Pression pac atlantic alfea duo r32

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 124 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Bloggeur Env. 20 message Eure
Bonjour à tous,

J’ai une pompe à chaleur Atlantic Alféa Extensa Duo R32 qui alimente deux circuits de chauffage : un plancher chauffant au rez-de-chaussée et des radiateurs à l’étage.

Mon problème est que les radiateurs à l’étage fonctionnent normalement, mais le carrelage du rez-de-chaussée reste froid. Je me demande donc si le plancher chauffant fonctionne correctement.

La pression de la PAC est actuellement de 1 bar. J’ai essayé de rajouter de l’eau en ouvrant les deux robinets de remplissage situés derrière la PAC, au niveau du disconnecteur, mais la pression ne remonte pas. Je n’entends aucune arrivée d’eau, alors que l’eau fonctionne normalement dans le reste de la maison.

J’ai un doute sur les vannes à manipuler pour augmenter la pression. Sur ma photo, j’ai entouré certaines vannes en rouge et d’autres en bleu : pouvez-vous me confirmer lesquelles servent au remplissage du circuit de chauffage ?





Merci d’avance pour votre aide !
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 20
Dept : Eure
Ancienneté : + de 3 ans
 
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur air/air...

Allez dans la section devis pompe à chaleur air/air du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-40-devis_pompe_a_chaleur_air_air.php
 
Membre utile Env. 1000 message Finistere
Bonjour, a 1b, ça devrait fonctionner. Ça a l'air d'être les vannes bleu (on voit pas bien le disconnecteur) , les rouges c'est le circuit de chauffage qui sont ouvertes. 
J'ai déjà eu ce cas là sur une Atlantic bi-zone, il fallait basculer sur le circuit 1 pour voir la pression monter.

Êtes vous bien en demande de chauffe pour le plancher?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 7000 message Au Vert (51)
Effectivement a mon avis aucun rapport pression hydraulique et pc froid
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 7000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Indre Et Loire
Bonjour, quels robinets avez vous utilisé ?
A priori pour le remplissage ce sont les bleus, les rouges étant déjà ouvert.
Néanmoins avec 1 b ça n'empêche pas le fonctionnement.
Qu'indiquent les débimetres des boucles du plancher chauffant ? La consigne d'ambiance est elle atteinte?, les 2 circulateurs fonctionnent ils ?
Quelle est la position de la vanne mélangeuse ?

Mais on ne voit pas bien le robinet du haut, est il en amont des robinets bleus, si oui est il ouvert ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le lundi 02 novembre 2026 à 12h27
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleur air/airArtisan
Devis pompe à chaleur air/air
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
3
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir