Retour
Menu utilisateur
Menu

Section câble pour Inter diff et puissance souscrite

Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 106 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Dordogne
Bonjour,

Ma maison est en branchement de type 1, la distance entre le Linky+AGCP et le tableau principal est de 12 mètres environ en 10 mm2.

J'ai un abonnement en 9kva, donc 45a.

Dans ce tableau il y a des Interrupteurs différenciel en 40A/30ml. Je suppose donc que la règle de l'aval a été privilégiée. 

Si je veux appliquer la règle de l'amont, puis je mettre en tête des lignes des interrupteurs différenciel de 63A/30ml ?

Idem pour un interrupteur sectionneur ? Un parafoudre ?

Merci pour vos réponses
Messages : Env. 10
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 70 message Sarthe
Bonjour, "le calibre d'un interrupteur différentiel désigne l'intensité maximale qu'il peut supporter sans dysfonctionner", donc pas grand chose de mystérieux il faut juste regarder qu'elle est l'intensité maximale susceptible de passer dans les fils sans que le linky, le disjoncteur principal ou les disjoncteurs divisionnaires coupent. Après on ne connait pas la marge que les fabricants de différentiels se donnent.
Messages : Env. 70
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Dordogne
reuns86 a écrit:Bonjour, "le calibre d'un interrupteur différentiel désigne l'intensité maximale qu'il peut supporter sans dysfonctionner", donc pas grand chose de mystérieux il faut juste regarder qu'elle est l'intensité maximale susceptible de passer dans les fils sans que le linky, le disjoncteur principal ou les disjoncteurs divisionnaires coupent. Après on ne connait pas la marge que les fabricants de différentiels se donnent.

Merci,  mais j'aurais espéré une réponse moins évasive (à mon sens) pour mon cas précis..
Messages : Env. 10
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 900 message Charente Maritime
loucroquant a écrit:Merci,  mais j'aurais espéré une réponse moins évasive (à mon sens) pour mon cas précis..

bonjour
Oui vous pouvez remplacer les interdif par des 63A dans ce cas qui peut le plus peut le moins.
Attention aux type A
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 10 message Dordogne
stephdespieds a écrit:
loucroquant a écrit:Merci,  mais j'aurais espéré une réponse moins évasive (à mon sens) pour mon cas précis..

bonjour
Oui vous pouvez remplacer les interdif par des 63A dans ce cas qui peut le plus peut le moins.
Attention aux type A
Steph

Merci, et pour le calibre de l'interrupteur sectionneur en tête du tableau ainsi qu'un parafoudre ?
Pourquoi attention à l'ID  type A ?
Messages : Env. 10
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 900 message Charente Maritime
Pourquoi voulez-vous mettre un inter sectionneur en tête de tableau, celui d'Enedis n'est pas directement accessible depuis le logement?

Attention ce n'est pas l'abonnement qui dimensionne les fils d'alimentation du tableau et les calibres des ID mais la capacité de l'installation au niveau de l'ACGP (par exemple si c'est un 15-45 on prend 45A si 30-60 on prend 60A).

ID de type A est nécessaire pour certains appareils (lave linge, plaque de cuisson électrique) donc les ID alimentant ces disjoncteurs doivent être de type A.

pour le parafoudre je ne sais trop quoi vous conseiller hormis d'ouvrir un autre sujet avec le parafoudre.
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 10 message Dordogne
stephdespieds a écrit:Pourquoi voulez-vous mettre un inter sectionneur en tête de tableau, celui d'Enedis n'est pas directement accessible depuis le logement?

Attention ce n'est pas l'abonnement qui dimensionne les fils d'alimentation du tableau et les calibres des ID mais la capacité de l'installation au niveau de l'ACGP (par exemple si c'est un 15-45 on prend 45A si 30-60 on prend 60A).

ID de type A est nécessaire pour certains appareils (lave linge, plaque de cuisson électrique) donc les ID alimentant ces disjoncteurs doivent être de type A.

pour le parafoudre je ne sais trop quoi vous conseiller hormis d'ouvrir un autre sujet avec le parafoudre.
Steph

Merci pour vos réponses,

Citation: Pourquoi voulez-vous mettre un inter sectionneur en tête de tableau, celui d'Enedis n'est pas directement accessible depuis le logement?

Oui comme indiqué mon tableau principal est à 12 mètres environ de mon Linky/AGCP et c'est vrai qu'il n'est pas directement accessible depuis l'intérieur du logement (garage attenant mais non communiquant) et c'est pourquoi je pose la question sur le calibre d'un interrupteur sectionneur afin de l'installer dans le tableau principal.

Citation: Attention ce n'est pas l'abonnement qui dimensionne les fils d'alimentation du tableau et les calibres des ID mais la capacité de l'installation au niveau de l'ACGP

Je sais que maintenant seul le linky gère la partie abonnement. J'ai appelé EDF car je me suis rendu compte que l'AGCP était réglé sur 60A et non 45A, ils m'ont expliqué que désormais seul Linky gérait l'abonnement à distance, et que pour éviter le déplacement d'un technicien lors d'un changement ils mettaient l'AGCP à son maximum, et également que même si je suis en 45A avec une installation en 10mm2 il n'y avait aucun problème... 
Je ne vais donc pas tirer des lignes en 16mm2, d'ailleurs vu le contexte actuel et à venir, la tendance sera plus en faveur d'une diminution ou du moins une adaptation à la baisse des installations, ça n'engage que moi bien sur, et l'objet de cette amélioration électrique est essentiellement pour la sécurité et pour la préparation de raccordement d'une production photovoltaïque.

Donc vu mon installation 45A en 10mm2 puis je installer un interrupteur sectionneur 63A pour la coupure de mon tableau principal séparé de mon AGCP ? 
Et donc aussi puis je poser des ID 63A/30ml en tête de mes lignes du tableau, je pourrais du coup utiliser la règle de l'amont et disposer des disjoncteurs à la suite ( en essayant de pas trop dépasser les 45A je suppose ?)
Messages : Env. 10
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 900 message Charente Maritime
Votre installation est une 60A et non une 45A.
la liaison vers votre tableau devrait être en 16mm2. (imaginons vous vendez et le futur acquéreur augmente la puissance à 60A pour sa voiture électrique dont la borne fait 32A...ou Alzheimer)
Après si les calibres du sectionneur et des ID sont à 63A très bien comme je l'ai dit qui peut le plus peut le moins dans ce cas.
Pas besoin de s'inquiéter du dépassement des 45A votre linky vous le rappellera
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 10 message Dordogne
stephdespieds a écrit:Votre installation est une 60A et non une 45A.
la liaison vers votre tableau devrait être en 16mm2. (imaginons vous vendez et le futur acquéreur augmente la puissance à 60A pour sa voiture électrique dont la borne fait 32A...ou  Alzheimer)
Après si les calibres du sectionneur et des ID sont à 63A très bien comme je l'ai dit qui peut le plus peut le moins dans ce cas.
Pas besoin de s'inquiéter du dépassement des 45A votre linky vous le rappellera
Steph

Merci beaucoup pour vos réponses,

Le changement du disjoncteur de branchement en 15/45 devrait suffire pour éviter d'éventuels problèmes au futur acquéreur.
Sinon la DDT électrique devra le mentionner, normalement, à moins que le contrôleur en charge soit frappé d'alzheimer...  
Messages : Env. 10
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 900 message Charente Maritime
Je ne suis pas sûr qu'Enedis pose un disjoncteur abonné 15-45 les derniers que j'ai vu posés étaient des '60A tout court' puisque le linky fait le reste.
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
BOnjour

Avec un DB 30/60A quel que soit son calibre de réglage ou un 60A fixe, il faut obligatoirement :
- une liaison 2x16²
- un dispositif de coupure au moins 60A (interrupteur sectionneur 63A ou autre)
- des ID de préférence 63A afin de respecter la règle amont

Avec un DB 15/45 quel que soit son calibre de réglagei, l faut obligatoirement :
- une liaison au moins en 10²
- un dispositif de coupure au moins 45A (interrupteur sectionneur 63A ou autre)
- des ID de préférence 63A afin de respecter la règle amont
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Dordogne
Carminas a écrit:BOnjour

Avec un DB 30/60A quel que soit son calibre de réglage ou un 60A fixe, il faut obligatoirement :
- une liaison 2x16²
- un dispositif de coupure au moins 60A (interrupteur sectionneur 63A ou autre)
- des ID de préférence 63A afin de respecter la règle amont

Avec un DB 15/45 quel que soit son calibre de réglagei, l faut obligatoirement :
- une liaison au moins en 10²
- un dispositif de coupure au moins 45A (interrupteur sectionneur 63A ou autre)
- des ID de préférence 63A afin de respecter la règle amont

Bonsoir,
Du coup comme je ne veux pas changer ma liaison qui est en 10² que puis je faire ? Je lis chez enedis que je suis en 12kva en puissance de raccordement en consommation et 9 kva en puissance souscrite. Mon DB et en 30/60, j'ai acheté la maison il y a 20 ans sans me soucier de quoi que ce soit avant de mieux regarder il y a peu...
Merci 
Messages : Env. 10
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Tant que vous avez un abonnement qui ne dépasse pas 9kVA, il n'y a pas de soucis de sécurité.

Si vraiment vous voulez sécuriser, mettez à la place de l'interrupteur sectionneur un disjoncteur de branchement 15/45A réglé sur 45A.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Dordogne
Carminas a écrit:Tant que vous avez un abonnement qui ne dépasse pas 9kVA, il n'y a pas de soucis de sécurité.

Si vraiment vous voulez sécuriser, mettez à la place de l'interrupteur sectionneur un disjoncteur de branchement 15/45A réglé sur 45A.

Merci beaucoup pour vos réponses, je suis rassuré et vais faire les modifications en conséquence   
Messages : Env. 10
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 10 message Dordogne
Carminas a écrit:Tant que vous avez un abonnement qui ne dépasse pas 9kVA, il n'y a pas de soucis de sécurité.

Si vraiment vous voulez sécuriser, mettez à la place de l'interrupteur sectionneur un disjoncteur de branchement 15/45A réglé sur 45A.

Merci beaucoup pour vos réponses, je suis rassuré et vais faire les modifications en conséquence   
Messages : Env. 10
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 1 an
En cache depuis le lundi 22 avril 2024 à 19h40
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir