Boitier de communication fourni en base sur CCMI

Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 2.023 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 200 message Herault
J'ai du mal à croire qu'avec l'obligation d'installer du RJ45 à la place des prises en T depuis les permis déposés à partir du 01/01/08 le boitier de communication minimal n'ait pas évolué en conséquence.

L'électricien qui doit faire ma maison me maintient que rien n'a changé au niveau du boitier, mais j'ai un gros doute car il me disait il y a moins d'un mois qu'il avait encore le droit de mettre des prises en T chez moi ... même en lui mettant la norme sous les yeux !

Donc j'aimerais avoir des retours sur les boitiers qui sont mis chez vous si vous êtes dans le cas d'un permis de construire déposé après le 01/01/08.

Si un électricien passe par la, j'aimerais aussi avoir son avis de professionnel. Quel boitier doit être mis ? Que doit il y avoir dedans à la base ?
Messages : Env. 200
Dept : Herault
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 9000 message Manche (50)
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Hello,


Oui il y a obligation de mettre des prises RJ45, mais non, rien n'oblige à mettre mieux qu'un grade 1 (en fait un simple DTI et un tableau comprenant un rail pour le fixer)


@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Herault
Concernant le DTI , c'est bien un DTI en RJ 45 qu'il doit me mettre maintenant ?

Concernant les gaines aux arrivées de câbles (puisque les prises de communication prévues au contrat ne sont pas câblées), on les laisse arriver dans le boitier, et on en fait quoi ?

Concernant la TV, dans le boitier de communication basique y a t'il une arrivée et distribution TV prévue ?

Enfin, combien coute un boitier de communication basique comme celui là ?

Si je fournis un boitier plus performant à mon électricien pour remplacer celui de base, est que la pose est plus complexe et justifie une facturation supplémentaire ?
Messages : Env. 200
Dept : Herault
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
hello,

j'ai fait la liste de ce qu'il y a dans le boitier de base.

Habituellement c'est l'antenniste qui fournit le répartiteur TV.

pour le coffret de comm voir par exemple : http://catalogue.hagergroup.fr/default?ci=1&app=Catal&pr=102945

le DTI devra être en RJ45, mais bon, il n'est pas rare que les gars de FT le remplacent par un DTI en T

Pas sur qu'il passe les bons câbles pour avoir une install évolutive.

@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Herault
Merci de ta réponse matinale

Donc le tableau de communication de base est plein de vide... un DTI RJ45 et un rail. Il n'y a rien sur lesquels les fils qui arrivent se connectent.

Je veillerai à ce qu'il me pose un DTI RJ45 (c'est la seule chose utilisable...).

J'ai vu qu'au contrat les prises de communication ne sont pas cablées. Je préfère tirer moi même le câble car comme ça je serai certain de ce que je mets comme matériel. De plus je serai certainement gagnant financièrement... ça ne me coutera que le prix du câble et quelques moments d'énervement si un cable ne passe pas bien.

Me conseilles tu de tirer les câbles après livraison de la maison (les gaines seront prises dans la chape) ou avant que la chape du carrelage ne soit faite ?

Est ce que ça pose soucis si je mets un tableau de com Legrand ou Hager et qu'au mur j'ai des prises Alcyon Alombard ?
Quelle marque de cable me conseilles tu ?
Messages : Env. 200
Dept : Herault
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
pour ce qui est du type de câble, il y a plus compétent que moi sur ce site pour répondre.

Le mieux est de passer les câbles avant la chape, car si la gaine est écrasée tu aura des soucis pour passer ton câble...

@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Herault
Pour les cables, mon choix est fait ... ce sera du grade3. Reste a voir quelle marque. Je les passerai avant la chape alors.

Concernant la compatibilité des matériels de différentes marques, peux tu me renseigner ?
Dans mon cas j'ai des prises Alcyon de chez Alombard imposées par mon constructeur. Je n'ai pas trouvé de boitier de communication qui me convienne chez Schneider, donc je songe a mettre un Legrand ou un Hager. Est ce que ça ne risque pas de me poser des soucis ?
Messages : Env. 200
Dept : Herault
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
aucun soucis, il y a la même chose dans d'autres marques et même moins cher si tu le compose toi même, mais comme dit il y a des spécialistes ici pour t'aiguiller sur ce sujet.

Fais des recherches et tu verra...

@+

Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 1000 message Essonne
jefdelb a écrit:Dans mon cas j'ai des prises Alcyon de chez Alombard imposées par mon constructeur.


C'est curieux, je ne pensais pas qu'on pouvais "imposer" quelque chose à un client vu que c'est lui qui tient le porte-monnaie.
Pas de soucis sur l'interopérabilité des composants des marques entr-elles, c'est juste une question d'égo.

Et pour finir sur la question de ce qui doit être installé, je peux te dire que j'ai vu des coffrets de com composés d'une petite boite, 250x250x100, contenant 2 rails din avec un répartiteur TV 2 sorties pour 2 prises murales coax + un DTI RJ45 équipé de 4 cordons RJ45 qui adressent 4 prises RJ45 montées sur le second rail din. Côté prises murales, de simple prises RJ45 UTP avec les seuls fils 4 et 5 connectés.

Mmmm, miam miam, ce qu'on aime le minima en France...
10Gig
Messages : Env. 1000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super bloggeur Env. 300 message Tarn Et Garonne
@10gig: Et tu n'as même pas pris de photo ?


@jefdelb: je ne suis pas en CCMI mais en MOE. Rien dans le cahier des charges, rien dans le devis de l'électricien ne parle de coffret de com, donc c'est bonus !! (mais tant mieux, au moins je mets ce que je veux ... )
Sinon, je pense que du moment que le permis date d'après le 01/01/08, soit ils te mettent un tableau "à minima" (comme celui présenté par Rfco ou celui décrit par 10Gig), soit tu demandes la moins value correspondante (donc environ 100€) et tu mets quelquechose de plus évolutif.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 300
Dept : Tarn Et Garonne
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Herault
C'est je pense ce que je vais faire ...demander qu'il ne mette pas sa cochonnerie de base, et me faire déduire la moins value ou lui fournir le tableau de mon choix et qu'il le pose pour respecter la norme électrique car ils me doivent le parfait respect de la norme par contrat.
Messages : Env. 200
Dept : Herault
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 1000 message Essonne
Emerson82 a écrit:@10gig: Et tu n'as même pas pris de photo ?


Et non parce que le temps que je fasse les gros yeux en les traitant de "personne faisant une malhonnêté"*, le promoteur m'a mis dehors, avec le sourire en disant, "bah, les clients s'en foutent"... pas de bol !

Cdt.

(*) : désolé pour l'espression qui peut se résumer en 1 mot mais le modo me le squize !
10Gig
Edité 4 fois, la dernière fois il y a +15 ans.
Messages : Env. 1000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super bloggeur Env. 300 message Tarn Et Garonne
jefdelb a écrit:C'est je pense ce que je vais faire ...demander qu'il ne mette pas sa cochonnerie de base, et me faire déduire la moins value ou lui fournir le tableau de mon choix et qu'il le pose pour respecter la norme électrique car ils me doivent le parfait respect de la norme par contrat.

Exactement !

@10Gig: j'imagine très bien le tableau
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 300
Dept : Tarn Et Garonne
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 1000 message Essonne
Emerson82 a écrit:@10Gig: j'imagine très bien le tableau


Perso je n'achetais rien, je venais juste proposer mes services mais peur eux, vendre de la daube est plus économique que vendre un truc bien qui nécessite des compétences, donc de la formation, donc de l'argent, donc de la marge en moins. Et comme le client préfère plutôt payer "pas grand chose" pour de la daube que de payer "un peu plus" pour un truc top, CQFD. Ils sont fort ces promoteurs !
10Gig
Messages : Env. 1000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
hello,


N'espérez pas une grosse moins-value pour ce coffret basique, si ils vous proposent 50€ vous pourrez vous estimer heureux.

Déjà qu'il vous met de l'alcyon...


@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Herault
Rfco a écrit:hello,


N'espérez pas une grosse moins-value pour ce coffret basique, si ils vous proposent 50€ vous pourrez vous estimer heureux.

Déjà qu'il vous met de l'alcyon...


@+


Qu'est ce qui va pas sur l'Alcyon ? Ca marche pas bien ? C'est pas fiable ?
Je les ai trouvées avec un design sympa ...mais après j'en sais pas plus.
Messages : Env. 200
Dept : Herault
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
jefdelb a écrit:
Rfco a écrit:hello,


N'espérez pas une grosse moins-value pour ce coffret basique, si ils vous proposent 50%u20AC vous pourrez vous estimer heureux.

Déjà qu'il vous met de l'alcyon...


@


Qu'est ce qui va pas sur l'Alcyon ? Ca marche pas bien ? C'est pas fiable ?
Je les ai trouvées avec un design sympa ...mais après j'en sais pas plus.


Ce qu'il y a c'est qu'un appareillage Alcyon complet coute le prix du mécanisme seul en céliane...

Et j'ai déjà répondu ici : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-76882.php


@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir