Retour
Menu utilisateur
Menu

Avis sur PAC Atlantis Alféa Extensa Duo

Ce sujet comporte 511 messages et a été affiché 119.836 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
82
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 1000 message Meurthe Et Moselle
Bonsoir, merci de votre réponse .
malheureusement, mon constructeur m'a remis aucun document concernant le chauffage au sol... j'ai bien tous les autres docs mais la dessus nada...
oui l'année derniere j'ai reduit les debits sur la pièce a vivre qui chauffe assez vite, et augmenté celui de la chambre... ca n'a rien changé... je me demande si les boucles noté sur mes nourrice sont bien les bonnes...
heureusement j'avais pris des photos, ca sembre correct...

quand nous avons aménagé tous les débits des nourrices étaient ouvert à fond, je vous laisse comprendre que aucun réglage n'a été effectué
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Deux Sevres (79) (79)
Combien de zone (combien de thermostat) sur votre PC ?
Etes vous sûr que l'eau circule bien dans la pièce plus froide ?
Avez vous verifier que le pb ne vient pas d'un défaut d'isolation important dans cette pièce (pont thermique, manque d'isolant)...Vous pouvez verifier vos températures de cloisons (par grand froid) avec un thermometre IR.
Pour les plans de PC et débit de nourrice, demander les à votre CST
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Deux Sevres (79) (79)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Meurthe Et Moselle
bibiforum a écrit:Combien de zone (combien de thermostat) sur votre PC ?
Etes vous sûr que l'eau circule bien dans la pièce plus froide ?
Avez vous verifier que le pb ne vient pas d'un défaut d'isolation important dans cette pièce (pont thermique, manque d'isolant)...Vous pouvez verifier vos températures de cloisons (par grand froid) avec un thermometre IR.
Pour les plans de PC et débit de nourrice, demander les à votre CST

je dispose que d'une seule zone...
un sonde exterieur
un thermostat d'ambiance dans la pièce à vivre
je ne pense pas, la maison est neuve, et j'ai suivi les travaux de très prêt... 
ok pour le thermometre je vais essayer, et contacter mon constructeur
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Deux Sevres (79) (79)
Moi aussi, j'avais suivi les travaux de très près...et pourtant, j'avais bien un pb d'isolation dans ma chambre (plafond rampant + mur donnant sur comble perdu), et j'ai vite senti qu'il y avait un pb.
Par contre, pas normal que votre sol soit froid.
Le sol est il bien compatible avec PC ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Deux Sevres (79) (79)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 90 message Haut Rhin
bibiforum a écrit:
cyrus68 a écrit:
cyrus68 a écrit:OK, je peux voir cela comment ?




Par contre, à l'étage, j'ai des radiateurs bt avec thermostatique.

Quel valeur dois je abaissé si j'ai une surchauffe avec les thermostatique ouvert à fond ? J'ai vu qu'il faut jouer sur la courbe de la loi d'eau mais je ne saisi pas de quelle valeur sur la PAC il s'agit


Pour le moment j'ai baisser les thermostatique sur 2 au lieu de 5 mais j'ai lu que ce n'était pas forcément bon ?


Petit up 😋 hihi

Je suis en rdc sur pc et étage radiateur, sur 2 zones

Donc tu n'as qu'une seule ZONE (les zones correspondent au source d'emission piloté par thermostat)
1 seule thermostat = 1 zone (que tu es étage ou pas)
SI ça se trouve ta PAC est mal configuré...et perso, je dirais qu'avec un étage, il faut presque obligatoirement 2 thermostats. (1 qui pilote les RAD, et 1 autre le PC)


Ha, pourtant mon PC est bien en "1" et mes radiateurs en "2" sur la pac. J'ai une pompe pour le pc et une autre pour les rad.


Je pensais que c'était ça les zones.

Mais avec un étage non isolé du rdc (cage d'escalier ouverte et pièce fermée) placé le thermostat judicieusement est compliqué non ?
Si je le met dans la cage d'escalier la chaleur du rdc va fausser la valeur surtout si les pièces en haut sont fermées.
Messages : Env. 90
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Meurthe Et Moselle
bibiforum a écrit:Moi aussi, j'avais suivi les travaux de très près...et pourtant, j'avais bien un pb d'isolation dans ma chambre (plafond rampant + mur donnant sur comble perdu), et j'ai vite senti qu'il y avait un pb.
Par contre, pas normal que votre sol soit froid.
Le sol est il bien compatible avec PC ?

j'ai que du carrelage dans la maison, même dans les chambres...
c'est pas froid, mais une sensation
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 30 message Correze
Bonjour,

J'ai besoin de conseils pour régler la plage de chauffe ECS de ma PAC Atlantic alfea extensa duo+ 8.

Maison de type plain pied 110 m²
2 personnes
1 douche le soir vers 19h30-20h
1 douche le matin à 7h

Température confort ECS : 50°c
Température réduite ECS : 48°c (à vérifier)
Delta T : 7°c
J'ai un abonnement EDF 6 Kw HP/HC (00h - 8h)

Sur un an :
HP 70%
HC 30%


Elle était "programmée" pour un fonctionnement ECS 24h/24
Hier soir, après la visite du technicien pour l'entretien j'ai regardé un petit peu les réglages et je l'ai mise en programme 4.
Le programme par défaut ne me parait pas du tout adapté.

Merci d'avance pour vos conseils.

Sylvain
Messages : Env. 30
Dept : Correze
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Deux Sevres (79) (79)
BOnjour
Si tu as un plancher chauffant, il faut laisser ton chauffage en confort (la raison est qu'un plancher à une trop grande d'inertie).
Ensuite pour l'ECS, voici ce que je ferai:
Température confort à 50°C: OK (tu peux même baisser à 48)
Température Réduit: passer à 43°C
Delta T => passer à 5
Ensuite, les plages de chauffe: 16h-20h en ECS confort et tout le reste en réduit (via le programme horaire4 comme tu l'as fait.

Cela te permet d'avoir de l'eau chaude à 50°C pour les douches du soir...et de rechauffer l'eau jusqu'à 49, meme après la dernière douche...et comme le ballon perd env 0.5°C / heure, vers 7h, tu auras encore plus de 40°C, donc impec. au pire, si l'eau tombe à 38, ta PAC la rechauffera (rapidement) à 43.
Essaies comme cela pour voir. Au pire tu remonteras peut être le 43 à 44 ou 45

Perso avec ces réglages, jamais eu de pb (et on est 4)

PS: tu peux virer ton abo HC/HP
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Deux Sevres (79) (79)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 30 message Correze
Merci beaucoup d'avoir pris la peine de répondre.

Je vais tester avec ces réglages.

Par contre je n'avais jamais vraiment regarder le circuit de chauffage.

Serait-il possible de connaitre tes paramètres ?
Quels sont ceux qui sont importants ?
Messages : Env. 30
Dept : Correze
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Deux Sevres (79) (79)
Rien de compliqué...Consigne confort à 20.5 pour les 2 zones...tout le reste par défaut ou réglage spécifique à ma maison (loi d'eau par exemple).
il y a juste un truc que j'ai changé c'est le seuil de déclenchement de l'appoint elec, que j'ai passé à -4°C (il était à 2°C)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Deux Sevres (79) (79)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 30 message Correze
A quoi correspond la loi d'eau ?
Quel est l'incidence de ce changement ? l'appoint élec se déclenche quand il fait -4°c extérieur ?
Messages : Env. 30
Dept : Correze
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Deux Sevres (79) (79)
Https://www.abcclim.net/regu[...]haleur.html
La loi d'eau est normalement réglée par l'installateur en fonction des caractéristiques de système de chauffage
Pour l'appoint, il ne se déclenchera pas avant -4°C...mais ce n'est parce qu'il est réglé sur 2°C qu'il se déclenche, selon est fonction des capacités et du besoin d 'énergie demander.
En la passant à -4°C je fais en sorte de ne pas utiliser l'appoint alors que ce n'est pas nécessaire (la PAC peut normalement fournir sans pb jusqu'à -7, voire moins...) mais tout dépend de la performance énergétique de la maison.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Deux Sevres (79) (79)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire Atlantique
J'avoue je n'ai pas tout lu, juste une petite dizaine de pages...
mais comme elles dates un peu, je remonte ce sujet pour avoir le recul des heureux proprio d'une PAC duo extensa d'Atlantic.

Quels sont les défauts selon vous ?

et pour ceux qui ont installer l'unité intérieure dans un placard technique ou un local dans la surface habitable jouxtant la pièce de vie, trouvez vous que les bruits qu'elle émet sont gênants une fois les portes fermées ?

avez vous des conseils particuliers ?

merciiiiiiiiii
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Deux Sevres (79) (79)
Bonjour
J'ai pas encore trouvé de défaut.
Mon unité intérieure est dans notre bureau, qui sert aussi de chambre d'ami, et les gens qui y dorment ne se sont jamais plains de nuisance (l'unité est juste masquée par un rideau.)
Elle émets juste un très léger "sifflement" lorsqu'elle chauffe l'eau.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Deux Sevres (79) (79)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire Atlantique
Et cela dure combien de temps ? Combien de fois par jour ?

Merci en tout cas, ça me rassure.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le vendredi 12 avril 2024 à 15h51
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
17
22

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

82
abonnés
surveillent ce sujet
Voir