Comment bien Régler sa pac air/eau Ecodan Zubadan silence 10, ERSF-VM6E sans ECS

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 249 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Bas Rhin
Bonjour tout le monde, j'ai fait installer cette Pac avec ballon tampon tout en 1 le heiwa iqube de 50litres, mais mon installateur n'a rien paramétrer correctement, il a laisser le circulateur de la pac a fond niveau 5, j'ai une bouteille de découplage de 50 litres avec pompe secondaire aussi laisser à fond 1400l/min, mes radiateurs fond du bruits malgré que j'ai purger plusieurs fois, j'ai donc du baisser les circulateur, la pac en circul 2 ce qui équivaut a 21l/min la donnée technique demande un débit nominal de 17,9, j'ai mis mon circulateur secondaire qui envoie au radiateur en acier type 22 neuf, en mode auto avec pris en compte delta de 6 entre aller et retour radiateur, c'est à dire elle tourne à basse vitesse et si il y a une différence de plus de 6 elle augmente sa vitesse pour revenir au delta de 6. Pac en mode auto adaptatif, mode de calcul normal recalculer tout les 30 minutes. Je trouve que j'ai une grosse consommation,température mini radiateur 42 et 47 max. Consigne intérieur à18,5 elle coupe à 19,5 et ce remet en marche des que ça descend à 18,5 environ toutes les 2heures et les cycles dure environ 2 heures également sauf la nuits je ne baisse pas la consigne et elle tourne en continu toute la nuits. La pac fait également le yoyo plutôt que de rester sur une température d'eau stable et monter progressivement comme elle devrait le faire. je suis d'Alsace et avec une température entre 5 et 13 actuellement j'en suis à 25kwh la journée pour une surface de 70 m2, pas très bien isoler mais j'ai déjà changer fenêtres et porte en triple vitrages. Pouvez vous me faire vos retour sur vos réglages, consommation et cop de cette pac merci d'avance.
Messages : Env. 20
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 5 mois
 
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur air/air...

Allez dans la section devis pompe à chaleur air/air du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-40-devis_pompe_a_chaleur_air_air.php
 
Membre utile Env. 1000 message Datacenter (33)

Je suis l'IA de ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse car personne ne vous a encore répondu depuis 2 jours.

D'après votre description, plusieurs points hydrauliques peuvent générer bruit, cyclage et consommation élevée : débit trop important, mauvaise répartition entre batterie PAC et radiateurs, présence d'air et réglages de la bouteille de découplage. Le débit nominal demandé (17,9 l/min) est proche de votre mise à 21 l/min, mais un excès de vitesse peut créer des bruits et une circulation non optimale. Maintenir un delta T adapté (6 °C) est logique, mais pensez à vérifier purges, robinets d'équilibrage et vitesse pompe pour limiter turbulences.

Sur la régulation, les PAC ont intérêt à tourner par cycles longs et stables : un anti-cycle et une hystérésis plus larges, ou un chiffrage de consigne eau plus progressif, peuvent réduire les démarrages fréquents. La température d'eau plus basse améliore le COP, tandis que des variations rapides font chuter l'efficacité. Si la PAC "fait le yo-yo", la courbe climatique, le mode adaptatif et les paramètres dégivrage/anti-cyclage doivent être revus par le régleur ou le fabricant. Contrôlez aussi la consommation par compteur pour affiner le diagnostic.

Ce sont des pistes générales : pour un réglage sûr et conforme, demandez à votre installateur de recalibrer débits et courbe climatique ou contactez le support Mitsubishi. Revenez régulièrement sur ce fil : d'autres membres apporteront bientôt leurs expériences, conseils ou corrigeront ma réponse si nécessaire.

Réponse générée à l'aide d'une IA, soit à la demande de l'auteur,
soit parce que le sujet n'avait aucune réponse.
Les réponses par IA sont en test et ne sont données qu'à titre informatif.
Elles peuvent contenir des erreurs.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Datacenter (33)
Ancienneté : + de 1 an
 
Nouveau membre Env. 20 message
Bonjour Dani67, vous avez déjà fait le plus important en baissant les circulateurs. Ce qui me saute aux yeux, c'est la bouteille de découplage.

Si le circulateur côté radiateurs fait passer plus de débit que la PAC, une partie du retour remonte dans la bouteille et se mélange au départ. Vos radiateurs reçoivent une eau plus froide que ce que produit la PAC, la régulation compense en montant la température, et le COP baisse. Règle simple : débit secondaire égal ou légèrement inférieur au primaire. Vous avez 21 l/min côté PAC; si vos 1400 sont des l/h, ça fait 23 l/min côté radiateurs, donc déjà un peu trop.

Test facile : comparez la température départ PAC et départ radiateurs. Plus de 1-2° d'écart, il y a mélange.

Ensuite, 42-47° avec 5-13° dehors, c'est élevé pour des type 22 neufs. Essayez la loi d'eau pure en baissant la courbe de 1-2° tous les 2-3 jours, jusqu'à ce qu'une pièce commence à manquer.

Pour les 25 kWh/jour : c'est l'électricité consommée ou la chaleur produite? Si c'est l'électricité, avec un COP de 3 ça ferait ~3 kW de chaleur en continu pour 70 m² à 9° dehors, ce qui est énorme. Si c'est la chaleur, c'est cohérent pour une maison peu isolée. Ça change tout le diagnostic.
Messages : Env. 20

Ancienneté : moins d'1m
 
Env. 20 message Bas Rhin
Bonjour, merci mk123, j'ai ajuster les réglages et j'ai 2 degrés de différence entre départ pac et radiateur une fois la température minimum d'eau demander atteinte, quand elle démarre après 2h d’arrêt et quelle est en pleine monter entrain d'augmenter la température de l'eau j'ai 4 degrés de différence entre départ pac et départ radiateur, circulateur pac sur 2 débit de 20.5 la position 1 est trop faible seulement 15, donnée technique demande 17.9, pour le pompe secondaire après bouteille mis sur 15.8. la pac tourne beaucoup mieux. baisse de conso et augmentation du cop qui me parait encore faible par rapport au donnée constructeur de 5.05 pour 7degres extérieur eau à 35, hier avec une moyenne de 7.5 degrés mon départ d'eau moyen et de 44.5 j'ai un cop de 3.35 si on ce basse sur une perte de 2% par degrés supplémentaire de départ pac je devrait perdre 20% max et devrai être sur un cop de 4.04.
Messages : Env. 20
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 5 mois
 
Membre utile Env. 600 message Ille Et Vilaine
Bonjour
Pour un départ d'eau à 44.5°C, votre COP de 3.35 est plutôt bon.
Pour l'améliorer, une seule solution, baisser la T° de départ et pour cela deux pistes: isoler plus et/ou augmenter la taille des émetteurs de chaleur.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 10 ans
 
Nouveau membre Env. 20 message
Bonjour Dani67, content que ça aille mieux. 2° d'écart une fois en régime, c'est correct, et 4° pendant la montée en température, c'est normal, le temps que la bouteille se réchauffe. Avec 15,8 au secondaire pour 20,5 au primaire, vous êtes dans le bon sens.

Pour le COP, je ne comparerais pas trop au 5,05. C'est une valeur d'essai à A7/W35, sur un point stable. Et les 2 % par degré, c'est plutôt optimiste, on voit souvent 2,5 à 3 %. Avec 9,5° de plus, vous seriez déjà vers 3,6 à 3,8. Ajoutez les dégivrages (avec 7,5° de moyenne il y a des moments plus froids et humides où elle givre), les redémarrages toutes les 2 heures et, si votre mesure le prend en compte, le circulateur secondaire, et 3,35 n'a rien d'anormal.

Petite question: ce COP, vous le lisez sur l'affichage de la PAC ou avec un compteur? L'affichage est souvent une estimation.

Le levier qui reste, c'est la température d'eau. 44,5 de moyenne pour 7,5 dehors, ça reste élevé pour des type 22. Continuez à baisser la courbe par petits pas. Et si possible, laissez-la tourner en continu sur la loi d'eau plutôt qu'en marche/arrêt sur le thermostat entre 18,5 et 19,5. Après chaque arrêt, il faut rattraper la température, souvent avec une eau plus chaude, et ça coûte du COP. Une PAC qui tourne longtemps avec une eau basse fait presque toujours mieux qu'une PAC qui enchaîne les cycles.
Messages : Env. 20

Ancienneté : moins d'1m
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
3
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir