Retour
Menu utilisateur
Menu

[GREENUP] Installation dans tableau secondaire

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 208 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Membre utile Env. 800 message Maine Et Loire
Bonjour,

Ayant un projet approchant d'achat de voiture électrique, je prépare l'installation d'une prise Green Up dans mon garage. Mon garage est déjà équipé d'un tableau secondaire raccordé au principal en 6mm² directement sur le bornier du principal.
J'envisage de mettre un tableau 2 rangée et de passer la liaison en 10 ou 16mm².
Je pense partir sur le pack suivant
https://www.amazon.fr/dp/B0C[...]-1917262194

Voici ce que donne mon schéma (désolé pour les initités car je ne respecte surement pas toutes les conventions de schéma.
Les éléments représentés en photo sont ceux à ajouter. Toutes les liaisons en surligné jaune ne sont pas encore existantes.





Pourriez-vous me confirmer si je fais de grossières erreurs ou si je me trompe sur les sections de fils ?
J'ai rajouté quelques éléments en plus du pack, je ne sais pas si tout est indispensable.

Merci beaucoup pour votre aide.
Novice dans la construction mais avide de savoir. Ah et aussi très geek sur les bords.
Récit maison terminé : http://chloroplaste.forumcon[...]struire.com
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 12 ans
 
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'une borne de recharge pour voiture électrique...

Allez dans la section devis pose de borne de recharge du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de electriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les electriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-164-devis_pose_de_borne_de_recharge.php
 
Membre super utile Env. 2000 message Nord
Bonjour,
On voit deux disjoncteurs différentiels sur la première rangée, Un pour la prise green up et l'autre ?
Il faudrait du 10mm2  pour alimenter la première rangée, ou peut être un peigne vertical pour alimenter les deux rangées (ça dépend de l'existant)
Le disjoncteur C2 qui alimente le module de contrôle devrait être sous un interrupteur différentiel, voir si possible de le mettre sur la 2ème rangée.
Il ne faut pas de liaison filaire entre le module de contrôle et le contacteur connecté (la commande se fait par radio).
Au départ du premier tableau disjoncteur de 40A et quelle distance entre les tableaux ? (pas lisible) 
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 800 message Maine Et Loire
hexamatic a écrit:Bonjour,
On voit deux disjoncteurs différentiels sur la première rangée, Un pour la prise green up et l'autre ?
Il faudrait du 10mm2  pour alimenter la première rangée, ou peut être un peigne vertical pour alimenter les deux rangées (ça dépend de l'existant)
Le disjoncteur C2 qui alimente le module de contrôle devrait être sous un interrupteur différentiel, voir si possible de le mettre sur la 2ème rangée.
Il ne faut pas de liaison filaire entre le module de contrôle et le contacteur connecté (la commande se fait par radio).
Au départ du premier tableau disjoncteur de 40A et quelle distance entre les tableaux ? (pas lisible) 


Merci pour ce retour.
Je corrige les éléments mentionnés.

Pour les 2 disjoncteur différentiels en fait le 1er devrait plutôt être un interrupteur différentiel qui servirait de coupure pour la rangée complète, C'est bien ça le principe ? 

Pour ce qui est de l'existant dans le garage je n'ai actuellement qu'une seule rangée dans un tout petit tableau alimenté en 6mm²




La liaison entre maison et garage fait environ 10m.

Schéma actualisé
Novice dans la construction mais avide de savoir. Ah et aussi très geek sur les bords.
Récit maison terminé : http://chloroplaste.forumcon[...]struire.com
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Nord
Bonjour,
10m en 10mm2 40A oui c'est bon.
Un interdiff pour la première rangée ok, mais le disjoncteur différentiel pour la green lui ne sera pas sous c'est interdiff il partira aussi des borniers.
Si vous mettez du hager et du legrand, marques différentes les connexions seront en fils de 10mm2 depuis le bornier, pas de peigne vertical dans ce cas.
Et mettez le C2 sous l'interdiff de la première rangée.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 800 message Maine Et Loire
hexamatic a écrit:Bonjour,
10m en 10mm2 40A oui c'est bon.
Un interdiff pour la première rangée ok, mais le disjoncteur différentiel pour la green lui ne sera pas sous c'est interdiff il partira aussi des borniers.
Si vous mettez du hager et du legrand, marques différentes les connexions seront en fils de 10mm2 depuis le bornier, pas de peigne vertical dans ce cas.
Et mettez le C2 sous l'interdiff de la première rangée.


Merci pour le retour.
Au-delà de l'impossibilité d'utiliser un peigne vertical, y'a-t-il des inconvénients à mixer et Hager et du Legrand dans un même tableau ?

Pourquoi le disjoncteur diff de la green de peut-il pas être relié à l'inter diff de la rangée via un peigne horizontal ? Est-ce parce qu'il a aussi une fonction de différentiel ?
Novice dans la construction mais avide de savoir. Ah et aussi très geek sur les bords.
Récit maison terminé : http://chloroplaste.forumcon[...]struire.com
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Nord
Bonjour,
Si marques différentes faites les liaisons en fils (je me répète).
Oui vous pouvez mettre un peigne horizontal (ou des fils depuis les borniers) pour relier les deux différentiels de la première rangée. Je voulais préciser qu'il ne faut pas mettre le disjoncteur différentiel en série sous l'interrupteur différentiel
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 800 message Maine Et Loire
hexamatic a écrit:Bonjour,
Si marques différentes faites les liaisons en fils (je me répète).
Oui vous pouvez mettre un peigne horizontal (ou des fils depuis les borniers) pour relier les deux différentiels de la première rangée. Je voulais préciser qu'il ne faut pas mettre le disjoncteur différentiel en série sous l'interrupteur différentiel


Merci pour le retour.

Du coup votre remarque me fait réaliser que :
- Le module passerelle peut être raccordé à un C2 Hager existant de ma rangée existante.
- Que l'inter différentiel 20A de cette rangée est finalement inutile
Novice dans la construction mais avide de savoir. Ah et aussi très geek sur les bords.
Récit maison terminé : http://chloroplaste.forumcon[...]struire.com
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 400 message Nord
Bonjour, pourquoi prendre du 4mm2 pour la prise 16A ?
    pour 3 mètres de câble ce n'est pas indispensable, et si vous anticipez une évolution future vers une borne 7,4 ou plus ce n'est pas suffisant
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Nord
Ancienneté : + de 9 mois
 
Membre utile Env. 800 message Maine Et Loire
Home-electricity a écrit:Bonjour, pourquoi prendre du 4mm2 pour la prise 16A ?
    pour 3 mètres de câble ce n'est pas indispensable, et si vous anticipez une évolution future vers une borne 7,4 ou plus ce n'est pas suffisant


Oui le 2,5mm² est en théorie suffisant, mais il chauffe malgré tout beaucoup sur de longues durées. Cela donnait une marge de sécurité plus grande pour un tarif modique. Mais c'est potentiellement superflu je vous l'accorde.
Si je dois passer sur borne un jour ce sera en plus de la green'up.
Novice dans la construction mais avide de savoir. Ah et aussi très geek sur les bords.
Récit maison terminé : http://chloroplaste.forumcon[...]struire.com
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 400 message Nord
chloroplaste a écrit:
Home-electricity a écrit:Bonjour, pourquoi prendre du 4mm2 pour la prise 16A ?
    pour 3 mètres de câble ce n'est pas indispensable, et si vous anticipez une évolution future vers une borne 7,4 ou plus ce n'est pas suffisant


Oui le 2,5mm² est en théorie suffisant, mais il chauffe malgré tout beaucoup sur de longues durées. Cela donnait une marge de sécurité plus grande pour un tarif modique. Mais c'est potentiellement superflu je vous l'accorde.
Si je dois passer sur borne un jour ce sera en plus de la green'up.

qui peut le plus peut le moins.
  - si c'est un choix pour avoir de la marge, très bien. c'est encore plus secure. la norme c'est 2,5mm minimum
  
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Nord
Ancienneté : + de 9 mois
En cache depuis le samedi 12 septembre 2026 à 19h01
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pose de borne de rechargeArtisan
Devis pose de borne de recharge
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
La domotique, c'est quoi ?
La domotique, c'est quoi ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir