Retour
Menu utilisateur
Menu

Platine disjoncteur abonné en haut ou en bas

Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 6.297 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 100 message Auriol (13)
Bonsoir,

J'ai qq petites questions que me turlupinent et qui m’empêchent d'avancer. En gros j'ai une GTL Legrand dans laquelle j'ai un conduit pour l'arrivée EDF, un pour les courant forts et un 3ème pour les courants faibles.
Mon alimentation EDF va arriver par le bas pour remonter vers la platine de disjoncteur d'abonnée

1/ Sachant que tous mes départs vont aller vers le haut car je fais tout passer dans le plafond, est ce que je peux mettre la platine de disjoncteur d'abonné en haut et passer derrière la platine (en passant dans le bon conduit bien sur). Sinon est ce que je dois mettre la platine en bas ? pour ne pas que ca se croise ? Ou tout est possible ?

2/ Si je mets la platine en bas (>= 1m) la terre de mon tableau va passer derrière la platine, est ce que c'est tj bon ?

3/ la barrette de coupure (pour une villa plain pied) : peut on la mettre dans la GTL ou faut il la mettre dehors. Quelle est la différence entre barrette de coupure haute et basse. Je pense qu'elle joue absolument le même mais je préfère demander.

Voilà pour l'instant.

Olivier
Messages : Env. 100
De : Auriol (13)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Vous pouvez mettre votre panneau de contrôle en haut.


Mais des précautions doivent être prises lorsque vous passez derrière le tableau


2/ Oui c'est bon

3/ Vous pouvez la mettre où vous voulez.
Il faut qu'elle soit accessible, si nécessaire avec un démontage de couvercle de goulotte

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Salut,

c'est un branchement type 1 ou 2 ?
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message Auriol (13)
Eh ben Carminas c'est sur service rapide merci pour les précisions c'est très sympa.

Pour être sincère je pige pas tout sur le 2 ème schéma avec les classes 2 et tout ca... Moi j'ai une GTL Legrand avec les 3 conduits je sais pas si ca pourrait faire ?

http://www.google.fr/url?sa=[...]fvAQsZH9Kow

Le mieux dans mon cas étant de mettre la platine en bas vu qu'absolument tout va passer par le haut ?! Par contre je vais avoir un tableau 3 rangées pour la comm, puis le mettre sous la platine si je mets la platine en partie basse sachant qu'il y a un conduit pour les courant faible.
Messages : Env. 100
De : Auriol (13)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message Auriol (13)
Pour fab 1978 : je suis a 10m du poteau donc c'est un branchement de type.... 1 non ? désolé jsuis vraiment pas bon j'ai un peu bypassé ce sujet vu que c'est EDF qui fait tout. Enfin bref je suis a 10m du poteau.
Messages : Env. 100
De : Auriol (13)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
C'est pas indiqué sur le devis d'ERDF?
a cette distance, normalement c'est du type 1 mais sait on jamais.

si dans le même élément de goulotte vous faites circuler le câble d'ERDF et n'importe quoi d'autre (com ou courant fort) le câble ERDF doit avoir son compartiment dédié avec son couvercle dédié.

donc :
soit le panneau de contrôle et tout en bas : pas de problème de courant fort ou de com: le cable ERDF sera seul dans toute la largeur de la goulotte. il faudra par contre trouver une solution pour la terre (un petit IRL a coté de la goulotte par exemple ?)

soit le panneau de contrôle est tout au dessus, ou entre les 2 autres tableau. il faut un couvercle et un compartiment dédié au câble d'ERDF.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message Auriol (13)
Bon le sous traitant d'ERDF est passé ce matin, tout est ok pour qu'ils me tirent la ligne jusqu'au tableau. On est parti sur le fait que la platine avec compteur et disjoncteur d'abonné seraient a 1m du sol fini. Je pense que ca va simplifier la chose. Du coup mon arrivée courant sera seule, mes départs prises inters et autres partiront vers le haut ainsi que la com, chacun dans son compartiment. Me reste la terre, si j'ai bien compris (mais je ne pense pas ;) ) je dois passer la terre sur le coté de ma goulotte GTL, remonter au dessus de la platine puis traverser le couloir prévu a l'alimentation EDF mais vide puisque la platine est dessous et puis arriver au bornier du tableau ? J'ai tout pigé ? N'est t'il pas possible de passer par la compartiment courant fort par le bas, donc vide, de passer derrière la platine et hop au bornier terre tableau ?

Dernière question, ma cablette de terre arrive a peine au dessus du plancher la seul solution pour moi et de mettre la barrette de coupure a l'horizontale visser au sol, est ce ok ?

Merci a vous tous pour les réponses.
Messages : Env. 100
De : Auriol (13)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Vous pouvez passer votre arrivée de terre dans la goulotte, mais pas dans le même compartiment que l'arrivée ERDF

Ce n'est pas usuel de mettre la barette de coupure au sol. Mais je ne saurai pas dire si c'est interdit Crying

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Auriol (13)
Bonsoir,

Voilà je relance mon propre poste car je suis sur la fin de mes travaux et je vais la demande de passer du consuel.
Je viens illustrer une de mes questions par une photo de mon tableau électrique. En gros on voit deux cables R2V passer derrière le la platine EDF un pour alimenter les prises de la GTL et l'autre qui part dans le vide sanitaire pour alimenter le compresser de la clim du salon. Est ce que j'ai le droit de faire cela ?

Dernière question le cable de terre qui remonte de la barrette de coupure et poser a l'arrache pour l'instant. Puis je percer ma goulotte a gauche juste au dessus de la platine EDF pour le faire passer dedans ainsi il ne couperait pas la partie arrivée EDF. Pour faire propre je passerai la cable de terre dans une gaine IRL.

aux pros de répondre ;) merci

Messages : Env. 100
De : Auriol (13)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message Auriol (13)
Personne n'a d'idée sur les
2 cables r2v qui derriere le compteur edf ?!
Messages : Env. 100
De : Auriol (13)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Bonjour,

la platine dispose d'un fond. donc pas de problème...
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis avant-hier à 23h52
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir