Retour
Menu utilisateur
Menu

Pas de mise en chauffe de la chape liquide ciment avant pose de carrelage... ok or not?

Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.874 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Super photographe Env. 200 message Cotes D'armor
Tout est dans le titre.

Notre maison est en cours, la chape a été coulé le 26/10/13 et ce jour, le carreleur était présent et a commencé la pose du carrelage...
Nous pensions qu'il fallait impérativement chauffer la chape avant la pose d'un quelquonque revêtement! La PAC n'est pas encore installée et pas de compteur encore (pose le 10/12/16)

Qu'en est il vraiment? 

Mon cdt est sur répondeur et mon carreleur me dit que c'est normal...
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 200
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez sur la page devis pompe à chaleur de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des chauffagistes de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre utile Env. 700 message Bas Rhin
Bonjour,

Cela serait étonnant qu'il faille chauffer la chape. Tout le monde ne met pas un chauffage au sol !
Par contre j'ai en tête un temps de séchage de 1 semaine / cm
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Indre Et Loire
Bonsoir,

La mise en chauffe de la chape est OBLIGATOIRE avant carrelage pour notamment libérer les tensions (première dilatation sans carrelage), cf DTU 64.14/65.8
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Sur Le Forum (77)
Le delai entre la réalisation de la chape et la pose du Revetement n'est pas respectée , le delai est d'un mois environ

Et comme dit plus haut, mise en chauffe à effectuer avant la pose


la chape a été poncée ? Un primaire a été mis ?
Il met quoi comme colle ?
De tous ceux qui n'ont rien à dire, les plus agréables sont ceux qui se taisent (Coluche)
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
De : Sur Le Forum (77)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Ales (30)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Super photographe Env. 200 message Cotes D'armor
Pour le ponçage je ne sais pas si cela a été fait je ne sait pas non plus si un primaire à été mis et le type de colle je ne sais pas non plus je fais confiance à tort peut être...

Ci dessous une photo qui pourra peut être aider:
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 200
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Indre Et Loire
stephplr77 a écrit:Le delai entre la réalisation de la chape et la pose du Revetement n'est pas respectée , le delai est d'un mois environ

Ça dépend de l'épaisseur de la chape, de la présence ou non d'un plancher chauffant et des conditions climatiques. Ça varie de 4 semaines à 9 semaines (cf. fiches techniques fabricant).
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Super photographe Env. 200 message Cotes D'armor
fabien_m2002 a écrit:
stephplr77 a écrit:Le delai entre la réalisation de la chape et la pose du Revetement n'est pas respectée , le delai est d'un mois environ

Ça dépend de l'épaisseur de la chape, de la présence ou non d'un plancher chauffant et des conditions climatiques. Ça varie de 4 semaines à 9 semaines (cf. fiches techniques fabricant).

En l'occurence, elle a été faite le 26/10, celà fait donc tout juste 3 semaines....
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 200
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Sur Le Forum (77)
fabien_m2002 a écrit:
stephplr77 a écrit:Le delai entre la réalisation de la chape et la pose du Revetement n'est pas respectée , le delai est d'un mois environ

Ça dépend de l'épaisseur de la chape, de la présence ou non d'un plancher chauffant et des conditions climatiques. Ça varie de 4 semaines à 9 semaines (cf. fiches techniques fabricant).


Oui , tu as raison mais 4 semaines minimum.

Dans le cas présent , on est à 2-3 semaines maxi
De tous ceux qui n'ont rien à dire, les plus agréables sont ceux qui se taisent (Coluche)
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
De : Sur Le Forum (77)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 200 message Toulouse (31)
fabien_m2002 a écrit:Bonsoir,

La mise en chauffe de la chape est OBLIGATOIRE avant carrelage pour notamment libérer les tensions (première dilatation sans carrelage), cf DTU 64.14/65.8

Bonjour,
La mise en chauffe de la chape est obligatoire avant la pose du carrelage même si on n'a pas de chauffage au sol car les DTU 65.8 et 65.14 parlent de plancher chauffant à eau !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Sur Le Forum (77)
Bandicoot31 a écrit:
fabien_m2002 a écrit:Bonsoir,

La mise en chauffe de la chape est OBLIGATOIRE avant carrelage pour notamment libérer les tensions (première dilatation sans carrelage), cf DTU 64.14/65.8

Bonjour,
La mise en chauffe de la chape est obligatoire avant la pose du carrelage même si on n'a pas de chauffage au sol car les DTU 65.8 et 65.14 parlent de plancher chauffant à eau !

comprends pas cette dernière réponse 
De tous ceux qui n'ont rien à dire, les plus agréables sont ceux qui se taisent (Coluche)
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
De : Sur Le Forum (77)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 200 message Toulouse (31)
stephplr77 a écrit:
Bandicoot31 a écrit:
fabien_m2002 a écrit:Bonsoir,

La mise en chauffe de la chape est OBLIGATOIRE avant carrelage pour notamment libérer les tensions (première dilatation sans carrelage), cf DTU 64.14/65.8

Bonjour,
La mise en chauffe de la chape est obligatoire avant la pose du carrelage même si on n'a pas de chauffage au sol car les DTU 65.8 et 65.14 parlent de plancher chauffant à eau !

comprends pas cette dernière réponse 

Oups désolé, c'était une question... 
Est-ce que la mise en chauffe de la chape est obligatoire avant la pose du carrelage même si on n'a pas de chauffage au sol ?
Car les DTU 65.8 et 65.14 parlent de plancher chauffant à eau !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le lundi 15 avril 2024 à 22h53
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir