Bonjour,

Je ne pense pas que ce soit réellement un problème de mes menuiseries ou de la pose (compribande, pattes de fixation vissées, silicone et mousse PU), mais plutôt des seuils et appuis de fenêtres. Malgré tout je ne suis pas expert et je n'arrive pas à trouver exactement ce que je veux comme réponse sur le net ... donc je fais appel à vos connaissances !

Les infiltrations d'eau ne se produisent qu'à l'ouest, donc là où il y a du vent. Plus le vent est fort, plus les infiltrations sont importantes : de quelques centimètres à plusieurs dizaines de centimètres (au sol pour un des seuils et sous la fenêtre de la cuisine).


Infiltrations en cas de pluie "normale" avec vent "normal" (le crépis est fait et les menuiseries réglées !) :


Sinon, voilà comment ont été réalisés les appuis de fenêtre et les seuils :

Seuil de la baie vitrée (à galandage) de la salle à manger. Seuil de la porte d'entrée.

Appui de fenêtre de la fenêtre panoramique de la cuisine. Appui de fenêtre de la fenêtre panoramique de la cuisine.



J'ai lu qu'un produit hydrofuge aurait dû être appliqué. Quel produit ?! Qu'en pensez-vous ? Le problème ne peut pas être réglé au niveau des menuiseries ou des seuils ?


Ghohm
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : La Chapelle Sur Erdre (44)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez sur la page devis maçonnerie de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des maçons de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Membre utile Env. 1000 message Saint Valery En Caux (76)
Salut ghohm
Sur tes photos, l'eau n'a pas l'air de s'infiltrer au travers de l'appuis mais entre l'appuis et le tableau. L'idéal aurait été de faire un joint silicone ( ou truc du même genre) sur l'arrête entre l'appuis et le tableau avant crépis, mais tu peux toujours en faire un maintenant.
Je ne sais pas si cela répond au dtu mais c'est ce que je ferais.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Saint Valery En Caux (76)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Saint Valery En Caux (76)
Ps: si sa vient vraiment d'un manque d'hydrofuge. moi j'ai utiliser un hydrofuge de masse de chez delta pro acheter chez point p. Je l'ai mélanger dans la gâcher de béton mais le vendeur m'as dit qu'on pouvais aussi l'appliquer en surface un fois le béton sec. A verifier ( application en pulvérisateur, pinceau ?? )
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Saint Valery En Caux (76)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Super photographe Env. 1000 message
Salut Ghohm,

Pour la fenêtre de la cuisine, il y a une tablette de fenêtre de prévue ? C'est elle qui devrait prévenir ce genre d'infiltration !

Et pour la baie vitrée, l'infiltration semble avoir lieu au niveau du joint entre béton et maçonnerie, une bande d'étanchéité aurait peut-être du être posée à cet endroit. N'étant pas spécialiste des techniques de construction utilisés en France, je ne sais pas qu'elle est la méthode habituelle pour traiter ce genre de cas. Mon avis est donc à prendre avec des pincettes !
En Suisse, on utilise des bandes d'étanchéité du type Sikadur-Combiflex SG (Systèmes d'étanchéité Sika)
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 1000

Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 300 message Charente Maritime
Faudrait nous faire des photos de l'extérieur à la jonction entre enduit et fenêtre mais si tu nous dis que l'enduit est fini alors oui il y a une petite correction à faire.
C'est quoi déjà tes menuiserie à l'extérieur, pvc ou alu?
Messages : Env. 300
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photographe pro Env. 900 message La Chapelle/erdre (44)
Le béton est spongieux. Ma soeur a de grosse infiltrations d'eau, à cause de la terrasse extérieure qui été insuffisamment isolée des fondations, et ça remonte par la dalle, puis les cloisons brique, à environ 50 cm de haut tout autour dans la pièce de vie.
Picto recompense Photographe pro
Messages : Env. 900
De : La Chapelle/erdre (44)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle Sur Erdre (44)
ced764 a écrit:Salut ghohm
Sur tes photos, l'eau n'a pas l'air de s'infiltrer au travers de l'appuis mais entre l'appuis et le tableau. L'idéal aurait été de faire un joint silicone ( ou truc du même genre) sur l'arrête entre l'appuis et le tableau avant crépis, mais tu peux toujours en faire un maintenant.
Je ne sais pas si cela répond au dtu mais c'est ce que je ferais.

Ps: si sa vient vraiment d'un manque d'hydrofuge. moi j'ai utiliser un hydrofuge de masse de chez delta pro acheter chez point p. Je l'ai mélanger dans la gâcher de béton mais le vendeur m'as dit qu'on pouvais aussi l'appliquer en surface un fois le béton sec. A verifier ( application en pulvérisateur, pinceau ?? )


OK pour le joint silicone, mais est-ce vraiment une solution durable dans le temps ? Et mon problème n'est-il pas davantage lié à un problème d'infiltrations d'eau par capillarité ?

Ca ? Je vais être obligé de le refaire régulièrement non ? Et comment savoir quand le refaire ?!
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +10 ans.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : La Chapelle Sur Erdre (44)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle Sur Erdre (44)
AudioJam a écrit:Salut Ghohm,

Pour la fenêtre de la cuisine, il y a une tablette de fenêtre de prévue ? C'est elle qui devrait prévenir ce genre d'infiltration !

Et pour la baie vitrée, l'infiltration semble avoir lieu au niveau du joint entre béton et maçonnerie, une bande d'étanchéité aurait peut-être du être posée à cet endroit. N'étant pas spécialiste des techniques de construction utilisés en France, je ne sais pas qu'elle est la méthode habituelle pour traiter ce genre de cas. Mon avis est donc à prendre avec des pincettes !
En Suisse, on utilise des bandes d'étanchéité du type Sikadur-Combiflex SG (Systèmes d'étanchéité Sika)


Tien salut AudioJam !

Oui il y aura une bavette alu. Ils appellent ça "bavette" mais je pense que l'on parle de la même chose.

Elles sont déjà posées sur les autres fenêtres, exemple :

Pose des appuis de fenêtre. Pose des appuis de fenêtre.


Vos bandes d'étanchéité semblent être la Rolls de l'étanchéité ! Cela m'aurait probablement bien servi pour mes joints de dilatation à combler. Là ça me semble too much, non ?!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : La Chapelle Sur Erdre (44)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle Sur Erdre (44)
fuit a écrit:Faudrait nous faire des photos de l'extérieur à la jonction entre enduit et fenêtre mais si tu nous dis que l'enduit est fini alors oui il y a une petite correction à faire.
C'est quoi déjà tes menuiserie à l'extérieur, pvc ou alu?


Toutes mes menuiseries sont en alu. Quelle "petite correction" ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : La Chapelle Sur Erdre (44)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle Sur Erdre (44)
abreneliere a écrit:Le béton est spongieux. Ma soeur a de grosse infiltrations d'eau, à cause de la terrasse extérieure qui été insuffisamment isolée des fondations, et ça remonte par la dalle, puis les cloisons brique, à environ 50 cm de haut tout autour dans la pièce de vie.


Merci de me rassurer Anthony ça me fait très plaisir ! Comment va-t-elle régler son problème ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : La Chapelle Sur Erdre (44)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 300 message Charente Maritime
Capillarité, pour ma part je doute un peu sinon tu aurais plus ou moins le même phénomène sur toute la longueur de la fenêtre. Par contre c'est possible à mon sens que tu aies un point faible soit dans ton enduit ou plus probablement entre l'enduit, le support et la partie à recouvrir
Messages : Env. 300
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle Sur Erdre (44)
Voici les dernières photos (ce midi) où l'on voit bien que, hormis la fenêtre de la cuisine où la bavette alu + silicone résoudra peut-être le problème, il y a bien quelque chose à faire au niveau de mes seuils :

Problème d'infiltrations d'eau par l'appui de fenêtre. Problème d'infiltrations d'eau par les seuils. Problème d'infiltrations d'eau par les seuils. Problème d'infiltrations d'eau par les seuils. Problème d'infiltrations d'eau par les seuils.


J'ai beau faire des recherches sur le FC je trouve rien ! Personne n'a déjà été dans mon cas où alors tout le monde a le problème et personne ne s'en rend compte car ces infiltrations d'eau sont masquées par l'isolant et le placo ?!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : La Chapelle Sur Erdre (44)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Saint Valery En Caux (76)
fuit a écrit:Capillarité, pour ma part je doute un peu sinon tu aurais plus ou moins le même phénomène sur toute la longueur de la fenêtre. Par contre c'est possible à mon sens que tu aies un point faible soit dans ton enduit ou plus probablement entre l'enduit, le support et la partie à recouvrir


Je suis du même avis.
Essayé de finir les bavettes alu et finir avec un petit joint.
Renseigne toi chez un pro pour savoir quel joint. Faut qu'il résiste au uv pour que ce soit durable.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Saint Valery En Caux (76)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle Sur Erdre (44)
Je viens d'avoir le CDT.

La bavette alu + joint silicone en dessous et aux angles de l'appui de fenêtre de la cuisine (sous le crépis) réglera le problème d'infiltrations d'eau à cet endroit là.

Pour les seuil (baies vitrées et porte-fenêtre du cellier), il est prévu un enduit hydrofuge de surface ainsi qu'un joint silicone transparent sous les baies vitrées et aux angles des seuils (sous le crépis).

Si cela n'a pas été fait pour le moment, c'est qu'il doit faire parfaitement beau et sec. Ce sera fait dans les prochains jours dès que possible. Smile


Merci à tous pour vos conseils ! Wink
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : La Chapelle Sur Erdre (44)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Saint Valery En Caux (76)
Impec alors
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Saint Valery En Caux (76)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le jeudi 14 mars 2024 à 09h57
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le dosage du béton
Le dosage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

6
abonnés
surveillent ce sujet
Voir