Tableau électrique étage

Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 4.642 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 90 message Somme
Bonsoir

Je vais faire l'électricité de mon étage moi-même.
Je viens d'essayer de créer un ébauche de tableau.
Pouvez vous me dire s'il est correct??



De plus, je me pose une question : je veux prévoir pour un deuxième chauffe eau, au cas où... mais mon gestionnaire d'énergie est au tableau du sous sol. dois-je y relie mon chauffe eau ou alors est-ce que je dois remettre un module à l'étage (20A + 2A)

Merci de votre aide...
Messages : Env. 90
Dept : Somme
Ancienneté : + de 17 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 90 message Somme
personne pour m'aider??
Messages : Env. 90
Dept : Somme
Ancienneté : + de 17 ans
 
Photographe Env. 600 message Bordeaux 33 (33)
Du 3x16 me pais un peut gros. La barrette de coupure de la terre ne sert à rien si tu en à déjà une au RDC. Il te suffit juste de te reprendre dans le tableau ou en sortie de la barrette.
Autoconstruction:
Début le 04/03/2008.
Aménagement le 01/06/09
Maintenant, on profite!!!

http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=51[...]storder=asc&start=0
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 600
De : Bordeaux 33 (33)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 90 message Somme
ok, merci

du 3*10mm² serait suffisant??

OK pour la terre, je modifie le tableau et je republie.
Et concernant le chauffe eau? il remet un contacteur jour-nuit à l'étage ou je le raccorde à celui du bas?

merci
Messages : Env. 90
Dept : Somme
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 10 message
Bonsoir,

La section de la dérivation va dépendre du point de connexion sur le tableau principal, si repris derrière le DB section équivalente à l'alimentation principale, sinon placer un disjoncteur 40A voir 32A au départ pour réduire la section à 10².

Si vous avez un second cumulus installez un deuxième contacteur heures creuses.

Le convecteur de la salle de bains doit être sur un disjoncteur tout seul et non repris comme vous l'avez fait avec la chambre 4.

A+
Serge
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 90 message Somme
merci beaucoup

c'est déjà plus clair. Je refais les modifications et je le reposte
Messages : Env. 90
Dept : Somme
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 90 message Somme
et maintenant??
pas d'erreur dans le branchement du contacteur jour nuit?

Messages : Env. 90
Dept : Somme
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 10 message
Bonjour,

C'est OK

A+
serge
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 90 message Somme
merci!!!!!!!!

bon, plus qu'à se mettre à l'attaque alors
à +
Messages : Env. 90
Dept : Somme
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 40 message Oise
peut etre que je vais dire une sottise, mais bon.

les differentiels a 40A en attaque devantune bardee de 20A et 16A ne paraissent pas bien calibres ou positionnes.
exemple, si tes chambres et ton chauffe eau tourne en meme temps a quelques 1000W chacun, ton 40A va couper et le reste non, car tu aura depasse la valeur max autorise au premier etage de coupure alors que les autres seont en deca de leur pouvoir.
pourquoi ne pas decouper encore plus la distribution.
voir http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/download?file=/multime[...]545e491d94a8b0-E.03.pdf


la fiche est assez bien faite, et montre ce qu'il faut proteger en 30mA et le reste.[/url]
Messages : Env. 40
Dept : Oise
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message
Bonsoir,

Si au pire des cas il tire 1000 watts sur les départs de la seconde rangée, soit au total 5000 watts, en sachant que l'inter diff peut encaisser entre 8 et 9000 watts, je ne vois pas trop le problème.

Et en relisant tes propos sharlien je comprends de moins en moins ce que tu veux dire.

Il faut savoir qu'un ID ne déclenche jamais sur une surintensité, il n'ai pas construit pour ça, ce n'est pas un disjoncteur, dans le cas absolu ou l'on dépasse le courant admissible de l'ID celui chauffe et risque de cramer.

Dans le choix de l'ID à mettre en place, on fait une approche de la somme des puissances.
En aucun cas on additionne la valeur des disjoncteurs, ça je pense que tu le sais.

Dans le lien que tu donnes, en page 5, le tableau est faux, l'inter diff type est trop chargé, ou alors il faut le passer en 63A.

A+
Serge
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Oise
serge 95 a écrit:Bonsoir,

Si au pire des cas il tire 1000 watts sur les départs de la seconde rangée, soit au total 5000 watts, en sachant que l'inter diff peut encaisser entre 8 et 9000 watts, je ne vois pas trop le problème.

Et en relisant tes propos sharlien je comprends de moins en moins ce que tu veux dire.

Il faut savoir qu'un ID ne déclenche jamais sur une surintensité, il n'ai pas construit pour ça, ce n'est pas un disjoncteur, dans le cas absolu ou l'on dépasse le courant admissible de l'ID celui chauffe et risque de cramer.

Dans le choix de l'ID à mettre en place, on fait une approche de la somme des puissances.
En aucun cas on additionne la valeur des disjoncteurs, ça je pense que tu le sais.

Dans le lien que tu donnes, en page 5, le tableau est faux, l'inter diff type est trop chargé, ou alors il faut le passer en 63A.

A+
Serge

1-dans son tableau il n'installe pas des inters differentiels , mais des disjoncteurs differentiels.
oui un ID ne declenche pas pour une sur intensite, vu qu'il n'est pas calibré, par contre un DF est prevu pour cela
on peut prevoir un 40A 30mA sur une distribution si on admet que l'on ne tirera jamis plus que cela meme si la ligne est sous divisionne avec qques 16A.
mais la dans son cas, un ballon d'eau chaude + des radiateurs et des PC, les 40A vont etre vite atteint.
tu peut verifier mes dire ici
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zonecatalogue[...]&idEIPub=1098448103

derniere chose, je lui preconise juste de rajoute une distribution en ne melangeant pas les ballons, les radiateurs, les PC et les point lumineux.
a+
Messages : Env. 40
Dept : Oise
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 90 message Somme
ah vrai dire, je pensais mettre des ID à la place des DD, j'avoue même que je n'avais pas fait gaffe qu'il était écrit DD dessus...

donc si je mets des ID, c'est bon??
Messages : Env. 90
Dept : Somme
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 40 message Oise
yess
Messages : Env. 40
Dept : Oise
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 90 message Somme
merci à tous pour votre aide
Messages : Env. 90
Dept : Somme
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message La Rochelle (17)
Bonjour decobecq,

Je sors de maladie, mais si je lis bien le schéma, le chauffage est commandé par fil pilote? Dans ce cas, les chauffages et thermostat prog. doivent se trouver en aval d'un même ID. Voir sectionnement du FP.
@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 40 message Oise
auquel cas il seront commande par la meme sonde
Messages : Env. 40
Dept : Oise
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 90 message Somme
deffrey a écrit:Bonjour decobecq,

Je sors de maladie, mais si je lis bien le schéma, le chauffage est commandé par fil pilote? Dans ce cas, les chauffages et thermostat prog. doivent se trouver en aval d'un même ID. Voir sectionnement du FP.
@+


Alors là les gars, vous me posez une colle... je ne les ai volontairement pas mis sur le même ID pour ne pas couper toutes les prises ou tous les convecteurs en meme temps... et en fait je me suis basé sur ce qui a été fait au rez de chaussée ou tous ne sont pas sur le meme ID.

Y'a erreur ou pas???

encore une fois, mon peu de compétences électriques me perd
Messages : Env. 90
Dept : Somme
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 40 message Oise
oui, mais c'est "juste" pour avoir une seule et unique ligne de coupe en cas de probleme electrique dans le chauffage.

en resume, s'il y a le moindre defaut dans ton chauffage de ta maison, il n'y a qu'un seul et unique disjoncteur (le chauffage dont je parle est l'ensemble de l'install, fils, thermostat, sonde, radiateurs et disjoncteurs).

ce n'est peut etre pas facile, et pas cher, mais c'est mieux.
c'est tout.
apres si ton install n'est pas sur un seul differentiel, en cas de defaut tu peut etre amene a chercher pendant des heures d'ou proviens le defaut, mais pas de probleme tes differentiels feront l'effet recherche.
l'une ou l'autre solution = bonne protection de ta famille.
Messages : Env. 40
Dept : Oise
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 90 message Somme
ok, c'est plus clair. En gros les deux possibilités fonctionnent, après c'est l'aspect pratique...
Messages : Env. 90
Dept : Somme
Ancienneté : + de 17 ans
 
Bloggeur Env. 70 message Haut Rhin
Salut,

-un ID sera aussi 2 x moins chère qu'un DD Happy

-pour faire ça dans la règle de l'art il faudrait alimenter ton contacteur en A1 et ressortir sur ton neutre en A2...enfin bon, je chipote là Sleep

-pour en revenir a vos calculs d'ID il faut savoir qu'on rajoute un coef de foisonnement, il ne suffit pas de tout additionner pour trouver l'inter. diff. ça serait trop facile Laugh (ça reste un metier)
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 70
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Oise
il faut aussi tenir compte des courbes A AC ....

mais bon, la, ca devient un peu du paluchage
Messages : Env. 40
Dept : Oise
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 90 message Somme
vont m'faire mourir là... Biggrin
Messages : Env. 90
Dept : Somme
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 40 message Oise
t'inquietes pas,
oublie les 2 dernieres conneries et ca ira
Messages : Env. 40
Dept : Oise
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le lundi 18 mars 2024 à 07h01
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir