Organisation du tableau correct ou pas

Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 2.850 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 60 message Nievre
Bonjour,

Je commence le câblage de mon tableau dans ma maison et je voulais avoir des avis sur ma configuration (oubli, erreur, boulette...) sachant que le consuel passera vérifier l'installation.

Je me demande si je dois ajouter un nouveau disjoncteur différentiel pour la rangée 4.
Et si je ne sais pas comment gérer le meuble de la salle de bain (meuble miroir au dessus du lavabo avec 1 lampe et 1 prise). Disjoncteur de 16A ?

Merci pour votre aide.


Messages : Env. 60
Dept : Nievre
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
pour les prises, un coup tu met du 1,5mm², un coup du 2,5
la rangée 2 est beaucoup moins utilisée que les autres
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 60 message Nievre
Pour les prises j'ai mis 1.5 mm² pour 5 prises sur la même ligne et 2.5 mm² pour 7 prises sur la même ligne.
Pour la rangée 2 c'est plus dédiée à l'éclairage avec les télérupteurs, mais je ne sais pas si cela doit ce faire comme ça !

Merci pour ton aide
Messages : Env. 60
Dept : Nievre
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 30 message Vendee
Nabla89 a écrit:
Pour la rangée 2 c'est plus dédiée à l'éclairage avec les télérupteurs, mais je ne sais pas si cela doit ce faire comme ça !

Merci pour ton aide

Bonjour


Oui tu as le droit, mais après c'est une question de confort, si tu as un problème sur un éclairage ton ID va déclenche et tu auras tout le reste dans le noir.


Bon courage
Tant qu'il y a de l'eau de vie, il y a des poires!
Messages : Env. 30
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 30 message Vendee
re bonjour


Si les lampes jardin et prises extérieur sont non attenant au bâtis, il faut les mettres sous un ID dédier.
De plus les éclairages SdB doivent avoir un disjoncteur dédier, (pour info, mais dans ce cas c'est OK, les PC SdB aussi)

Bon courage
Tant qu'il y a de l'eau de vie, il y a des poires!
Messages : Env. 30
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
c'est pas obligatoire d'avoir un disjoncteur dédié a l'eclairage SDB ni prise d'ailleur, seulement le radiateur qui a un départ spécialisé

ou alors c'est une nouvelle norme?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
range over a écrit:De plus les éclairages SdB doivent avoir un disjoncteur dédier,...les PC SdB aussi)

Bon courage

t'es sûr?

comme je suis entrain de preparer une grosse reno aussi, j'en ai discuté avec les specialistes elec au boulot, on a pas vu ca sur la nf c15-100
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 60 message Nievre
Pour les extérieurs, tout est sur la maison : donc c'est bon !

Et pour la salle de bain, il y a
- un radiateur avec son disjoncteur (16A)
- une lampe au plafond (sur le même circuit que les lampes : garages, wc, buanderie) avec un disjoncteur 16A
- un meuble au dessus du lavabo qui fait prise et lampe (16A) : je voulais aussi placer sur ce circuit les prises de la buanderie mais je ne sais pas si les circuits de la salle de bain doivent être seul ou pas sur un disjoncteur.

Je me demande si je dois prendre un nouveau interrupteur différentiel pour ma 4eme rangée ou si je peux laisser les rangée 3 et 4 sur un seul inter diff ?

Merci pour votre aide.
Messages : Env. 60
Dept : Nievre
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 30 message Vendee
gill a écrit:
t'es sûr?

comme je suis entrain de preparer une grosse reno aussi, j'en ai discuté avec les specialistes elec au boulot, on a pas vu ca sur la nf c15-100


bonsoir

Oui, et non, mais je n'est pas précisé, c'est de ma fauteDSL





Le problème ne vient pas de la norme mais de consuel qui ce permet de prendre des positions, au niveau nationnal, et pire par agence.
C'est positions ne sont que des choses que consuel a desidé de prendre et qui ne s'appuie sur rien, bref il interprète la norme dans certain cas a leur bon vouloir
Tant qu'il y a de l'eau de vie, il y a des poires!
Messages : Env. 30
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 400 message Draguignan (83)
range over a écrit:


Le problème ne vient pas de la norme mais de consuel qui ce permet de prendre des positions, au niveau nationnal, et pire par agence.
C'est positions ne sont que des choses que consuel a desidé de prendre et qui ne s'appuie sur rien, bref il interprète la norme dans certain cas a leur bon vouloir


Woua, c'est hyper grave et flippant ce que tu nous apprends là... selon les agences, consuel interpreterait differement la norme... parce que ce n'est pas rien... les gaines risquent d'être trop petite si disjoncteur spécifique...
Messages : Env. 400
De : Draguignan (83)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 30 message Vendee
lecoleau a écrit:

Woua, c'est hyper grave et flippant ce que tu nous apprends là... selon les agences, consuel interpreterait differement la norme... parce que ce n'est pas rien... les gaines risquent d'être trop petite si disjoncteur spécifique...

mouai pour moi cela ne reste que du confort a tort ou a raison, bref, le vrais problème c'est les positions prise sur des choses plus graves.
Tant qu'il y a de l'eau de vie, il y a des poires!
Messages : Env. 30
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 400 message Draguignan (83)
En gros, certains agents font du zele...
Messages : Env. 400
De : Draguignan (83)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
certains agent sont de gros boulets ils aiment faire chier les gens
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Marans (17)
Bonjour,
pour la rangée 3 un 63A type AC à la place du 40A,
tu as toujours au moins 3 commandes d'allumage pour mettre tous ces Télérupteurs?,
pour les disjoncteur des radiateurs je met pas de coupure fil pilote si tu as un disjoncteur pour un thermostat, mais tu dois mettre "Attention fil pilote" (après c'est un choix économique),
je met tous mes circuit PC en 20 A et 2,5², aujourd'hui tu as 5 prises demain tu veux en rajouté une autre tu sera dans les normes (qui peu le plus peu le moins),
et pas d'Inter. Diff. spécifique pour la salle de bain, juste un disjoncteur divisionnaire dédié au radiateur comme à précisé "YODA" et la tu peux mettre un 10A même un sèche serviette soufflant il ne dépasse pas les 1750W.
Messages : Env. 40
De : Marans (17)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 60 message Nievre
Merci pour toutes ces remarques royalkev.

Je note tout cela et j'y replonge.
A+

Messages : Env. 60
Dept : Nievre
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Lot Et Garonne
Mon avis concernant ta rangée 4 :

Ton ID de la rangée 3 est beaucoup trop chargé alors que tu n'as que 2 x 16A sur la rangée 2.
Tu devrais passer quelques-uns de tes disjos de la rangée 4 en aval de l'ID de la rangée 2.
D'ailleurs pourquoi ne pas opter plutot pour des télérupteurs de boite qui te libèreraient de l'espace sur la rangée 2 ?
Il faudrait calculer plus précisément tes puissances, mais à mon avis en faisant comme je te dis, ca passe. Et dans le pire des cas tu mets un ID 63A sur la rangée 3 une fois que tu l'as allégée un petit peu.
Messages : Env. 200
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Personnellement je reverrai la répartition sur les rangées 1 2 4.
Faites une répartition homogène sur chacune de ces rangées des gros consommateurs (four, lave-vaisselle, chauffe-eau), des prises, des éclairages en évitant de mettre si possible prises et éclairage d'une même pièce sous un même ID.
Ainsi vous n'aurez pas de risque de dépasser le courant maximal assigné de l'ID et vous aurez une bonne sélectivité.

Pour la salle de bain les circuits prises et éclairages peuvent être commun avec d'autres pièces. Et aucun consuel ne pourrait rien vous dire à ce sujet. Il n'y a aucun article de la norme qui s'y rapporte. Même pas un qui pourrait être ambigue
En revanche le radiateur de la sdb doit avoir un circuit de chauffage dédié.

Sur le circuits PC, même avec seulement 5 PC, vous pouvez mettre du 2,5².
Cela permet de passer plus de puissance et d'ajouter plus facilement des prises ultérieurement.
Je vous conseille de le faire au moins pour la cuisine où les petits électroménager sont souvent consommateurs.

Pas de sèche-linge, pas de congel ?

J'aime bien le module coupure fil pilote (bien que ce soit cher).
Je trouve cela plus sécurisant que l'étiquette (bien qu'elle soit normativement autorisée)
Attention il faut un peigne avec un pas de 1,5² à moins d'utiliser la nouvelle série Legrand DNX3

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 60 message Nievre
Bonjour,

Comme vous le conseillez, je vais changer la répartition pour les gros consommateurs pour que ce soit plus équilibré.
Pour la sdb, c'est bon !
Nous n'avons pas de sèche-linge et pour le congél je préfère me passer de l'inter diff hpi qui coute très cher !

Merci pour votre aide.
Messages : Env. 60
Dept : Nievre
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le vendredi 12 avril 2024 à 09h46
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir