Retour
Menu utilisateur
Menu

Nombres de prises électrique garage et cellier

Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 4.568 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Photographe Env. 100 message Reims (51)
Bonjour à tous

Pour la construction de ma maison, le constructeur a définit dans le contrat de construction pour les pièces suivantes ceci:

cellier: une prise 16A

Je prévois d'installer dans mon cellier un lave linge,un sèche linge et un frigo.Et pourquoi pas autre chose si vous avez des idées,je suis preneur.
Ma question est la suivante est ce suffisant? Si non combien de prises devrais je mettre et de quel ampérage?

garage:une prise 16A et une prise 20A

N'ayant jamais possédé de garage,je voudrais aussi avoir votre avis sur cette pièce.Quel est le nombre de prises nécessaire?Je précise le garage fera 15 métres carrés autant dire il sera petit.*

Merci pour vos réponses.*

Cordialement
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
De : Reims (51)
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Le lave-linge et le sèche-linge doivent être sur des circuits spécialisés

Au sens strict de la norme il faut une prise non spécialisée par pièce de plus de 4m² (hors séjour, chambres, cuisine)

On peut toujours en mettre plus si vous avez une idées des endroits où elles pourraient être pertinentes

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 100 message Reims (51)
Mon cellier fera 6 metres carres.je voudrai savoir combien de prise aurai je besoin pour ces 3 appareil.est il vraiment necessaire davoir un circuit a part pour ces appareils?
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
De : Reims (51)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
projetmaisonreims a écrit:Mon cellier fera 6 metres carres.je voudrai savoir combien de prise aurai je besoin pour ces 3 appareil.est il vraiment necessaire davoir un circuit a part pour ces appareils?



hello


lave linge et seche linge doivent avoir une prise et une protection séparée et exclusivement dédiée, le réfrigérateur aura lui aussi sa prise mais qui peut etre alimentée par un circuit prises classique repris avec d'autres


@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Yvelines / (78)
Pour répondre a ta question : 4 prises. et comme le dit Carminas tu n'as pas le choix c'est obligé enfin pour ton constructeur.
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 1000
De : Yvelines / (78)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui obligatoire pour le sèche-linge et le lave-linge

Le frigo peut être sur un circuit prises classique.

Prévoir au moins deux prises libre en plus pour les usages courant : aspirateur... et pour ajouter ultérieurement d'autres appareils si nécessaires : congélateur, cave à vin...

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Beau tir groupé horaire Biggrin
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 100 message Reims (51)
Donc si je résume il me faut donc 2 prises sur circuit spécial pr le lave linge et le seche linge.de quel ampérage?un ampérage de 16 est il suffisant?
Plus une prise pour le frigo.de 16 amperes?
Et enfin une autre prise pour cave à vin ou autre.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
De : Reims (51)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message La Rochelle (17)
Bonjour,

Comme expliqué supra:
- 1 circuit dédié LL 20A,
- 1 circuit dédié SL 20A,
- 1 PC 2P+t 16A pour frigo (possible sur circuit non dédié) sur lequel vous pouvez ajouter également d'autres PC (5 en tout sous 16A, 8 sous 20A).
- Pour le garage, en prévoir au moins 2 pour usages simultanés.

Carminas vous a donné l'exigence de la norme. Votre constructeur ne peut pas savoir où vous disposerez les gros appareils, mais il doit prévoir ces circuits dédiés dans le contrat.

@+
multiplie toi mais ne te disperse pas!
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Lyon (69)
Je ne sais pas où sera ton TABLEAU ELECTRIQUE mais note que celui-ci comporte 2 PRISES d'office

S'il est dans ton garage, tu as donc 2 prises d'office où tu pourras brancher ce que tu veux
Adhèrent AAMOI
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
fafa600 a écrit:Je ne sais pas où sera ton TABLEAU ELECTRIQUE mais note que celui-ci comporte 2 PRISES d'office

S'il est dans ton garage, tu as donc 2 prises d'office où tu pourras brancher ce que tu veux



oui, mais non, elles sont dédiées à la GTL comme par exemple pour une box
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 100 message Reims (51)
Le tableau electrique sera ds le cellier
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
De : Reims (51)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Photographe Env. 100 message Reims (51)
Quest ce que la GTL?
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
De : Reims (51)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Photographe Env. 100 message Reims (51)
Je ni connais rien en electricite a quoi correponds LL et SL de meme que PC.dsl je suis novice.merci de m'éclaircir sur ce sujet.je n'ai pad tous saisi deffrey
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
De : Reims (51)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
LL=Lave Linge

SL=Seche Linge
PC=Prise de Courant

pour GTL : clique dessus
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis hier à 18h32
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir