Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 4.315 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Photographe pro Env. 500 message Grenade Sur L'adour (40)
Bonjour à tous,

Je suis en "fin" de construction, ou je m'en approche !! Et je me pose donc la question du choix de la puissance souscrite ainsi que du choix de l'abonnement.

La maison est bien isolée, elle fait 130m² de plain pied, un chauffage au sol hydro avec PAC (sur la plaque, elle consomme 4,84kW), plaques de cuissons, LV et cumulus elec 300L.

Je me demande donc si du 6kW est jouable avec ou sans délesteur ou si je doit prendre 9kW.

Aussi je me pose la question de savoir s'il est bien utile de prendre un contrat HP/HC, vu la faible différence de prix. Vu que c'est notre première maison, je n'ai aucune idée de la consommation que nous allons avoir. Les machines peuvent tourner la nuit cela ne nous pose pas de soucis, c'était le cas dans notre appart en location.

Qu'en pensez vous ??

Merci d'avance
Picto recompense Photographe pro
Messages : Env. 500
De : Grenade Sur L'adour (40)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 100 message Haute Loire
Même 9Kw il faudra que tu prennes un délesteur j'en ai bien peur.
6Kw tu peux oublier de suite.

HP/HC n'est plus intéressant.

@++
Messages : Env. 100
Dept : Haute Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Photographe pro Env. 500 message Grenade Sur L'adour (40)
Ah ouais !! Comment fais tu le calcul ?? Car la PAC ne sera jamais, ou presque, à son max de consommation, la plaque doit consommer 1600W au max aussi mais pareil, rarement à fond.
Et tout le reste doit atteindre 4kW mais tout ne tourne pas en même temps. Non ??
Picto recompense Photographe pro
Messages : Env. 500
De : Grenade Sur L'adour (40)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Haute Loire
Oui tout ne tourne pas en même temps, mais si cela arrive, ça va disjoncter direct!

PAC : 4840 W
Plaques : 3000 W (je sais pas comment tu fait pour avoir une plaque qui consomme 1600W...))
Four : 2000 W
Lave linge : 1500 W
Lave vaisselle : 1000 W
Chauffe eau : 2500 W
En prenant que les gros consommateurs : 15kW

En plus il faut compter l'éclairage + TV + micro onde etc.. ça peut vite monter!

Donc même avec du 9kW il faudra que tu n'allumes qu'un appareil sur deux.
Je te conseil d'installer un délestage pour la PAC et le cumulus, comme ça tu serra tranquille.

Tu peux toujours faire une simulation ici : http://www.ariase.com/energie/outils/puissance-electrique.html

Après tu peux prendre du 6kW, mais la il faudra que tu fasses très attention, et ça risque de vite énervé tout le monde si tu dois remonter le disjoncteur deux fois par semaines en hiver.

@++
Messages : Env. 100
Dept : Haute Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Photographe pro Env. 500 message Grenade Sur L'adour (40)
Ok je comprends mieux, même si nous faisons attention, c'est sur qu'en hiver le problème ce posera !!
Et si nous prenons HP/HC avec le cumulus, LL et le LV la nuit, ce n'est pas rentable ??

Merci ksar ;)
Picto recompense Photographe pro
Messages : Env. 500
De : Grenade Sur L'adour (40)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Haute Loire
Salut,

C'est trés difficile à dire si cela serra rentable ou pas....

Pour te faire une idée, voici un post qui en parle : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-145099.php

@++
Messages : Env. 100
Dept : Haute Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Herault
Bonjour,

Je pense même que ksar a sous-estimé le lave linge et surtout le lave vaisselle. Ce sont des appareils qui tirent 10 - 12 ampères quand la résistance de chauffage est en action soit autour de 2500 watts. Bien sûr cette puissance n'est pas appelée pendant toute la durée du cycle de lavage.

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Herault
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Entre 6kVA et 9kVA, il y a en gros 1 € d'écart par mois.
Cela ne vaut pas la peine de s'embêter à risquer des disjonctions pour si peu.
Par contre je pense que 9kVA suffira sans délestage surtout si le chauffe-eau fonctionne la nuit.

C'est vrai que la tarif HC est de moins en moins rentable, surtout avec un chauffage à base d'électricité utilisé en journée, car le tarif HP qui est plus cher que le tarif de base.
Mais chez moi cela me fait encore gagner entre 40 et 60 € par an suivant les années.
La question est de savoir si cela vaut le coup d'emmerder à faire tourner les appareils la nuit et au petit matin, ne ne plus avoir d'eau chaude lorsqu'il en a un qui a trop trainé sous le douche le we, tout cela pour gagner si peu.

Je pense que le mieux est d'essayer.
Partez sur un 9kVA HC/HP et voyez à l'usage ce que cela donne
Il sera toujours temps d'ajouter un délesteur si cela disjoncte trop et de passer en tarif de base, si vos consommations réelles vous montrent que le tarif HC est tout juste rentable.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Super bloggeur Env. 300 message Montbrison (42)
salissot a écrit:un chauffage au sol hydro avec PAC (sur la plaque, elle consomme 4,84kW), plaques de cuissons, LV et cumulus elec 300L.

bonsoir Salissot
mon electricien m'a alerte sur la puissance a demander.
il m'a dit de prendre la puissance de la pac et d'ajouter la puissances des 2 resistances.
car par jour de grand froid, si c'est l'appoint electrique qui prend le relais pour chauffer, il faut que ton installation soit suffisamment dimensionnee.
je n'ai pas verifie l'info car c'est encore trop tot pour moi mais s'il fait tres froid l'hiver vers chez toi, il faut peut etre s'assurer s'il faut integrer cette puissance dans le calcul.
bon courage
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 300
De : Montbrison (42)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Belleydoux (1)
[quote="ksar"]
Oui tout ne tourne pas en même temps, mais si cela arrive, ça va disjoncter direct!

PAC : 4840 W
Plaques : 3000 W (je sais pas comment tu fait pour avoir une plaque qui consomme 1600W...))
Four : 2000 W
Lave linge : 1500 W
Lave vaisselle : 1000 W
Chauffe eau : 2500 W
En prenant que les gros consommateurs : 15kW

En plus il faut compter l'éclairage + TV + micro onde etc.. ça peut vite monter!

Donc même avec du 9kW il faudra que tu n'allumes qu'un appareil sur deux.
Je te conseil d'installer un délestage pour la PAC et le cumulus, comme ça tu serra tranquille.

Tu peux toujours faire une simulation ici : http://www.ariase.com/energie/outils/puissance-electrique.html

Après tu peux prendre du 6kW, mais la il faudra que tu fasses très attention, et ça risque de vite énervé tout le monde si tu dois remonter le disjoncteur deux fois par semaines en hiver.

@++
[/quote]

Bonjour,

Il faut un délesteur 3 voies. Une pour le ballon d'eau chaude, et une pour chaque résistance de la Pac.
Maintenant prenons un exemple :
C'est l'hiver.
La PAC tourne à fond : 4800W.
Un rôtis est au four : 2000W.
Les pâtes sont sur la plaque à induction : 2000W.
Plusieurs lampes sont allumées : 200 W.
Je rajoute un aspirateur ou un sèche cheveux : 2000W.
Total : 11kW...

Maintenant en été :
Barbecue charbon : 0W.
PAC : OW.
Machine à laver : 2000W.
Total : 2kW.

Pourtant en faisant la moyenne, ça passe avec 6kW
Messages : Env. 100
De : Belleydoux (1)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Photographe pro Env. 500 message Grenade Sur L'adour (40)
Pour commencer, merci à tous pour vos réponses.
Je suis mieux éclairé à présent !! Biggrin
Nous allons encore y réfléchir mais je pense que nous allons partir sur un abo 9kW de base. De ce fait, pas besoin de se demander quand mettre l'électroménager en marche et toute ce qui en découle (étendre le linge le matin, vider le LV au reveil, ...). On va faire attention en achetant l'électroménager à ce qu'il soit le maximum économique.

Pour ce qui est du délesteur, nous allons essayer sans. On verra bien à l'usage.
Après ne vaut il pas mieux passer en 12 kvA plutôt que d'investir dans un délesteur ??

Merci à tous. Wink
Picto recompense Photographe pro
Messages : Env. 500
De : Grenade Sur L'adour (40)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
salissot a écrit:
Après ne vaut il pas mieux passer en 12 kvA plutôt que d'investir dans un délesteur ??


Effectivement cela vaut le coup de faire le calcul

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Photographe pro Env. 500 message Grenade Sur L'adour (40)
Ok alors la question ce posera si le problème ce présente.
Merci carminas ;)
Picto recompense Photographe pro
Messages : Env. 500
De : Grenade Sur L'adour (40)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photographe pro Env. 500 message Grenade Sur L'adour (40)
Ok alors la question ce posera si le problème ce présente.
Merci carminas ;)
Picto recompense Photographe pro
Messages : Env. 500
De : Grenade Sur L'adour (40)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Belleydoux (1)
Dans mon exemple en prenant l'hiver, les résistances de la PAC et le cumulus étaient délesté... Et je n'ai pas compté d'éventuels radiateurs sèches serviettes des les salles de bains ou de douches.

Pour ne pas avoir de soucis avec le disjoncteur, il faudrait plutôt un abonnement de 12kVA et un délesteur.

Avec un abonnement de 9 kW et un délesteur, il y aura de tant à autre un réamorçage à faire lors des journées les plus froides.

Sans délesteur, en 12kVA, il y en aura un peu plus.

Sans délesteur en 9kVA, ça va vite devenir pénible.

Un délesteur 3 voies peut couper par exemple les résistances de la PAC ET du cumulus, soit 7kW.
Messages : Env. 100
De : Belleydoux (1)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Chez moi j'ai tout électrique avec 8kW de chauffage.
12kVA et un délesteur.
Cela ne déleste jamais

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Super bloggeur Env. 800 message Essonne
Bonjour,
nouvelle construction pour nous, de 150 m2 utile, et avec chaffage au sol gaz, et on a un 12kva.
Au tout début du projet de notre vie

http://www.forumconstruire.com/recits/recit.php?p=1793843
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 800
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Maine Et Loire
Moi perso sur 120m² avec chauffage électrique, ballon 300l stéatite, plaque inductions, four electrique, seche linge et lave vaisselle, je suis en 9kva et délesteur 3 voies.
Ca ne déleste jamais. Je l'ai vu délester juste une fois en 5 mois.
Messages : Env. 200
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le vendredi 20 septembre 2024 à 05h12
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir