bonjour , voila mon probleme
je dois faire mes vrd et en particulier pour le poste eaux pluviales , je dois traversser le terrain . j'usque la , rien d'anormal sauf que dans mon cas , la maison , est au dessus du tn de 1.80 m et mes tuyaux vont se retrouver en l'air avant le remblaiement .
si quelqu'un a déja eu a faire ace type de probleme , les solutions m'interressent
sachant que je vais probablement utiliser des tuyaux de type pvc , ceux ci risquent de suivre le tassement du terrain et de se déformer , je n'ai pas envie de le refaire dans trois ans .
Merci d'avance pour vos conseils

Messages : Env. 70

Ancienneté : + de 18 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de VRD...

Allez sur la page devis vrd / fosse septique de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des terrassiers de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonsoir,
je n'ai pas solution mais juste une tite question : pourquoi faire les VRD avant le remblai ?
sinon, effectivement j'aurais la même crainte : le remblai va se tasser et les raccords PVC tous les 4 m Crying
Pourquoi ne pas poser le PVC sur le bon sol avant remblai ?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 1000 message Bretagne (35)
***** a écrit:Pourquoi ne pas poser le PVC sur le bon sol avant remblai ?

Même question ?
Le travail me fascine : je peux rester assis des heures à le regarder ...!
Messages : Env. 1000
De : Bretagne (35)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 70 message
bonjour , parce que il n'y a pas la pente mais éfectivement je pourrais partir de moins haut pour y gagner en stabilité
Merci bonne ildée , si il en a d'autre j'étudierais aussi mais c'est un bon début comme qui on fait toujour bien de venir sur ce site a+ Smile
Messages : Env. 70

Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 1000 message Bretagne (35)
ericpois a écrit:bonjour , parce que il n'y a pas la pente

Pour les EP, il suffit de 1,5 cm par mètre, mais effectivement, si tu ne les as pas ...
Dans ce cas, tu peux réaliser un petit remblais bien dammé pour n'obtenir que la pente nécessaire.
Bon courage,
Malo
Le travail me fascine : je peux rester assis des heures à le regarder ...!
Messages : Env. 1000
De : Bretagne (35)
Ancienneté : + de 18 ans
En cache depuis le lundi 25 mars 2024 à 02h32
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fosse septiqueArtisan
Devis fosse septique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir