Env. 100 message Rouen (76)
Remarque complémentaire : Il s'agit d'un calybox 120 de DeltaDore

kalonji
Messages : Env. 100
De : Rouen (76)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
kalonji a écrit:Bonsoir,

Je reviens vers vous concernant les câbles à passer dans mes fourreaux sachant que mon terrassier intervient Vendredi 11 Mai 2012 pour les tranchées techniques et j'ai encore les cables à acheter.

SYNTHESE :

- Alimentation générale avec un branchement type 2 : Longueur 26 mètres + remontée de cables, j'ai par conséquent acheté un cable 2*25mm² Cuivre

on a de la marge ...ok

- Alimentation visiophone sur la même longueur : Je vais probablement passé un câble 3G 1,5mm². Me confirmez vous?

je ne sais pas

- Alimentation portail sur la même longueur : Je vais probablement passé un câble 3G 2,5mm². Me confirmez vous?

je pense que ce doit être bon. faut voir la protection en amont et le puissance demandée

- Tarif Heures creuses : J'ai appelé ERDF, ils m''ont dit de passer un fil pilote type 2*1,5mm² pour pouvoir bénéficier des heures creuses. Me confirmez vous?

ok

- Téléreport : ERDF m'a confirmé que çà n'était pas nécessaire en branchement type 2.

non pas de telereport...lire plus bas

En revanche, voici la question ultime :

Nous avons un calybox (Voir photo ^^^^) pour la gestion du délestage des radiateurs (Un programmateur a été installé dans la maison) Quel fil dois je passer ?

- RIEN Selon mon conducteur travaux car tout passera avec le cable cuivre ???

il compte commander le calibox par la teleinfo du compteur avec un 2x1.5 ?

- Câble SYT ??? je n'arrive pas à trouver la référence sur Bricodépot ou LeroyMerlin

ça serai mieux effectivement

- Câble téléinfo ???

il est egalement possible d'utiliser du câble de telereport dans cet usage : http://www.ombilicable.fr/index.php/cable/alimentation/telereport



Vu que nous sommes en type 2, nous allons probablement installer un autre disjoncteur général sur la GTL pour éviter d'aller au fond du jardin en cas de coupure. A priori, il faudrait un disjoncteur 500mA 30-60A type sélectif. Quel est votre avis?

c'est une solution. il est egalement possible de poser un interrupteur sectionneur dans le tableau de répartition, ou en lieu et place d'un sélectif mettre un non différentiel. surtout ne pas poser de différentiel instantané.

Je vous remercie vraiment pour vos retours car les réponses ne sont pas systématiquement les mêmes.

Si besoin d'info complémentaire, n'hésitez pas à me le dire.

Bonne soirée @ vous
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Pour le Calybox, il faut impartivement un câble de type SYT (paire téléphonique écrantée)
Du câble téléreport conviendra très bien pour cet usage (utilisé une paire et laissez l'autre en attente)

Le câble heures creuse 2x1,5² n'est pas nécessaire, si vous faites gérer les HC par votre CALYBOX.
Par contre nécessaire si vous les gérer sans le CALYBOX

Il faut impérativement un dispositif de coupure d'urgence dans le logement.
Pour avoir une bonne sélectivité :
- interrupteur sectionneur 63A placé en tête du tableau
ou
- disjoncteur type ERDF 30/60A non différentiel ou à défaut 500mA sélectif placé sur une platine à côté du tableau. Surtout pas un instantané.

Ma préférence va à l'interrupteur sectionneur.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
kalonji a écrit:Remarque complémentaire : Il s'agit d'un calybox 120 de DeltaDore

kalonji


ok :

http://www.deltadore.com/france/fr/catalogue-domotique/regulation-chauffage/chauffage-electrique/gestionnaires-energie/calybox-120.html#prod_detail

il y est indiqué que :

Citation: Liaison télé-info compteur électronique


il faut donc un câble adapté pour cette usage ...

Citation: 1 sortie ECS


il n'y a pas besoin de 2x1.5 entre le compteur et le tableau ... la teleinfo suffit ...
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
salut carminas

nos réponses s'entrecroisent ...
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Rouen (76)
Ok merci pour votre aide.

Je vais donc passer un cable téléreport dans le fourreau avec le 2*25mm² cuivre.

Dernière question : Pour les PTT sur domaine privé, il faut bien un cable type PTT 298 4 paires ??? (http://www.bricodepot.fr/rouen/node/467783)

Nous allons le passer tout de suite afin d'éviter d'avoir de mauvaises surprises lorsque FT voudra passer le cable.

Bonne journée à vous
Messages : Env. 100
De : Rouen (76)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Saint Médard En Jalles (33)
Il me semblait que les PTT le passaient gratuitement ce cable?
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : Saint Médard En Jalles (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 300 message Haute Garonne
kalonji a écrit:Ok merci pour votre aide.

Je vais donc passer un cable téléreport dans le fourreau avec le 2*25mm² cuivre.

Dernière question : Pour les PTT sur domaine privé, il faut bien un cable type PTT 298 4 paires ??? (http://www.bricodepot.fr/rouen/node/467783)

Nous allons le passer tout de suite afin d'éviter d'avoir de mauvaises surprises lorsque FT voudra passer le cable.

Bonne journée à vous


Concernant le téléphone, que doit-on réaliser ?

France Telecom amène le cable en limite de propriété ?
Messages : Env. 300
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 80 message Indre Et Loire
Bonjour,

j'ai 2 petites questions concernant un raccordement de 70m de long : j'ai un devis qui indique du 2x25² cuivre, pour environ 1500 euros.

1) Est ce que la section est adéquate étant donné la longueur???
2) Le prix est il correct?

Merci pour votre aide Smile
Messages : Env. 80
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
itcoincoin37 a écrit:Bonjour,

j'ai 2 petites questions concernant un raccordement de 70m de long : j'ai un devis qui indique du 2x25² cuivre, pour environ 1500 euros.

1) Est ce que la section est adéquate étant donné la longueur???

non.

il faudrait du 2x50...

2) Le prix est il correct?

aucune idée.

Merci pour votre aide Smile
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 80 message Indre Et Loire
Merci pour votre retour ! Je vais essayer de faire d'autres devis alors car si la section est pas bonne, ca veut dire que c'est pas très rassurant...
Messages : Env. 80
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Olivet (45)
Bonjour,

j'essaie de voir ce que je dois acheter comme matériel pour mon branchement et j'avoue être un peu perdu.
J'ai un branchement de type 2, 12Kw monophasé.
La distance entre le point de livraison et mon compteur est d'environ 35m.

Si j'ai bien compris, je dois faire installer une platine et une interrupteur sectionneur sur mon tableau ?
Pour la platine, je vois 2 types :
http://www.123elec.com/batilec-platine-compteur-disjoncteur-[...]-avec-fond-isolant.html
http://www.123elec.com/batilec-platine-disjoncteur-abonne-ed[...]-avec-fond-isolant.html
Laquelle conviendrait ?

Pour l'interrupteur sectionneur est-ce que celui ci conviendrait ?
http://www.alliancelec.fr/contacteur-jour-nuit-telerupteur-p[...]tete-63a-bipolaire.html

Par ailleurs, je ne comprends pas bien pourquoi il faut passer un autre cable pour les hc. Est-ce obligatoire ?

Merci par avance..!
Messages : Env. 20
De : Olivet (45)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
pcoelho a écrit:Bonjour,

j'essaie de voir ce que je dois acheter comme matériel pour mon branchement et j'avoue être un peu perdu.
J'ai un branchement de type 2, 12Kw monophasé.
La distance entre le point de livraison et mon compteur est d'environ 35m.

donc, je supose que le câble est un 2x25².

Si j'ai bien compris, je dois faire installer une platine et une interrupteur sectionneur sur mon tableau ?

oui et non ... c'est une platine + un disjoncteur d'abonné OU pas de platine + un interrupteur sectionneur.

Pour la platine, je vois 2 types :
http://www.123elec.com/batilec-platine-compteur-disjoncteur-[...]-avec-fond-isolant.html

non...

http://www.123elec.com/batilec-platine-disjoncteur-abonne-ed[...]-avec-fond-isolant.html

oui...

Laquelle conviendrait ?

la seconde.

Pour l'interrupteur sectionneur est-ce que celui ci conviendrait ?
http://www.alliancelec.fr/contacteur-jour-nuit-telerupteur-p[...]tete-63a-bipolaire.html

oui, mais il ne va pas avec la platine. soit vous posez cet inter dans votre tableau (reste il de la place ?) soit vous posez la 2eme platine avec un disjoncteur d'abonné.


Par ailleurs, je ne comprends pas bien pourquoi il faut passer un autre cable pour les hc. Est-ce obligatoire ?

il sert a commander la mise en route du chauffe eau aux HC. sans lui, la seule solution, c'est d'ajouter une horloge au tableau ...

Merci par avance..!
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Olivet (45)
Merci pour cette réponse fab1978.

Le cable n'a pas encore été acheté, je m'orientais vers du cuivre...

Merci pour les précisions sur la platine et l'interrupteur.

Dans la mesure où ça revient beaucoup plus cher d'installer une platine + un disjonteur d'abonné qu'un interrupteur sectionneur, s'il me reste de la place dans le tableau y a-t-il un plus à installer le disjoncteur ?

J'ai un contacteur jour/nuit sur mon tableau, donc pas besoin de cable supplémentaire ?

Merci !
Messages : Env. 20
De : Olivet (45)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
pcoelho a écrit:Merci pour cette réponse fab1978.

Le cable n'a pas encore été acheté, je m'orientais vers du cuivre...

Merci pour les précisions sur la platine et l'interrupteur.

Dans la mesure où ça revient beaucoup plus cher d'installer une platine + un disjonteur d'abonné qu'un interrupteur sectionneur, s'il me reste de la place dans le tableau y a-t-il un plus à installer le disjoncteur ?

-> Aucun ...

J'ai un contacteur jour/nuit sur mon tableau, donc pas besoin de cable supplémentaire ?

-> Si, justement.

Merci !
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

12
abonnés
surveillent ce sujet
Voir