Avis sur PAC Atlantis Alféa Extensa Duo

Ce sujet comporte 511 messages et a été affiché 119.793 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
82
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
Bonjour,

Je sais que l'on pense que cela n'arrive qu'aux autres mais la légionellose est une maladie qui existe et qui peut frapper n'importe qui ( même si les risques sont beaucoup plus élevés chez les personnes âgées, immunodéprimés ou les fumeurs ). Elle peut être mortelle mais est facilement évitable en chauffant son eau à au moins 50°C voire 55°C.
Elle fait partie de la liste des maladies à déclaration obligatoire et n'est pas à prendre à la légère.
Je ne connais qu'une personne qui a été infectée par cette souche -> 3 semaines d'hospitalisation et plusieurs semaines pour s'en remettre totalement.

Je suis hors sujet mais je ne peux que vous conseillez de revoir les températures de votre ballon d'eau chaude sanitaire
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 40 message Mayenne
Du coups j'ai mis 48 confort 43 réduit avec delta de 6
Comme ça j'aurais au mini 37

Pour le cycle légionélose, j'ai mis 1 fois par semaine à 58deg

Par contre ma pompe à chaleur n'est pas équipé de résistance!
Messages : Env. 40
Dept : Mayenne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Deux Sevres (79) (79)
Il faudrait aussi que tu programmes tes plages de chauffes "confort" en fonction des tes habitudes de vie. ça te permet d'être sûr d'avoir de l'eau suffisamment chaude lorsque tu va prendre une douche par exemple...
Si tu as une Alfea extensa duo, il me semble qu'elle est nativement équipé d'un appoint électrique pour l'ECS, alors que l'appoint Chauffage est une option (mais j'en suis pas sûr...)
Par contre il est possible que l'appoint n'est pas était raccordé, ou tout simplement pas configuré dans les paramètres...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Deux Sevres (79) (79)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 40 message Mayenne
C'est bon j'ai programmé aussi les plages de chauffe!
Concernant la résistance chauffage je suis sur que je ne l'ai pas car quand j'ouvre le caisson je ne la vois pas sur le bloc d'arrivée d'eau !
Messages : Env. 40
Dept : Mayenne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Deux Sevres (79) (79)
L'appoint est dans le ballon, par le dessus (fil electrique d'alim)
Si ton plancher chauffant n'arrive pas à chauffer ta maison, il est possible que les réglages soient mauvais (loi d'eau, sonde extérieur, priorité sonde intérieur etc...)
va falloir regarder tout cela lorsque tu commenceras à remettre le chauffage de façon régulière...

Pour optimiser ta chauffe ECS, il faut aussi que tu regardes combien l'eau perds de degré par heure (sans usage de l'ECS), et combien de temps mets ta PAC pour rechauffer l'eau à la température souhaitée.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Deux Sevres (79) (79)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 40 message Mayenne
Merci de ton aide! Mais je pense que le problème venait en partie du chauffe eau!
Car l'hiver dernier quand il faisait très froid la pompe n'arrêtait pas de se mettre en mode dégèle et dès qu'elle se remettait en route c'était pour l'ECS!
Plusieurs cycles comme ça !

Je pense qu'il y avait trop de température à remonter !
Et vu que le chauffage au sol j'ai un mode eco de programmer , il arrivait plus à maintenir une chaleur!
La prochaine fois, quand il fera très froid je le mettrai en mode confort toutes la journée !
Messages : Env. 40
Dept : Mayenne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Deux Sevres (79) (79)
De rien, le forum est fait pour cela ;)
Ca ne sert à rien de mettre un mode ECO sur un Plancher chauffant (sauf si tu n'es pas là plusieurs jours d'affilé), car il y a trop d'inertie poru espérer faire des économies...donc il vaut mieux le laisser en mode confort.
Pour optimiser l'ECS, il faut connaitre précisément ses besoins ECS (en espérant qu'ils ne soient pas trop aléatoires).
Si besoin toujours quasi identique, alors tu peux envisager de baisser ta consigne réduit pour faire en sorte que seule la plage horaire "confort ECS" chauffe l'eau...
si par exemple tu prends une douche tous les matins à 7h, il peut être intéressant de chauffer l'eau à une température assez élevée (genre 55) pendant les périodes "chaudes de la journée" c'est à dire jusque max fin d'après midi avant que la température extérieure ne chute (surtout en hiver donc)et c'est pour ça qu'il est intéressant de regarder combien de degré perd ton ballon par heure (en espérant qu'il soit dans le volume habitable et donc chauffé de ta maison)

ex à titre d'illustration: Si, sans utiiliser d'eau chaude, ton ballon d'ECS perd 1 degré par heure (ce qui est beaucoup), et si tu as chauffé ton eau à 55°C à 17h la veille, alors à 7h du matin, tu aurais une eau chaude à 41°C ce qui est suffisant pour prendre une bonne douche.
Si tu as besoin d'eau chaude le midi, tu programmes une chauffe vers 11h30, ou alors tu défini un palier "réduit" pas trop bas pour que la PAC gere ça toute seule
Il faut faire quelques tests pour trouver le bon compromis et surtout ne pas hésiter à modifier ces paramètres de chauffe (planning) entre été et hiver.

Mon retour d'expérience et qu'en moyenne, la chauffe de mon ECS me coute env 40kwh/mois pour 2Adultes et 2 Enfants.
A toi de jouer
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Deux Sevres (79) (79)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 40 message Mayenne
Comment fais-tu pour connaître que ta conso de l'eau chaude??
Messages : Env. 40
Dept : Mayenne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Deux Sevres (79) (79)
J'ai un boitier DelTaDore + le nécessaire sur la PAC (un EM-IC)pour qu'elle me remonte la conso ECS et la conso Chauffage/rafraichissement
il me semblait qu'il etait obligatoire avec la RT2012 de pouvoir mesurer ses consommations par poste (ECS/Chuaffage/etc...) (en tout cas, ça l'est avec EFFINERGIE+)
EDIT: https://www.picbleu.fr/page/rt-2012-obligation-mesure-consom[...]26-10-2010-art-21-23-24
c'est bien obligatoire en RT2012

Mais je constate que trop peu de personne dispose de ce système...Mais encore faut il qu'il ai été correctement installé.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Deux Sevres (79) (79)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 30 message Val D Oise
41 degrés n'est pas une température suffisante. Sauf si vous êtes biologiste et comptez développer un écosystème dans votre ballon ECS.

Cela correspond à une température propice au développement des legionnelles, donc à ne pas conseiller ni à vous, ni à personne, quand bien même pour faire quelques économies!
Messages : Env. 30
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
MrHide a écrit:41 degrés n'est pas une température suffisante. Sauf si vous êtes biologiste et comptez développer un écosystème dans votre ballon ECS.

Cela correspond à une température propice au développement des legionnelles, donc à ne pas conseiller ni à vous, ni à personne, quand bien même pour faire quelques économies!

+ 1
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 200 message Rhone
Bonjour,

Je viens de lire tout le fil.
Nous sommes en projet de construction d'une maison d'environ 160m² dans le Rhône (350m d'altitude, il fait régulièrement -8 / -10°C l'hiver). L'isolation sera un peu renforcée par rapport au minimum syndical de la RT2012 (R global d'environ 5 dans les murs et le sol, et de 8 sous le toit).

Notre constructeur nous propose ce modèle de PAC Alfea Extensa Duo+ (puissance à déterminer par étude thermique).
La diffusion de chaleur sera assurée par un plancher chauffant intégral RDC & R+1.

Je note les points suivants à faire incrire noir sur blanc dans la notice technique :
* Préciser un contrôleur avec deux zones, régulation par sonde extérieure combinée à 2 thermostats d'intérieur.
* option rafraichissant
* Appoint électrique
* mettre le module extérieur sur le toit du garage si possible (moins d'ombre de la maison, moins de nuisance, aucun risque pour les enfants)

Et j'ai 2 petites questions :
* savez-vous si cette PAC est domotisable ? ou commandable d'une quelconque manière depuis autre chose que le panneau de controle ou la télécommande fournie ? (autre chose que du KNX par conre si possible....)
* le module intérieur devrait être positionné dans une annexe du garage, non-isolée et non-chauffée. Ce sera une petite pièce de 8m² attenant à la cuisine. Je me demande si je ne l'isolerai pas un minimum quand-même, à voir.... Ca ne pose pas trop de soucis ?

Merci !
Messages : Env. 200
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
Plus votre pièce sera isolée et mieux ce sera. Il y aura le ballon d'eau chaude sanitaire dans ce local, donc s'il fait froid l'eau du ballon refroidira un peu plus rapidement.
Idem pour les départs chauffage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 200 message Rhone
Oui ça m'ennuie un peu cette histoire.
Je ne vois pas trop où caser ce module intérieur dans le volume chauffé. Peut-être dans la lingerie mais ça prend pas mal de place, et j'ai un peu peur du bruit (même s'il n'y aucune chambre à proxmité de la lingerie bien entendu).
Messages : Env. 200
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Deux Sevres (79) (79)
Bonjour
Le module intérieur ne fait pas de bruit.
Pour loger l"unité intérieur il faut un placard de 90*90, mais veiller surtout à ce que votre module intérieur soit le plus pret possible de vos robinets, ça vous evitera d'attendre avant d'avoir de l'eau chaude (et de gaspiller de l'eau au passage) et aussi voir la remarque de John
l'option rafraichissant vous ne pourrez pas l'exiger, car cela va fortement dégrader la note de votre étude thermique qui doit prendre en compte la TIS. Par contre, la PAC en rafraichissement vous pourrez quand même l'utiliser comme tel si besoin, c'est juste du paramétrage et le nécessaire en terme d'isolation de tuyau.
Mettre une unité extérieure sur le toit, je ne vois pas trop l'intérêt...Et pas sur que cela soit accepté pour le permis.
Enfin, La PAC est domotisable via un serveur WEB siemens, mais perso je ne l'ai pas fait, car finalement, je n'en vois pas l'intérêt
PAr contre, n'oubliez pas d'exiger une mesure des consos par poste (ACS/Chauffage/Auxiliaire etc...)
Si module de comptage DeltaDore (type TyWatt), alors il faut un EM-IC dans la PAC (c'est un module sans fil qui se couple avec le Tywatt et qui donne les consos ECS et Conso Chauffage/refroidissement)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Deux Sevres (79) (79)
Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis hier à 12h10
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
17
22

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

82
abonnés
surveillent ce sujet
Voir