Tableau divisionnaire maison passive Résolu

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 467 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Bouvignies (59)
Bonjour à tous.

Je fais construire une maison passive et je vais réalisé l’électricité moi même.
Je vais posé un tableau électrique principal dans la partie habitation, pour l'instant rien de surprenant.
L'enveloppe de la maison étant étanche à l'air et très isolée, je souhaite mettre un tableau secondaire dans le garage afin d'alimenté le garage, portail, éclairage ext.
Le but étant de percé l'enveloppe avec une seule gaine électrique au lieu de plusieurs et ainsi limité les fuites d'air.
Est ce que je peux mettre un tableau divisionnaire dans une construction totalement neuve?
Comment faire l'installation? Je pense à un disjoncteur de 32A sur le tableau principal, conducteur 3x10mm² puis sur le second tableau en tête un inter. différentiel 40A 30mA.

Je veux respecter la norme NFC15-100 en vu du Consuel.

Merci de vos réponses
Messages : Env. 20
De : Bouvignies (59)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Aucun problème c'est autorisé en construction neuve

Quand à la section du cable, tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer dans le tableau divisionnaire
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Bouvignies (59)
Bonsoir Carminas,

Merci pour cette réponse aussi rapide.

Je n'ai pas besoin d'une grosse puissance c'est pour un portail, éclairage extérieur ( type fluocompact ), 15 prises 16A , pompe eau de pluie, adoucisseur d'eau, vmc double flux.


On entend tout et n'importe quoi sur internet, tu es professionnel dans le domaine électrique?
C'est pas que je met ta parole en doute mais je ne veux pas faire de bêtises et assurer mon installation.

Bien cordialement
Messages : Env. 20
De : Bouvignies (59)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Pour une liaison d'environ une vingtaine de mètre, du 6² protégé au départ par un disjoncteur 32A qui vous autorisera 7kW maxi devrait sans problème répondre au besoin décrit.

Vous pouvez vous inspirer ce ceci :


Sans être artisan électricien j'ai une très bonne connaissance de l'installation électrique des locaux d'habitation et des normes afférentes.

Ci-joint l'extrait de l'original de la norme, qui précise que les tableaux divisionnaires sont autorisés :


@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Bouvignies (59)
Merci Carminas pour ces réponses précisent.
Messages : Env. 20
De : Bouvignies (59)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello

je ne comprend pas ce besoin que beaucoup ont de savoir si Carminas est un pro ou pas (les forums ne l'accueilleraient pas à bras ouverts s'il n'était pas de bon conseil)


Perso, je suis pro et peut dire qu'il en connait au moins autant que beaucoup de mes collègues si ce n'est beaucoup plus.



@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Haut Rhin
Bobbrico a écrit:Bonsoir Carminas,

Merci pour cette réponse aussi rapide.

Je n'ai pas besoin d'une grosse puissance c'est pour un portail, éclairage extérieur ( type fluocompact ), 15 prises 16A , pompe eau de pluie, adoucisseur d'eau, vmc double flux.


La double flux est mieux dans l'enveloppe étanche. pour avoir un bon rendement, pour ne pas avoir des problèmes de condensation, pour éviter les traversées comme vous l'avez dit !
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 20 message Bouvignies (59)
Bonsoir const101,


Mon étude thermique m'autorise à mettre la vmc df soit à l’intérieur ou à l’extérieur de l'enveloppe étanche, il n'y a pas de différence significative d'après eux. Les caissons de répartitions sont dans la maison "chauffée" .


Je doit amené l'air neuf dans le bâtiment et rejeté l'air vicié, dans les 2 cas je dois percé l'enveloppe deux fois.
Par contre je découvre le problème de condensation, j'aimerai en savoir plus.


A+
Messages : Env. 20
De : Bouvignies (59)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Haut Rhin
La vmc à la une evacuation des condensats... or les condensats vont se former plutôt en zone chauffée, donc après la vmc. Sans être un spécialiste, cela me semble être un problème. En ayant l'intégralité du réseau en zone chauffée on evite pas mal de problème de ce genre à mon avis.

La vmc en zone non chauffée, c'est autorisée, mais c'est moin bien. L'impact d'un tel choix est à mon aaivs plus conséquent que le fait de percer pour 2 ou 3 gaines de 20mm.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 30 message Bas Rhin
Bonjour Bobbrico,

Je suis exactement dans le meme cas que toi (consctruction maison passive, je fais aussi l'élec) et ma stratégie est la meme que la tienne : je mets un coffret divisionnaire dans le garage pour tout (ou presque) ce qui est extérieur ou dans le garage.
Par contre, la VMC double flux, je la mets bien dans le volume chauffé (cellier à coté de la cuisine) et la protège là aussi.
Pas de soucis de condensation je pense pour la mettre au garage (le probleme c'est un "truc" froid dans un volume chaud) mais les gaines aéraulique à percer entre volume froid/chaud n'ont pas le meme diametre que des gaines élec... + les pertes de ta vmc double flux dans le volume froid.
Bon courage pour ta construction!
Messages : Env. 30
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le dimanche 29 septembre 2024 à 07h32
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur le consuel
Tout savoir sur le consuel
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir