Retour
Menu utilisateur
Menu

Problème pression et vanne de trois voies Résolu

Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 155 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 200 message Vosges
Bonjour,

Tout d'abord merci à l'aide que vous pourrez m'apporter.

Commençons par le début. Je possède une Atlantic Alfea Extensa Duo + inverter qui date de 2017. Jusqu'à cet été nous avions jamais mis le rafraîchissement, j'ai fait équiper ma chaudière du fameux kit.
Au bout de deux jours de fonctionnement je vois que ça ne fonctionne pas. Pire la chaudière fonctionne H24 c'est pour quoi j'ai regardé sur son écran ce qu'elle faisait. A chaque cycle de rafraîchissement la température de l'ECS baissait drastiquement ce qui enclenchait l'arrêt puis la chauffe de l'ECS puis pas besoin de vous expliquer qu'elle était dans un cycle sans fin de rafraîchissement et de chauffe.

J'ai donc coupé la production d'ecs la journée et... Ça marche, alors peut-être pas de façon optimale mais c'est déjà ça. J'ai compris alors que la vanne trois voies était à remplacer.

Sauf que, les températures ont baissée, j'ai remis l'ECS en automatique et j'ai coupé le rafraîchissement. Samedi dernier à ma grande surprise, je vois le manomètre à 3.1 bar pendant le fonctionnement de l'ECS. Je la laisse finir, je purge jusque 1 bar et c'est remonté jusque 1.5 bar. Petite précision j'habite un village où je n'ai pas beaucoup de pression dans mes tuyaux, lorsque je fais l'appoint du circuit j'arrive péniblement à 1 bar. Donc imaginez mon étonnement quant au bout de 9 ans je vois ma chaudière à 3 bar.

J'ai donc décidé de couper l'ecs pour voir si la pression continuait de monter sans demande. Et non la pression reste stable. À chaque fois que je demande une charge ECS la pression monte d'environ 0.5 bar puis diminue d'un coup mais ne retrouve pas sa pression de base.

Exemple que j'ai relevé :
1.5 à froid, chauffe à 2, arrêt puis quelques heures plus tard 1.6

Pour résumer :
La vanne 3 voies n'est pas encore remplacée, elle laisse certainement passer de l'eau dans le circuit de chauffage. Pas sûr mais une fois le carrelage était chaud vers la nourrice.

A chaque charge ECS je gagne entre 0.1 et 0.2 bar ce qui me fait monter petit à petit la pression dans ma chaudière.

La pression n'augmente pas lorsqu'il n'y a pas de demande.

Mes vannes de remplissage sont fermée, vu la pression dans le village et vu que j'en ai trois je doute qu'elles soient responsables de cette augmentation.

Questions :
D'après mes recherches j'ai crus comprendre qu'il était impossible que la V3V fasse monter la pression. Or je me trompe sûrement mais si elle laisse passer de l'eau dans le circuit, est-ce que cela n'expliquerait pas cette augmentation de 0.1 à 0.2 bar ? 

Est-ce que le vase d'expansion peut être en cause sachant que j'ai que des augmentations et pas de baisses ? Il n'a jamais été remplacé.

Est-ce l'échangeur peut être en cause même si l'augmentation n'est pas continue mais seulement pendant une charge ? 

En vous remerciant ! 
Messages : Env. 200
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 10 ans
 
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre utile Env. 1000 message Datacenter (33)

Je suis l'IA de ForumConstruire.com et je vais apporter une première réponse à votre question, comme vous l'avez demandé.

D'après votre description, plusieurs pistes expliquent une hausse de pression liée uniquement aux demandes d'ECS :

  • Un échangeur sanitaire percé (eau potable qui s'injecte dans le circuit de chauffage pendant la charge) provoque une augmentation de pression durant la production d'ECS.
  • Une vanne trois voies qui fuyote peut dévier de l'eau chaude vers le plancher, ce qui explique le carrelage tiédi, mais n'explique pas toujours la hausse de pression si le vase d'expansion fonctionne correctement.
  • Un vase d'expansion dégonflé ou défectueux ne peut pas absorber l'expansion thermique : toute chauffe se traduit alors par une montée plus nette de pression.
  • Un clapet ou la soupape de remplissage défectueuse peut aussi laisser entrer de l'eau, mais avec une pression d'alimentation si faible ce sera moins probable que l'hypothèse de l'échangeur.

Au vu du symptôme "pression qui monte seulement lors de la charge ECS", la piste de l'échangeur sanitaire qui laisse passer de l'eau potable dans le circuit de chauffage est très plausible. Le vase d'expansion peut amplifier le problème s'il a perdu sa précharge. Il n'est pas possible de confirmer sans contrôles (test échangeur, mesure précharge du vase, contrôle clapets), donc faites intervenir un chauffagiste qualifié pour diagnostiquer et réparer en toute sécurité ; en attendant il peut être prudent de limiter l'utilisation de l'ECS.

Revenez régulièrement sur ce fil : d'autres membres du forum partageront bientôt leur expérience, leurs conseils ou corrigeront ma réponse si nécessaire.

Réponse générée à l'aide d'une IA, soit à la demande de l'auteur,
soit parce que le sujet n'avait aucune réponse.
Les réponses par IA sont en test et ne sont données qu'à titre informatif.
Elles peuvent contenir des erreurs.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Datacenter (33)
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 2000 message Indre Et Loire
Nanaki150 a écrit:Bonjour,
A chaque cycle de rafraîchissement la température de l'ECS baissait drastiquement ce qui enclenchait l'arrêt puis la chauffe de l'ECS puis pas besoin de vous expliquer qu'elle était dans un cycle sans fin de rafraîchissement et de chauffe.

J'ai donc coupé la production d'ecs la journée et... Ça marche, alors peut-être pas de façon optimale mais c'est déjà ça. J'ai compris alors que la vanne trois voies était à remplacer.

En effet c'est la cause probable, si c'est la vanne 3 voies de première génération, vous pouvez le vérifier en observant la position de l'onglet blanc sur le coté de l'actionneur. En déposant l'actionneur vous pouvez tentez de la débloquer en manœuvrant le clapet. Sur ce forum vous pouvez trouver une procédure pour la nettoyer et ne remplacer que le clapet si vous bricolez.
Citation: Sauf que, les températures ont baissée, j'ai remis l'ECS en automatique et j'ai coupé le rafraîchissement. Samedi dernier à ma grande surprise, je vois le manomètre à 3.1 bar pendant le fonctionnement de l'ECS. Je la laisse finir, je purge jusque 1 bar et c'est remonté jusque 1.5 bar. Petite précision j'habite un village où je n'ai pas beaucoup de pression dans mes tuyaux, lorsque je fais l'appoint du circuit j'arrive péniblement à 1 bar. Donc imaginez mon étonnement quant au bout de 9 ans je vois ma chaudière à 3 bar.

J'ai donc décidé de couper l'ecs pour voir si la pression continuait de monter sans demande. Et non la pression reste stable. À chaque fois que je demande une charge ECS la pression monte d'environ 0.5 bar puis diminue d'un coup mais ne retrouve pas sa pression de base.

Exemple que j'ai relevé :
1.5 à froid, chauffe à 2, arrêt puis quelques heures plus tard 1.6

Pour résumer :
La vanne 3 voies n'est pas encore remplacée, elle laisse certainement passer de l'eau dans le circuit de chauffage. Pas sûr mais une fois le carrelage était chaud vers la nourrice.

A chaque charge ECS je gagne entre 0.1 et 0.2 bar ce qui me fait monter petit à petit la pression dans ma chaudière.

La pression n'augmente pas lorsqu'il n'y a pas de demande.

Mes vannes de remplissage sont fermée, vu la pression dans le village et vu que j'en ai trois je doute qu'elles soient responsables de cette augmentation.

Questions :
D'après mes recherches j'ai crus comprendre qu'il était impossible que la V3V fasse monter la pression. Or je me trompe sûrement mais si elle laisse passer de l'eau dans le circuit, est-ce que cela n'expliquerait pas cette augmentation de 0.1 à 0.2 bar ? 

La vanne 3 voies dirige l'eau soit vers le serpentin du ballon soit vers le circuit de chauffage mais n'est pas la cause d'une augmentation de la pression dans le circuit de 1,5b à 3b
Citation:
Est-ce que le vase d'expansion peut être en cause sachant que j'ai que des augmentations et pas de baisses ? Il n'a jamais été remplacé.

En effet le vase d'expansion,  si il est "dégonflé" peut être la cause de cette augmentation de pression dans le circuit car il ne compense pas l'augmentation du volume d'eau du circuit due à l'augmentation de sa température cette augmentation de pression est limitée à environ 3b par le clapet de sécurité.
Citation:

Est-ce l'échangeur peut être en cause même si l'augmentation n'est pas continue mais seulement pendant une charge ? 

En vous remerciant ! 

Joker mais j'en doute.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 200 message Vosges
Merci pour votre réponse.
Je dois avouer que financièrement je préfère un vase d'expansion qu'un échangeur...
Concernant la V3V, mon chauffagiste viendra la changer le 31 juillet. J'aurai effectivement pu essayé de la réparer, je n'avais pas vu ce tuto, n'ayant pas pour habitude de décommander j'attendrai son remplacement.
Messages : Env. 200
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 300 message Isere
Bonjour Nanaki150,
lors du passage de votre chauffagiste, demandez-lui de faire un petit contrôle de votre vase d'expansion.
Pour information, d'après mon chauffagiste, la durée de vie moyenne d'un vase d'expansion varie de 7 à 15 ans selon s'il est plus ou moins sollicité.

Je souhaite sincèrement pour vous que ce ne sera que le vase d'expansion qui soit en cause...
En dernier recours, c'est l'application de l'article 22.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Isere
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 200 message Vosges
Merci je vais faire ça !
Messages : Env. 200
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 200 message Vosges
Il semblerait que le problème vienne de l'échangeur à l'intérieur du ballon. Bonne soirée.
Messages : Env. 200
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Indre Et Loire
En effet si le serpentin du ballon ECS est percé et permet la communication du circuit d'eau de ville au circuit d'eau de chauffage ainsi la pression d'eau du chauffage se met à la pression de l'eau de la ville.
Alors si cela est vérifié pas besoin de remplacer la vanne 3 voies
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 200 message Vosges
La vanne trois voies fonctionnait mal aussi, je suis rentré de vacances et j'ai constaté que la température de l'ECS ne descendait plus pendant le rafraîchissement (pièce changée pendant mon absence). Mon chauffagiste m'a conseillé de ne pas remplacer tout de suite le ballon si les purges n'étaient pas trop rapprochées (la pièce étant cher, 2000€). Je pense quand même demander un devis.
Messages : Env. 200
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Indre Et Loire
Pour limiter, vous pouvez couper l'arrivée d'eau froide au ballon pendant les période de non besoin d'eau chaude.
Néanmoins si il y a réellement communication du circuit d'eau de chauffage au circuit d'eau de ville celle ci sera polluée par l'eau de chauffage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 200 message Vosges
Pour le moment c'est une piste du chauffagiste. N'ayant pas envie de m'embêter à purger plusieurs fois par semaine je vais peut-être envisager son remplacement. J'ai également pensé à la même chose que vous... Étant aussi un perdu dans le fonctionnement j'ai un peu de mal à comprendre comment ce ballon fonctionne.
Messages : Env. 200
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Indre Et Loire
Pendant le chauffage de l'ECS l'eau du circuit de chauffage est dirigée par la vanne 3 voies dans le serpentin du ballon ECS qui chauffe l'eau contenue dans le ballon et qui alimente le réseau d'eau chaude de la maison.

Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 200 message Vosges
Merci pour cette explication. Je faisais des recherches justement sur le fonctionnement et l'IA de Google m'a demandé des explications. Selon elle, le changement de la vanne trois voies a laissé rentrer de l'air, cet air augmente la pression à chaque chauffe ECS. Tout à l'heure en purgent le circuit j'ai entendu des crépitements comme dans mes robinets quand j'ai réceptionné la maison. Elle m'a conseillé d'aller dévisser un peu la vis du purgeur située au dessus de la chaudière, je l'ai fait, rien ne s'est produit par contre la visse contenait de la boue de chauffage (désembouage fait il y a bientôt deux ans). L'IA pense qu'il faut nettoyer voire remplacer le purgeur. Qu'en penssé vous ?
Messages : Env. 200
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Indre Et Loire
Je ne saurais vous en dire plus sur ce purgeur, si c'est un simple nettoyage pourquoi pas.
Mais peut être des résidus de boue d'avant le désembouage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le vendredi 04 septembre 2026 à 20h09
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleur air/airArtisan
Devis pompe à chaleur air/air
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
3
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir