bonjour,
j'ai importe une machine de chine pour faire des tampons. qui me fait sauter les disjoncteur ...
quoi faire ?
voici les infos :
1- Monophasé 2 fils type A10C2
2- Infos disjoncteur : 500 Ma / nb de pôles 2 / pôle protégé 1 / un 250 V–50~
3- Ca saute de suite, dés que je branche la machine
4- voir l 'image du disjoncteur qui saute
http://www.casimages.com/img.php?i=090928100636587734.jpg

j'ai mis toutes mes economies dans cette machine ..
cordialement
toto l 'entrepreneur
Messages : Env. 20
Dept : Paris
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 1000 message Rhone
Y a une fuite de courant.
En plus un disjoncteur 500Ma, c'est dangereux il me semble Crying
Messages : Env. 1000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Sur Le Forum (77)
pourquoi ne pas voir avec le SAV du fournisseur ?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
De : Sur Le Forum (77)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Photographe Env. 2000 message Loir Et Cher
Bonjour

si vous brancher quelquechose d'autre sur cette prise ca disjoncte ?

si ca ne disjoncte pas essayer de débrancher l'antiparasite de la MAL .
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
Dept : Loir Et Cher
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 800 message Ille Et Vilaine
si ça saute direct en branchant, sans même lancer la machine, j'opterais pour un court-circuit direct. Déjà bien vérifier si les câbles ne présentent pas d'écrasement, de coupure, ou tout ce qui pourrait penser à ce que 2 fil se touche.

Ensuite un p'tit coup de tournevis juste pour vérifier si les contact sont bien monté dans les prises, ou s'il n'y a pas 2 fil qui se touchent dedans.

Si ça saute dès que tu branches, sans allumé, le problème est entre la prise et l'interupteur de la machine (qui doit être sur off). Mais déjà, comme dit Romain41, il faut essayer la prise avec un autre appareil.
N'oublions pas que l'arche de Noé a été faite par un amateur et le Titanic par des pros.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Paris
je suis touché par la réactivité des membres de ce forum... et je vous en remercie...

la machine est branché a une prise... Quand je fais marcher celle ci.. ca saute immediatement...

je branche autre chose a cette meme prise ( une mini chaine par exemple ) ca marche sans probléme...

pour le disjoncteur ... je suis dans un HLM , je suppose que c 'est aux normes ( sinon c'est trop grave)...

Cordialement
TOto l'entrepreneur
Messages : Env. 20
Dept : Paris
Ancienneté : + de 14 ans
 
Super bloggeur Env. 4000 message En Haut A Droite. (54)
soit clair par contre, c'est quand tu BRANCHES la machine ou quand tu la MET EN ROUTE ?


tu as retiré les brides ?
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 4000
De : En Haut A Droite. (54)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 1000 message Rhone
totomobil a écrit:je suis touché par la réactivité des membres de ce forum... et je vous en remercie...

la machine est branché a une prise... Quand je fais marcher celle ci.. ca saute immediatement...

je branche autre chose a cette meme prise ( une mini chaine par exemple ) ca marche sans probléme...

pour le disjoncteur ... je suis dans un HLM , je suppose que c 'est aux normes ( sinon c'est trop grave)...

Cordialement
TOto l'entrepreneur


Sur la photo, ton fusible est de 40A, et le disjoncteur est marqué 30 Ma.
ça semble très suffisant.

Il doit y avoir une fuite de courant.

Pas de fuite d'eau non plus?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
Messages : Env. 1000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 1000 message Rhone
armand a écrit:soit clair par contre, c'est quand tu BRANCHES la machine ou quand tu la MET EN ROUTE ?


tu as retiré les brides ?


Très juste, vérifier que les brides ont été enlevées...
Messages : Env. 1000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 20 message Paris
quand je la met en route : ON (voir image ci-jointe )

NON : pas de fuite d 'eau

est ce que ca peu vous ""aider"" si je vous montre des images de l interieur de la machine ?



Messages : Env. 20
Dept : Paris
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 20 message Paris
popeyeBZH a écrit:
.....ou tout ce qui pourrait penser à ce que 2 fil se touche.

.....ou s'il n'y a pas 2 fil qui se touchent dedans.



a ce propos: il y a truc que je trouve bizarre . c'est normal qu'il y ait deux fils terre >>> voir image >>>
Messages : Env. 20
Dept : Paris
Ancienneté : + de 14 ans
 
Super bloggeur Env. 4000 message En Haut A Droite. (54)
euh ... c'est quoi cette machine a laver ?

tu serais pas entrain de foutre de notre gueule ?

cf : http://www.casimages.com/img.php?i=090928123933639307.jpg


une machine a lavé avec un ampèremètre et un laser ? perso j'y crois pas, et si jamais s'en est vraiment une, vu le tableau de commande, elle a rien a foutre dans un HLM.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 4000
De : En Haut A Droite. (54)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Bloggeur Env. 100 message Amboise (37)
Euh .... question bête .. Y a pas un switch 110V - 240V sur la machine ?
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 100
De : Amboise (37)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 300 message Cote D'or
totomobil a écrit:bonjour,
j'ai importe une machine de chine pour faire des tampons. qui me fait sauter les disjoncteur ...
quoi faire ?
voici les infos :
1- Monophasé 2 fils type A10C2
2- Infos disjoncteur : 500 Ma / nb de pôles 2 / pôle protégé 1 / un 250 V–50~
3- Ca saute de suite, dés que je branche la machine
4- voir l 'image du disjoncteur qui saute
http://www.casimages.com/img.php?i=090928100636587734.jpg

j'ai mis toutes mes economies dans cette machine ..
cordialement
toto l 'entrepreneur



Bonjour,

Ce n'est pas une machine à laver, totomobil précise que c'est une machine à faire des tampons, c'est clair que c'est de l'industriel.
Messages : Env. 300
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Sur Le Forum (77)
armand, où as tu vu qu'il s'agissait d'une machine à laver ? il parle d'une machine à tampons
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
De : Sur Le Forum (77)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 20 message Paris
armand a écrit:euh ... c'est quoi cette machine a laver ?

tu serais pas entrain de foutre de notre gueule ?

cf : http://www.casimages.com/img.php?i=090928123933639307.jpg


une machine a lavé avec un ampèremètre et un laser ? perso j'y crois pas, et si jamais s'en est vraiment une, vu le tableau de commande, elle a rien a foutre dans un HLM.


Je ne eme permetterais pas !!!
NON, ce n'est pas une machine à laver . mais une machine de bureau pour faire des gravure laser de tampon par exemple...
comme celle-ci >>>
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
Messages : Env. 20
Dept : Paris
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 800 message Vosges (88)
bonjour, on est d'accord qu'il s'agit d'une machine a faire des tampon, et non une machine a laver.

par contre, une chose me surprend, tu nous dis que sur la machine c'est ecrit 500mA, alors que sous ton disjoncteur, il me semble apercevoir 30mA, faudrait peu etre commencer par là.

apparement, c'est bien une machine monophasé 230V. si ca saute direct, il est fort possible que 2 fils soient en contact, essais de verifier derriere ton tableau de commande s'il n'y a rien d'anormal.

tiens nous au courant.
Messages : Env. 800
De : Vosges (88)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Super bloggeur Env. 4000 message En Haut A Droite. (54)
non, le sujet a été édité.

d'ailleurs tout le monde a parler a bride et de fuite d'eau ...
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 4000
De : En Haut A Droite. (54)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 800 message Ille Et Vilaine
farfadet a écrit:Euh .... question bête .. Y a pas un switch 110V - 240V sur la machine ?


ha bin, non c'est pas bête ça ! vu l'origine de la bécane, il faudrais aussi vérifier les réglages usines.


Sur la fiche signalétique, quel est la puissance max de la machine ? plus de 3500Watts ?
N'oublions pas que l'arche de Noé a été faite par un amateur et le Titanic par des pros.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 800 message Ille Et Vilaine
d'ailleurs, sur l'image de la machine que tu as mise, je viens d'aller faire un tour sur leur site. Dans les fiches techniques des graveurs c'est précisé qu'il s'agit d'un 110V/60Hz. Mais c'est du matos USA. Je ne sais pas si la chine a le même standart.
N'oublions pas que l'arche de Noé a été faite par un amateur et le Titanic par des pros.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Paris
je vous mets la plaque signalétique de la machine :

Messages : Env. 20
Dept : Paris
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 800 message Ille Et Vilaine
vérifie quand même qu'elle est pas régler sur 110 v stp

"Power Supply 220V(or110V)+/-10% 50HZ" parce que le (or 110V), moi je me méfie . Des fois c'est le plus évident qu'on rate....
N'oublions pas que l'arche de Noé a été faite par un amateur et le Titanic par des pros.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 600 message Meuse
totomobil a écrit:
popeyeBZH a écrit:
.....ou tout ce qui pourrait penser à ce que 2 fil se touche.

.....ou s'il n'y a pas 2 fil qui se touchent dedans.



a ce propos: il y a truc que je trouve bizarre . c'est normal qu'il y ait deux fils terre >>> voir image >>>


la photo c est le connecteur de ta machine ,faudrais deja verifier si la terre sur la fiche et au bonne endroit ,à premiere vue sur la phot la terre est au milieu verifie sur la fiche mal ou se trouve ta terre
Messages : Env. 600
Dept : Meuse
Ancienneté : + de 16 ans
 
Super bloggeur Env. 300 message Savoie
Le différentiel est un Schupa, peut-être le remplacer si sa sensibilité a dévié ....
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 300
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Paris
Bonjour,
alors maintenant que j'ai le multimétre .. comment m'en servir... le mode d emploi n'est pas trés clair...
1 -sur quelle chiffre faut il le mettre ?
2 - et que dois vérifier?

http://nsa09.casimages.com/img/2009/10/02/mini_091002114939720573.jpg

http://nsa09.casimages.com/img/2009/10/02/mini_091002115030385148.jpg
http://nsa09.casimages.com/img/2009/10/02/mini_091002115105245605.jpg
http://nsa09.casimages.com/img/2009/10/02/mini_091002115137822352.jpg
Messages : Env. 20
Dept : Paris
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
on voit rien sur tes photos...

fais tes mesures hors tensions déja, donc aparement la phase a un probleme d'isolation et touche la terre, a mon avis c'est un probleme de montage, tu peux vérifier en mettant par exemple le multimetre sur le "bip" souvent en bas a droite, avec un symbole de diode qui te permet de voir si il y a continuité ou pas, entre phase et terre la tu en as une. Et tu ne dois plus en avoir... débranche petit a petit pour fractionner les circuit et voir plus précisement ou est le contact entre la phase et la terre. ça peu-etre un fil abimé, un mauvais montage une soudure mal faites ect qui touche la carcasse.

tu as vérifié que la fiche terre de la prise est au bon endroit comme dit ampere55?
@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Haute Garonne
Messages : Env. 100
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 20 message Paris
yoda_51 a écrit:
tu as vérifié que la fiche terre de la prise est au bon endroit comme dit ampere55?
@+


affirmatif : la fiche terre est la bonne ( au milieur )... cependant , je crois que ca avance grace a vous tous...

piste 1 : le multimetre fait un bip continue avec le test sur l image... ca me semble curieux que la caracasse des deux boitiers communiquent... EST CE NORMAL ? je crois que vais demonter les boitiers pour essayer de voir de plus prés s'il n y a pas un fil nu ou autre chose
( qu'en pensez vous ? )



MERCI PIXEL
Messages : Env. 20
Dept : Paris
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 100 message Haute Garonne
totomobil a écrit:piste 1 : le multimetre fait un bip continue avec le test sur l image... ca me semble curieux que la caracasse des deux boitiers communiquent... EST CE NORMAL ? je crois que vais demonter les boitiers pour essayer de voir de plus prés s'il n y a pas un fil nu ou autre chose
( qu'en pensez vous ? )


Oui c'est normal, normalement tout ça est relié à la terre donc forcément ça communique...
A part ça je peux pas en dire plus je ne suis pas expert en la matière
Messages : Env. 100
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
oui les masses sont interconnecté entre elles tout communique

ce qu'il faudrait que tu essaies c'est le mettre ton multimetre dans le mode ou tu es sur la phase et la terre de la prise de l'appareil, ça doit logiquement bipé vu que tu as un défaut d'isolement. une fois que ça bip il faut démonter les boitiers, les fils, les prises, ce que tu peux en gros, et il faudrais que ça ne bip plus, par exemple la carte qu'on voit au fond a droite sur l'image 3 tu peux démonter et ne plus la faire toucher avec la carcasse si ça ne bip plus tu sais que la carte a un probleme, ou a sera p-e la fixation qui est mal faites et qui touche une soudure par exemple.
tu démonte jusqua ça ne bip plus, tu isole chaque partie une par une de la caracasse, commence par la prise de courant tu débranche a l'autre bout et vérifie que ce n'est pas le cable qui crée le contact entre masse et terre puis tu avance comme ça, tu va forcement trouver l'élément qui merde
bon courage
@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Paris
JE vais appeler cette semaine un electricien...
- quoi lui demander exactement pour le devis?
- est ce q'un electricien "classique" fera l affaire ou il faut un type qui fait de l electronique?
- votre avis ,100 euros c trop ou pas assez?


merci
Messages : Env. 20
Dept : Paris
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 20 message Paris
yoda_51 a écrit:oui les masses sont interconnecté entre elles tout communique

ce qu'il faudrait que tu essaies c'est le mettre ton multimetre dans le mode ou tu es sur la phase et la terre de la prise de l'appareil, ça doit logiquement bipé vu que tu as un défaut d'isolement.


la phase et la terre ne BIP pas .. ca reste un probleme d isolement quand même ?
Messages : Env. 20
Dept : Paris
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le dimanche 21 avril 2024 à 02h52
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

6
abonnés
surveillent ce sujet
Voir