Env. 10 message Ille Et Vilaine
Re bonjour
EUH!!!!
Désolé j'ai oublié de préciser que

le fil J/V du câble 5G10mm2 sera relié à la terre au niveau du tableau principal et en l'air au tableau secondaire

dede2235
Messages : Env. 10
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Si on peut interconnecter les terres c'est toujours mieux.
Donc :
- soit vous utilisez un 5G10² en utilisant la terre du câble de liaison
- soit vous utilisez un 4x10² en refaisant une terre

Quelles que soit la solution que vous choisirez pour la terre il faudra
- un disjoncteur tetra au départ du câble
- un dispositif de coupure d'urgence (interrupteur différnetiel 30mA tetra s'il y a un seul différentiel ou interrupteur sectionneur s'il y a plusieurs différentiels)



Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Ille Et Vilaine
Bonjour Carminas
D'abord merci pour la rapidité de votre réponse.
En toute logique c'est ce que j'aurais fait mais une personne de confiance m'a déconseillé de le faire à cause de la longueur de la ligne je ne sais pas pourquoi!.
Qu'en pensez vous?
si la ligne 56G10 suffit... est-on dans le respect de la norme.

où trouve t-on dans la norme un texte qui parle de cette restriction suivant la longueur.

merci pour la réponse
dede2235
Messages : Env. 10
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Bonjour,

dede2235 a écrit:
si la ligne 56G10 suffit... est-on dans le respect de la norme.

où trouve t-on dans la norme un texte qui parle de cette restriction suivant la longueur.

merci pour la réponse
dede2235


oui, on est dans la norme

il n'y a pas de restriction , bien au contraire on augmente avec la longueur

cdlt
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

S'il vous faut 6kVA maxi (soit 10A par phase) en triphasé du 10² occasionne sur 50m une chute de tension maxi de 0,5%.
Même en déséquilibre total (soit 10A sur une phase et rien sur les 2 autres) la chute de tension maxi serait de 1%

Sachant que l'usage est de ne pas dépasser 2% vous etes très large.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Ille Et Vilaine
Merci pour toutes vos réponses
dd2235
Messages : Env. 10
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Ille Et Vilaine
BONSOIR
jE M4EXCUSE DE REPOSER MA QUESTION JE PENSE QUE JE ME SUIS MAL EXPRIME
ma question
y a t-il une restriction pour raccorder directement la terre entre un tableau principal et un secondaire suivant la longueur (dans mon cas 46m) ou faut-il faire 2 terres séparées .
et ..est-il possible de mettre du 5g6mm2 au lieu de 5g10mm2 (soucis d'économie).
merci c'est promis après je ne vous embête plus ..
dd2235
Messages : Env. 10
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Je cite le guide Promotelec :

"Il y a deux solutions pour la prise de terre d'un local extérieur : soit on ramène la terre du logement principal en passant un conducteur de protection avec le câble d'alimentation électrique, soit on crée une nouvelle prise de terre au niveau du local concerné.

Si on crée une nouvelle prise de terre, il faut en effectuer la mesure, ce qui nécessite un équipement particulier.
Il faut également s'assurer qu'aucun équipement électrique alimenté par des circuits dont la terre provient du tableau principal (par exemple un éclairage extérieur) ne soit à proximité d'équipements alimentés par des circuits du local en annexe (par exemple un autre éclairage extérieur).

Ramener la terre du logement principal dispense de la mesure de terre et supprime les problèmes de proximité éventuelle entre des équipements électriques raccordés à des terres d'origines différentes. Cela peut cependant se révéler plus onéreux selon la distance entre le logement et l'annexe."


Vous pouvez descendre sur du 5G6² sans problème.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Ille Et Vilaine
Magnifique c'est promis je ne vous embêterai plus .....jusqu'à la prochaine fois...
Messages : Env. 10
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 60 message
Bonjour,

Je veux monter un nouvel interphone sur mon portail metal.  Dans l'idée le boitier interphone serait monté directement sur une tole (fixe) du portail. L'interphone sera alimenté avec du 1.5mm2.

Je pense qu'il faut donc que je mette le portail à la terre? Mais si je fais cela, le portail ayant des poteaux acier dans le sol, je créé en fait une seconde mise à la terre.

Sachant que l'interphone se trouve a une 50aine de metre du tableau électrique principal, est-ce un problème?
Messages : Env. 60

Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 3000 message Loire
Bonjour
Le fait de monter un interphone sur votre portail , n'entraîne pas une mise à la terre de celui ci, car (en général) ce matériel fonctionne en très basse tension , donc en sécurité.
Le fait que votre portail fonctionne en basse tension entraîne obligatoirement la mise à la terre de ses masses, qu'il y ait un interphone ou pas
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Messages : Env. 3000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 60 message
poiluu a écrit:Bonjour
Le fait de monter un interphone sur votre portail , n'entraîne pas une mise à la terre de celui ci, car (en général) ce matériel fonctionne en très basse tension , donc en sécurité.
Le fait que votre portail fonctionne en basse tension entraîne la mise à la terre de ses masses, qu'il y ait un interphone ou pas

Ah bin oui... suis-je bête  Merci.
Messages : Env. 60

Ancienneté : + de 4 ans
En cache depuis le mardi 20 mai 2025 à 16h04
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
6
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir