Super bloggeur Env. 100 message Gironde- Le Porge (33)
Bonjour,
pour la construction de ma maison, je pense me faciliter la tâche en utilisant du béton fibré pour le coullage de la dalle.

Je précise que je pense réaliser un dallage avec appuis sur les murs. Dalle d'épaisseur 14cm. Dans la configuratiopn classique, je pensais donc utiliser

  • du treillis soudé avec des mailles de 15cm et diamètre 7mm
  • attacher un chapeau de rive de 1.5m HA 8mm sur chaque maille c'est à dire tous les 15cm
  • réaliser un chainage périphérique 2 HA 10mm
  • des planelles de rive
1) Si je décide d'utiliser du béton fibré, autonivellant, autoplaçant, je sais que je peut m'abstenir du treillis soudé. Mais dans ce cas, le chainage de rive ainsi que les chapeaux de rive sont ils également supprimés?

En effet, le but du treillis, serait à priori d'éviter les fissures dans le béton il serait donc remplacer par les fibres métalliques du béton fibré. Mais le chainage périphérique et les chapeaux de rives sont là pour rigidifier la dalle et éviter sa flexion, les fibres métalliques peuvent-elles remplir cette fonction?

2) Au delà de ça, pour une dalle de 14m sur 8m, est-il nécessaire de réaliser des renforts maçonnés en milieu de dalle pour éviter sa flexion dû aux tassements éventuels? (personnellement, j'ai prévu de le faire)

Merci de vos conseilles éclairés.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
De : Gironde- Le Porge (33)
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez sur la page devis maçonnerie de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des maçons de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Env. 10 message Charente Maritime
Citation:
pour la construction de ma maison, je pense me faciliter la tâche en utilisant du béton fibré pour le coullage de la dalle.Je précise que je pense réaliser un dallage avec appuis sur les murs. Dalle d'épaisseur 14cm.

La réalisation d'un dallage sur terre-plein touche à une dizaine de domaines, un petit dessin permettrait de voir plus clair.

Le rattachement de la dalle aux murs périphériques va suscité une polémique.
.
Messages : Env. 10
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 20000 message Toulouse (31)
bonsoir

grosse meme

en clair je deconseille TOUT

je ne pense pas que le beton fibre te dispense de treillis

la question est pourquoi un tel systus ?

A+
Linux ? Y a moins bien mais c'est plus cher !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 20000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonne annee JF !


Wink
Conseil en éco-construction ,thermicien RT 2012,RE2020 ,C.E.P.H+


Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super bloggeur Env. 100 message Gironde- Le Porge (33)
bonjour,
merci de vos réponses.

J'essaierais de mettre un plan en ligne aujourd'hui.

Sinon, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui vous gêne? L'appuis de la dalle sur les murs? J'ai vu une multitude de sujets où les gens discutent pendant des pages pour savoir ce qui est le mieux... Il est clair que si la dalle appui sur les murs, nous ne sommes plus dans le cadre d'un "pur" terre plein. Cependant, le fait de prendre appuis sur les murs limite les risques de tassements différenciels et donc les risques de fissures.
De plus, ce système est loin d'être "original", toutes les maisons de mon village et des villages alentours sont construites sur ce système. Je ne me serais pas permis "d'inventer" un sytème!

D'autres parts, le fait que le béton fibré dispense du treillis soudé est incontestable, c'est tout l'intérêt! Ma question est plutôt de savoir si c'est vraiment un système fiable et si les chainâges de rives sont-eux aussi à supprimer.

Bon Week end.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
De : Gironde- Le Porge (33)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Super bloggeur Env. 100 message Gironde- Le Porge (33)
[img]http://[/img]


Uploaded with ImageShack.us
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
De : Gironde- Le Porge (33)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Super bloggeur Env. 100 message Gironde- Le Porge (33)

Uploaded with ImageShack.us
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
De : Gironde- Le Porge (33)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 20000 message Toulouse (31)
bonsoir

"le fait que le beton fibré dispense du treillis soude est incontestable"

ben justement je conteste

soyons clair dans une chape no problemo

dans une dalle de maison individuelle hum

nombreuses sont les realisations industrielles en beton fibre sans treillis mais il ya un controle et un suivi sur les chantiers par des BE exterieur

toi en tant que particulier tu devras te fier aveuglement a la centrale beton

deja que pour avoir du veritable beton S5 autonivellant ce n'est pas simple a negocier avec un commercial

bref tout est possible mais pourquoi faire compliquer ?

certains preconisent une dalle sur terre plein avec une isolation sous le terre plein et en perimetrie de facon a beneficier de l'inertie.

d'autres utiliseront des predalles, certain preferent un plancher beton etc

A+
Linux ? Y a moins bien mais c'est plus cher !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 20000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Super bloggeur Env. 100 message Gironde- Le Porge (33)
Merci de ta réponse jf,
je crois que je viens de prendre ma décision grace à toi! J'utiliserais le bon vieux treillis soudé.
Mon objectif était d'alléger au max la main d'oeuvre, mais tu me fais maintenant douter de la qualité!

Sinon, as-tu d'autres remarques à faire sur mon projet de fondations?
bonne soirée
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
De : Gironde- Le Porge (33)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 20000 message Toulouse (31)
bonsoir

l'arase c'est en beton avec un hydrofuge pas du mortier

perso j'aurais fait une dalle sur terre plein avec isolation perimetrique et sous le terre plein afin de recuperer l'inertie de la dalle.

Et peut etre un capteur solaire a air avec qlq "gaines" dans le terre plein.

mais ce n'est qu'une opinion, je ne suis pas sur place pourle faire !

A+
Linux ? Y a moins bien mais c'est plus cher !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 20000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 19 ans
En cache depuis le mardi 16 avril 2024 à 18h17
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quelles différences entre béton, ciment et mortier ?
Quelles différences entre béton, ciment et mortier ...
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir