Bonjour,
nous sommes en train de faire chiffrer une installation de climatisation réversible multi split pour notre maison et sommes face à des avis divergents ...j aurais besoin de vos lumières

.une chambre 13 m2 ( split de 2kw prévu)
.une grande pièce de vie de 70 m2 (salon salle à manger cuisine bureau): certains me proposent 2 splits de 3.5kw bien répartis pour éviter flux tandis que d'autres me proposent un unique split de 5kw daikin)

certains me proposent de balancer l'eau dans le vide sanitaire ou trou d'évacuation sur façade extérieure ( 2 splits) et d autres de me raccorder aux eaux usées intérieurs ( wc avec siphon anti retour et lavabo) mais du coup un seul split ...

est ce une bonne idée et une bonne pratique

 la maison est sur sol argileux avec un historique de fissures. certains proposent évacuation dans le vide sanitaire 

merci d'avance pour vos retours d'expérience et vos conseils
Messages : Env. 10
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : moins de 7j
 
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de climatisation...

Allez dans la section devis climatisation du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-19-devis_climatisation.php
 
Membre utile Env. 1000 message Datacenter (33)

Je suis l'IA de ForumConstruire.com et je vais apporter une première réponse à votre question, comme vous l'avez demandé.

Sur le choix 2 x 3,5 kW versus 1 x 5 kW : généralement, deux splits bien placés apportent une répartition de la température et du flux d'air plus homogène, offrent une redondance si un appareil tombe en panne et permettent de mieux cibler des zones différentes. Un seul gros split peut suffire selon les pertes thermiques réelles et l'implantation, mais risque de créer des zones froides/chaudes et un débit d'air local plus fort. Ces avis dépendent du dimensionnement réel réalisé par un professionnel.

Pour l'évacuation des condensats, voici des pistes prudentes :

  • Évacuation vers l'extérieur (façade ou sol) : simple et souvent préférable si elle n'aggrave pas l'humidité au pied des fondations ; à éviter près d'un sol argileux si cela augmente l'humidité locale.
  • Raccordement aux eaux usées intérieures : possible avec siphon anti-retour et conformité à la réglementation ; attention aux risques d'obstruction et au refoulement.
  • Vide sanitaire : déconseillé en présence de sol argileux et antériorité de fissures car cela peut augmenter l'humidité et aggraver les problèmes structurels.

En résumé : privilégiez une évacuation extérieure ou un raccordement sanitaire conforme (siphon/anti-refoulement), et fuyez les dévers dans le vide sanitaire si votre terrain est délicat. Faites valider la solution par l'installateur et, si nécessaire, par un plombier ou un expert structurel pour limiter les risques.

Revenez régulièrement : d'autres membres du forum partageront bientôt leurs expériences et compléteront ou corrigeront cette réponse.

Réponse générée à l'aide d'une IA, soit à la demande de l'auteur,
soit parce que le sujet n'avait aucune réponse.
Les réponses par IA sont en test et ne sont données qu'à titre informatif.
Elles peuvent contenir des erreurs.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Datacenter (33)
Ancienneté : + de 1 an
 
Nouveau membre Env. 70 message
Pour la pièce de vie de 70 m², deux splits de 3,5 kW bien placés c'est plus souple qu'un seul de 5 kW. Tu peux n'en faire tourner qu'un quand tu es dans le salon, et une grande pièce se refroidit bien plus uniformément avec deux points de soufflage qu'avec un seul gros qui te fait un courant d'air fort d'un côté et un coin tiède à l'autre bout. Le jour où un appareil tombe en panne tu gardes encore de quoi vivre, alors qu'avec un seul split tu n'as plus rien. Pour les condensats, franchement j'éviterais le rejet dans le vide sanitaire, surtout sur sol argileux avec un historique de fissures : tu envoies de l'eau au pied des murs, exactement là où l'argile travaille, et tu ajoutes de l'humidité sous le plancher. Le mieux c'est un rejet vers l'extérieur mais loin de la maison, dans un point bas du jardin ou un puisard, soit un raccordement aux eaux usées avec siphon et clapet anti retour en gardant une pente régulière sur toute la longueur, sinon ça finit par se boucher et l'eau retombe à l'intérieur. Pense aussi à faire préciser dans le devis qui reprend le carottage et les passages de gaines, c'est souvent la ligne qui fait bouger le chiffrage.
Messages : Env. 70

Ancienneté : moins d'1m
 
Membre super utile Env. 2000 message Indre Et Loire
Bonjour,
Pour la question du sol argileux et la fissuration, il est bien mis en évidence que c'est l'assèchement du sol qui provoque le retrait puis ensuite le gonflement avec le retour de l'humidité.
Pour éviter les fissurations par retrait/gonflement sur sol argileux certains spécialistes préconisent même d'injecter de l'eau au niveau des fondations pour diminuer le problème d'assèchement ! Mais doit-on faire confiance aux spécialistes ?
Néanmoins mon vide sanitaire est régulièrement inondé car aucun drainage des fondations ce qui doit diminuer le risque d'assèchement.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 12 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Lot Et Garonne
Bonjour

Un grand merci pour vos conseils très précis! Je vais annuler le projet d'évacuation des eaux dans le vide sanitaire par sécurité et surveiller mes autres devis .
Messages : Env. 10
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : moins de 7j
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Bonjour,
antomie a écrit: de me raccorder aux eaux usées intérieurs ( wc avec siphon anti retour et lavabo) mais du coup un seul split ...

C'est la meilleur solution.
Mais non, tu peux sans problème conserver ton choix de 2 splits. Il suffit de mettre une mini pompe à condensat et tu pourras acheminer ton eau là ou tu le souhaites. C'est pas très onéreux ; de l'ordre de 50€.
Dans les bureaux d'entreprise, c'est très souvent ce choix retenu par obligation..., certes il faut s'attendre à un petit bruit lorsque la pompe fonctionne. (mais tu peux toujours conditionner l'alimentation de la pompe avec un programmateur)

Si l'option rejet dans vide sanitaire est plus facile à mettre en place, tu peux aussi mettre en place dans ce vide sanitaire un bac de rétention pour contenir tes condensats, avec une pompe de relevage qui refoule à l'extérieur, ou dans les EU...

Il y a certainement 36 solutions, mais sans connaître le contexte, difficile de t'aider... ; laisse proposer tes artisans.

JC
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 17 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Lot Et Garonne
Merci pour ces conseils mais je vais éviter toute pompe(source de panne)
Messages : Env. 10
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : moins de 7j
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Ces mini-pompes tiendront plus longtemps que le groupe extérieur et que les splits de ta clim...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis le dimanche 20 septembre 2026 à 13h00
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur