Retour
Menu utilisateur
Menu

Qui connait les PAC aero Sanyo Mecatherm Beta

Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 10.881 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 80 message Sarthe
Bon voilà, je suis en train de faire construire une maison de 180 m2 habitable.

Initialement mon constructeur avait prévu une pompe à chaleur Technibel qui me semblait pas mal, mais en monophasé pas possible de dépasser 11kwh chez cette marque...

or le problème c'est que je trouvais celà un peu juste (elle avait que 5% de marge selon leurs calculs), d'autant que je voulais pouvoir aménager par la suite le dessus du garage ( de 30m2)

en discutant avec le constructeur il a accepté (via une très petite plus value) de redimensionner la pompe à chaleur... mais plus de monophasé possible pour une plus grosse PAC aerothermie chez technibel -> il fallait passer au triphasé... bonjour l'économie !

Bref me voilà avec une Sanyo Mecatherm Beta 16 kwh en monophasé ???
mais qui connait ce produit ? Est-ce mieux que la technibel ?

Je compte sur un peu d'aide, merci
Messages : Env. 80
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 16 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez sur la page devis pompe à chaleur de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des chauffagistes de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Env. 10 message
Bonjour,

Je connais très bien ce produit. Il a été développé à la base pour les filiales du groupe saint Gobain distribution, donc sérieux. C'est en fait la société easytherm (84) qui fabrique ce produit (échangeur+ groupe extérieur d'origine Sanyo - haut de gamme).

La pac Technibel est une mono bloc tout ou rien, la Beta est une bi-bloc Inverter, les deux sont bien, mais la beta à en effet l'avantage d'être mono jusqu'à 16 kw.

si vous vouez plus d'info, mon mail : olive.one@hotmail.fr
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 80 message Sarthe
Merci beaucoup pour ta réponse, c'est rassurant pour le coup !

je vais t'envoyer un mail mais je voudrais une précision : la COP annoncée semble moins bonne qur sur les technibel... mais impossible de comparer car ils donnent plein de données selon la température extérieure, idem pour le bruit, qui ne sont pas directement comparables...

et d'ailleurs si tu peux donne plutôt des détails sur mon topic, peut être que dans le futur d'autres seront contents de les retrouver !

En tous cas merci beaucoup !
Messages : Env. 80
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Bretagne
Tiens c'est exactement la même marque et puissance qu'on nous propose (pour 215m2)
Et si ça permet d'échapper au triphasé, tant mieux.

en revanche je crois avoir lu sur chaleurterre que technibel/mécatherm à la base c'est la même boite Happy
Messages : Env. 40
De : Bretagne
Ancienneté : + de 16 ans
 
Super bloggeur Env. 2000 message Angoulême (16)
Exact technibel mecatherm et argo c'est kif kif....
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 2000
De : Angoulême (16)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 10 message
salut à tous !

Attention, Technibel et Mecatherm ne sont pas du tout la même boite. Saint Gobain a commercialiser un produit (la mecatherm Alfa) pendant quelques mois qui était fabriqué par technibel. La mecatherm Beta est fabriqué easytherm à la demande de saint gobain. Ne pas confondre les modeles.
Si vous voulez plus de rendeignements (j'ai travaillé pour saint gobain et je suis dans le milieu de la pac) : mon mail : ......................

j'ai les docs en format electronique

a+

Edit modération : pas de coordonnées directes sur le forum
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message
de tête le cop est de 3,4 à 35° d'eau et 7° ext. C'est pas top mais sur plancher mieux vaut un inverter plutôt qu'un ballon tampon.
Son avantage, a l'inverter, c'est que tu peux surdimensionner sans soucis particulier.
La marque NF Pompe à Chaleur http://www.certita.org/listePompes.php
Messages : Env. 20

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Saint-martin En Bresse (71)
Bonsoir,
J'aurai besoin d'aide concernant ma PAC Mecatherm Sanyo Air / Eau 14 Kw de 2008.
J'ai le message d'erreur P22 qui apparait sur le pupitre. Un des 2 ventilateurs du groupe exterieur ne tourne plus.
Ma première pensée à été que le ventilo était HS, mais ce n'est pas ça.
maintenant je penche plus pour une carte éléctronique.
Qui peut me dire si la carte qui pilote les ventilos est celle qui se trouve dans l'unité intérieure ou y en a t il une autre sur le groupe extérieur ?
Désolé pour la longueur du message, mais je ne peux pas faire plus court...
Merci d'avance pour vos réponses.
Messages : Env. 10
De : Saint-martin En Bresse (71)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Haute Loire
krafft a écrit:salut à tous !

Attention, Technibel et Mecatherm ne sont pas du tout la même boite. Saint Gobain a commercialiser un produit (la mecatherm Alfa) pendant quelques mois qui était fabriqué par technibel. La mecatherm Beta est fabriqué easytherm à la demande de saint gobain. Ne pas confondre les modeles.
Si vous voulez plus de rendeignements (j'ai travaillé pour saint gobain et je suis dans le milieu de la pac) : mon mail : ......................

j'ai les docs en format electronique

a+

Edit modération : pas de coordonnées directes sur le forum

Bonjour, j’aurais aimé avoir votre avis.
j’ai en installation une pompe à chaleur air/eau sanyo paC mecatherm beta.
le gaz rentre très chaud dans la Pac il sort beaucoup plus froid, mais l’eau de mon plancher ne chauffe pas…..
pouvez vous m’aider ?
Messages : Env. 10
Dept : Haute Loire
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 500 message Reunion
Bonjour
9ans après je doute que vous ayez une réponse.
Bien que n'ayant jamais vu cette machine, thermodynamiquement vous décrivez un manque de charge.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Reunion
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Haute Loire
Capnawak a écrit:Bonjour
9ans après je doute que vous ayez  une réponse.
Bien que n'ayant jamais vu cette machine,  thermodynamiquement vous décrivez un manque de charge.

Merci beaucoup pour votre réponse,  il manquerai donc du gaz?
J'ai réussi à prendre rendez-vous avec un professionnel,  vraiment très compliqué de trouver un pro pour dépannage, il ne prenne pas les installations qu'il n'ont pas posé. 
Messages : Env. 10
Dept : Haute Loire
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 500 message Reunion
Bonjour
C'est la panne la plus courante qui cause un refoulement élevé.
Mais d'autres causes peuvent générer ce symptôme (pincement, détendeur bloqué)

Seul un diagnostic pourra le dire
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Reunion
Ancienneté : + de 3 ans
En cache depuis le mardi 16 avril 2024 à 06h10
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir