Retour
Menu utilisateur
Menu

Auto-installation de l'elec et consuel

Ce sujet comporte 70 messages et a été affiché 16.366 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
9
abonnés
surveillent ce sujet

Le consuel est repassé ?

Non, tout était OK du premier coup (22 votes)
 58% 
Non, mais sous réserve de mise à jour (11 votes)
 29% 
Oui, après remarques détaillées (5 votes)
 13% 
Oui, mais aucune remarque, fallu se débrouiller (0 vote)
 0% 
38 participants et 38 votes (plusieurs réponses possibles) ... dont vous ! Merci Picto lol
 
Env. 1000 message Jougne (25)
Hello,

A quelques jours du passage du consuel (tant craint), je me demandais comment ça se passe pour les autres.

Ouais
Messages : Env. 1000
De : Jougne (25)
Ancienneté : + de 17 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 1000 message 33 (33)
Je suis moi aussi en auto installation, j'ai pas encore terminé mon installation electrique, mais je me demande a quel moment doit on appeler le consuel pour qu'il nous controle ?

Je presume quand l'installation electrique est 100% terminée Rolleyes

C'est a dire avec tout l'appareillage posé, le tableau cablé, les boites cablés,...

Mais est ce que si j'ai prevu une alim VMC dans le tableau mais que je n'est pas encore eu le temps d'installer la VMC ça peut poser un probleme au controleur ?

J'ai egalement prevu 2 interupteurs en attente pour des futurs eclairages exterieur, les fils des interrupteurs sont tiré, mais certainement pas les cables pour l'eclairages exterieur, ne va t'il pas m'embeter avec ça ?

Bref j'ai encore pleins de questions bétes comme ça Rolleyes
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : 33 (33)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 1000 message 33 (33)
. a écrit:Bonjour,
Non, l'appareillage ne doit pas être nécessairement tout posé
A+


Donc si a certain endroit, j'ai juste les fil en attente dans le boitier cloison seche, ça ne pose pas specialement de probleme ?

Et j'ai une autre question qui me travaille, est ce qu'il faut un circuit specialisé pour alimenter la hotte aspirante, car j'ai passé tout l'elec, et j'ai ma prise de la hotte qui est en repiquage avec mes PC de la cuisine et maintenant que le placo est terminé, ca m'embete de repasser une gaine Mad .

Lorsque j'ai etudié mes plans elec, j'avais un doute sur la hotte puis j'ai decidé de la mettre sur le circuit PC de la cuisine car j'avais du trouver sur le net une info me disant qu'une hotte n'etait pas forcement sur un circuit specialisé, mais je ne m'en souvient plus trop Unsure

Bref si vous pouviez me rassurer Happy
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : 33 (33)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 1000 message 33 (33)
. a écrit:
Pas de circuit spécialisé obligatoire pour une hotte.
A+


Merci, grace a toi je vais bien dormir ce soir Laugh

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : 33 (33)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Super bloggeur Env. 1000 message Annecy (74)
Citation: Merci, grace a toi je vais bien dormir ce soir Laugh

Humm...souviens toi...le Monsieur du consuel est là pour controler ton install...mais est aussi là pour perturber ton sommeil... Huh Huh

Biggrin Biggrin Biggrin
Isolation exterieure !!
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 1000
De : Annecy (74)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 1000 message 33 (33)
cumulo a écrit:
Humm...souviens toi...le Monsieur du consuel est là pour controler ton install...mais est aussi là pour perturber ton sommeil... Huh Huh

Biggrin Biggrin Biggrin


Je suis en train de m'en rendre compte, pourtant il ne passera chez moi que dans 2 ou 3 mois, j'espere qu'il va un peu me laisser dormir entre temps Rolleyes Laugh
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : 33 (33)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Pour tous tes fils en attente, mets des dominos au bout, et si possible dans une boite (fermée) afin que les terminaisons ne soit pas à nu.

Pour la hotte c'est OK, mais je me demande s'il n'y a pas une histoire de hauteur (1m80)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message La Rochelle (17)
Bonjour à tous,

+1 avec fredoche; hotte mini 1,8m.
@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 1000 message 33 (33)
deffrey a écrit:
+1 avec fredoche; hotte mini 1,8m.
@+


J'ai mis la prise a 1m90 donc ca doit etre OK Cool
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : 33 (33)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 1000 message Jougne (25)
fredoche a écrit:Pour tous tes fils en attente, mets des dominos au bout, et si possible dans une boite (fermée) afin que les terminaisons ne soit pas à nu.

Pour la hotte c'est OK, mais je me demande s'il n'y a pas une histoire de hauteur (1m80)


On peut mettre du scotch d'électricien à la place des sucres ?

Parceque mettre des sucres partout pour les enlever après, ça va pas m'amuser longtemps...

Ouais
Messages : Env. 1000
De : Jougne (25)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 1000 message 33 (33)
ouais a écrit:

On peut mettre du scotch d'électricien à la place des sucres ?

Parceque mettre des sucres partout pour les enlever après, ça va pas m'amuser longtemps...


Laugh A mon avis le consuel ne va pas trop apprecier le scotch Laugh
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : 33 (33)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 1000 message Jougne (25)
Yop,

J'ai déterré ce post pour vous dire qu'on a notre certificat

Pas mal de remarques du consuel (pertinentes ceci-dit, sauf une distance douche-prise, mais bon, je les comprends).
Je suis surpris de ne pas avoir eu de second contrôle car ça m'a fait pas mal de modifs et y avait pas mal de trucs en attente...

Ouais
Messages : Env. 1000
De : Jougne (25)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 1000 message 33 (33)
ouais a écrit:

Pas mal de remarques du consuel ...
pas mal de modifs...
pas mal de trucs en attente...



Peux tu donner plus de details sur le deroulement de ce controle,
La durée,
Les remarques que le consuel t'as dit,
Les modifs que tu dois faire et les trucs que tu avais en attente et qui n'ont l'air d'avoir derangé le controleur,
Est ce que le controleur t'as dis dessuite que c'etait bon, ou tu as eu le resultat par la poste ?
Maintenant tu dois appeler le fournisseur d'energie pour qu'ils viennent te mettre les fusibles ?
Ils interviennent sous combien de temps ?

Merci et felicitation
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : 33 (33)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 100 message Var Est (83)
+1
ça peut être utilie à ceux (comme moi) qui vont le faire passer dans peu de temps.

Alors ces remarques?
Autoconstruction 130 m2 depuis janv.07, on attaque les bandes à joints, si j'avais su, j'aurais pas fait de cloisons ! Y en a trop !
Messages : Env. 100
De : Var Est (83)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message 13 (13)
Bonjour à tous.

Un petit mot pour dédramatiser la "visite du Consuel"

Dans chaque département vous pouvez poser une question au Consuel et il vous répond ...

J'ai fait une recherche avec G....e et j'ai obtenu un numéro de téléphone.
Dans mon coin c'est de 14 à 15h00 et pas tous les jours !
Quand je vois quelque chose qui me chagrine, je pose la question au Consuel.

La communication est anonyme (portable) ou autre.

Ainsi je surveille mon chantier efficacement.

Les artisans sont en général de bonne foi mais leurs connaissances ne sont pas toujours à jour !
Les diverses évolutions de la norme 15-100 (pas sur du numéro !) n'arrivent pas jusqu'à eux !
Messages : Env. 100
De : 13 (13)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 30 message Mayenne
Bonsoir,

Ca y est on a envoyé le papier pour le consuel on a pus qu'a attendre qu'il vienne.

Bon j'espere que tout va bien se passer. On se pose juste une questionsur des spots que l'on veut mettre au niveau du porche d'entrée. mais on ne trouve pas quoi mettre.

Si vous pouvez nous aider ça serait cool.


Merci par avance
Messages : Env. 30
Dept : Mayenne
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 1000 message 33 (33)
cecile53 a écrit:On se pose juste une questionsur des spots que l'on veut mettre au niveau du porche d'entrée

Si vous pouvez nous aider ça serait cool.


Merci par avance


Qu'est ce qu'il te bloque ? Moi j'ai installé des spots classique en 230v 50w sous le porche sans me poser la question de savoir si ca passe pour le consuel, j'espere que ca ne posera pas de probleme Crying
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : 33 (33)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 30 message Mayenne
Marty McFLY a écrit:
cecile53 a écrit:On se pose juste une questionsur des spots que l'on veut mettre au niveau du porche d'entrée

Si vous pouvez nous aider ça serait cool.


Merci par avance


Qu'est ce qu'il te bloque ? Moi j'ai installé des spots classique en 230v 50w sous le porche sans me poser la question de savoir si ca passe pour le consuel, j'espere que ca ne posera pas de probleme Crying


oui je sais c peut etre bete comme question mais g un doute sur les spots

Personne n'a installé ça chez soi et que le consuel est passé?
Messages : Env. 30
Dept : Mayenne
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 1000 message 33 (33)
Je ne vois pas trop le probleme sachant que si tu met un simple douille de base suspendue au bout des fils, ca passe donc pur oi il n'y a pas deraison que le consuel dise quoi que ce soit, mais attend d'autre avis, ou bien appel directement le consuel.

En tout cas moi jai deja posé mes 4 spots sus mon porche, on vera bien Rolleyes

Sinon j'ai 2 autres questions :

Dans mon departement (le 33) il faut un parafoudre dans le tableau elec, et je me demandé si il ne faudrait pas egalement un parafoudre dans le coffret DTI ?
Le consuel le verifie ca ?


2eme question, mon cable alim EDF est en 2x25mm², qu'elle doit etre la section de ma cablette nue qui va du piquet de terre a la barrette de coupure sachant qu'il y a 8 m de distance ?
Du 16mm² ça suffit ?

Merci

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : 33 (33)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 2000 message Dijon (21)
dans ton coffret de comm (coffret DTI ) il n'y a que de la basse tension (TV, telephone) donc a mon avis pas besoin de parafoudre.

qu'on me dise si je me trompe
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir

On a déménager mais on y habite pas encore
Messages : Env. 2000
De : Dijon (21)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message 13 (13)
Bonjour, Biggrin

Habitant un département "à risque" foudre, ma ligne étant en partie aérienne, il m'a été conseillé de mettre un parafoudre sur ma ligne France Télecom (analogique).

@+ W00t
Messages : Env. 100
De : 13 (13)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 1000 message 33 (33)
yaka13 a écrit:Bonjour, Biggrin

Habitant un département "à risque" foudre, ma ligne étant en partie aérienne, il m'a été conseillé de mettre un parafoudre sur ma ligne France Télecom (analogique).

@+ W00t


Conseillé mais pas obligé, donc si j'en met pas le consuel ne peux rien me dire, non ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : 33 (33)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 1000 message 33 (33)
extrapitou a écrit:dans ton coffret de comm (coffret DTI ) il n'y a que de la basse tension (TV, telephone) donc a mon avis pas besoin de parafoudre.

qu'on me dise si je me trompe


Pourtant il existe bien des parafoudre speciaux pour coffret com Unsure
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : 33 (33)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 100 message Var Est (83)
La parafourdre est effectivement obligatoire (en fonction du niveau de la zone) sur l'alimentation.
Pour le téléphone c'est un bonne question, moi j'en ai mis un, pour être tranquille (en théorie) pour mon ordi et mon modem car je suis dans une zone à fort risque.
Autoconstruction 130 m2 depuis janv.07, on attaque les bandes à joints, si j'avais su, j'aurais pas fait de cloisons ! Y en a trop !
Messages : Env. 100
De : Var Est (83)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Bloggeur Env. 100 message Vendee (85)
Marty McFLY a écrit:
Dans mon departement (le 33) il faut un parafoudre dans le tableau elec, et je me demandé si il ne faudrait pas egalement un parafoudre dans le coffret DTI ?
Le consuel le verifie ca ?


2eme question, mon cable alim EDF est en 2x25mm², qu'elle doit etre la section de ma cablette nue qui va du piquet de terre a la barrette de coupure sachant qu'il y a 8 m de distance ?
Du 16mm² ça suffit ?

Merci

@+


slt
le parafoudre dans le dti ne me semble pas necessaire , ce n'est qu'une sortede baie de brassage ( ne pas oublier de mettre un bout de terre 6 sur la borne de terre )
pour la cablette de terre du 25 est necessaire entre la borne de terre et la liaison ( piquet ou treilli ) le 16 servira de la barrette de coupure au tableau
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 100
De : Vendee (85)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 1000 message 33 (33)
francki85 a écrit:le 16 servira de la barrette de coupure au tableau


On peut tout mettre en 25² ? Ce sera plus simple Rolleyes
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : 33 (33)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Bloggeur Env. 100 message Vendee (85)
slt
voui sans aucun probleme
il vaux mieux ca que l'inverse une plus grosse section n'est pas derangeante au contraire , enfin avec le prix du cuivre il n'y a pas de petites economies et la difference de prix sur ce type de sections est quand meme asser forte , a toi de voir , de plus a racorder du 25 sur la borne du tableau c'est pas evident
mais rien ne te l'interdit ...
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 100
De : Vendee (85)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Var Est (83)
Marty McFLY a écrit:
francki85 a écrit:le 16 servira de la barrette de coupure au tableau


On peut tout mettre en 25² ? Ce sera plus simple Rolleyes


Sauf erreur de ma part ça doit être mission impossible pour renter du 25mm2 dans la barette de répartition de la terre, non ?
J'ai mis du 16 et déjà c'est un peu short quand mêm.
Autoconstruction 130 m2 depuis janv.07, on attaque les bandes à joints, si j'avais su, j'aurais pas fait de cloisons ! Y en a trop !
Messages : Env. 100
De : Var Est (83)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 1000 message Jougne (25)
Marty McFLY a écrit:
ouais a écrit:

Pas mal de remarques du consuel ...
pas mal de modifs...
pas mal de trucs en attente...



Peux tu donner plus de details sur le deroulement de ce controle,
La durée,
Les remarques que le consuel t'as dit,
Les modifs que tu dois faire et les trucs que tu avais en attente et qui n'ont l'air d'avoir derangé le controleur,
Est ce que le controleur t'as dis dessuite que c'etait bon, ou tu as eu le resultat par la poste ?
Maintenant tu dois appeler le fournisseur d'energie pour qu'ils viennent te mettre les fusibles ?
Ils interviennent sous combien de temps ?

Merci et felicitation


Dsl pour le délai. Voici les réponses :
durée : 1/2h
remarques (consignées par écrit dans le rapport) : surtout concernant le tableau (ex.: ID type A pour LL et plaques, alimentation amont des ID avec du 10mm2, coupure N+P (j'avais que P)). Aucun appareillage n'était posé, et les volumes non définis (car tout en cours). J'avais quand même posé les nouveaux types de boîtes pour les éclairage en attente (ça coûte bonbon cette connerie en plus). J'avais également bien mis la barrette de coupure pour la terre.

Il a surtout regardé tout ce qui est sécurité : la terre, la terre, le tableau, et la terre ;)

Aucun résultat n'a été donné lors de la visite.
Il a remis son rapport à un inspecteur qui a envoyé une copie par la poste (très rapidement, moins d'1 semaine). Dans la foulée, ils peuvent envoyer un second avis de passage s'ils l'estiment nécessaire.

Une fois les modifs effectuées, j'ai rempli l'attestation en indiquant les travaux effectués pour répondre aux remarques du rapport.
Et rapidement (moins d'1 semaine), j'ai reçu l'attestation "poinçonnée".

Pour le branchement EDF, je l'ai fait faire en parallèle aux modifs.

Par contre, dès qu'on reçu l'attestation du consuel, on a demandé la mise sous tension au fournisseur d'énergie (EDF pour nous), qui va être effectuée la semaine prochaine. C'est assez rapide (par ici).

Ouais
ps : pas d'inquiétude à avoir vis-à-vis du contrôle. Il était pas là pour emm*** mais pour vérifier l'installation. Par contre, bien à cheval sur la norme. Il laisse aussi un numéro pour poser les questions qu'on peut avoir.
Messages : Env. 1000
De : Jougne (25)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Bloggeur Env. 100 message Vendee (85)
slt
comme le souligne bojo1971 rentrer du 25 dans une borne de terre au tableau est infaisable ( le 16 est deja asser dur a mettre ) par contre il existe des bornes expres pour brancher de grosse section sur la borne de terre , mais meme avec cette borne cela ne reste pas simple non plus car le 25 est asser rigide et a lui donner la forme desirer au tableau est compliquer


pour ce qui est du consuel effectivement il n'est pas la pour vous embeter mais pour votre propre securitee ( c'est comme ca que je vois la chose et qu'il faut la voir ) chez les particulier les controls sont un peut plus rigide ... en fait il regarde surtout les liaisons equipotentielle , les terres , les disjoncteurs au tableau , les appareils classe 2 la ou c'est necessaire

pour les douilles dcl ( obligatoire dans la nouvelle nfc15100 ) si vous avez prevu de mettre de la lustrerie metter vos lustres avant le passage du consuel il ne demontera pas vos luminaire pour verifier si vous avez mis une dcl ou dite lui que vous avez prevu de mettre des spots cela vous economisera toujours un peut d'argent car ce n'est pas donne
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 100
De : Vendee (85)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 1000 message 33 (33)
j'ai une autre question :

J'ai un inter general EDF alimenté en 2x25, je suis repartie de cet inter en 2x25 pour aller sur les petits repartiteurs integrés au tableau, puis de ces repartiteur je suis allé, toujours en 2x25, alimenter ma barrette de pontage verticale reliant mes 4 Inter Diff sur mes 4 rangées, jusque la tout va bien (enfin je pense Unsure )

La ou ca ce complique, c'est pour le parafoudre W00t

Si j'ai bien compris, il faut que je le raccorde depuis le repartiteur du tableau, mais je ne peux pas le faire en 2x25, ca ne rentre pas dans les bornes du parafoudre, donc comment dois je faire ?

En 16 mm² ?

Merci
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : 33 (33)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 1000 message 33 (33)
Laissez tomber, j'ai appelé le consuel, et pour le parafoudre, je dois l'alimenter en 16mm²
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : 33 (33)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Bloggeur Env. 70 message Haut Rhin
Salut,

A noter que la liaison DB => parafoudre => barrette de terre doit être la plus courte possible (éviter de mettre 2 mètres de fils entre le disjoncteur et le parafoudre)

Pour que l'efficacité de celui ci soit maximal
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 70
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 1000 message 33 (33)
simily a écrit:Salut,

A noter que la liaison DB => parafoudre => barrette de terre doit être la plus courte possible (éviter de mettre 2 mètres de fils entre le disjoncteur et le parafoudre)

Pour que l'efficacité de celui ci soit maximal


Oui sur la petite notice livrée avec le parafoudre, il indique que la distance doit etre au maximum de 50 cm.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : 33 (33)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 100 message Var Est (83)
Si ton parafoudre est équipé des 2 sorties de terre en bas, alors il est conseillé d'utiliser un bornier de terre intermédiaire, c'est pour une histoire de réduire la tension en sortie de parafoudre ou un truc dans le genre.
Autoconstruction 130 m2 depuis janv.07, on attaque les bandes à joints, si j'avais su, j'aurais pas fait de cloisons ! Y en a trop !
Messages : Env. 100
De : Var Est (83)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 1000 message 33 (33)
Non mon parafoudre n'a qu'une seule borne pour le fil de terre Cool
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : 33 (33)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 1000 message 33 (33)
Salut, j'ai encore des questions car je vais faire passer le consuel dans environs 2 semaines Crying

Qu'est ce qu'il faut fournir comme plan et est ce que c'est obligatoire ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : 33 (33)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 50 message
Bonsoirs

Pour revenir au parafoudre , il faut au maximum 50 cm de cable 16mm² entre votre répartiteur de phase et votre parafoudre.
Cela faut parti des éléments composant un refus de consuel.

Marty , le consuel peut demander des plans d'installation , plan du tableau , mais il le fait que très rarement , mais il faut l'avoir sous le coude.

N'oublié pas pour le parafoudre qu'il lui faut un déconnecteur ( un disjoncteur ) , moi je met un 20 A Bipolaire , vu la section du cable.

Voila

Nassou
Messages : Env. 50

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message
Bonsoir

. , va dire sa au consuel , rien t'empeche de commencer par mettre ton parafoudre a coté de ton répartiteur et ensuite de mettre tous les disjoncteurs , interdiff et tout le bazar.

J'ai deja eu quelques refus de consuel parce que les personn avait rajouté un peu de disjoncteur et donc rallongé cette alim parafoudre.

Je parle uniquement en connaisse de cause.

Nassou
Messages : Env. 50

Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 1000 message 33 (33)
Nassou a écrit:
N'oublié pas pour le parafoudre qu'il lui faut un déconnecteur ( un disjoncteur ) , moi je met un 20 A Bipolaire , vu la section du cable.

Voila

Nassou


Salut, j'ai mis un parafoudre auto protegé donc normalement je n'est pas besoin de mettre de disjoncteur !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : 33 (33)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 50 message
Tout à fait Mary , les disjoncteurs avec déconnecteur intégré non pas besoin du disjoncteur.

Attention quand même de bien disposer de la notice du constructeur du parafoudre , montrant qu'il dispose du déconnecteur et qu'il est bien certifié NF et CE., lors du passage du consuel.

Ils ne connaissent pas forcément tous les parafoudres.

Nassou
Messages : Env. 50

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message
Bonjours



Je vous montre un refus de consuel , tout frais de cette semaine.



4eme rond dans le tableau précision.
Point 33 : longueur de cablage supérieur à 50cm.

A croire que les consuels ne sont pas tous d'accord.

Nassou
Messages : Env. 50

Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 1000 message 33 (33)
Nassou a écrit:Tout à fait Mary , les disjoncteurs avec déconnecteur intégré non pas besoin du disjoncteur.

Nassou


Qu'est ce que tu appele un deconnecteur ?

Moi j'ai juste un parafoudre LEGRAND auto protégé, directement branché sur mes repartiteurs phase / neutre / terre

Il a une partie declipsable et 2 voyants, je ne connait pas la ref de tete Rolleyes

J'espere que ca suffira pour le controleur Crying
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : 33 (33)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 1000 message 33 (33)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : 33 (33)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 1000 message 33 (33)
Nassou a écrit:Bonjours



Je vous montre un refus de consuel , tout frais de cette semaine.



4eme rond dans le tableau précision.
Point 33 : longueur de cablage supérieur à 50cm.

A croire que les consuels ne sont pas tous d'accord.

Nassou


Salut, c'est tres interessant, dommage que ca ne soit pas trop lisible et que le bord de droite soit coupé Crying

Tout ce qui a été entouré par le controleur, ce sont des non conformité ?

Ca fait beaucoup W00t Pour le 5eme rond (le 40) il y a ecrit quoi ? "Boites de pievres accecibles dans plafond" ?

Il est ou le probleme? Car moi j'ai toutes mes boites dans les combles et je n'est meme pas de trappe d'acces, il faut que je demonte les tuiles pour y acceder, ca va poser un probleme ?

Pour le 3eme rond, "Kit TBT encastré dans salle de bain" Ca pose un probleme? Car toutes mes salles de bain en sont equipé : IP44 12V 50W tous en volume 2 W00t


Pour le 2eme rond, tu as oublié de reperer le circuit chauffage a quel niveau ? Au tableau ?


Bref ca ne me rassure pas de voir ça, tu en aurais d'autre rapport comme ça, validé ou pas et en meilleure qualité pour bien voir leur check list en entier Rolleyes

Merci @+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : 33 (33)
Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis le vendredi 05 avril 2024 à 00h16
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur le consuel
Tout savoir sur le consuel
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

9
abonnés
surveillent ce sujet
Voir