Est-ce qu'il est obligatoire d'avoir un différentiel  et un disjoncteur dédié à la prise GREEN UP.  
Sur mon installation au tableau de mon garage, j'ai un différentiel en tête et un disjoncteur de libre est-ce que je peux me brancher sur ce dernier et c'est conforme?
Peut être qu'il y a une explication mais je ne comprends pas pourquoi ce montage différentiel  et  disjoncteur dédié à la prise GREEN UP. 
Donc je demande la lumière pour comprendre. Merci
Messages : Env. 10
Dept : Loire
Ancienneté : moins de 7j
Sujet résolu !
 
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 3000 message Loire
Bonjour ligérien ,
la norme demande 
-un circuit spécifique pour la ""prise renforcée""
-ce circuit est au minimum en 2,5mm²
-il ne doit comporter qu'une seule prise renforcée
-il doit être protégé par un disjoncteur maximum 20A dédié
-il doit être protégé par un différentiel type F dédié
Pour cela ,la prise est souvent vendue en faisant partie d'un "paquet" qui comprend la prise et un disjoncteur différentiel
un disjoncteur différentiel cumule les fonctions de disjoncteur et de différentiel en un seul appareil
Vous pouvez le faire en deux appareils si vous le voulez, mais cela prend plus de place
prise ""renforcée"" est une appellation officielle
prise ""green up"" est un modèle d'une marque , c'est une appellation commerciale
cela répond-t-il à vos interrogations ?
Messages : Env. 3000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 400 message Nord
chibani a écrit: je ne comprends pas pourquoi ce montage différentiel  et  disjoncteur dédié à la prise GREEN UP. 

Bonjour,

pour que vous ne mettiez pas le feu à votre habitation, ou aux communs de l'immeuble dans lequel vous pourriez résider.
Parce-que le temps de passage du courant et son intensité sont sans aucune comparaison avec tous les circuits électriques gérés jusque-là dans la maison. Les règles pour ce circuit sont donc spécifiques à ce circuit pour éviter que le câble ne surchauffe, que la prise fonde ou que le tableau suive le même traitement.

il faut 5 mn pour cuire des pâtes avec une plaque, peut-être 50% de 2600W
Il faut 1 jour et 1 heure pour charger une batterie 93 Ah, à 3750W ( pour raisons de sécurité on considère que l'échauffement prolongé sur ce circuit revient à utiliser 4600W.
C'est presque 6000 fois plus de demande alors que le circuit de plaque était le plus costaud de la maison

je "suppose" qu'en incitant à mettre un DD type F séparé, on veut ralentir la propagation de la chaleur aux autres modules de la rangée via le peigne ( ce qui conduirait tous les autres modules à être un peu trop sensibles, voire de se dégrader ). ce point est peut-être pas obligatoire, mais mettre le DD un peu à l'écart du reste en repartant du bornier c'est mieux. En bout de rail en laissant passer l'espace d'un ou deux modules s'il y a assez de place.

Et pourquoi " F ", parce ce différentiel analyse plus finement une nouvelle sorte d'onde déformée, alors que le type A se contentait de détecter les courants pulsés. c'est compliqué, retenir plutôt que l'installation a moins de chance de décrocher pour des raisons qui n'en sont pas et auraient été incomprises d'un type AC ou A. gain de confort donc
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Nord
Ancienneté : + de 6 mois
En cache depuis le vendredi 26 juin 2026 à 15h41
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
2
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir