Retour
Menu utilisateur
Menu

COP entre 1.1 et 2 - PAC Air-Eau Mitsubishi 23kW

Ce sujet comporte 68 messages et a été affiché 469 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
9
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 50 message Ardeche
Bonjour,

Nous avons fait installer en mars derniers une PAC Mitsubishi Ecodan Zubadan 23kW Triphasé dans notre maison, dans le nord de l'Ardèche.

La consommation électrique m'a semblé vraiment excessive, ce que j'ai pu visualiser avec l'ajout du module wifi en décembre.

C'est catastrophique

Le COP oscille entre 1.1 et 2
Mitsubishi annonce 3.65

J'ai des journées à 25-30€ (info linky)

Mon installateur (agréé) traine la patte pour me répondre, et le support Mitsubishi refuse de m'aider, me renvoyant vers l'installateur.


Voici un descriptif de l'installation :

PAC air/eau Ecodan Zubadan 23 kWatts :
Unité intérieure : ERSE-YM9ED
Unité extérieure : Puhz-shw230yka2
Bouteille de 300L
Pas d'ECS
L'appoint électrique est coupé volontairement par l'installateur (disjoncteur 30mA interne sur off)

Thermostat sans fils au RDC, dans la pièce à vivre. La température de consigne est globalement respectée.

Consignes : 6h00-22h30 : 19.5°C / 22h30-06h00 : 17°C


Maison sur 2 niveaux, d'environ 220m². Bonne isolation générale

10 radiateurs acier, ceux du rdc sont ouverts à 100%, ceux de l'étage sont réglés selon le besoin (1 ouvert, 1 à 50% et 3 fermés)

Les relevés de consommation électriques de la PAC sont bien en corrélation avec mes autres sources (compteurs Linky et Enphase), mais je vais ajouter un compteur électrique dédié à la PAC, puisque apparemment, le relevé de la PAC serait estimatif (dixit le support)

Les débits eau relevés :
PAC - Bouteille : 54-55L/mn
Bouteille - Réseau : entre 13 et 16 L/mn

Relevés via interface wifi de la PAC (Melcloud) :

Consommation énergétique :
07/01/2024 : 145 kWh produits / 109.9kWh consommés = COP 1.31
08/01/2024 : 160 kWh produits / 130.4kWh consommés = COP 1.22
09/01/2024 : 155 kWh produits / 136.4kWh consommés = COP 1.13
10/01/2024 : 145 kWh produits / 118.1kWh consommés = COP 1.22


07-01-2024






08-01-2024
Modes :
Chauffage (46.8 %)
Protection anti-gel (53.2 %)





09-01-2024
Modes :
Chauffage (47.9 %)
Protection anti-gel (52.1 %)





10-01-2024
Modes:
Chauffage (70.2 %)
Protection anti-gel (29.8 %)






A première vue, la protection anti-gel ressort beaucoup dans les relevés, mais je ne sais pas vraiment comment interpréter cette info par rapport à la consommation électrique.

A titre de comparaison, un relevé d'une journée moins froide :

29-12-2023 : 155 kWh produits / 84.9kWh consommés = COP 1.82
Pas de programmation de jour là (test) Consigne fixe à 19.5°C







La PAC semble tourner quasiment en continu en ce moment, l’unité extérieure est très bruyante.
Globalement, la température d'eau PAC-Bouteille est peut etre trop élevée. Pourtant, les différentes études thermiques que j'avais fait faire préconisaient ce type de puissance. Normalement, une 23kW devrait suffire... Et je ne demande pas 23° non plus ...

Voilà .. La consommation est clairement excessive, les performances de cette PAC sont a des années lumières de l'attendu, je reste persuadé qu'il y a un problème, soit de configuration, soit matériel

Merci pour votre aide !
Messages : Env. 50
Dept : Ardeche
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez sur la page devis pompe à chaleur de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des chauffagistes de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre super utile Env. 5000 message Au Vert (51)
Mitsubishi fait d excellentes pac. Helas tres cheres. Vous avez une forte puissance. Je partirai plus sur un pb de param. Je laisse les specialistes prendrent la main pour vous guider.
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 400 message Roazon (35)
Bonjour,
Quel était votre COP pour la journée du 29 décembre ?
Ce qui vous plombe ce sont les nombreux cycles de dégivrage de l'unité extérieure, votre PAC passe plus de temps à exécuter cette opération qu'à fonctionner. Sachant qu'après une phase de protection antigel qui consiste à fonctionner à l'envers et donc injecter de l'eau chaude dans l'unité extérieure, elle doit remonter cette température d'eau de chauffage.
Vue les relevés des jours incriminés au niveau du Cop, on remarque que les températures extérieures sont dans la zone de givre des U.E, en général entre 4/5°C et -2°C.  Au-dessus les températures ne permettent pas le givrage, en dessous avec le froid, l'air comporte peu d'humidité.
Les jours que vous mentionnez sont dans un environnement climatique très défavorable pour le COP.
La première chose que je ferais est de remettre en fonction l'appoint électrique de la Pac, laissez le soft de la PAC fonctionner de façon optimale, il est fortement déconseillé de le désactiver. S'en passer c'est prendre le risque potentiel que la PAC force trop. Sur Ma Mitsu je l'ai laissé actif, et son utilisation est plus que marginal (excellente gestion de la PAC)
Le Cop se calcul sur des journées froides et d'autres plus tempérées d'où ma question d'ouverture.
Autre piste à réaliser pourrait être de passer à un abaissement nocturne de seulement 18°C
Vous êtes en mode auto-adaptatif ?
Autre piste, votre débit primaire  (55 L/minutes) est bien supérieur au débit secondaire (environ de 14L/minutes) comme il se doit mais en général il est préconisé environ 10% de décallage , dans votre situation, le primaire semble excessif.
Plus nous sommes riches, plus nous polluons et rejetons de CO2.
Et c'est exponentiel.
Messages : Env. 400
De : Roazon (35)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
Commençons par le début et l'essentiel avant de voir si c'est un simple problème de réglage PAC!
Bonne isolation générale ne veut rien dire Y a t'il eu une étude thermique, si oui quelles sont les déperditions à la T°C de base qui est de combien?
User_07 a écrit:Maison sur 2 niveaux, d'environ 220m². Bonne isolation générale

10 radiateurs acier, ceux du rdc sont ouverts à 100%, ceux de l'étage sont réglés selon le besoin (1 ouvert, 1 à 50% et 3 fermés)

Sans donner la puissance des radiateurs à deltaT50, il est difficile de savoir si c'est correct?
Quelle est la T°C de fonctionnement des radiateurs par 0°C extérieur?
D'une façon générale il faut éviter de fermer les radiateurs!

Par comparaison avec mon installation:
- Déperditions de la maison: à -7°C 8 kW environ.
- Coefficient volumique G= 0.65 W/m3/°C
Pour passer du fuel à la PAC air/eau avec un fonctionnement à 43°C à la T°C de base de -7°C:
-J'ai X par trois la puissance des radiateurs à deltaT50: 29kW à deltaT 50 pour avoir seulement 9 kW à deltaT20.
DeltaT 20 cela veut dire:
- T°C sortie rad: 43°C
- T°C entrée rad: 40.5°C
- T°C ambiante: 22°C
Maison de 170 m2
Si je devais faire une comparaison (si isolation similaire! G autour de 0.65) 23 kW X 170 / 220=17.7 kW, je devrais avoir une puissance de 17.7 alors que j'ai deulement 13 kW en tri et que 9 kW aurait suffi.(l'installateur avait surdimensionné par erreur)
Installation qui fonctionne depuis 2008 sans aucun problème.
BT 500 litres en série sur le retour.
Conso an relevé par compteur dédié à la PAC: entre  3000 et 3500 kW/h  pour 180 jours environ de chauffage à 21-22°C ambiant.
Vous consommez 3 fois plus.

Pour conclure:
- connaître les déperditions
- connaître la puissance des radiateurs qui conditionnent la T°C sortie PAC (il est évident que sortie à 50°C ou à 35-40°C ne donne pas le même rendement)
Pour moi il y a de forte chance que le problème se trouve là.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Ales (30)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 50 message Ardeche
Merci pour votre retour et pour les explications

kitus a écrit:Quel était votre COP pour la journée du 29 décembre ?

Pour la journée du 29-12, le COP est de 1.82

kitus a écrit:La première chose que je ferais est de remettre en fonction l'appoint électrique de la Pac, laissez le soft de la PAC fonctionner de façon optimale, il est fortement déconseillé de le désactiver. S'en passer c'est prendre le risque potentiel que la PAC force trop. Sur Ma Mitsu je l'ai laissé actif, et son utilisation est plus que marginal (excellente gestion de la PAC)
Le Cop se calcul sur des journées froides et d'autres plus tempérées d'où ma question d'ouverture.
Autre piste à réaliser pourrait être de passer à un abaissement nocturne de seulement 18°C
Vous êtes en mode auto-adaptatif ?

Pour l'appoint électrique, il me semblait que ce n'était obligatoire que pour des températures en dessous des -15°C avec la techno Zubadan. L'installateur m'a expliqué l'avoir mis sur off pour éviter la surconsommation ..
Le disjoncteur différentiel 32A est donc sur Off, et les SW1-5 et SW-6 sont aussi sur Off.
Je vais voir pour faire la modification

Sinon, c'est bien en Régulation auto-adaptative (icône thermomètre/maison sur la télécommande, et SW5-2 "Auto-adaptation avancée" sur ON)

kitus a écrit:Autre piste, votre débit primaire  (55 L/minutes) est bien supérieur au débit secondaire (environ de 14L/minutes) comme il se doit mais en général il est préconisé environ 10% de décallage , dans votre situation, le primaire semble excessif.


Le débit primaire est conforme pour ce modèle (vu sur les doc et confirmé par le support).
Pour le secondaire, j'ai 2 info différentes :
Le circulateur (en sortie de bouteille) :

0.8m3/h = 13,3333 l/mn

et le Débitmètre, situé sur le retour de la bouteille :

980 l/h = 16,3333 l/mn

Le circulateur est relié à la PAC, c'est elle qui le pilote et adapte selon le besoin ou c'est un réglage fixe ?
Je vais voir si je trouve une doc, il y a 9 positions, je ne connais pas leur usage

Vu la position de l'aiguille, je suppose que c'est dans l'attendu
Mais si on doit etre à -/+ 10% du débit primaire, ça risque de poser un soucis coté réseau
Je vais étudier ce point
Messages : Env. 50
Dept : Ardeche
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
User_07 a écrit:Nous avons fait installer en mars derniers une PAC Mitsubishi Ecodan Zubadan 23kW Triphasé dans notre maison, dans le nord de l'Ardèche.

Sauf erreur de ma part cette PAC est une bi-bloc donc je ne comprends pas pourquoi vous parlez de protection antigel??
Le circuit d'eau ne va pas dehors mais seulement les circuits gaz R32.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Ales (30)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Bonjour,

Le COP d'une PAC varie de manière très importante en fonction de l'écart de température entre la source froide et la source chaude.
Un PAC aura typiquement un COP de 4 dans le régime 7/35 (7 degrés d'air extérieur, 35°C de température de l'eau produite).
Si l'écart augmente d'un degré vous perdez de l'ordre de 2 à 3 % de COP.

S'il fait 0 ou -5 dehors et que vous avez une eau de chauffage à 55°C, un COP de 2 est normal.

Jetblack
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
User_07 a écrit: La consommation est clairement excessive, les performances de cette PAC sont a des années lumières de l'attendu, je reste persuadé qu'il y a un problème, soit de configuration, soit matériel.

Merci pour votre aide !

Pour vous l'attendu c'est quel COP avec une T°C sortie 55°C pour 0°C ou -2°C (comme le 09/01/2024 vers 9H)
Sur quels critères vous vous basez:
- Etude thermique? impossible!
- Installateur?(plutôt commercial que technique fort probable)
- Optimisme exagéré?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Ales (30)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
bécamel a écrit:
User_07 a écrit: La consommation est clairement excessive, les performances de cette PAC sont a des années lumières de l'attendu, je reste persuadé qu'il y a un problème, soit de configuration, soit matériel.

Merci pour votre aide !

Pour vous l'attendu c'est quel COP avec une T°C sortie 55°C pour 0°C ou -2°C (comme le 09/01/2024 vers 9H)
Sur quels critères vous vous basez:
- Etude thermique? impossible!
- Installateur?(plutôt commercial que technique fort probable)
- Optimisme exagéré?

Est il possible d'avoir un enregistrement de la puissance absorbée?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Ales (30)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 50 message Ardeche
bécamel a écrit:
User_07 a écrit:Nous avons fait installer en mars derniers une PAC Mitsubishi Ecodan Zubadan 23kW Triphasé dans notre maison, dans le nord de l'Ardèche.

Sauf erreur de ma part cette PAC est une bi-bloc donc je ne comprends pas pourquoi vous parlez de protection antigel??
Le circuit d'eau ne va pas dehors mais seulement les circuits gaz R32.

Bonjour,
Effectivement, c'est une bi bloc, en R410A
Messages : Env. 50
Dept : Ardeche
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
User_07 a écrit:
bécamel a écrit:
User_07 a écrit:Nous avons fait installer en mars derniers une PAC Mitsubishi Ecodan Zubadan 23kW Triphasé dans notre maison, dans le nord de l'Ardèche.

Sauf erreur de ma part cette PAC est une bi-bloc donc je ne comprends pas pourquoi vous parlez de protection antigel??
Le circuit d'eau ne va pas dehors mais seulement les circuits gaz R32.

Bonjour,
Effectivement, c'est une bi bloc, en R410A

R410A ou R32 ne change rien à la conception!
Je répète ma question: la protection anti gel............c'est Quoi?

Voilà une certification (contrôle officiel Certita et pas doc commerciale) d'une Mitsu écodan 8kw qui va vous montrer la réalité du COP.
Couple 57-45 (T°C moyenne 51°C) COP à 2°C  = 1.85.
Alors qu'un couple 35-30 (T°C moyenne 32.5°C)COP=3.40

Désolé de revenir à la réalité. Votre installateur par manque de connaissance vous a induit en erreur!
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +2 mois.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Ales (30)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 50 message Ardeche
Jetblack a écrit:Bonjour,

Le COP d'une PAC varie de manière très importante en fonction de l'écart de température entre la source froide et la source chaude.
Un PAC aura typiquement un COP de 4 dans le régime 7/35 (7 degrés d'air extérieur, 35°C de température de l'eau produite).
Si l'écart augmente d'un degré vous perdez de l'ordre de 2 à 3 % de COP.

S'il fait 0 ou -5 dehors et que vous avez une eau de chauffage à 55°C, un COP de 2 est normal.

Jetblack

Bonjour,

Dans l'exemple du 29/12, on a eu une température extérieure entre 6 et 12°C, une température de départ entre 44 et 54°C, et un COP de 1.82
(voir courbes en bas du 1er post)

Voici les valeurs annoncées par Mitsubishi :

COP (+7°C ext, 35°C eau, selon EN14511) : 3.65
Rendement saisonnier (ηs) / SCOP (35°C eau) % / : 165 / 4.21
Rendement saisonnier (ηs) / SCOP (55°C eau) % / : 128 / 3.28

Doc Mitsubishi
Messages : Env. 50
Dept : Ardeche
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Oui en effet, le 29/12 vous devriez avoir un COP entre 2 et 2.5.
1.82 c est un peu bas.

Jetblack

User_07 a écrit:
Jetblack a écrit:Bonjour,

Le COP d'une PAC varie de manière très importante en fonction de l'écart de température entre la source froide et la source chaude.
Un PAC aura typiquement un COP de 4 dans le régime 7/35 (7 degrés d'air extérieur, 35°C de température de l'eau produite).
Si l'écart augmente d'un degré vous perdez de l'ordre de 2 à 3 % de COP.

S'il fait 0 ou -5 dehors et que vous avez une eau de chauffage à 55°C, un COP de 2 est normal.

Jetblack

Bonjour,

Dans l'exemple du 29/12, on a eu une température extérieure entre 6 et 12°C, une température de départ entre 44 et 54°C, et un COP de 1.82
(voir courbes en bas du 1er post)

Voici les valeurs annoncées par Mitsubishi :

COP (+7°C ext, 35°C eau, selon EN14511) : 3.65
Rendement saisonnier (ηs) / SCOP (35°C eau) % / : 165 / 4.21
Rendement saisonnier (ηs) / SCOP (55°C eau) % / : 128 / 3.28

Doc Mitsubishi
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 400 message Roazon (35)
Chez Mitsu la protection anti-gel sont le cycles de dégivrage de l'unité extérieure.
Ma journée d'hier avec une moyenne journalière des températures extérieures de -0.8°C, la PAC a fonctionnée en continue toute la journée, pas de pose.

Plus nous sommes riches, plus nous polluons et rejetons de CO2.
Et c'est exponentiel.
Messages : Env. 400
De : Roazon (35)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
User_07 a écrit:Voici les valeurs annoncées par Mitsubishi :

COP (+7°C ext, 35°C eau, selon EN14511) : 3.65

Oui mais sortie PAC 35°C et pas 55°C
Demandez à Mitsu le COP à 55°C, COP qui devrait d'ailleurs être affiché puisque c'est une haute T°C.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Ales (30)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
kitus a écrit:Chez Mitsu la protection anti-gel sont le cycles de dégivrage de l'unité extérieure.

Donc c'est une protection de l'évaporateur qui se fait de façon cyclique ou bien en fonction du givrage?


Je n'ai toujours pas la réponse sur le fonctionnement du dégivrage  d'une Mitsu

Par exemple voilà comment fonctionne le dégivrage sur les PAC CIAT:
C'est un dégivrage optimisé : il contrôle en permanence la T° extérieure et la T° du fluide (évaporation). Quand la batterie est propre, ces 2 courbes qui évoluent  dans le temps sont parallèles (avec un écart de 6 à 7°V environ), dès qu'elles divergent (avec un écart > à 10°C , la T° Basse Pression baisse) c'est que l'échange ne se fait plus correctement ( la T°C entrée et sortie évaporateur sont similaire), donc présence de givre sur la batterie, la PAC enclenche l'inversion de cycle pour  dégivrer. 
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +2 mois.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Ales (30)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 50 message Ardeche
bécamel a écrit:
bécamel a écrit:
User_07 a écrit: La consommation est clairement excessive, les performances de cette PAC sont a des années lumières de l'attendu, je reste persuadé qu'il y a un problème, soit de configuration, soit matériel.

Merci pour votre aide !

Pour vous l'attendu c'est quel COP avec une T°C sortie 55°C pour 0°C ou -2°C (comme le 09/01/2024 vers 9H)
Sur quels critères vous vous basez:
- Etude thermique? impossible!
- Installateur?(plutôt commercial que technique fort probable)
- Optimisme exagéré?

Est il possible d'avoir un enregistrement de la puissance absorbée?

Bonjour Bécamel,

Puissance absorbée = Conso électrique ?

Est ce que ceci vous convient ?
C'est la conso globale de la maison, sur la journée du 29-12

Messages : Env. 50
Dept : Ardeche
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
bécamel a écrit:
User_07 a écrit:Voici les valeurs annoncées par Mitsubishi :

COP (+7°C ext, 35°C eau, selon EN14511) : 3.65

Oui mais sortie PAC 35°C et pas 55°C
Demandez à Mitsu le COP à 55°C, COP qui devrait d'ailleurs être affiché puisque c'est une haute T°C.


Si on prend une diminution du COP de 2.5% par degré, le COP de 3.65 @ 35°C devient 2.2 @ 55°C
Si on prend une diminution du COP de 3.0% par degré, le COP de 3.65 @ 35°C devient 2.0 @ 55°C

1.82 pour la journée du 29/12 c'est un peu faible, mais pas alarmant, en particulier si la PAC a fait qq dégivrage dans la journée.

Pour moi la PAC ne semble pas avoir de gros soucis.
En moyenne/haute température, il ne faut pas s'attendre à des miracles en terme de COP l'hiver.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 50 message Ardeche
kitus a écrit:Chez Mitsu la protection anti-gel sont le cycles de dégivrage de l'unité extérieure.
Ma journée d'hier avec une moyenne journalière des températures extérieures de -0.8°C, la PAC a fonctionnée en continue toute la journée, pas de pose.



Ah !
Merci pour votre retour d'utilisation
Il y a donc bien un soucis sur mon installation, vue la différence entre nos valeurs
Pour ma part, hier :

Mode pour la période: 11/01/2024 - 11/01/2024
Chauffage (69.6 %)
Protection anti-gel (30.4 %)

Températures légèrement supérieures aux votres
Messages : Env. 50
Dept : Ardeche
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
Jetblack a écrit:Pour moi la PAC ne semble pas avoir de gros soucis.

Pour moi aussi
Jetblack a écrit:En moyenne/haute température, il ne faut pas s'attendre à des miracles en terme de COP l'hiver.

Il suffit de baisser la T°C sortie PAC vers 35°C et le COP retrouvera des couleurs.
Mais pour cela il faut revoir à la hausse la puissance des émetteurs
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Ales (30)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Là sur les graphes, si je ne me trompe pas, on voit une température extérieure autour de 0°C, la PAC va givrer et dégivrer très régulièrement c'est tout à fait normal !

Chez moi la PAC commence à givrer dès qu'il fait moins de 3 degrés extérieur. Les dégivrages ont lieu tous les 45 à 120 minutes. Ils durent 7 minutes.


User_07 a écrit:
kitus a écrit:Chez Mitsu la protection anti-gel sont le cycles de dégivrage de l'unité extérieure.
Ma journée d'hier avec une moyenne journalière des températures extérieures de -0.8°C, la PAC a fonctionnée en continue toute la journée, pas de pose.



Ah !
Merci pour votre retour d'utilisation
Il y a donc bien un soucis sur mon installation, vue la différence entre nos valeurs
Pour ma part, hier :

Mode pour la période: 11/01/2024 - 11/01/2024
Chauffage (69.6 %)
Protection anti-gel (30.4 %)

Températures légèrement supérieures aux votres
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
L'ai devait être très sec pour ne pas givrer par -0.8 !

kitus a écrit:Chez Mitsu la protection anti-gel sont le cycles de dégivrage de l'unité extérieure.
Ma journée d'hier avec une moyenne journalière des températures extérieures de -0.8°C, la PAC a fonctionnée en continue toute la journée, pas de pose.

Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 50 message Ardeche
bécamel a écrit:
Jetblack a écrit:Pour moi la PAC ne semble pas avoir de gros soucis.

Pour moi aussi
Jetblack a écrit:En moyenne/haute température, il ne faut pas s'attendre à des miracles en terme de COP l'hiver.

Il suffit de baisser la T°C sortie PAC vers 35°C et le COP retrouvera des couleurs.
Mais pour cela il faut revoir à la hausse la puissance des émetteurs


Pourquoi pas après tout, mais mes radiateurs alu me semblent déja grands

Il y a t il un moyen d'estimer leur puissance en les mesurant ?

C'est des Faral Tropical (du basic de GSB j'imagine), celui à coté de moi a 20 éléments et fait environ 160x77x9

Je peux faire le tour et tous les mesurer si il y a une réelle utilité
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +2 mois.
Messages : Env. 50
Dept : Ardeche
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
User_07 a écrit:Puissance absorbée = Conso électrique ?

Non: puissance  absorbée c'est en kW
Conso électrique c'est en kw/h.
User_07 a écrit:Est ce que ceci vous convient ?C'est la conso globale de la maison, sur la journée du 29-12

Non.
Avec la puissance absobée en bleu ( diagramme bas)vous pouvez voir le nombre de dégivrage: ici 6 décrochages de puissance 22H22,23H01,00H17,1H57, 2H41, 5H21.
https://itow.fr/itow/index.php?r=graphiquesSondes&u=1415551117
(Diagramme haut) des T°C
Vous pouvez voir la perte de T°C sortie PAC à chaque dégivrage (exemple vers 00H11 décrochage: T°C sortie PAC avant le décrochage = 31°C  pour récupérer les 31°C il faudra attendre 00H28)
Cela permettrait  de vérifier si c'est le nombre de dégivrages qui pénalise votre COP.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Ales (30)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
User_07 a écrit:Pourquoi pas après tout, mais mes radiateurs alu me semblent déja grands

Il y a t il un moyen d'estimer leur puissance en les mesurant ?

C'est des Faral Troical (du basic leroy j'imagine), celui à coté de moi a 20 éléments et fait environ 160x77x9

Je peux faire le tour et tous les mesurer si il y a une réelle utilité

C'est essentiel, allez au boulot.


Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Ales (30)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 50 message Ardeche
Ok, pour le moment, je ne peux pas produire de vue aussi fine.

Demain, je devrais recevoir un module Shelly pro 3EM, qui sera dédié à la PAC.
J'aurais alors un relevé précis de consommation.

(Intéressant ce site, à creuser + tard)
Messages : Env. 50
Dept : Ardeche
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 50 message Ardeche
Ok, voici le détail pour les radiateurs alu :

RDC, tous ouvert à 100% :
Cuisine :
Acova Fassane vertical double, 10 éléments
74x200x6
Pour celui là, j'ai les info tech :
Puissance (W)
∆T30K : 1177W
∆T50K : 2310W

Salon/SAM :
Faral 16 éléments
128x78x9.5
Faral 10 éléments
80x68x9.5
Faral 16 éléments
128x78x9.5

Bureau :
Faral 20 éléments
160x78x9.5

Etage :
"Buanderie", ouvert à 50%
120x90x9.5

"Passage", fermé :
Faral 10 éléments
80x68x9.5

Ch1, fermé :
Faral 5 éléments
40x68x9.5

Ch2, thermostatique sur 3
Faral 5 éléments
40x68x9.5

Ch3, fermé :
Faral 6 éléments
48x68x9.5
Messages : Env. 50
Dept : Ardeche
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 50 message Ardeche
Avec calcul en Watt en fonction du  Δt :

RDC, tous ouvert à 100% :
Cuisine :
Acova 10 éléments : Δt=50K => 2310W / Δt=30K => 1177W

Salon/SAM :
Faral T700 16 éléments : Δt=50K => 2656W / Δt=30K => 1328W
Faral T600 10 éléments : Δt=50K => 1500W / Δt=30K => 760W
Faral T700 16 éléments : Δt=50K => 2656W / Δt=30K => 1328W

Bureau :
Faral T700 20 éléments : Δt=50K => 3320W / Δt=30K => 1660W

Etage :
"Buanderie" Δt=50K => 2730W / Δt=30K => 1350W
Ouvert à 50% : Δt=50K => 1365W / Δt=30K => 675W ?

"Passage", fermé :
Faral T600 10 éléments : Δt=50K => 1500W / Δt=30K => 760W

Ch1, fermé :
Faral T600 5 éléments : Δt=50K => 750W / Δt=30K => 380W

Ch2, thermostatique sur 3
Faral T600 5 éléments : Δt=50K => 750W / Δt=30K => 380W

Ch3, fermé :
Faral T600 6 éléments : Δt=50K => 900W / Δt=30K => 456W

Voila les info, pour ma part, je ne sais pas les interpréter

Edit :
Citation: ΔT s’obtient en faisant la différence entre la température voulue et la température minimale de votre région.

Ah, soit
Donc chez moi, la température de base est de -9°C (Ardèche, 500m d'altitude)
Je demande 19.5°C, donc le ΔT serait de 28.5

Pas sûr que ce soit ca
Messages : Env. 50
Dept : Ardeche
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 50 message Ardeche
kitus a écrit:Chez Mitsu la protection anti-gel sont le cycles de dégivrage de l'unité extérieure.
Ma journée d'hier avec une moyenne journalière des températures extérieures de -0.8°C, la PAC a fonctionnée en continue toute la journée, pas de pose.


Pourriez vous partager vos autres graphiques pour comparer svp ?
Voici les miens, pour la journée d'hier donc :

11-01-2024 : 180 kWh produits / 146.8kWh consommés = COP 1.22






Merci
Messages : Env. 50
Dept : Ardeche
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 400 message Roazon (35)
Pour la journée du 11 Janvier
65 kWh produits / 16.4 kWh consommés = COP 3.96
Eléments à prendre en compte, 133 M², 1 étage (sur P.C), Puissance PAC 5.5 kw, journée avec beaucoup d'apports solaires, température intérieur 20°C avec un pic à 21.3°c avec le soleil, Extérieur moyenne -0.8°C
Plus nous sommes riches, plus nous polluons et rejetons de CO2.
Et c'est exponentiel.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +2 mois.
Messages : Env. 400
De : Roazon (35)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 400 message Roazon (35)
Erreur
Plus nous sommes riches, plus nous polluons et rejetons de CO2.
Et c'est exponentiel.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +2 mois.
Messages : Env. 400
De : Roazon (35)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 400 message Roazon (35)


...  Doc lisible et dans son intégralité
Plus nous sommes riches, plus nous polluons et rejetons de CO2.
Et c'est exponentiel.
Messages : Env. 400
De : Roazon (35)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 50 message Ardeche
Super merci pour le détail.
Et concernant les températures de départ/retour ?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +2 mois.
Messages : Env. 50
Dept : Ardeche
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
User_07 a écrit:
Citation: ΔT s’obtient en faisant la différence entre la température voulue et la température minimale de votre région.

Ah, soit
Donc chez moi, la température de base est de -9°C (Ardèche, 500m d'altitude)
Je demande 19.5°C, donc le ΔT serait de 28.5

Pas sûr que ce soit ca

D'où sortez vous cette citation?
J'ai déjà donné le calcul:
Delta T =( (Température d'entrée de l'eau+ Température de sortie de l'eau)/2) - Température de confort ambiante)
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Ales (30)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
bécamel a écrit:
User_07 a écrit:
Citation: ΔT s’obtient en faisant la différence entre la température voulue et la température minimale de votre région.

Ah, soit
Donc chez moi, la température de base est de -9°C (Ardèche, 500m d'altitude)
Je demande 19.5°C, donc le ΔT serait de 28.5

Pas sûr que ce soit ca

D'où sortez vous cette citation?
J'ai déjà donné le calcul:
Delta T =( (Température d'entrée de l'eau+ Température de sortie de l'eau)/2) - Température de confort ambiante)

Ce lien va vous éclairer:
https://blogs.plombiers-reunis.com/chauffage/les-radiateurs/[...]temperatures-delta.html
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Ales (30)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 50 message Ardeche
Dac, je vais mesurer les températures de départ et de retour au niveau de la bouteille, et niveau rafiateur.
Pour le circuit primaire, les températures sont sur les graph, et la différence entre le départ et le retour est de 2-3°C max
Messages : Env. 50
Dept : Ardeche
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
User_07 a écrit:Dac, je vais mesurer les températures de départ et de retour au niveau de la bouteille, et niveau rafiateur.
Pour le circuit primaire, les températures sont sur les graph, et la différence entre le départ et le retour est de 2-3°C max

C'est le circuit primaire qui compte (T°C sortie et entrée PAC)
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Ales (30)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 50 message Ardeche
Ok, donc ces valeurs là sont sur tous les graphiques que j'ai posté.
Donc, prenons 2 ex. de temp de départ et retour  :
52+50 /2 - 19.5 = un Detla T de 31.5
55+53 /2 - 19.5 = un Detla T de 34.5
Messages : Env. 50
Dept : Ardeche
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
User_07 a écrit:Ok, donc ces valeurs là sont sur tous les graphiques que j'ai posté.
Donc, prenons 2 ex. de temp de départ et retour  :
52+50 /2 - 19.5 = un Detla T de 31.5
55+53 /2 - 19.5 = un Detla T de 34.5

oui, mais il faut aussi les déperditions de la maison à la T°C de base de -7°C
A ma première intervention je vous ai demandé!
"Bonne isolation générale ne veut rien dire Y a t'il eu une étude thermique, si oui quelles sont les déperditions à la T°C de base qui est de combien?"
Un calcul rapide donne à deltaT 31.5°c 7.8kW de déperditions à -7°C, ce qui est peu probable même certain pour 220 m2.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Ales (30)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 50 message Ardeche
Non, je n'ai pas fait faire d'étude thermique autre que celles des installateurs que j'ai vu.
Et dans les "études" que j'ai eu, je ne crois pas avoir vu de notion de déperdition..
Messages : Env. 50
Dept : Ardeche
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
User_07 a écrit:Non, je n'ai pas fait faire d'étude thermique autre que celles des installateurs que j'ai vu.
Et dans les "études" que j'ai eu, je ne crois pas avoir vu de notion de déperdition..

Et pourtant c'est par là qu'il fallait commencer
Comment la puissance de la PAC a été déterminée?
Peut on voir les "pseudo" études des installateurs?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Ales (30)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 50 message Ardeche
Certainement avec les conso de l'époque, le volume, etc. Mais depuis, les fenêtres ont été changées, et l'isolation revue.
J'ai cherché rapidement, pas retrouvé.
Mais j'avais eu 4 ou 5 propositions, 2 pour des Mitsu 23kW, et 2-3 pour des 16kW

Citation: Un calcul rapide donne à deltaT 31.5°c 7.8kW de déperditions à -7°C, ce qui est peu probable même certain pour 220 m2.

C'est à dire ? Je n'ai pas compris

Que penser des relevés de puissance des radiateurs du coup ?

J'ai regardé à la caméra thermique les entrée sortie du radiateur du bureau, le plus éloigné : 52 au plus haut, et 48 en sortie. c'est approximatif, mais ca peut donner une idée.
Ca donne un Delta T de 30.5, donc pour cet élément précis, 1660W

Je regarderai demain de la même manière les départ et retour de la bouteille.
Messages : Env. 50
Dept : Ardeche
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 50 message Ardeche
bécamel a écrit:https://itow.fr/itow/index.php?r=graphiquesSondes&u=1415551117

En regardant de plus près, sur ce relevé comme sur ceux d'autres utilisateurs, les différences entre les températures de départ et de retour sont généralement plus grande, de l'ordre de 4 à 7°C, là ou j'ai 2°C
N'y aurait pas un point d'attention à ce niveau ?
Messages : Env. 50
Dept : Ardeche
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
User_07 a écrit:Certainement avec les conso de l'époque, le volume, etc. Mais depuis, les fenêtres ont été changées, et l'isolation revue.
J'ai cherché rapidement, pas retrouvé.
Mais j'avais eu 4 ou 5 propositions, 2 pour des Mitsu 23kW, et 2-3 pour des 16kW

23 et 16 ? cela aurait du vous interpeller! cherchez et retrouvez si possible
becamel a écrit:
Citation: Un calcul rapide donne à deltaT 31.5°c 7.8kW de déperditions à -7°C, ce qui est peu probable même certain pour 220 m2.

User_07 a écrit:C'est à dire ? Je n'ai pas compris.
Que penser des relevés de puissance des radiateurs du coup ?,

Justement c'est à l'aide de vos données de puissance radiateur que l'on trouve 7.8 kW à -7°C et 19.5°C, il faudrait détailler toute l'isolation de la maison pour"essayer" d'avoir une idée plus précise

Pour finir:
- je reste persuadé que votre PAC fonctionnement correctement (mise à part cet histoire de temps de givrage dont je n'ai toujours pas le réponse sur son fonctionnement et qui parait abyssal )
- le problème vient d'une puissance radiateur nettement insuffisante pour avoir un COP correct.
cette semaine, je serais moins disponible pour répondre pour cause de vacances enneigées 
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Ales (30)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
User_07 a écrit:
bécamel a écrit:https://itow.fr/itow/index.php?r=graphiquesSondes&u=1415551117

En regardant de plus près, sur ce relevé comme sur ceux d'autres utilisateurs, les différences entre les températures de départ et de retour sont généralement plus grande, de l'ordre de 4 à 7°C, là ou j'ai 2°C
N'y aurait pas un point d'attention à ce niveau ?

Généralement le deltaT sortie-entrée PAC se trouve entre 4 et 5°C pour install radiateur et un peu moins pour PC.
Effectivement 2°C "semble" indiquer un débit peut être un peu trop grand.
Ce matin température extérieure -4°C deltaT 4°C T°C ambiante 22°C (les Gardois sont très frileux) T°C sortie PAC 40.7°C, T°C entrée PAC 36.6
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Ales (30)
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le vendredi 12 avril 2024 à 21h09
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

9
abonnés
surveillent ce sujet
Voir