Retour
Menu utilisateur
Menu

Mise à jour de notre installation avec un local SPA

Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 130 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 90 message Saone Et Loire
Bonjour,

Suite à la construction de notre extension, j'ai pu en 2023 grâce à l'aide précieuse de quelques membres du forum refaire intégralement l'installation électrique triphasée de ma maison en 2023.

Tout est terminé et tout fonctionne parfaitement, c'est top !

Je reviens aujourd'hui pour un nouveau projet. Nous construisons un local indépendant de la maison dédié à l'usage d'un SPA.

Le local contient :
- un SPA avec 2 pompes de 1850 W (2.5 ch) et un réchauffeur de 3000 W
- un chauffe-eau 65L (1500 W)
- une VMC dédiée de 500 W
- un deshumidificateur 1000 W
- un radiateur de 1500 W
- un circuit lampes
- 2 prises

Le SPA est par défaut configuré pour une installation monophasé avec 2 circuits :
- un circuit 16 A dédié au réchauffeur 3 kW ;
- un circuit 25 A pour les pompes et les autres équipements.

J'ai un abonnement triphasé de 15 kva soit environ 5 kW / 25 A par phase.
Avec le reste des équipements de la maison cela poserait problème.

Il est possible de modifier le boitier pour fonctionner avec du triphasé et 3 circuits de 16 A en répartissant ainsi:
- L1: réchauffeur
- L2: pompe 1
- L3 : pompe 2


Tous les appareils ne fonctionneront pas en même temps dans le local :
- le rechauffeur maintient la température du SPA quand on n'utilise pas le SPA mais ne demande pas 3000 W en permanence
- le deshumidificateur fonctionne 2H après une séance de SPA mais pas pendant l'utilisation
- le radiateur maintient le local à 16°
- le chauffe-eau fonctionne la nuit pendant les heures creuses
- la ventilation fonctionne en permanence


Pour alimenter le local, je souhaite repartir du tableau divisionnaire des machines qui est alimenté en triphasé via du 5G10² (T5).

Du tableau T5 au tableau du local SPA (T6), il y a 35 m de câble. Je pensais l'alimenter en 5G6².

J'ai matérialisé ce complément d'installation pages 7 (tableau T5) et page 9 (tableau T6)


Je souhaiterai valider que l'installation est toujours conforme, savoir s'il faut que je change d'abonnement pour passer à 18 kva, si les sections de câble, les disjoncteurs et les interdiff ont les bons types et la bonne puissance, ..etc.

Merci d'avance pour votre aide.

Détail de l'installation actuelle avec la mise à jour envisagée pour le local SPA.
Messages : Env. 90
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Dans votre schéma général, vous alimentez T6 à partir de T4 alors que dans le détail il est alimenté à partir de T5

Dans T6, je ne vois pas l'intérêt du répartiteur.

Pour l'abonnement, vous verrez à l'usage.
Il sera toujours temps d'augmenter si c'est trop juste.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 90 message Saone Et Loire
Bien vu!

Au début j'avais prévu de me reprendre sur le répartiteur du T4 mais je n'ai plus beaucoup de place pour travailler dans ce tableau alors que j'en ai dans le T5 dont le répartiteur est alimenté par celui du T4. J'ai fait la correction.

Mon extension de l'installation vous semble donc correcte avec du 5G6² ?

Le répartiteur c'est une habitude, j'en ai mis dans tous mes tableaux pour une question de confort et il m'en reste un petit.

Pour les ID des 3 phases de T6, je suis parti sur des ID 40A de type A car le SPA est un appareil avec de l'eau. Mais faut-il en mettre pour les pompes et le rechauffeur ? ou je peux utiliser un ID de type AC quelque part ?
Messages : Env. 90
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
C'est un peu limite le 5G6² si vous etes parfois en déséquilibre total.
Du 5G10² me semblerait plus pertinent

L'ID du bas peut être de type AC si vous le souhaitez (que du résistif)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 90 message Saone Et Loire
Je me suis référé à ce tableau et j'ai vu que je pouvais tirer jusqu'à 16 kW en 5G4² et jusqu'à 20 kW en 5G6².

En partant du principe que le local pouvait consommer au maximum 11 kW si tout était allumé et à fond (ce qui ne sera jamais le cas) je suis d'abord parti sur du 5G4² puis j'ai choisi 5G6² pour être large.

Pouvez vous mieux m'expliquer pourquoi passer sur du 5G10² ?
Messages : Env. 90
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Ce tableau est fait avec une hypothèse de chute de tension de 3%

Hors l'usage est de ne pas dépasser 2% sur l'ensemble des liaisons DB--> T1-->T4-->T5--T6

D'où la préco d'un 10² qui limiteà 1% la chute de tension dans la dernière liaison en cas de déséquilibre total
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 90 message Saone Et Loire
Je comprends, merci pour ces explications.
Si tout est, je peux commander le matériel.
Merci encore Carminas 
Messages : Env. 90
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 90 message Saone Et Loire
Ah si, encore une question: est-ce que je peux remplacer l'interrupteur sectionneur 25A et le disjoncteur 25A en amont dans T5 par des versions 40A ? Il me semble que oui.
Je pose la question car il me reste du matériel en 40A.
Messages : Env. 90
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Si c'est du 6² non
Si c'est du 10² oui
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 90 message Saone Et Loire
Très bien, merci. Je vais suivre vos recommandations et utiliser du 5G10².
Cela me laissera le choix d'utiliser des 25A ou 40A et sera cohérent avec tous les autres tableaux de la maison.
Messages : Env. 90
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 90 message Saone Et Loire
Est-ce que je peux utiliser 2 câbles 5G10² de 20m et 15m pour n'en faire qu'un seul de 35m ?
Sachant que la jonction du câble serait possible dans mon garage. J'ai environ 15m de câble entre le tableau T5 et le mur à traverser. (puis 20m du mur extérieur jusqu'au local)

Si c'est possible quelle est la méthode la plus propre ? Un petit tableau avec un répartiteur?

Je pose la question car il me reste un morceau de 16m et un ami a un reste de chantier de 22m qu'il pourrait me revendre à prix interessant.
Messages : Env. 90
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Non sur une installation domestique, on ne monte pas de câble en parallèle pour augmenter la section
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 90 message Saone Et Loire
Je me suis mal exprimé je pense... 
Je voulais dire, est-ce que plutot que d'utiliser un cable 5G10 de 35m pou relier T5 et T6, je peux utiliser un cable de 5G10 de 15m qui part de T5 pour aller dans un répartiteur proche de la sortie du garage et repartir de ce répartiteur avec un cable 5G10 de 20m pour rejoindre le SPA.
Brefn un répartiteur accessible dans le garage en guise de borniers pour relier 2 morceaux de 15m et 20m de 5G10.

Messages : Env. 90
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui on peut faire cela si la connexion est bien réalisée et à l'abri de l'humidité
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 90 message Saone Et Loire
Ok merci, la connexion serait à l'abri dans le garage, dans un répartiteur (le même répartiteur Legrand que les autres) placé dans un tableau 1x8 dédié.
Messages : Env. 90
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
1
personne
surveille ce sujet
Voir