielle est en courbe f ( plus cher que l'autre)
qu est ce qu'il faut mettre ( interrupteur différentiel, disjoncteur différentiel, type a ...et courbe ? quoi comme compteur ?
A savoir, on retombe sur du 1700 eur a peut prés pour la pose, est ce que c'est bon ou pas ?
merci.
Messages : Env. 700
Dept : Nord
Ancienneté : + de 13 ans
 
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Je pense que vous mélangez courbe et type

Pour un disjoncteur il y a la notion de courbe : courbe C, courbe D, qui correspond en particulier à l'intensité du courant d'appel qui est toléré.
Pour cet usage un courbe C suffit.


Pour un différentiel il y a la notion de type : type AC, type A, type F qui correspond au type de défaut protégé.

Pour une borne de recharge il faut a minima un différentiel type A, sachant qu'un type F (type A à immunité renforcée) sera mieux (mais non obligatoire).


A noter qu'un disjoncteur différentiel 30mA cumule les fonctions d'un interrupteur différentiel 30mA et d'un disjoncteur.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 3000 message Loire
Bonjour
Je rajoute une petite nuance aux propos de carminas :
Un type F est préférable au type A car sa game de fréquence est large et plus adaptée aux véhicules électriques . Celui qui vous propose ce type est plus dans le coup
Messages : Env. 3000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 700 message Nord
Merci, donc s'il place un disjoncteur différentiel type F c'est ok? l'electricien me dit que qualif élec refuserai le type A !!
Messages : Env. 700
Dept : Nord
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Salut, theojuloVotre électricien a raison : dans les formations pour avoir l'habilitation, on dit qu'il faut poser des types F. De plus, ce sont ces types qui sont livrés avec les kits. pour prise ranforcé .
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Le type A c'est le minimum normatif dans la NF C15-100.

Mais un type F est plus adapté à cet usage.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 700 message Nord
Super, merci beaucoup pour ces conseils
Messages : Env. 700
Dept : Nord
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 700 message Nord
Au fait, pour ce qui est du compteur pour qu'il redonne a son entreprise, quel modèle prendre, en sachant qu'il n'a pas accès au compteur ( linky)il est a 20 m de la maison.
Messages : Env. 700
Dept : Nord
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 3000 message Haute Savoie
theojulo a écrit:

Les voitures électriques sont à la mode parce que le voisin va en avoir une aussi.



Votre voisin est un sacré influenceur planétaire
Messages : Env. 3000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Bonjour,
c'est intéressant ces protections sur les bornes de recharges VE
du coup , je suis allé voir sur mon lieu de travail (charge rapide 22kW), l'inter diff est un 40A 30mA type B hfq (Hager) W00t , on trouve vraiment de tout
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 3000 message Loire
Votre borne , ne serait elle pas une triphasée par hasard ????
de toute façon F est "supérieur" à A et B est "supérieur" à F
Le mot ""tout" est peut être excessif à mon avis
Messages : Env. 3000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Bonjour,
poiluu a écrit:Votre borne , ne serait elle pas une triphasée par hasard ????
de toute façon F est "supérieur" à A et B est "supérieur" à F
Le mot ""tout" est peut être excessif à mon avis


oui ,borne double 2x22 kW
2 câbles d'alimentations, protections doublées + gestion de la recharge par carte
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 3000 message Loire
Quand on a une borne tri , on met de préférence un type B , c'est un problème d'harmoniques , mais ici s'arrête mon savoir car je dispose de très peu d'informations sérieuses  sur ce genre de bornes
Messages : Env. 3000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le samedi 20 juin 2026 à 16h25
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
3
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir