Réalisation d'un tableau secondaire : salon/SAM/cuisine/SDB

Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 134 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 40 message Vienne
Bonsoir à tous,

je suis en train de réaliser un tableau secondaire pour plusieurs pièces de mon RDC, mais je ne sais pas trop comment répartir/équilibrer mes disjoncteurs sur les trois lignes 12 emplacements de mon tableau. 

Les besoins :

Cuisine :

- Une ligne micro onde 2,5mm2/20A
- Une ligne lave vaisselle 2,5mm2/20A
- Une ligne lave vaisselle 2,5mm2/20A
- Une ligne frigidaire 2,5mm2/16A
- Une ligne plaque de cuisson 6mm2/32A
- Une ligne pour la hotte 2,5mm2/16A
- Une ligne de 6 prises dédiées 2,5mm2/20A
- Une ligne de 12 prises 2,5mm2/20A
- Une ligne lumières 1,5mm2/16A

Salle de bain :

- Une ligne de prises 2,5mm2/20A
- Une ligne lumières 1,5mm2/16A
- Une ligne VMC 1,5mm2/2A
- Une ligne radiateur électrique 2,5mm2/20A


Salon/SAM :

- Deux lignes de prises 2,5mm2/20A
- Une ligne lumières 1,5mm2/16A


Un interrupteur sectionneur en tête de tableau serait peut-être bien, comme l'arrivée de courant est plus loin.

Que mettre en tête de chaque ligne comme disjoncteur différentiel?

Un grand grand merci par avance pour vos réponses,

Bien amicalement,

Psyll 
Messages : Env. 40
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Quelle est la section de la liaison avec le tableau principal ?
Quel est le calibre du disjoncteur au départ de cette liaison ?

Est-ce que les circuits sont déjà tirés ?
Car perso j'aurais fait ceci :

Cuisine :
- Une ligne lave vaisselle 2,5mm2/16A
- Une ligne four 2,5mm2/16A
- Une ligne frigidaire 1,5mm2/16A
- Une ligne plaque de cuisson 6mm2/32A
- 3 lignes de 6 prises 2,5mm2/16A (ou 20A)
- Une ligne lumières 1,5mm2/10A commune avec sdb et salon/SAM
micro-onde et hotte sur les circuits de 6 prises

Salle de bain :
- Une ligne VMC 1,5mm2/2A
- Une ligne radiateur électrique 1,5mm2/10A


Salon/SAM :
- 3 lignes de prises 1,5mm2/16A (dont 1 commune avec sdb)

Tout cela derrière 2 différentiels 30mA type A (40A ou 63A suivant réponse à la 1ère question

Mais ce n'est qu'une suggestion
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 40 message Vienne
Bonsoir Carminas et merci Happy

La liaison se fait depuis le tableau principal de la maison depuis le bornier sur 12 m de long avec un 3 x 16 mm2.

Ce tableau principal est lui-même relié au compteur EDF qui est dans une grange à côté, à environ une quinzaine de mètres. Vous m'aviez bien conseillé ici pour ce tableau de grange / atelier :

https://www.forumconstruire.[...]php#6239259

Les circuits sont déjà tirés oui. 

Ça vous donne les éléments manquants ?

Merci encore Smile

Amicalement

Psyll
Messages : Env. 40
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Si ce sont des interrupteurs différentiels 30mA 63A type A, vous répartissez comme vous le voulez, peu importe
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 40 message Vienne
Vous voulez dire je met un interrupteur différentiel 30 mA 63A type A au début de chacune de mes trois rangées de disjoncteurs et c'est bon ?
Messages : Env. 40
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Exactement

Ainsi, aucun risque de surcharge du différentiel et un type A convient à tout type de circuit.

Après vous répartissez comme cela vous arrange (par pièce, par type de circuit...)

Essayez néanmoins de répartir prises et éclairage sous tous les ID afin qu'en cas de coupure de l'un deux vous ayez encore des prises et éclairages qui fonctionnent
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 40 message Vienne
Merci Carminas.

Vous me conseillez un interrupteur sectionneur en haut du tableau pour le couper complètement ?
Messages : Env. 40
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Vous etes loin du disjoncteur de branchement et/ou de l'interrupteur sectionneur du tableau principal ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 40 message Vienne
Oui
Messages : Env. 40
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Dans ce cas c'est pertinent, même si pas forcément obligatoire (si cela communique par l'intérieur).
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 40 message Vienne
Non, effectivement il faut passer par l'extérieur Wink

Merci infiniment Carminas Huh
Messages : Env. 40
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 40 message Vienne
Double post désolé. 
Messages : Env. 40
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Dans ce cas c'est même obligatoire
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 40 message Vienne
Merci Biggrin
Messages : Env. 40
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 40 message Vienne
Excusez-moi encore, une autre question, vous pensez que je peux regrouper l'ensemble des disjoncteur sur seulement 2 lignes avec 2 différentiels de 30mA 63A type A?
Messages : Env. 40
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Ben oui, c'est ce que je vous suggérait plus haut
Et avec 16 circuits, vous respectez même la limite à 8 de la norme.
D'autant plus que vous pouvez très bien regrouper certains circuits comme suggéré plus haut.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 40 message Vienne
Merci une nouvelle fois Carminas.

J'ai un peigne vertical 2 ligne d'avance c'est impeccable, et un différentiel de moins à acheter.

Donc ligne 1, interrupteur sectionneur, les deux lignes du bas je tasse un peu plus.
Messages : Env. 40
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 40 message Vienne
Merci!
Messages : Env. 40
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 40 message Vienne
Bonsoir Carminas. 

J'ai vu que mes interrupteurs différentiels étaient pour peigne uniquement. Du coup je part avec mon interrupteur sectionneur en fil, j'ai un peigne vertical 2 lignes, sur lequel je vis les peignes au bout de mes fils ?

C'est correct comme ça ?







Première ligne interrupteur sectionneur, seconde la cuisine, troisième salle de bain, salon, salle à manger. 

Qu'en pensez-vous ?

Merci, bonne soirée. 

Amicalement Psyl 
Messages : Env. 40
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui

Il faut relier la sortie de l'interrupteur sectionneur à une des deux entrées du peigne vertical



Mais il faut du 16². Pas certain que ce soit le cas du cordon de repiquage que vous avez pris.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 40 message Vienne


Pour le cordon de repiquage je l'ai depuis longtemps, je vais essayer de retrouver la référence dans mes commandes.

Voilà une photo, en noir c'est le cordon de repiquage, en bleu c'est un 16 mm2 d'alimentation.

Qu'en pensez-vous ?

Merci Carminas.
Messages : Env. 40
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 40 message Vienne
Oui sauf qu'il y a un côté coupé et un côté avec peigne.
Messages : Env. 40
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Et il n'y a rien d'écrit dessus ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 40 message Vienne
Rien sur la section.

Mais entre la sortie de l'interrupteur sectionneur et les entrées du peigne vertical, pourquoi je ne met pas un simple morceau de 16mm2 comme celui que j'ai mis pour alimenter mon tableau secondaire ?
Messages : Env. 40
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui c'est ce qu'il faut faire.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 40 message Vienne
Merci Carminas, je vous ferai des photos quand j'aurai avancé.

Psyl Biggrin
Messages : Env. 40
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 3 ans
En cache depuis le mercredi 24 avril 2024 à 23h54
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir