Retour
Menu utilisateur
Menu

Branchement V.R.D à 20 cm de profondeur seulement !!!

Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 6.895 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Photographe Env. 60 message Loire Atlantique
[img]
la societé v.r.d me dit que dans le domaine privé ,y a pas de norme ???
eau,electricité et ptt ,tout dans le même paquet
du beau boulot ,non?
Pouvez vous m'aidez dans mes démarches et recours
merci
[img][/img]
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 60
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de VRD...

Allez dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de terrassiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Nouvel Aviseur Env. 900 message Saint Laurent Des Arbres (30)
et le sable il est où ?

c'est du foutage de gueule...
Le don du sang ça rend heureux
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 900
De : Saint Laurent Des Arbres (30)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
amakou t'a donné un schéma sur un autre post.

L'adduction d'eau doit être hors-gel, ce qui en général fait au minimum 40-50 cm dans les régions les plus chaudes de France, 80 à 90 cm quand tu habites le nord est, et parfois bien plus en altitude.

genre : http://www.eaudanslaville.fr/spip.php?article268
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Longnes (78)
aussi peu profond une grosse gelée et tu n'auras pas d'eau chez toi

franchement la personne qui a fait ce travail la meriterai bien de se trouver au tribunal

un coup de pioche ou de pelle dans le cable principal je te laisse imaginer le resultat
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : Longnes (78)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Photographe Env. 60 message Loire Atlantique
merci pour vos réponse
a savoir ,c'est en faisant appel à une societé de tp pour terrasser notre jardin,qui avec sa grosse pelteuse a fait cette découverte,aucun cable ne fut sectionné mais le cable e.d.f. fut arraché du compteur...
Comment entamé des procédure envers cette socièté sans scrupule et aussi contre mon constructeur qui n'a pas bien fait son boulot , dans cette histoire...
meme si on me refait une tranchée au norme ,c'est inadmissible
aujourd'hui mon mari devait passé le motoculteur ...je vous laisse imaginé ce qui aurait pu se passer...
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 60
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 2000 message 33 (33)
Ah oui c'est du sale boulot Ohmy
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=40450

CCMI signée avec MCA le 28/08/2006
Prêts acceptés 12/2006
Permis de construire accordé le 15/01/2007
Propriétaire du terrain le 13/03/2007
Début du chantier le 10/04/2007
Messages : Env. 2000
De : 33 (33)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Photographe Env. 60 message Loire Atlantique
Bonjour à tous
12 jours apres avoir découvert notre tranchée technique non aux normes ,à ce jour la socièté V.R.D responsable des travaux ne dément pas ,elle se dit aux normes ,et elle ne veut pas se déplacer pour contaster le travail...pour elle c'est du bon travail ???
Mon maitre d'oeuvre ,ne veut pas admettre la faute de la Ste tant qu'on ne lui donne pas de preuves écrites sur les normes ,"malgré qui n'ai jamais vu ça de sa vie "il se contredit sans cesse
Il me donne la forte impression de défendre plus la socièté que nous ,ces clients !! aucun dialogue n'est possible avec ce Mr ,il crit ,s'énerve au 1/4 de tour, les dialogues sont incompréhensibles... Mad
Que me conseillez vous de faire ?
Merci
steph
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 60
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 3000 message Toulouse - France (31)
Il faut trouver le DTU correpondant et faire un courrier en L/AR à la société.

Vous n'avez pas d'assistance juridique avec votre assurance ?
Cordialement,

Karlito.
Messages : Env. 3000
De : Toulouse - France (31)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message St Pierre Les Nemours (77)
Le grillage avertisseur doit être placé environ 30 cm au dessus des fourreaux, la terre végétale au dessus du remblai doit être de 20 cm minimum.
Donc les fourreaux doivent être au minimum 50 cm plus bas que le niveau fini.
Maître d'oeuvre - CSPS
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
De : St Pierre Les Nemours (77)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 90 message Eure Et Loir (28)
Voici ce que je peux te mettre à disposition et je confirme que le travail qui a été effectué chez toi n'est pa digne d'une entreprise de travaux publics j'ose esperer d'ailleurs que cet entrepreneur ne fasse pas partie des travaux publics car honte à lui de travailler comme cela.

Bon courage à toi

c. Réglementation technique sur le positionnement des réseaux enterrés

De nombreux textes réglementaires définissent les profondeurs minimales et les distances entre les réseaux. Il n’est pas dans notre intention de citer l’ensemble des sources réglementaires statuant sur ces valeurs. Cependant, compte tenu des fréquents litiges relatifs au positionnement des réseaux, il paraît utile de rappeler les documents techniques suivants :

1) Réseaux divers dans une même fouille
Il existe une note technique relative à « l’établissement des réseaux de distribution d’eau, de gaz, d’électricité, de téléphone dans le domaine privé », publiée dans les cahiers du CSTB n° 1231 de mars 1974 (note technique n° 147, initialement publiée en juin 1959). Cette note, à laquelle renvoie par exemple le DTU 61.1 (installations de gaz) peut donner des valeurs de distance et profondeur différentes de celles indiquées par les textes normatifs cités ci-après.

2) Câbles électriques
Pour les installations électriques à basse tension, l’article 529.5 de la norme NFC 15-100 mentionne des profondeurs variables selon la nature du terrain. Elle indique également les conditions dans lesquelles un câble peut être placé dans le sol sans protection particulière de type fourreau. L’article 529.5.4 de cette norme impose une signalisation par un dispositif avertisseur (couleur rouge recommandée), placé à 0,20 m minimum audessus de la canalisation. A noter que cette signalisation n’est pas obligatoire lorsque les câbles sont munis d’une protection mécanique indépendante ou placés dans des conduits de couleur rouge ou fourreaux. La norme NFC 13-200 et l’arrêté du 02.04.1991, relatifs aux installations électriques à haute tension, retiennent les mêmes valeurs de profondeur minimales que celles évoquées par la norme NFC 15- 100.

3) Canalisations gaz
Le règlement de sécurité des ERP et le paragraphe 3.4 du DTU 61.1 (installations de gaz) mentionnent les distances de voisinage des canalisations. Leur signalisation par un dispositif avertisseur (couleur jaune recommandée) n’est pas obligatoire selon ce DTU qui renvoie alors explicitement aux Documents Particuliers du Marché.

4) Câbles téléphoniques
Hormis la note citée ci-avant, il n’existe pas, à notre connaissance, de document réglementaire de portée générale. Les dispositions « fortement conseillées » pour les profondeurs habituelles de fouille sont telles que le recouvrement de la canalisation oscille entre 60 cm et 80 cm selon la nature du terrain (domaine public).

5) Eau
Les enrobages des réseaux sont définis dans les fascicules 70 et 71 du CCTG. Le fascicule 70 relatif aux ouvrages d’assainissement indique par exemple, au paragraphe 5.3.4, les dimensions des tranchées et permet de déduire une distance avec une autre canalisation de 50 cm.
Messages : Env. 90
De : Eure Et Loir (28)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 900 message Saint Laurent Des Arbres (30)
norme ou pas ce sont les règles de l'art couramment utilisées qui seront regardés dans le cadre d'un procés. et rappel lui que c'est normalement à lui professionnel de connaitre les normes pas à toi
Mais le en demeure dans un délais court sous peine de poursuite, s'il répond pas attaque... essai de du côté de l'aamoi ?
Le don du sang ça rend heureux
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 900
De : Saint Laurent Des Arbres (30)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Photographe Env. 60 message Loire Atlantique
steph28 ;je te remercie pour ces indications.
coyotte je dois mettre en demeure l'entreprise v.r.d ou bien mon promoteur ou bien les deux ?
Ma question va etre peut etre stupide mais comment fais t on ?
Merci
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 60
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 15 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 900 message Saint Laurent Des Arbres (30)
2 cas :

si tu as signé et payé le constructeur c'est vers lui que tu te retournes car il est responsable des entreprises qu'il embauche.
qu'il fasse refaire par la même entreprise ou une autre ce n'est pas ton problème mais le sien.

par contre si tu as signé et payé directement l'entreprise qui à fait les vrd c'est vers eux que tu te retournes et ce n'est pas le problème de ton constructeur même s'il ta conseillé je ne pense pas que tu puisses l'attaquer pour t'avoir conseiller une mauvaise entreprise.

déjà en premier lieu lettre accusé réceptionde mise en demeure de refaire les travaux à ton constructeur si ccmi copie au garant de livraison. dedans tu met le motif, ce que tu attends et sous quel délais sous peine de poursuite.

si le délais n'est pas respecter là il faudra te faire aider je pense soit par l'aamoi si tu es en ccmi (la cotise n'est pas cher), soit par un avocat.
tu peux aussi faire appel à un expert pour appuyer tes dire.
Le don du sang ça rend heureux
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 900
De : Saint Laurent Des Arbres (30)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Photographe Env. 60 message Loire Atlantique
coyotte
le jour meme de ton message ,j'ai ,par LR avec AC
écrit à mon constructeur ,responsable donc de l'entreprise V.R.D
Presque 15 jour apres mon courrier ,aucune réponse !!!
aujourd'hui je me rends directement dans les bureaux de mon constructeur ,là on me dit que la tranchée est à 20 cm seulement car c'est la pelteuse qui a tiré dessus les gaines et la terre est retombée sous les gaines...,quelle mauvaise fois !!!
Il me dit que l'entreprise incrimée va venir éffectuer des sondages en bas et haut de la tranchée pour prouver ces dires.
Je trouve étonnant de faire appel a l'entreprise fautive afin de démontrer sa soit disant conformité de notre tranchée ,non ?
je le sens mal !!
quoi faire ,car ma mise en demeure leur fait pas peur ?
Merci
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 60
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Ille Et Vilaine
Désolé de déterrer ce topic mais je suis curieux de savoir comment ça s'est terminé... J'ai un problème presque similaire quoique rien ne soit sûr pour le moment.
Messages : Env. 30
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le mardi 23 avril 2024 à 09h40
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fosse septiqueArtisan
Devis fosse septique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir