Salut à tous,

Mon électricien a terminé sa prestation et j'ai relevé quelques non conformités par rapport à la C15-100 :

- la C15-100 indique que le tableau devra disposer d'une réserve de 20% mini. Je n'ai que 12 % environ.

- la C15-100 indique que l'installateur doit remettre un schéma de l'installation à l'utilisateur. Mon électricien m'a confirmé qu'il ne le fourni jamais.

- la C15-100 indique que pour les logements > 100 m², il faut 3 inter dif type AC + 1 inter dif type A... je n'ai que 2 inter type AC et 1 type A pour 126 m² habitable.

Que penser de ces réserves ?
1) je laisse pisser
2) je lui fait remarquer et je vois comment il réagit
3) je demande à reprendre

Sinon, le reste de l'instal est conforme à mes souhaits : points lumineux et PC là où je les voulais, VMC hygro...

A+
Chantier terminé en juillet 2008 : 126 m², 4ch., plain-pied, aerothermie Daikin Altherma sur plancher chauffant + ECS 300 l, aspi centralisée Duovac.
Messages : Env. 90
De : Lacanau De Mios, Gironde (33)
Ancienneté : + de 16 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 1000 message Canton De Fayence (83) (83)
Bonjour,
ce ne sont pas des non conformité très importantes d'un point de vue pratique.

Mais faut voir ce qui était indiqué dans ton devis, le nombre d'ID et la taille du tableau par exemple.

Ces points me font penser qu'il a voulu faire quelques économies (tableau + petit, 1 ID en moins, ...)

Par contre, il te doit une attestation consuel, donc si Mr Consuel débarque (pas obligatoire pour un pro) il risque de ne pas apprécier, donc ne règle pas la totalité de ta facture avant d'avoir le certificat.
Autoconstruction 130 m2 depuis janv.07.
Intérieur fini, on y est enfin,quel bonheur (15/11/08).
Messages : Env. 1000
De : Canton De Fayence (83) (83)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonsoir,

je dirais 3) je demande la correction pour :

- les 20% : on ne sait jamais çà peut servir, il avait qu'à prendre un tableau plus grand.
- le schéma : il doit être affiché vers le tableau, la réponse de l'elec est inadmissible
- le 30mA type AC manquant -pas étonnant qu'il n'y ait que 12% de libre Dry

vous êtes en CCMI ? LR+AR.
vous n'êtes pas en CCMI, l'elec vous a présenté sa facture ? et bien là aussi je dirais LR+AR en lui confirmant que vous ne reglerez que lorsque le travail sera fait dans le respect de la norme.
(cela devait être précisé sur le devis) et d'ailleurs, sur le devis y avait quoi ? (type de tableau, nombre d'ID).
m'énerve cette façon de faire :certains pros s'en fou*ent car ils savent que le Consuel ne passera pas vérifier le chantier ;
Vu le tarif de leurs prestations, ils pourraient au moins respecter les clients Dry
Quand on voit que chez certains constructeurs, c'est le plaquiste qui fait l'elec Dry

d'ailleurs dans la lettre je mettrais un truc du genre : "j'ai vu avec le technicien du Consuel qui m'a confirmé que ... 20% dispo... aussi je vous demande de bien vouloir refaire... dans les 8 jours (du moins avec une date serrée car je suppose que si l'elec est finie, l'aménagement n'est pas loin)
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 90 message Lacanau De Mios, Gironde (33)
Consuel : je l'ai eu bien avant la fin de son intervention... bien entendu, il n'est pas passé.

Je ne suis pas en CCMI, je passe via un MOE. Mais je suis en dialogue direct avec les artisans.

Sur le devis initial, pas de précision, il y a juste "tableau de répartition".

Pour la réserve dans le tableau, j'ai déjà 2 départs à rajouter pour des extérieurs... va plus rester grand chose.

Par contre, 4 ID, oui la norme le dit, mais des tableaux 4 rangées / 4 ID, on n'en voit pas beaucoup.
Chantier terminé en juillet 2008 : 126 m², 4ch., plain-pied, aerothermie Daikin Altherma sur plancher chauffant + ECS 300 l, aspi centralisée Duovac.
Messages : Env. 90
De : Lacanau De Mios, Gironde (33)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
sffg a écrit:Par contre, 4 ID, oui la norme le dit, mais des tableaux 4 rangées / 4 ID, on n'en voit pas beaucoup.


ce doit être pour cela que l'elec a mis un 3 Rolleyes
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
le schéma elec n'est pas obligatoire, il a du te poser des étiquette sur le tableau qui suffisent a repéré les différents circuits principaux

les ID sont de 40A ou 63A? parce que si tu dois rajouter des disjoncteurs, les ID 40A vont etre surchargé et cela devient dangereux.
si tu as de la place pour installé tes disjoncteur, et qu'il y a de la puissance encore disponible, alors pas de probleme.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 90 message Lacanau De Mios, Gironde (33)
Oui, le schéma élec est obligatoire, je cite le guide hager : "Pour toute installation électrique, il y a lieu d’établir un schéma, diagramme ou tableau à remettre à l’utilisateur."

Les ID sont des 40 A et ne seront pas surchargés : 230 x 40 = 9,2 kVA. J'ai souscrit une puissance de 9 kVA, le dispositif à maximum de courant déclenchera avant !

Et non, rien de dangereux à surcharger, il y a des déclencheurs thermiques.
Chantier terminé en juillet 2008 : 126 m², 4ch., plain-pied, aerothermie Daikin Altherma sur plancher chauffant + ECS 300 l, aspi centralisée Duovac.
Messages : Env. 90
De : Lacanau De Mios, Gironde (33)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
comment peu tu affirmer que ce n'est pas dangereux!
ton inter différentiel est conçu pour couper 40A, donc en aval de cet ID, le courant en fonctionnement normal, doit pas dépassé 40A

le schéma electriqie est obligatoire je sous entendais que les étiquettes faisaient office de schéma electrique
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message La Rochelle (17)
Bonjour,

Le devis ne précisant pas le nombre d'ID, c'est la norme qui s'applique -sans parler de danger potentiel- et donc pour + 100m2=3AC et 1A; les tableaux à 4 rangées sont fréquents même si 4 ID n'impliquent pas nécessairement un tableau à 4 rangées; c'est le nombre de modules qui le détermine. Quant aux 20% disponibles, perso ils m'ont été calculés à partir du nombre de circuits, et non du nombre de modules (par ex. contact.HC/HP, télérup. ne comptent pas).
@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 90 message Lacanau De Mios, Gironde (33)
Pour yoda : j'affirme que ce n'est pas dangereux car présence de disjoncteurs magnétothermiques en aval des ID qui protègent l'install contre les surcharges et CC.

Pour deffrey, dans mon cas, oui il me faudrait 4 rangées car plus de place.

Pour ton calcul de réserve, ça me paraît plus logique de calculer en nombre de modules, y compris télérupteurs par ex.

A+
Chantier terminé en juillet 2008 : 126 m², 4ch., plain-pied, aerothermie Daikin Altherma sur plancher chauffant + ECS 300 l, aspi centralisée Duovac.
Messages : Env. 90
De : Lacanau De Mios, Gironde (33)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 800 message Quimper (29)
C'est en choisissant la première réponse que ce genre d'individu continuera à faire de la sorte Mad

La facture c'est toi qui la paye, la norme elle est la, comme on dit la balle est dans ton camp !!!!

C'est toi qui le tien la et pas le contraire, il veut être payer? Pas de problème, il termine dans les règle de l'art, point !!!!

Franck
Messages : Env. 800
De : Quimper (29)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
sffg a écrit:Pour yoda : j'affirme que ce n'est pas dangereux car présence de disjoncteurs magnétothermiques en aval des ID qui protègent l'install contre les surcharges et CC.


on ne sait pas compris, oui tu es protégé contre les surcharges
le probleme n'est pas la, le probleme c'est la répartition des circuit deriere ton ID qui doit etre ajusté de façon a ne pas mettre en surcharge l'interdiff.
c'est a dire que pour un fonctionnement normal tes protections ne doivent pas déclencher
donc deriere un 40A tu met par exemple le four le Ch.eau 4circuit prises et 2d'éclairage et pas plus sinon l'interdiff va etre surchargé, tu vois le principe?

je voulais donc juste te prévenir qu'en ajoutant tes circuits extérieur tu ne surcharge pas l'interdiff présent, car tu n'en as que 3 au lieu de 4

actuellement en fonctionement normal rien ne déclenche je fais confiance a ton electricien, meme si il ne respect pas la norme, les circuits ne surcharge pas les disjoncteur ni les interdiff je pense, mais ça doit etre ric rac...

@+


PS: ton disjoncteur de 9kVA sera reglé a 45A donc supérieur au 40 des interdiff
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 90 message Lacanau De Mios, Gironde (33)
OK, bien reçu yoda, je comprends mieux.
A+
Chantier terminé en juillet 2008 : 126 m², 4ch., plain-pied, aerothermie Daikin Altherma sur plancher chauffant + ECS 300 l, aspi centralisée Duovac.
Messages : Env. 90
De : Lacanau De Mios, Gironde (33)
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis avant-hier à 22h45
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir