Probleme de puissance electrique

Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 4.641 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Super bloggeur Env. 200 message Longnes (78)
Bonjour Je suis confronté a un "petit" probleme EDF suite a une étude m'a conseillé de prendre un contrat 12 KVA
L'électricien qui s'est occupé de chez nous par le biais du Maitre d'œuvre nous a conseillé la même chose.
Le probleme actuel est que cela disjoncte plusieurs fois par semaine si l'on allume trop de chose chauffage four et plaque de cuisson.
On est en bout de reseau pour avoir plus de puissance il faudrait passer en triphasée donc tableau électrique a revoir compteur a changer et cable a repasser.
Dans l'histoire je me retourne contre qui EDF sachant que l'étude a été faite par téléphone (il y a t il une trace de cette étude et préconisation ?), le maitre d'œuvre ou bien directement l'électricien?
projet dans le 78 a longnes
terrain de 1600m²
pc accepté le 14/06/08
terrain signé le 19/08/08
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : Longnes (78)
Ancienneté : + de 16 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 8000 message
bonjour, et bien si cela disjoncte mi-novembre cela va etre dur de passer l'hiver... vous pourriez mettre vos appareils de chauffage sous un delesteur qui empechera une surcharge. vous devez avoir une grande surface a chauffer parce que 12KVA c'est déja beaucoup d'energie, en théorie si vous manquez d'energie il faudrait changer votre plaque de cuisson par une plaque au gaz qui est grande consommatrice d'energie...
vous pouvez vérifier que votre chauffe eau est bien alimenté uniquement lors des heures creuses
@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 1000 message Seine Et Marne
Vous êtes sur que c'est a cause d'une surconsommation que ca disjonte ?
Car comme l'a dis Yoda_51, 12KVA c'est déja beaucoup !
Ca ne serai pas plutot dut a une accumulation des fuites électrique, et donc le disjoncteur différenciel qui se déclenche ?
Messages : Env. 1000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Longnes (78)
alors le ballon ne fonctionne pas en heures creuses heures pleines car j'attend que l'électricien vienne changer le disjoncteur, donc pour l'instant je le fait en manuelle.
Pour la surface nous avons 135m² a chauffer tout en électrique, panneau rayonnant en bas et a inertie par fluide a l'étage.
Xdot qu'est que ce tu appelles une accumulation de fuite électrique?
projet dans le 78 a longnes
terrain de 1600m²
pc accepté le 14/06/08
terrain signé le 19/08/08
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : Longnes (78)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 1000 message Seine Et Marne
Un disjoncteur différentiel mesure le courant en entrée et en sortie.
Lorsque il y a une différence entre ces 2 mesures (selon la valeur du disjoncteur, genre 30mA), celui ci disjoncte. Par exemple quand il y a une fuite à la terre ou lorsqu'une personne se fait électrocuter.
Il se peut qu'un appareil ai une petit fuite, inférieure à la valeur de déclenchement du disjoncteur, qui ne fait donc pas disjoncter.
Mais l'accumulation d'appareils ayant chacun une petite fuite peut alors faire disjoncter dans le cas où ils sont allumés ensemble.

Normalement vous avez un compteur avec un écran qui permet d'afficher la consommation instantannée. Il faudrai voir combien affiche ce compteur lorsque vous êtes dans la configuration qui fait disjoncter l'ensemble
Messages : Env. 1000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Longnes (78)
Cela peut venir soit de mes équipements ou bien juste du câblage électrique?
projet dans le 78 a longnes
terrain de 1600m²
pc accepté le 14/06/08
terrain signé le 19/08/08
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : Longnes (78)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 1000 message Seine Et Marne
Peu de chances que ce soit le cablage.
Deja c'est le disjoncteur général (celui où il y a indiquer 12KVA) ou le différentiel qui saute ?
Messages : Env. 1000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Longnes (78)
le différentiel celui qu'il m'ont fait installer entre le tableau électrique chez moi et le compteur qui est dans la rue.
projet dans le 78 a longnes
terrain de 1600m²
pc accepté le 14/06/08
terrain signé le 19/08/08
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : Longnes (78)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
c'est bien le disjoncteur d'abonné ou est marqué 500mA (réglé a 60A) si c'est bien celui la qui déclenche c'est une surcharge, sinon ça serait un ID 30mA comme dit xdot

essayé aussi de ne pas baisser trop fort la température la journée - de 4° car cela crée un pique de consommation anormal pour le retour a la température confort.

vous chauffez a combien de °C chez vous en moyenne? et aussi quel est votre type d'isolation mur et comble? vmc simple flux? doit y avoir un soucis car 135m² c'est raisonnable j'ai déja vu + de m² et 12KVA allait très bien, meme l'hiver!

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 800 message Quimper (29)
110m² en FULL électrique et pas de problème à noter. Je dois reconnaitre que ma gestion

d'énergie est faite au petit oignon, mais bon....

Le cumulus tourne que la nuit en HC ainsi que le plancher chauffant.

Donc l'électroménager (plaque, four, hotte, etc...) n'est jamais en service en même temps car

nous les utilisons de "jour" si je puis dire ....

Donc je serai aussi partant pour dire que 12kVA sont largement suffisant, en témoigne mon

délesteur qui ne sais pas encore déclencher.

Avez vous essayer de tester vos consommateurs l'un après l'autre? Comme il vous a était

dit, il ce peu que l'un d'entre eux soit défectueux (ce n'est qu'une supposition).

Franck
Messages : Env. 800
De : Quimper (29)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Longnes (78)
je savais bien que j'aurais du mieux suivre mes cours sur l'électricité en BTS snif.
Bon je sens que je vais devoir demander a l'électricien de jeter un coup d'œil a tout cela

en isolation j'ai en RDC du labelrock 100+10
étage sur les pignons et soubassements la même chose.
rampant 240mm et plafond pour l'instant 240mm.
en température je tourne a 17° la journée et 19° aux HC dans les chambres,18° en journée en bas et 19° 20°quand nous sommes la.
projet dans le 78 a longnes
terrain de 1600m²
pc accepté le 14/06/08
terrain signé le 19/08/08
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : Longnes (78)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 800 message Quimper (29)
stephane78 a écrit:en température je tourne a 17° la journée et 19° aux HC dans les chambres,18° en journée en bas et 19° 20°quand nous sommes la.


Avez vous un gestionnaire d'énergie?

Les température ne doivent pas normalement être en fonction des HC ou HP. Mais belle est bien au moment de

l'occupation des lieux.

On parle de température de "Confort" et "Eco" en temps normale. Donc 19° et 16° (-2 à -3 en fonction des GE).

Pas la peine de chauffer à 19° quand on n'est pas la. Encore moins la nuit quand on dort.

Le cas d'un PC est différent, car vu son énorme inertie on ne peux pas le gérer comme un simple radiateur. J'ai

fait pas mal de test de chauffe sur la durée pour arriver à trouver un bon compromis. Il ne chauffe que la nuit, de

23h à 7h30. Pile poil durant les HC en plus. Tous le reste du temps il est en mode éco.

Pour ce qui est de tester vos élements pas besoin d'un électricien. Suffit de les mettre en route est de constater

le résultat.

Mais je pense qu'avec une bonne maitrise de vos consommation, y'a pas de raison que sa ne marche pas. A

moins bien sur que le problème soit d'autre matériel.

Franck
Messages : Env. 800
De : Quimper (29)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Longnes (78)
Bonjour je crois savoir d'où vient le problème
en passant vérifier un truc sur le disjoncteur différentiel.
Il est réglé sur 30A. Et mon compteur général est réglé a maxi 60A.
J'ai plusieurs possibilité de réglage 30 - 45 - 60
.
Je le règle directement sur 60 A?
projet dans le 78 a longnes
terrain de 1600m²
pc accepté le 14/06/08
terrain signé le 19/08/08
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : Longnes (78)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 1000 message Seine Et Marne
Je ne crois pas qu'il soit possible de "régler" un disjoncteur différentiel.
Si celui ci est un 30A, il faut le remplacer.

Ca veux donc dire que vous avez :
- abonnement EDF 12KVA/60A (232,32€ / an)
- disjoncteur général 60A
- disjoncteur différentiel 30A

Donc vous pouvez tirer maximum 30A, ce qui correspond à un abonnement EDF 6KVA.

Si votre installation disjoncte rarement, alors passer sur un abonnement EDF 9KVA/45A (154,50 € / an) est tout a fait jouable, et vous economiserez pas mal sur l'abonnement!
Messages : Env. 1000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 1000 message Seine Et Marne
Je viens de voir votre récit. Vous êtes dans une maison récente.
Donc normalement vous avez plusieurs différentiels sur votre tableau... d'avoir plusieurs différentiels de 30A derrière le disjoncteur de 60A semble normal.
Avez vous le schéma de votre tableau électrique?
Messages : Env. 1000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Longnes (78)
si j'ai vue je peux régler le disjoncteur c'est un 30-60 il a plusieurs position possible 30-45-60.
Par contre il ne disjoncte pas souvent car je n'ai pas encore mis le chauffage partout
chose qui va certainement bientôt arrivé sachant que je viens de finir deux autres pièces a l'étage donc y installer le chauffage

Pour le schéma je n'en ai pas l'électricien n'en a pas fournit.
Sur le principe
j'ai

Compteur Général EDF dans la rue

Disjonteur Différentiel 30-60A 500mA

Tableau électrique
Rangée chauffage
Rangée PC
Rangée Eclairage
projet dans le 78 a longnes
terrain de 1600m²
pc accepté le 14/06/08
terrain signé le 19/08/08
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : Longnes (78)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
oui il faut le reglé a 60A j'ai bien fait de précisé y'avais forcement un probleme quelque part, votre electricien vous a joué un tour a ne pas le reglé a 60,a moins que ça soit vous qui l'es monté... coupez le disjoncteur edf du coffret de rue avant de toucher a quoi que se soit.

le reglage ce fait en enlevant une vis et en bougeant un cache plastique, remettre la vis et le reglage est fait

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Longnes (78)
Merci pour votre aide !!!
je m'en occupe ce soir en rentrant chez moi.
Je vais pouvoir après cela m'occuper de faire la chasse a la consommation électrique.
projet dans le 78 a longnes
terrain de 1600m²
pc accepté le 14/06/08
terrain signé le 19/08/08
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : Longnes (78)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Seine Maritime
Bonjour,
Je viens de suivre votre post et je souhaiterais faire le point des noms et emplacement des disjoncteurs et du tgbt (tableau général basse tension),
Tous d'abord pour les maison situer a plus de 30metres de la limite de propriété ERDF place le compteur et le disjoncteur de branchement a cette limite, il s'agit d'un disjoncteur réglable différentiel et sélectif (réglable et régler au calibre de votre abonnement et de plus plomber et il ne faut surtout pas le déplomber, différentiel qui est de 500mA et sélectif donc qui est retarder pour permettre a un second disjoncteur qui est le suivant de couper le défaut avant que celui ci déclenche, cette équipement est la pour vérifier que vous ne consommer pas plus que votre abonnement ne vous autorise.

Apres ce disjoncteur il y a un câble qui arrive dans la maison sur un appareil de coupure général qui dans la plupart des cas le même disjoncteur que le disjoncteur de branchement mais cette fois il n'est pas plombe et doit être au même réglage que le disjoncteur de branchement et il n'est pas sélectif et il vas déclencher des qu'un défaut apparait, il sert aussi pour déclencher avant que ca ne soit celui a 30metre qui se déclenche et vous oblige a le réenclencher en pleine nuit quand il pleut , il est parfois remplacer par un interrupteur général, cette équipement sert a couper l'électricité de toute la maison en cas d'urgence et doit être placer prés d'une porte d'accès.

Apres ce dispositif de coupure d'urgence on trouve le tableau avec en tète de ranger généralement un interrupteur différentiel 30mA qui protège les personnes contre les défauts d'isolements et enfin les disjoncteurs qui protège les lignes contre les surcharge et les courts-circuits.

Voici le récapitulatif pour ceux qui ne veule pas lire :
Réseau erdf
|
Disjoncteur de branchement
(Plomber)
|
|
|
Dispositif de coupure d'urgence
(non plomber)
Interrupteur différentiel
(30mA)
|
Disjoncteurs
(16A/20A)
Messages : Env. 10
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis le dimanche 14 avril 2024 à 15h57
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir