Bonjour,

Je suis en pleine rénovation d'une maison de 140m² à la frontière italienne. J'en suis au tableau électrique et j'aurai besoin de votre aide pour les caractéristiques des interrupteurs différentiels à y installer. Voici le schéma de mon tableau, les circuits 20A sont soit des circuits dédiés (LL, LV...) soit des circuits avec 6 à 8 sources.

Quelqu'un peut-il m'aider s'il vous plaît?
Merci par avance.

http://imagik.fr/view-rl/179037
Messages : Env. 20

Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 600 message Meuse
manolo a écrit:Bonjour,

Je suis en pleine rénovation d'une maison de 140m² à la frontière italienne. J'en suis au tableau électrique et j'aurai besoin de votre aide pour les caractéristiques des interrupteurs différentiels à y installer. Voici le schéma de mon tableau, les circuits 20A sont soit des circuits dédiés (LL, LV...) soit des circuits avec 6 à 8 sources.

Quelqu'un peut-il m'aider s'il vous plaît?
Merci par avance.

http://imagik.fr/view-rl/179037

bonjour manolo

si tu veut qu on t aide faudrait déjà nous dire à quoi corresponde les circuits.De plus,pour les lumières la protection est au maxi 16A, sur ton tableau y a que des 20A
si tu as une vmc c est un 2A
si tu as un gestionnaire pour le chauffage c est un 2A aussi
tu peut (mais pas obligatoire)mettre un 16A 30mA HPI pour ton congel
as tu un cumulus elec?
deja il te faut un inter diff type A 40 ou 63A sur le 40a tu ne pourras mettre que le circuit cuisson et le lave linge plus deux circuit non specialisè ,si tu mets plus de 2 circuits specialisè il faut tu mette un 63A typeA

Si tu as du chauffage elec il faut mettre un id pour le chauffage si puissance superieur a 8kva mettre un 63A
après tu peut mettre deux id pour les lumieres et prise da ta maison
Il faut egalement un depart specialisè pour les 2 prise gtl (près du tableau elec)

voila essai deja de refaire ton tableau
Messages : Env. 600
Dept : Meuse
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message
Bonsoir Amperes, je te remercie pour ces premiers éléments de réponse.

J'ai pris en compte toute tes remarques, mis à jour mon schéma (http://imagik.fr/view-rl/179379) et ajouté le détail des circuits (http://imagik.fr/view-rl/179378), comme tu me l'as demandé.

Merci de vos commentaires / remarques.
Bonne soirée.
Manolo.
Messages : Env. 20

Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
manolo a écrit:Bonsoir Amperes, je te remercie pour ces premiers éléments de réponse.

J'ai pris en compte toute tes remarques, mis à jour mon schéma (http://imagik.fr/view-rl/179379) et ajouté le détail des circuits (http://imagik.fr/view-rl/179378), comme tu me l'as demandé.

Merci de vos commentaires / remarques.
Bonne soirée.
Manolo.


Salutatous

Mettre tous les circuits lumières sous un seul différentiel est une bêtise.

Il faut revoir la répartion des circuits en répartissant mes circuits spécialisés (four, lave vaisselle, lave linge), les circuits prises, les circuits lumière sous les différentiels en évitant que le circuit lumière et le circuit prises d'une mièce se trouve sous le même différentiel pour éviter le black out...


@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message
Salut Rfco,

Merci pour tes judicieuses remarques. Désolé de faire mon boulet...
J'ai remis les docs à jour. Merci de vos commentaires.

Le tableau : http://imagik.fr/view-rl/179475
Le détail : http://imagik.fr/view-rl/179476

Bonne soirée.
Manolo.
Messages : Env. 20

Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
manolo a écrit:Salut Rfco,

Merci pour tes judicieuses remarques. Désolé de faire mon boulet...
J'ai remis les docs à jour. Merci de vos commentaires.

Le tableau : http://imagik.fr/view-rl/179475
Le détail : http://imagik.fr/view-rl/179476

Bonne soirée.
Manolo.


Cela me parait plus acceptable (quoique j'aurais préféré avoir tout sur un seul schéma et également la destination des protections (n°4 ne me dit rien)

si les prises extérieures sont non attenantes à la construction, il faudra envisager une protection différentielle dédiée.

le différentiel type A sera bien évidemment un 63A


@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message
Rfco a écrit:
manolo a écrit:Salut Rfco,

Merci pour tes judicieuses remarques. Désolé de faire mon boulet...
J'ai remis les docs à jour. Merci de vos commentaires.

Le tableau : http://imagik.fr/view-rl/179475
Le détail : http://imagik.fr/view-rl/179476

Bonne soirée.
Manolo.


Cela me parait plus acceptable (quoique j'aurais préféré avoir tout sur un seul schéma et également la destination des protections (n°4 ne me dit rien)

si les prises extérieures sont non attenantes à la construction, il faudra envisager une protection différentielle dédiée.

le différentiel type A sera bien évidemment un 63A


@+


OK, merci pour toutes ces infos. Je mets quoi alors comme différentiel? Un seul 63A type A? Je pensais qu'il fallait en mettre plusieurs...
Messages : Env. 20

Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 600 message Meuse
je vois tu as un cumulus ,il manque le contacteur cumulus ainsi que le 2A de protection du pilote ,Si tu as une vmc il faut également la proteger par un 2A
ton id pour R1 R2 R3 R4 R5 doit être un id 63A type A
De plus suivant les modèles il se peut qu il faille proteger le parafoudre
Messages : Env. 600
Dept : Meuse
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message
amperes55 a écrit:je vois tu as un cumulus ,il manque le contacteur cumulus ainsi que le 2A de protection du pilote ,Si tu as une vmc il faut également la proteger par un 2A
ton id pour R1 R2 R3 R4 R5 doit être un id 63A type A
De plus suivant les modèles il se peut qu il faille proteger le parafoudre


OK Amperes,

Je récapitule :
=> ajout d'un disjoncteur 2A pour la VMC,
=> protection pour R1, R2, R3, R4 et R5 par in id63A type A.

Pour le reste :
=> que dois-je mettre comme id pour les autres circuits (R6 à R11, R12 à R16, R17 à R22 et R23 à R27)?
=> un contacteur cumuls et une protection de pilote, c'est quoi? C'est obligatoire? Je les ajoute à quel circuit?

Merci.
Messages : Env. 20

Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 600 message Meuse
manolo a écrit:
amperes55 a écrit:je vois tu as un cumulus ,il manque le contacteur cumulus ainsi que le 2A de protection du pilote ,Si tu as une vmc il faut également la proteger par un 2A
ton id pour R1 R2 R3 R4 R5 doit être un id 63A type A
De plus suivant les modèles il se peut qu il faille proteger le parafoudre


OK Amperes,

Je récapitule :
=> ajout d'un disjoncteur 2A pour la VMC,
=> protection pour R1, R2, R3, R4 et R5 par in id63A type A.

Pour le reste :
=> que dois-je mettre comme id pour les autres circuits (R6 à R11, R12 à R16, R17 à R22 et R23 à R27)?

Tu peut mettre pour les autres des id 40A type AC
=> un contacteur cumuls et une protection de pilote, c'est quoi? C'est obligatoire? Je les ajoute à quel circuit?


le pilote c est se qui permet de mettre en route ton cumulus aux heures creuses,le contacteur cumulus sert a mettre en route le cumulus par l intermediaire du pilote .pour brancher se contacteur il faut qu il soit en aval de la protection 20 A que tu as mise pour LE CUMULUS

voila à quoi ressemble un contacteur cumulus
http://cgi.ebay.fr/Contacteur-cumulus-Legrand-jour%2Fnuit_W0[...]1r6046#ebayphotohosting

un ti schema de principe du fonctionnement




Merci.
Messages : Env. 600
Dept : Meuse
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message
amperes55 a écrit:
manolo a écrit:
amperes55 a écrit:je vois tu as un cumulus ,il manque le contacteur cumulus ainsi que le 2A de protection du pilote ,Si tu as une vmc il faut également la proteger par un 2A
ton id pour R1 R2 R3 R4 R5 doit être un id 63A type A
De plus suivant les modèles il se peut qu il faille proteger le parafoudre


OK Amperes,

Je récapitule :
=> ajout d'un disjoncteur 2A pour la VMC,
=> protection pour R1, R2, R3, R4 et R5 par in id63A type A.

Pour le reste :
=> que dois-je mettre comme id pour les autres circuits (R6 à R11, R12 à R16, R17 à R22 et R23 à R27)?

Tu peut mettre pour les autres des id 40A type AC
=> un contacteur cumuls et une protection de pilote, c'est quoi? C'est obligatoire? Je les ajoute à quel circuit?


le pilote c est se qui permet de mettre en route ton cumulus aux heures creuses,le contacteur cumulus sert a mettre en route le cumulus par l intermediaire du pilote .pour brancher se contacteur il faut qu il soit en aval de la protection 20 A que tu as mise pour LE CUMULUS

voila à quoi ressemble un contacteur cumulus
http://cgi.ebay.fr/Contacteur-cumulus-Legrand-jour%2Fnuit_W0[...]1r6046#ebayphotohosting

un ti schema de principe du fonctionnement




Merci.


Merci Amperes pour tes dernieres infos. J'ai tout remis à jour, je pense que c'est bon.
Tu peux me le confirmer stp?

Merci de ton coup de main.
http://imagik.fr/view-rl/180324
http://imagik.fr/view-rl/180327
Messages : Env. 20

Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis hier à 10h59
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir