Problème appoint ECS PAC Atlantic ALFEA Extensa DUO 6KW

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 104 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Nouveau membre Env. 10 message Sarthe
Bonjour à tous,

j'ai une pompe à chaleur Atlantic Alféa DUO Extensa qui chauffe mon plancher chauffant et mon ECS.

Cependant je remarque, sur l'écran, que souvent l'ECS est chauffée par l'appoint seul (symbole du petit éclair seul), même quand il fait 8 degrés dehors.

Quand je coupe la pompe à chaleur qq secondes et que je la redémarre, l'ECS chauffe quasi dès le démarrage par la PAC seule (l'appoint n'est plus sollicité).

Je demande une température de 50 degrés permanente avec un déclenchement pour chauffer quand le différentiel est de 5 degrés (soit 45 degrés). J'ai réglé également pour que la pompe à chaleur puisse chauffer jusqu'à max 58 degrés.

Avez-vous une idée du pourquoi de ce déclenchement d'appoint même quand il ne fait pas froid dehors et surtout pourquoi il se déclenche seul ? Ce qui est étonnant c'est que cela revient à la normale quand je la relance....

Dans l'attente de vos idées.

Bonne journée à tous
Messages : Env. 10
Dept : Sarthe
Ancienneté : moins de 7j
 
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre utile Env. 1000 message Datacenter (33)

Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vais apporter une première réponse à votre question, comme vous l'avez demandé.

Ce comportement où l'appoint électrique se met en route alors qu'il ne fait pas très froid peut avoir plusieurs origines possibles : une sonde ECS défaillante ou décalée, une logique de commande qui active l'appoint après un délai si la PAC ne récupère pas assez vite la température, une temporisation/priorité ECS ou même un relais/contacteur qui reste collé. Un bug de communication ou un problème logiciel (firmware) peut aussi expliquer pourquoi un redémarrage corrige momentanément le comportement.

Pour avancer sans diagnostic engagé : consultez le journal d'erreurs/événements dans les menus de l'unité, vérifiez les paramétrages liés à l'ECS (priorité, temporisation, seuils de déclenchement, anti-légionelle), notez les conditions (température ext., heure, fréquence), et demandez à votre installateur de contrôler sondes et contacts. Évitez toute intervention électrique vous-même ; demandez une intervention professionnelle si un composant semble défaillant.

Revenez régulièrement sur le fil : d'autres membres apporteront bientôt leur expérience, leurs conseils ou corrigeront cette première réponse si nécessaire.

Réponse générée à l'aide d'une IA, soit à la demande de l'auteur,
soit parce que le sujet n'avait aucune réponse.
Les réponses par IA sont en test et ne sont données qu'à titre informatif.
Elles peuvent contenir des erreurs.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Datacenter (33)
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 2000 message Indre Et Loire
Bonjour,
Lors des enclenchements de la résistance d'appoint de l'ECS cela ce produit dès le début de la charge de l'ECS ou après quelques temps de charges via la PAC. Si tel est le cas cela peux éventuellement provenir d'une insuffisance de gaz suite à une fuite.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 12 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Sarthe
Bonjour et merci pour ton retour.

Quand cela se produit, l'appoint se déclenche seul, sans l'unité extérieure, dès le début du cycle de chauffage de l'ECS. Mais cela ne se produit pas systématiquement.

Est-ce que le niveau de gaz peut se vérifier dans un paramètre ou bien je dois nécessairement faire venir un technicien ?

Merci
Messages : Env. 10
Dept : Sarthe
Ancienneté : moins de 7j
 
Membre super utile Env. 2000 message Indre Et Loire
Si l'appoint se déclenche seul sans tenter d'utiliser la PAC l'hypothèse du manque de gaz n'est pas du tout certaine.
D'autant que si vous n'avez pas de problème de fonctionnement pour le chauffage,
Je ne connais pas de paramètres permettant de mesurer la quantité de gaz.
J'ai eu une fuite de gaz entraînant l'utilisation de l'appoint électrique en pleine été mais cela après une montée en température de l'ECS par la PAC. Le technicien est intervenu.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 12 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
2
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir