Combien de ventilation primaire pour mes eaux usées ?

Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 12.882 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Membre super utile Env. 40000 message Finistere Nord , Plus Loin Y A La Mer :) (29)
Bonjour ,
J'ai un petit doute sur le nombre de VP ( ventilation primaire ) sur mon réseau .
Sur un plain pied avec deux réseaux distincs .
EN photo ça donne ceci :

Le plombier à l'air de dire que le faite qu'il y est une VP de 50 sur le reseau de droite devrait suffire .
Tout en sachant que sur le reseau de gauche , il y aura aussi un WC .
Le tout raccodé dehors avec un Y pour aller au tout à l'égout .
J'ai un peu peur du bruit que cela pourrait occasionner avec l'appel d'air de la chasse d'eau .

Qu'en pensez vous ?
Merci pour vos réponses .
Bonne journée et joyeux noel
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 40000
De : Finistere Nord , Plus Loin Y A La Mer :) (29)
Ancienneté : + de 16 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de VRD...

Allez dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de terrassiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Bonsoir,
Si il y a 2 réseaux distincs avec 2 wc, il faudrait mettre 2 pvc de 100mm (meme diametre que les évacuations)
qui remonte jusqu'au toit.
ces évents serviront aussi bien pour la ventilation du réseau que pour l'aspiration (chasse d'eau).
Pourquoi 50mm, ça me parait juste comme diametre.

Et il faut toujours s'arranger pour faire passer les tubes dans des endroits cachés, genre placards ou coin de
murs avec un coffrage (pas au milieu d'un mur)

cordialement
Cameron
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 3000 message Indre Et Loire
Salut Philippe,

La règle, c'est ça :
http://tdb-atec.cstb.fr/fich[...]PT_2210.PDF

Il faut une ventilation sortant au-dessus du toit, par réseau !
Pour les MI, une est obligatoire et, pour les autres réseaux, il est toléré des aérateurs (sous avis technique).

Mais des installatons non conformes fonctionnent correctement ! si tu aimes jouer

Pour ton VS ... et pour t'inquiéter un peu

Il ne peut pas être accessible avec 2 rangs de parpaings ... comment feras-tu avec tous ces réseaux en cas de pépins ?

Il est recommandé (DTU) de fixer les canalisations sur le plancher ou sur les murs ... pas sur le sol ....
Mais il arrive que de telles mise en oeuvre ne posent pas de problème ! ... si tu aimes jouer


Tout cela a été rappele maintes et maintes fois sur le forum
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Messages : Env. 3000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 1000 message Seine Et Marne
I est nickel le VS .... tant qu'il n'y a pas la maison dessus Laugh
Messages : Env. 1000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre super utile Env. 40000 message Finistere Nord , Plus Loin Y A La Mer :) (29)
Salut FranceL ,

FranceL a écrit:Salut Philippe,

La règle, c'est ça :
http://tdb-atec.cstb.fr/fich[...]PT_2210.PDF

Il faut une ventilation sortant au-dessus du toit, par réseau !
Pour les MI, une est obligatoire et, pour les autres réseaux, il est toléré des aérateurs (sous avis technique).

Je ne trouve rien qui oblige le à mettre un VP par reseau
C'est pas très clair .
Parcontre si il préconise une sorti de ventilation dans les WC ou la salle de bain grace à la VMC , je crois que je ne serais pas trop d'accord .

Mais des installations non conformes fonctionnent correctement ! si tu aimes jouer

Je pense que ce coup-ci pour ça comme pour autre chose , si ça fonctionne je suis prêt à passer l'éponge .
Il faudrait peut être qu'un jour nous arrivions à avoir une maison .

Pour ton VS ... et pour t'inquiéter un peu

Il ne peut pas être accessible avec 2 rangs de parpaings ... comment feras-tu avec tous ces réseaux en cas de pépins ?

Ce n'est pas un VS , mais un VT
C'est pour cela que tu ne vois que deux rangées .

Il est recommandé (DTU) de fixer les canalisations sur le plancher ou sur les murs ... pas sur le sol ....
Mais il arrive que de telles mise en oeuvre ne posent pas de problème ! ... si tu aimes jouer


Je suis d'accord avec toi sur le faite que ça marche aussi très bien comme ça
Mais je l'avais signalé au maçon .
Il me semble qu'il a d'ailleurs utilisé un phrase que j'aime beaucoup " ont a toujours fait comme ça " j'dore cette phrase



Tout cela a été rappele maintes et maintes fois sur le forum


Je connais toute ces obligations ou préconisations , mais bon le monde ne peut pas toujours être tout blanc ou tout noir
Il faut savoir que certaines choses sont plus importantes que d'autres .



A bientot et bonne année ( un peu en avance )
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 40000
De : Finistere Nord , Plus Loin Y A La Mer :) (29)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 40000 message Finistere Nord , Plus Loin Y A La Mer :) (29)
JacK a écrit:I est nickel le VS .... tant qu'il n'y a pas la maison dessus Laugh


?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 40000
De : Finistere Nord , Plus Loin Y A La Mer :) (29)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 40000 message Finistere Nord , Plus Loin Y A La Mer :) (29)
CAM4293 a écrit:Bonsoir,
Si il y a 2 réseaux distincs avec 2 wc, il faudrait mettre 2 pvc de 100mm (meme diametre que les évacuations)
qui remonte jusqu'au toit.
ces évents serviront aussi bien pour la ventilation du réseau que pour l'aspiration (chasse d'eau).
Pourquoi 50mm, ça me parait juste comme diametre.

Et il faut toujours s'arranger pour faire passer les tubes dans des endroits cachés, genre placards ou coin de
murs avec un coffrage (pas au milieu d'un mur)

cordialement
Cameron


Bonsoir CAM4293 ,

Merci pour les infos .

Vous auriez un texte officiel ( DTU ou autre .... )

C'est juste pour appuyer mes dires .

Bonne soirée
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 40000
De : Finistere Nord , Plus Loin Y A La Mer :) (29)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
bonsoir,
voila un lien fiable de l'A.N.A.H :
http://www.lesopah.fr/filead[...]ssement.pdf

un autre :
http://www.sicoval.fr/docume[...]ev_2007.pdf

donc pour les events des wc (ventilation primaire), c'est bien conseillé en 100mm

j'ai 2 wc chez moi, chacun a un event du meme diametre que la canalisation en 100mm,
ces tubes de ventilation remontent jusqu'au toit, depasse d'une trentaine de cm et sont coiffé
d'un chapeau (une cloche) qui favorise le tirage de l'air vicié avec l'aide du vent(effet venturi)
je pense que c'est dans les normes.

Désolé, je n'ai pas le DTU
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 3000 message Indre Et Loire
Je vois que Philippe est joueur

Il est vrai qu'avec un plain pied, des canalisations de "bons" diamètres, le risque de vidage de siphons n'est pas énorme. Mais chutttttt ... ne le dis à personne !!!
Par contre, il est nécessaire de ventiler en toiture au moins un des réseaux. Sinon tu auras à coup sur des des "odeurs d'egout" dans ta maison, princpalement en été ! Pour le diamètre, j'ai l'expérience d'un cas pour une construction analogue à la tienne, ou la canalisation a été prolongée en toiture après coup en diamètre 40 .... et les mauvaises odeurs ont disparu ! Mais chutttttt ... ne le dis à personne !!!

Comme tu dis, ton VS est plus un vide technique !!!! Et un vide technique est considéré comme local technique, donc accessible ! A toi de voir !
C'est bizarre toutes ces règles simples qu'on arrive pas à respecter Les artisans n'ont jamais vu un DTU ou une règle technique, sauf ... Mais si le concepteur faisait son job, les questions comme les tiennes seraient résolues !
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Messages : Env. 3000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre super utile Env. 40000 message Finistere Nord , Plus Loin Y A La Mer :) (29)
Bonjour à tous et merci pour vos réponses à mes interrogations .

J'en parlerais avec le cdt à la rentrée Wink

Bonne année ( un peu en avance Blush )
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 40000
De : Finistere Nord , Plus Loin Y A La Mer :) (29)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Brignoles (83)
Salut!!
petit (gros) deterrage!!

Je suis dans le même cas.

Plein pied et 2 wc. Chacun sur un réseau different qui se rejoignent dans une culotte avant d'aller à la fosse.

On ma dit "mets une ventilation de Ø100 sur le wc le plus éloigné". Ce que je suis en train de faire, et ce qui m'arrange car je n'ai pas la place de mettre cette ventilation sur le wc proche.

Seulement à vous lire il faut la mettre, et je suis dans le caca :(

Déjà FAUT-il la mettre? sur ce réseau y'a l'evier de la cuisine et la sdb...
Si oui puis-je mettre un aerateur à membrane caché derriere le wc suspendu?

en vous remerciant.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Brignoles (83)
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le jeudi 14 mars 2024 à 23h09
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VRDArtisan
Devis VRD
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir