Retour
Menu utilisateur
Menu

évacuation groupe sécurité

Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 4.749 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 300 message Aube
Bonjour, je désire changer mon ballon d'eau chaude de place dans mon sous sol, le gros pb c'est qu'il va être loin de la sortie tut à l'égout donc j'ai un gros souci pour l'évacuation de groupe de sécu (si je veut respecter une pente mon ballon a être trop en hauteur).
Mon ballon est équipé d'un régulateur de pression et d'une sphère accumulatrice, ce qui permet de limiter la décharge du groupe ; il sort à peu près 2litres tout les 2jours.
Le plomier qui m'a installé ce ballon (il y a 1 an) a mis la sortie du groupe directement dans un trou dans la terre du sous sol !!!!Que pensez-vous de cette solution Mad (qui m'a enragé à l'époque mais mon constructeur n'a rien voulu savoir) ; puis-je faire un trou avec drain dans le sous sol et évacuer sous la dalle sans pb d'humidité ???

Merci
Messages : Env. 300
Dept : Aube
Ancienneté : + de 17 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de plomberie...

Allez dans la section devis plomberie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
vada a écrit:Le plombier qui m'a installé ce ballon a mis la sortie du groupe directement dans un trou dans la terre du sous sol


Tu le mets un peu en hauteur et tu places une jardinière dessous, au moins ça servira à queque chose... Laugh

Sérieusement, il y a une solution : tu raccordes la vidange à un réservoir muni d'un niveau haut, d'un niveau bas et d'une pompe ; quand le niveau haut est atteint, la pompe vidange le réservoir jusqu'au niveau bas qui coupe la pompe.

Tu raccordes la sortie de la pompe où tu veux (citerne récup eau de pluie, alimentation des chasses d'eau via un autre réservoir tampon, EU...).

A faire impérativement soi-même si on est bricoleur avec du matos de récup sinon ce n'est pas intéressant économiquement.
Messages : Env. 5000
De : Bzh (22) (22)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 300 message Aube
Donc d'après toi ce n'est pas bon de mettre l'évacuation sous la dalle.

D'autres avis ??
Messages : Env. 300
Dept : Aube
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 300 message Aube
Après avoir rencontré un autre plombier, il me dit que c'est courant de mettre l'évacuation du groupe de sécu sous la dalle dans un sous sol.....pourtant le service des eaux me dit que ce n'est pas oonforme et qu'il est obligatoire que ce soit raccordé au tout à l'égout.
Voilà voilà.
Pour ma part je pense que je vais mettre l'évacuation sous ma dalle avec un tuyau assez profond et un bn drain.
Messages : Env. 300
Dept : Aube
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 200 message 16 Ruelle Sur Touvre (16)
vada a écrit:Après avoir rencontré un autre plombier, il me dit que c'est courant de mettre l'évacuation du groupe de sécu sous la dalle dans un sous sol.....pourtant le service des eaux me dit que ce n'est pas oonforme et qu'il est obligatoire que ce soit raccordé au tout à l'égout.
Voilà voilà.
Pour ma part je pense que je vais mettre l'évacuation sous ma dalle avec un tuyau assez profond et un bn drain.



euh depuis quand c'est obligatoire de raccorder un groupe de sécurité?

d'ailleurs c'est une ineptie de le raccorder, un groupe qui fuit à l'égout, c'est qu'il y à un soucis et c'est des M3 et des kW qui s'envole du porte monnaie

donc un groupe de sécu oui il en faut un mais pas raccordé à l'égout au moins si il vient à fuir vous vous en apercevrez.
Messages : Env. 200
De : 16 Ruelle Sur Touvre (16)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
pykes405 a écrit:
vada a écrit:Après avoir rencontré un autre plombier, il me dit que c'est courant de mettre l'évacuation du groupe de sécu sous la dalle dans un sous sol.....pourtant le service des eaux me dit que ce n'est pas oonforme et qu'il est obligatoire que ce soit raccordé au tout à l'égout.
Voilà voilà.
Pour ma part je pense que je vais mettre l'évacuation sous ma dalle avec un tuyau assez profond et un bn drain.



euh depuis quand c'est obligatoire de raccorder un groupe de sécurité?

d'ailleurs c'est une ineptie de le raccorder, un groupe qui fuit à l'égout, c'est qu'il y à un soucis et c'est des M3 et des kW qui s'envole du porte monnaie

donc un groupe de sécu oui il en faut un mais pas raccordé à l'égout au moins si il vient à fuir vous vous en apercevrez.




Bonsoir,

Vous déconnez ou vous êtes sérieux???????? car là vous êtes grave......
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 800 message Saint Cyprien (66)
Bonjour
Tellement simple que jamais je n'y aurait pensé avant de l'avoir vu !

Cordialement
Messages : Env. 800
De : Saint Cyprien (66)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
dl66 a écrit:Bonjour
Tellement simple que jamais je n'y aurait pensé avant de l'avoir vu !

Cordialement



Eh Jeune homme, le groupe de sécu vous me le mettez au cul du ballon SVP ça ira mieux.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 800 message Saint Cyprien (66)
Re
Encore jeune , sans plus....
La question etait d'evacuer avec une pente contraire .....Le PB n'est il pas résolu ?
Cdt
Messages : Env. 800
De : Saint Cyprien (66)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message 16 Ruelle Sur Touvre (16)
kauffmann ludovic a écrit:
pykes405 a écrit:
vada a écrit:Après avoir rencontré un autre plombier, il me dit que c'est courant de mettre l'évacuation du groupe de sécu sous la dalle dans un sous sol.....pourtant le service des eaux me dit que ce n'est pas oonforme et qu'il est obligatoire que ce soit raccordé au tout à l'égout.
Voilà voilà.
Pour ma part je pense que je vais mettre l'évacuation sous ma dalle avec un tuyau assez profond et un bn drain.



euh depuis quand c'est obligatoire de raccorder un groupe de sécurité?

d'ailleurs c'est une ineptie de le raccorder, un groupe qui fuit à l'égout, c'est qu'il y à un soucis et c'est des M3 et des kW qui s'envole du porte monnaie

donc un groupe de sécu oui il en faut un mais pas raccordé à l'égout au moins si il vient à fuir vous vous en apercevrez.




Bonsoir,

Vous déconnez ou vous êtes sérieux???????? car là vous êtes grave......


non je déconne pas je suis tout à fait sérieux, ceci est valable pour les soupapes chauffage.

pour répondre à votre dernier message: il est ridicule de mettre le groupe sous le ballon.

les raisons:

- c'est chiant à changer sous le Ballon
- si le modèle change, il faut refaire la tuyauterie (à 4 pattes sous le ballon généralement)

bref le mieux est de le mettre sur la tuyauterie qui alimente le ballon en eau froide dans un endroit très accessible voilà tout

et SVP cesser d'appliquer des choses que tout le monde fait depuis la nuit des temps sans réfléchir!
(ce n'est pas une critique, juste que beaucoup de choses sont des abérations énormes.)
Messages : Env. 200
De : 16 Ruelle Sur Touvre (16)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
Citation: Bonjour
Tellement simple que jamais je n'y aurait pensé avant de l'avoir vu !

Cordialement


Effectivement, c'est pas bête, mais il reste le pb de la vidange du ballon.... Donc, sortie et vanne au point bas, et en avant les seaux....

pikes a écrit:donc un groupe de sécu oui il en faut un mais pas raccordé à l'égout au moins si il vient à fuir vous vous en apercevrez.


Et pour le changer si il fuit, tu mets l'eau du ballon par terre ou tu prends les seaux.

Citation: Eh Jeune homme, le groupe de sécu vous me le mettez au cul du ballon SVP ça ira mieux.


Eh.. Ludovic, il est bien placé. Sûr et certain !!! L'ordi sur lequel j'écris ce message et au sous-sol , contre un ballon. Le groupe de sécurité est sur l'arrivée d'eau froide. C'est pas 1 m de tuyau de plus qui va géner..... Sauf pour la vidange.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
[



Bonsoir,

Vous déconnez ou vous êtes sérieux???????? car là vous êtes grave......[/quote]

non je déconne pas je suis tout à fait sérieux, ceci est valable pour les soupapes chauffage.

pour répondre à votre dernier message: il est ridicule de mettre le groupe sous le ballon.

les raisons:

- c'est **** à changer sous le Ballon
- si le modèle change, il faut refaire la tuyauterie (à 4 pattes sous le ballon généralement)

bref le mieux est de le mettre sur la tuyauterie qui alimente le ballon en eau froide dans un endroit très accessible voilà tout

et SVP cesser d'appliquer des choses que tout le monde fait depuis la nuit des temps sans réfléchir!
(ce n'est pas une critique, juste que beaucoup de choses sont des abérations énormes.)[/quote]


En vous reprenant sur un modèle différent de ballon ça change quoi??? une modi de tuyauterie non?? donc ça change quoi avec ou sans le groupe au cul ????????

les abérations ce n'est pas vous qui les pondez????
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message 16 Ruelle Sur Touvre (16)
kauffmann ludovic a écrit:[



Bonsoir,

Vous déconnez ou vous êtes sérieux???????? car là vous êtes grave......


non je déconne pas je suis tout à fait sérieux, ceci est valable pour les soupapes chauffage.

pour répondre à votre dernier message: il est ridicule de mettre le groupe sous le ballon.

les raisons:

- c'est **** à changer sous le Ballon
- si le modèle change, il faut refaire la tuyauterie (à 4 pattes sous le ballon généralement)

bref le mieux est de le mettre sur la tuyauterie qui alimente le ballon en eau froide dans un endroit très accessible voilà tout

et SVP cesser d'appliquer des choses que tout le monde fait depuis la nuit des temps sans réfléchir!
(ce n'est pas une critique, juste que beaucoup de choses sont des abérations énormes.)[/quote]


En vous reprenant sur un modèle différent de ballon ça change quoi??? une modi de tuyauterie non?? donc ça change quoi avec ou sans le groupe au cul ????????

les abérations ce n'est pas vous qui les pondez????[/quote]

oups mauvaise explication désolé

je parlait de modèle de groupe de sécurité pour la modif.

et l'abération pour être très clair c'est le fait de mettre le groupe sous le ballon dans un endroit inaccessible dans 90% des cas.

pour répondre aux autres questions, pour la vidange suffit d'avoir un tuyau d'arrosage je voit pas ou est le soucis.

je suis plombier et tous ces montages par "habitudes me mettent hors de moi alors que la simplicité est à portée de main
Messages : Env. 200
De : 16 Ruelle Sur Touvre (16)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
Citation: pour répondre aux autres questions, pour la vidange suffit d'avoir un tuyau d'arrosage je voit pas ou est le soucis.


Oui, OK, dans mon cas, ce serait bon.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 800 message Saint Cyprien (66)
Re
De toutes façons , si on vidange par le groupe de sécurité , c'est à chaque fois un groupe à remplacer !
Cdt
Messages : Env. 800
De : Saint Cyprien (66)
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le lundi 22 avril 2024 à 11h04
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir