Retour
Menu utilisateur
Menu

Questions diverses sur mon installation électrique.

Ce sujet comporte 53 messages et a été affiché 14.187 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
8
abonnés
surveillent ce sujet
 
Photographe Env. 600 message Ville Sur Jarnioux (69)
Bonjour,

Je suis en plein chantier, et je me pose pas mal de question.
Je vais donc les regrouper ici, merci d'avance pour votre temps et vos précieuses connaissances.

1) Y a t-il une hauteur à respecter pour installer le tableau (je peux encore facilement le bouger) sachant que j'ai 2x 4 lignes ?


2) Je sais qu'on peux partir en dérivation sur les prises (d'un même circuit), j'ai un doute au niveau des luminaires, si j'ai 3 spots, puis-je les mettre directement à la suite ?

3) Ma terre arrive dans mon sous sol, ou dois-je (puis-je) mettre ma barrette de terre? J'aimerais la remonter au RDC juste en la gainant, est ce possible ?

Voilà pour commencer ;)
Merci encore pour votre temps!
A++
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 600
De : Ville Sur Jarnioux (69)
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Super bloggeur Env. 700 message Lyon (69)
Bonjour,

thunderdarkdevil a écrit:
1) Y a t-il une hauteur à respecter pour installer le tableau (je peux encore facilement le bouger) sachant que j'ai 2x 4 lignes ?

En effet,
Déjà, il faut que le dispositif de coupure général soit à moins de 1m80 du sol fini (prendre la mesure à partir du milieu du bouton).
Ensuite, le bas du tableau doit se trouver minimum à 1m.
Bref, le tableau de répartition est entre 1m et 1m80.

thunderdarkdevil a écrit:
2) Je sais qu'on peux partir en dérivation sur les prises (d'un même circuit), j'ai un doute au niveau des luminaires, si j'ai 3 spots, puis-je les mettre directement à la suite ?

Pas sur de bien comprendre la question,
Mais oui on peut mettre plusieurs points d'éclairage sur un même circuit (jusqu'à 8)
Mais il me semble que la question est plutôt "Peut-on brancher plusieurs spots sur un même interrupteur ?"
Là aussi la réponse est oui. Il suffit de "repiquer" le neutre (bleu), la terre (vert/jaune) et le retour lampe (généralement orange, ou violet, ou ...) sur le premier spot pour alimenter le suivant, et ainsi de suite.

thunderdarkdevil a écrit:
3) Ma terre arrive dans mon sous sol, ou dois-je (puis-je) mettre ma barrette de terre? J'aimerais la remonter au RDC juste en la gainant, est ce possible ?


La barette de coupure peut très bien se situer dans la GTL ( là où et le tableau) dans le cas d'une maison individuelle.
Si le conducteur de terre (diamètre 25 si cuivre dénudé, 16 si en cuivre isolé) est suffisamment long pour aller jusqu'à la GTL, alors aucun souci. Une gaine fera parfaitement l'affaire.
Sinon, la barrette peut se mettre au sous sol, C'est le conducteur principal de protection qui fera la liaison avec la GTL

Pour info :
section du conducteur principal de protection :
- Si section conducteurs d'alimentation < ou = à 16mm² => Conducteur de protection même section que le conducteur d'alimentation
- Si section conducteurs d'alimentation 25mm² ou 35mm² => Conducteur de protection 16mm²
- Si section conducteurs d'alimentation >35mm² => Section conducteur de protection > ou = section conducteur alimentation / 2
Auto construction totale PV4G + isolation extérieure
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-7685.php
- Gros œuvre : terminé
- Couverture : terminée
- Menuiserie extérieurs : terminé
- Faux plafond : terminé
- Cloison/elec : en cours ...
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 700
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 600 message Ville Sur Jarnioux (69)
Bonjour Fandorn! Merci pour tes réponses.

Dans l'ordre
1) Mon tableau (en 2 parties) possède 7 lignes et mesure en gros 85cm, je ne peux donc pas le faire rentrer dans les 80cm de la norme, dois-je obligatoirement mettre une seconde GTL ? Ce qui m'arrangerais pas vu le prix de la GTL et l'encombrement. Le dispositif de coupure général pourra être mise à coter sans problème et donc être dans les 80 cm demandé.

2) Ma question concerne plus la manière de repiquer, peut-on repiquer directement sur le sucre du spot, ou est-on obligé de mettre une boite de dérivation et desservir chaque spots ?

3) Je vais regarder si j'ai assez de longueur pour rejoindre le RDC


A++
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 600
De : Ville Sur Jarnioux (69)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Super bloggeur Env. 700 message Lyon (69)
thunderdarkdevil a écrit:
1) Mon tableau (en 2 parties) possède 7 lignes et mesure en gros 85cm, je ne peux donc pas le faire rentrer dans les 80cm de la norme, dois-je obligatoirement mettre une seconde GTL ? Ce qui m'arrangerais pas vu le prix de la GTL et l'encombrement. Le dispositif de coupure général pourra être mise à coter sans problème et donc être dans les 80 cm demandé.

Cela ne devrait pas poser trop de problème.
Il me semble qu'on peut prendre la mesure du bouton le plus haut pour la hauteur max., et le bouton le plus bas pour la hauteur min.
Le fait que les éléments de fixation du tableau et barrettes de branchement dépassent n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est qu'on puisse manœuvrer les disjoncteurs et autres appareillages sans se plier en 2 ou monter sur un escabeau. Ce sont donc eux qui doivent être compris en 1m et 1m80.
En prenant tes mesures ainsi, tu devrais pouvoir respecter la norme sans trop de souci.

Petit rappel, une GTL ne s'achète pas forcément dans le commerce. Tu peux la fabriquer toi même en l'encastrant par exemple.
Les dimensions mini d'une GTL sont de 60cm de large par 20cm de profondeur.
Dans le cas d'une goulotte qui s'achète et qu'on pose en saillie (ce qui semble être ton cas d'après la photo), on n'est pas obligé de faire un compartiment avec ces dimensions. On peut se contenter de la goulotte.
Toutefois, il me semble qu'il en faut 2 car il faudra ajouter le tableau de communication. Mais ce dernier ne doit pas obligatoirement se situer dans la plage 1m-1m80.
N'oublie pas de rajouter les 2 prises de courant branchées sur un circuit spécialisé.

thunderdarkdevil a écrit:
2) Ma question concerne plus la manière de repiquer, peut-on repiquer directement sur le sucre du spot, ou est-on obligé de mettre une boite de dérivation et desservir chaque spots ?


Le sucre du spot ? Le spot est dans une boite dans le plafond n'est-ce pas ? Ou bien il s'agit d'une boite spécial pour luminaire avec une prise DCL ?
Dans tout les cas, le "repiquage" doit rester accessible soit en étant dans une boite de dérivation, soit en étant dans la boite ou est branchée la lampe (ou spot)
Il est probable que le système que tu as installé pour ton spot te permette de repiquer directement au niveau du spot.
D'après ce que j'ai compris de la question, tu peux au choix :
- mettre une boite de dérivation et alimenter tous les spots à partir de la boite.
- brancher les spots en cascade en branchant le spot suivant sur le précédant.
- mixer les 2 solutions précédentes.
Auto construction totale PV4G + isolation extérieure
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-7685.php
- Gros œuvre : terminé
- Couverture : terminée
- Menuiserie extérieurs : terminé
- Faux plafond : terminé
- Cloison/elec : en cours ...
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 700
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 600 message Ville Sur Jarnioux (69)
1) Les 85 cm sont déjà de boutons (1ère rangées) à boutons (7ème rangées). (Donc c'est mort ?Crying)
Mon installation prévois un VDI, les 2 prises de communications sont prévus Merci!
J'aurais prendre la peine de la fabriquer, je regrette clairement d'avoir acheter cette goulotte, mais bon, c'est fait! Crying

2) Je n'ai pas encore acheté mes spots, ni les DCL, je regarderais pour prendre des modèles avec repiquage.
Tu réponds bien à ma question, tout est clair sur ce sujet maintenant! Merci.

3) Je reviens à la question 3
Mon câble doit être du 25mm dénudé, il n'est malheureusement pas assez long pour monter au RDC (3.2m de hauteur en sous sol )
La barrette doit-elle rester accessible ?
Citation: Pour info :
section du conducteur principal de protection :
- Si section conducteurs d'alimentation < ou = à 16mm² => Conducteur de protection même section que le conducteur d'alimentation
- Si section conducteurs d'alimentation 25mm² ou 35mm² => Conducteur de protection 16mm²
- Si section conducteurs d'alimentation >35mm² => Section conducteur de protection > ou = section conducteur alimentation / 2

La section du câble du conducteur d'alimentation, c'est le câble qu'EDF va mettre entre mon tableau et le disjoncteur générale ? C'est à moi de l'acheter ?

Question supplémentaire:

4) le moteur de mes volets roulants ne possède pas de terre, dois-je mettre cette terre sur le châssis de la baie "alu" ?

Merci encore pour ton temps!
A++
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 600
De : Ville Sur Jarnioux (69)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Super bloggeur Env. 700 message Lyon (69)
thunderdarkdevil a écrit:
1) Les 85 cm sont déjà de boutons (1ère rangées) à boutons (7ème rangées). (Donc c'est mort ?Crying)
Mon installation prévois un VDI, les 2 prises de communications sont prévus Merci!
J'aurais prendre la peine de la fabriquer, je regrette clairement d'avoir acheter cette goulotte, mais bon, c'est fait! Crying

Le plus important est la limite haute.
D'un controleur à l'autre ça peut changer mais celui que j'ai vu passer chez mon voisin n'a regardé que la limite haute. Après je ne vais pas affirmer ceci ou cela ... je ne peux qu'énoncer la norme ...
Tu pourrais placer un des tableau de répartition (il me semble en voir 2) à coté du premier, mais je crois que cela ne t'arrange pas à cause de l'encombrement.
Par contre, cela risque de faciliter grandement le passage des fils derrière les tableaux. En effet, les fils du tableau du bas vont certainement devoir passer derrière le tableau du haut et inversement ... cela risque de te gêner pour le câblage.
Pour les goulottes achetées, je n'en vois pas trop l'intérêt... Tu peux très bien fixer le 2ème tableau de répartition sur 2 tasseaux en bois (oui oui, j'ai bien dit du bois ... ) et faire passer des fils derrière...

Pendant qu'on parle de GTL, celle-ci doit être positionnée près d'une entrée principale ou de service, ou dans un local annexe directement accessible (donc pas dans un garage accessible uniquement par l'extérieur)

thunderdarkdevil a écrit:
3) Je reviens à la question 3
Mon câble doit être du 25mm dénudé, il n'est malheureusement pas assez long pour monter au RDC (3.2m de hauteur en sous sol )
La barrette doit-elle rester accessible ?

En effet, elle doit rester accessible.

thunderdarkdevil a écrit:
Citation: Pour info :
section du conducteur principal de protection :
- Si section conducteurs d'alimentation < ou = à 16mm² => Conducteur de protection même section que le conducteur d'alimentation
- Si section conducteurs d'alimentation 25mm² ou 35mm² => Conducteur de protection 16mm²
- Si section conducteurs d'alimentation >35mm² => Section conducteur de protection > ou = section conducteur alimentation / 2

La section du câble du conducteur d'alimentation, c'est le câble qu'EDF va mettre entre mon tableau et le disjoncteur générale ? C'est à moi de l'acheter ?

Il s'agit en effet du câble entre le tableau et le disjoncteur principal. Après tout dépend de la distance entre le tableau et le poteau EDF ... inférieur ou supérieur à 30m ? (ne pas prendre la distance à vol d'oiseau mais la longueur du câble)
- J'aime !0m. C'est EDF qui l'installe
- >30m. C'est à toi de le passer. Besoin d'aide pour le calcule de la section ?

thunderdarkdevil a écrit:
Question supplémentaire:

4) le moteur de mes volets roulants ne possède pas de terre, dois-je mettre cette terre sur le châssis de la baie "alu" ?

Il n'y a rien de prévu pour brancher la terre ? En observant bien tu peux voir une petit vis avec un logo "prise de terre" sur ce châssis. Le mode d'emploi (ou guide d'installation) ne précise rien sur le sujet ?
Je ne connais pas bien ce genre d'appareillage. Mais généralement il se branche à la terre. La notice explicative doit obligatoirement en parler.
Auto construction totale PV4G + isolation extérieure
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-7685.php
- Gros œuvre : terminé
- Couverture : terminée
- Menuiserie extérieurs : terminé
- Faux plafond : terminé
- Cloison/elec : en cours ...
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 700
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 600 message Ville Sur Jarnioux (69)
1) Je vais voir pour laisser le haut à 1m80, et je laisse dépasser légèrement sur le dessous.

3) Ça ne me posera pas de problème, juste à prévoir Merci
Le câble sera inférieur à 30m (il doit faire maxi 20m) Comment connaitre la section dans ce cas ?

4) Je vais regarder mon châssis correctement alors! (Et zieuter la notice).Blush

Merci pour tes ces infos,
Je ne manquerais pas de faire un petit retour si j'ai d'autres questions (et il y en aura )
A++
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 600
De : Ville Sur Jarnioux (69)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Super bloggeur Env. 700 message Lyon (69)
thunderdarkdevil a écrit:
3) Ça ne me posera pas de problème, juste à prévoir Merci
Le câble sera inférieur à 30m (il doit faire maxi 20m) Comment connaitre la section dans ce cas ?


La section se détermine avec des abaques (dispo sur le net. Cette page est pas mal : http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=7394 ), en fonction de la puissance du disjoncteur de branchement et de la longueur. Mais si tu as 20m alors ERDF devrait s'occuper de tout.

Par contre, il faut prévoir dans ta GTL un emplacement pour ... le panneau de contrôle ...situé lui aussi entre 1m et 1m80
Le panneau de contrôle est constitué d'un compteur et d'un dispositif de coupure général.
C'est sur ce panneau de contrôle qu'arrivera le câble ERDF. (prévoir le fourreau rouge 90)
Et tu devras brancher le panneau de contrôle (au niveau du disjoncteur) à ton tableau de répartition pour que ton installation soit alimenté.
Auto construction totale PV4G + isolation extérieure
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-7685.php
- Gros œuvre : terminé
- Couverture : terminée
- Menuiserie extérieurs : terminé
- Faux plafond : terminé
- Cloison/elec : en cours ...
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 700
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 600 message Ville Sur Jarnioux (69)
Bonsoir,

1) J'ai trouvé sur le site: http://entraidelec.com/article-70-La-GTL-Gaine-Technique-de-Logement.html
cas particulier: Si GTL fermée (placard), l'axe de la rangée inférieure du tableau de répartition pourra être au plus bas à 0,50m du sol. Donc je serais dans la norme vu que ça sera effectivement un placard.

3) D'après le site volta, je serais en maxi à 25 mm², Je peux donc mettre du 16mm² pour la terre, j'ai même de la marge. Ça répond bien à ma question.
Mon panneau de contrôle sera à coter du tableau, au dessus de la baie 9U du VDI. Les éléments du panneau de contrôle sont-ils fournis par edf ?

Merci!
Allez, retour au boulot
A++
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 600
De : Ville Sur Jarnioux (69)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
tu as déja pensé a appeler le consuel directement?
@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Super bloggeur Env. 700 message Lyon (69)
thunderdarkdevil a écrit:
Les éléments du panneau de contrôle sont-ils fournis par edf ?


Oui, ils seront posés par ERDF.
Auto construction totale PV4G + isolation extérieure
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-7685.php
- Gros œuvre : terminé
- Couverture : terminée
- Menuiserie extérieurs : terminé
- Faux plafond : terminé
- Cloison/elec : en cours ...
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 700
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 600 message Ville Sur Jarnioux (69)
yoda_51 a écrit:tu as déjà pensé a appeler le consuel directement?
@+


Salut yoda_51. Non, je ne savais pas qu'on pouvait les joindre pour ce genre de question. Enfin si toutes les questions du forum étaient posées au consuel, il ferait la g*****. Et le forum n'hésiterait plus

Fandorn a écrit:
thunderdarkdevil a écrit:
Les éléments du panneau de contrôle sont-ils fournis par edf ?


Oui, ils seront posés par ERDF.


Ok, merci pour ta réponse

A++
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 600
De : Ville Sur Jarnioux (69)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 40 message Var
Salut à tous, un soucis de ce genre se pose chez moi aussi, a part que j'ai une installation avec 3 tableaux de 4 rangées, la GTL devra elle faire la largeur de ces trois tableaux ?
Messages : Env. 40
Dept : Var
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
la gtl est un volume non matérialisé qui englobe toute la partie courant fort et faible, elle fait un minimum de 60x250x20 et s'élargie si besoin de plus de place, il n'y a pas de maximum

si tu parlais de la goulotte plastique, tu n'en met que la ou tu en as besoin
@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Var
merci.

Ce pendant on compte mettre une armoire baies pour le VDI, est ce génant que le courant faible passe dans une autre GTL ?
Messages : Env. 40
Dept : Var
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 500 message Hyeres (83)
attention il faut que le dispositif de coupure général soit à moins de 1m80 du sol fini (prendre la mesure à partir du milieu du bouton).

le gars du consuel a chippoté car le haut de mon dispositif de coupure général était 1m83 du sol fini
Messages : Env. 500
De : Hyeres (83)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 600 message Ville Sur Jarnioux (69)
Non, au contraire, les courants forts et faibles ne doivent pas être mélangé.
A++
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 600
De : Ville Sur Jarnioux (69)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 600 message Ville Sur Jarnioux (69)
claudep83 a écrit:attention il faut que le dispositif de coupure général soit à moins de 1m80 du sol fini (prendre la mesure à partir du milieu du bouton).

le gars du consuel a chipoté car le haut de mon dispositif de coupure général était 1m83 du sol fini



Merci claudep83, j'y avais pensé Mais c'est important de le préciser!


djg13 a écrit:merci.

Ce pendant on compte mettre une armoire baies pour le VDI, est ce génant que le courant faible passe dans une autre GTL ?


Non, au contraire, les courants forts et faibles ne doivent pas être mélangé.
A++
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 600
De : Ville Sur Jarnioux (69)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 600 message Ville Sur Jarnioux (69)
Bonjour,
Je reviens vers vous pour quelques précisions concernant la terre

J'ai une tresse nu en 25mm² mise en place par le maçon.
Je vais mettre la barrette de coupure dans le sous sol et repartir avec du 16mm² gainé jusqu'au compteur.
A l'arriver du compteur, je pense mettre un répartiteur de terre comme celui là:

Puis j'irais vers une borne installer à proximité du parafoudre afin de le connecter en respectant les 50 cm maxi de câblage.

Ma question concerne le répartiteur, dois-je mettre les lignes de terre concernant la liaison équipotentiel secondaire directement sur ce répartiteur, est ce gênant si je mets 2x 2.5mm² sur un seul trou de cette borne?

Merci
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 600
De : Ville Sur Jarnioux (69)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 600 message Ville Sur Jarnioux (69)
Bonsoir
Je rajoute une question :
J'imagine que le répartiteur ci dessus peut être mis dans la GTL, vous confirmez ?
Merci
A++
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 600
De : Ville Sur Jarnioux (69)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 600 message Ville Sur Jarnioux (69)
Bonjour,
Mes questions n'intéresse personne ? Crying
A++
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 600
De : Ville Sur Jarnioux (69)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
dans la gtl, tu peux raccorder tes terres sur le bornier de terre du tableau, il y a la place pour en mettre un en haut et un en bas.
sinon tu raccorder les fils entre eux avec un wago faut que ça reste propre quand meme.
par contre un seul fil par trou c'est obligatoire depuis longtemps

ton fil de terre qui arrive de la barrette va directement au bornier de terre du tableau

je sais pas si je t'ai aidé bcp mais peu-etre d'autre donnerons leur avis
@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Photographe Env. 600 message Ville Sur Jarnioux (69)
Merci yoda.
J'ai 2 salles de bains et je me retrouve avec plus de 4 fils concernant la liaison équipotentielle.
j'avais donc mis de coté toutes les terres revenant des salles de bain afin de les brancher sur cette barrette, je crois que le minimum, c'est 2x 2.5mm²? Je vais donc mettre le surplus sur la barrette de terre générale du tableau.
C'est correct ?
A++
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 600
De : Ville Sur Jarnioux (69)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 600 message Ville Sur Jarnioux (69)
Je pensais avoir plus de 4 fils, finalement, j'ai le compte Blush
Merci
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 600
De : Ville Sur Jarnioux (69)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 50 message Paris (75)
Bonjour

La norme NF C 15-100 impose que le tableau électrique soit implanté dans une Gaine Technique Logement (GTL).

La GTL est obligatoire dans tous les logements individuels et collectifs.
Aucun fluide autre qu’électrique ne doit s’y trouver.

Dans le neuf
Il s’agit d’un volume de 450 x 150 mm pour les logements inférieurs à 35 m² et de 600 x 200 mm pour les logements supérieurs à 35 m2, ceci du sol au plafond, à l’intérieur du logement ou dans un local annexe (garage, par exemple) directement accessible.


En rénovation
Lorsque la règle ci-dessus (pour le neuf) est irréalisable, il faut éviter d’installer le tableau dans un endroit humide ou à proximité de tuyaux d’eau et de gaz.
Messages : Env. 50
De : Paris (75)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 600 message Ville Sur Jarnioux (69)
Bonsoir,
Merci pour votre réponse qui confirme les précédentes. Rolleyes
A++
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 600
De : Ville Sur Jarnioux (69)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 500 message Hyeres (83)
je veux pas déranger mais le dispositif de coupure général doit etre à moins de 1m80 du sol fini
le HAUT DU COFFRET


pourquoi
car lorsque le consuel est passé chez moi mon coffret était à 1.83 (haut du coffret)
et il m a fait la remarque et a hésité à me le marquer
j ai un peu raler et il a dis ok
Messages : Env. 500
De : Hyeres (83)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 600 message Ville Sur Jarnioux (69)
Bonjour,
Le dispositif de coupure général va être fourni par EDF si je me trompe pas.
Ils pourront le mettre à gauche de la GTL et donc le mettre à une hauteur maxi de 1m80.

Non ?
Avez vous une idée sur les délais entre le rendez vous et le passage du consuel ? Merci
A++
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 600
De : Ville Sur Jarnioux (69)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
les disjoncteur sont entre 1m et 1m80?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Photographe Env. 600 message Ville Sur Jarnioux (69)
Oui yoda, 1m80 et 98 cm il me semble, mais dans un placard, j'ai lu qu'il n'y avait pas de limite basse.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 600
De : Ville Sur Jarnioux (69)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 600 message Ville Sur Jarnioux (69)
Un collègue m'a informé qu'il fallait mettre à la terre les nourrices de plomberie même si c'est du PE dessus.
De plus, ça doit être en 6mm²!
Vous confirmez ?
Merci Blush
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 600
De : Ville Sur Jarnioux (69)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 600 message Ville Sur Jarnioux (69)
Bonjour
Je remonte le sujet pour avoir peut être une réponse svp ;)

1) Un collègue m'a informé qu'il fallait mettre à la terre les nourrices de plomberie même si c'est du PE dessus.
De plus, ça doit être en 6mm²!
Vous confirmez ?

2) A l'origine, je pensais mettre une seule grande porte de garage, j'ai donc prévu un disjoncteur de 20A sur le tableau.
J'ai finalement mis deux portes de garage plus petite, et je me demandais si je pouvais mettre les deux moteurs sur ce seul disjoncteur, vu la puissance des deux moteurs, ça m'embête de mettre deux disjoncteurs.
Que puis-je faire ?

Merci bien
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 600
De : Ville Sur Jarnioux (69)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
c'est un treuil ton moteur de garage? parce que 20A ça fait 4600W donc tu peux mettre tes 2 moteurs sans probleme

les nourrices alimenté par du tube PER ne sont pas a relié a la terre
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 800 message Loiret
+1 pour le disjoncteur 20A....

je pensais que meme en PER, les nourices etant en métal devait etre relié a la terre.
Messages : Env. 800
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 600 message Ville Sur Jarnioux (69)
Merci pour vos réponses.
Oui, c'est des treuils, donc nickel pour la ligne des moteurs, ça me va bien!
Pour les nourrices, je viens d'avoir à nouveau mon collègue et il me dit que le gars du consuel à contrôler ce point alors qu'il est en PER.
En suivant l'un de tes conseils yoda, j'ai appelé le consuel pour "trancher", j'ai eu comme réponse de voir avec un électricien Dry.
J'ai déjà le matériel, j'imagine que ça ne fera pas de mal d'y avoir en plus, j'en profiterais pour mettre mes châssis de porte de garage.
Merci
A++
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 600
De : Ville Sur Jarnioux (69)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 600 message Ville Sur Jarnioux (69)
Bonjour,
Autre question: Blush
Je viens de faire la demande d'attestation au consuel, je l'ai reçu hier.
Je dois remplir pas mal d'information, ma question concerne la mesure de la terre, n'ayant aucun appareil de ce type, comment faire ?
Je laisse vide ? Ou je dois absolument y remplir via un électricien par exemple ?
Merci Rolleyes
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 600
De : Ville Sur Jarnioux (69)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 800 message Loiret
met une valeur, il la verifiera comme meme,
valeur inférieur a la norme bien sur

c est ce que je ferais
Messages : Env. 800
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 30 message Savoie
Bonjour,

Moi, il est passé ce matin le consuel.
Je n'avais pas mis de valeur et lui ai dit que je n'avais tout simplement pas d'appareil.
Valeur ou pas, il contrôlera.
Il a contrôlé 9 omhs
Messages : Env. 30
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 600 message Ville Sur Jarnioux (69)
Merci pour vos réponses. Je vais laisser vide et je dirais comme fsmadsl. Merci encore!
A++
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 600
De : Ville Sur Jarnioux (69)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 600 message Ville Sur Jarnioux (69)
Bonjour, je reviens une nouvelle fois vers vous pour une nouvelle question.
J'ai prévu un vdi, je souhaite le mettre en place une fois déménager faute de temps. Au niveau du Consuel, comment y laisser en attente? Ca m'embête d'acheter un coffret de com avec sa prise dti pour y changer dans 2/3 mois par une baie 9U.
Je n'aurais sûrement pas le temps non plus d'appareiller toutes mes prises rj45 avant le rdv.
Merci pour vos conseils Blush
A++
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 600
De : Ville Sur Jarnioux (69)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 30 message Savoie
Bonjour,
J'avais 6 cable rj45 et 2 cables tv qui étaient en attente.

Lorsque le consuel est passé, il m'a demandé d'ouvrir le VDI justement qui est apparemment obligatoire pour son passage.
J'était dans ta config, je voulais que ce soit OK homologué et ensuite, je changerai pour un vrai VDI.
Pour celà, j'ai mis un bout de petit coffret, une barrette de terre une prise test dti rj45 hub, un répartiteur tv.
C'est obligatoire pour la simple et bonne raison que la barrette du coffret doit être reliée à la terre en 6 et le répartiteur tv relié en 2,5.
La prise test dti, je l'ai trouvé avec des connecteurs rj45 pour relier directement dedans mes 6 cables rj qui arrivaient : gain de place et pas de répartiteur téléphonique
budget total du vdi = 55 euros ttc homologué et fonctionnel
Messages : Env. 30
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 600 message Ville Sur Jarnioux (69)
Merci pour ta réponse.
J'ai cherché la prise DTI en GSB sans résultat, on m'a conseillé d'aller voir chez les revendeurs pro.
Pourrais tu me faire une photo de ton coffret VDI actuel ?
Ou as tu trouvé l'ensemble à ce prix ?
Merci encore! Blush
A++
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 600
De : Ville Sur Jarnioux (69)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 600 message Ville Sur Jarnioux (69)
Bonjour,
J'ai trouvé ce qu'il me fallait, l'ensemble est monté mais je n'ai pas raccordé mes câbles TV et réseaux, ils sont juste à coter du coffret.
Dois-je les raccorder pour le consuel ? Ou l'ensemble à la terre suffira t-il ?
Merci
A++
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 600
De : Ville Sur Jarnioux (69)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
tu t'en fou des cables TV, par contre la barette de terre doit etre relié en 6mm² au tableau, si tu as un répartieur ou une baie ou quoi que ce soit de conducteur il doit etre relié a la terre

tu peux laisse tout les courants faible non raccordé aucun probleme et encore heureux
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Photographe Env. 600 message Ville Sur Jarnioux (69)
Merci yoda pour tes connaissances
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 600
De : Ville Sur Jarnioux (69)
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le jeudi 14 mars 2024 à 17h12
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

8
abonnés
surveillent ce sujet
Voir