Env. 10 message Gironde
buckleyjeff a écrit:Voilà j'ai donc contacté le SAV Unelvent. Très sympa, rapide et efficace.

Il y a un fusible (3.15 A / 250V de petite taille) dans le module extractible de cette VMC, celui-ci avait cramé. Après l'avoir changé et fait des tests tout ceci vient d'un moteur défectueux. Le SAV doit me renvoyer un kit complet dans la semaine si tout se passe bien.

C'est assez pratique que tout soit extractible facilement sans outil (un tournevis pour les visses du capot avant) et que les 2 moteurs soient interchangeable pour les tests croisés.

Donc ce sujet peut être clos.

Merci beaucoup à Jhon pour son aide.

j'ai le même problème avec ma vmc mais je n'ai pas trouvé le fusible dont tu parles. Tu peux me préciser où il se trouve ?
Je tenterai l'appel au SAV dans la semaine 
Merci d'avance pour ton aide
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 5 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Var
Comme d'habitude sur les forums, il y a plus de gens qui posent des questions, mais aussi des gens qui répondent souvent, par plaisir de dépanner, de renseigner.
Ceux de la première catégorie oublient de nous donner la suite de leur panne, ayant obtenu des renseignements!...
MERCI à ceux qui nous ont dit qu'il y a un fusible caché, semble-t-il dans le boitier abritant l'électronique.
Je vais aller voir! Mon groupe a fonctionné presque 10 ans super bien, et aujourd'hui, il est arrêté sans anomalie apparente. Il est bien entretenu par moi-même, c'est à dire propre et les filtres changés 2 fois par an.
C'est vrai il est un peu bruyant, mais placé dans un petit local-placard jouxtant une chambre, la porte fermé, on ne l'entend pas. C'est d'un confort génial, et la récupération des calories est très efficace.
La programmation par le boitier détachable (télécommande) n'est pas un modèle de clarté, il faut reprendre la notice à chaque fois.
Pour ma panne: Les ventilo tournent librement, le courant arrive, pas de pictogramme particulier sur la télécommande? A l'ouverture, le volet de bi-pass m'a semblé un peu dur à manoeuvrer.
Les éléments comme l'échangeur, les moteurs, le boitier électroniques sont facile d'accès, la façade déposée, mais je tire dessus, et ils ne viennent pas... J'aimerais aussi sortir le bi-pass. 
Sur YouTube, on voit un moteur qui sort sans effort.... Je ne vois pas de vis qui bloquerait..

Je vais insister sur le boitier électronique, il bouge, mais le "tiroir" se bloque...

Je crois que je vais appeler le constructeur! 

A suivre!
Messages : Env. 10
Dept : Var
Ancienneté : moins de 7j
 
Env. 70 message Gradignan (33)
Vms à nouveau en panne : parfois elle s'arrete toute seule , puis elle commence à démarrer et s'arrête, et ceci sans arrêt...
Aucune idée de la cause. J'ai changé les piles de la télécommande, coupé/rallumé au disjoncteur sans améliorations
Très très déçu par cette machine bruyante, au moins elle est devenue silencieuse
Messages : Env. 70
De : Gradignan (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 40 message Corse
Je l'ai depuis 2016 et je n'ai eu aucun soucis jusqu'à présent. Avez-vosu essayé de contacter le fabriquant ?
Messages : Env. 40
Dept : Corse
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 70 message Gradignan (33)
Pas encore. Je regrette de l'avoir achetée depuis le premier jour, elle va finir à la benne si le fabricant ne m'aide pas ou si je n'arrive pas à la dépanner
Messages : Env. 70
De : Gradignan (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Var
Bon.. J'ai réussi à extraire le boitier électronique, à l'ouvrir sans casser les ergots en plastique fragiles qui tiennent fermé le boitier.
J'ai repéré le fusible dans un porte fusible vert: pour le sortir, j'ai débranché toutes les connections pour travailler sur une table.
C'est bien un fusible réf F 3,15A/220V
Je lisais le 1 comme un 7...Encore une incertitude.

Le circuit imprimé est comme neuf, pas de trace de chauffe.
Je vais essayer ďenvoyer une photo...

La seule anomalie possible serait que le volet du bi-passe etait dur à manoeuvrer. Huile silicone,et il est plus souple... comment le tester?

Ce fusible si petit pourrait protèger quoi?????
A mon avis juste le boitier électronique...

Et comme un problème n'arrive jamais seul, mon ordi ne reconnait plus mon mot de passe! 
Messages : Env. 10
Dept : Var
Ancienneté : moins de 7j
 
Env. 40 message Corse
Il parait que le SAV est efficace.

J'ai lu les messages de ceux qui ont des problèmes de by-pass, avez-vous bien pris en compte le fait que le by-pass est automatique si "Tº intérieure > Tº extérieure et Tº intérieure > 24ºC" ? On pourrait penser qu'il est bloqué alors que c'est le fonctionnement normal. C'est indiqué dans la doc.
Messages : Env. 40
Dept : Corse
Ancienneté : + de 13 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Var
Fangio83 a écrit:Bon.. J'ai réussi à extraire le boitier électronique, à l'ouvrir sans casser les ergots en plastique fragiles qui tiennent fermé le boitier.
J'ai repéré le fusible dans un porte fusible vert: pour le sortir, j'ai débranché toutes les connections pour travailler sur une table.
C'est bien un fusible réf F 3,15A/220V
Je lisais le 1 comme un 7...Encore une incertitude.

Le circuit imprimé est comme neuf, pas de trace de chauffe.
Je vais essayer ďenvoyer une photo...

La seule anomalie possible serait que le volet du bi-passe etait dur à manoeuvrer. Huile silicone,et il est plus souple... comment le tester?

Ce fusible si petit pourrait protèger quoi?????
A mon avis juste le boitier électronique...

Et comme un problème n'arrive jamais seul, mon ordi ne reconnait plus mon mot de passe! 
Messages : Env. 10
Dept : Var
Ancienneté : moins de 7j
 
Nouveau membre Env. 10 message Var
Concernant le bi-pass, bien sûr automatique. C'est un électro-aimant qui le fait bouger, situé au fond du caisson. Sur une vidéo de maintenance, on voit un gars le manoeuvrer avec un doigt...
Merci les amis.

Selon moi cet appareil est génial de conception, d'utilisation, et de rendement énergétique.
Concernant le bruit que certains jugent excessif, on peut remplacer les 2 roulements à billes de chaque moteur par des roulements céramiques silencieux, vendus par l'usine, vidéos très claire sur YouTube...
Cordialement
Messages : Env. 10
Dept : Var
Ancienneté : moins de 7j
 
Nouveau membre Env. 10 message Var
Je viens de laisser un message surle site SAV d'Unelvent.
Le numéro de téléphone sur la notice ne répond pas....
Ce fusible minus ne doit protéger que le circuit imprimé, ce serait étrange qu'il protège les moteurs ou le bi-pass?
A suivre.
Messages : Env. 10
Dept : Var
Ancienneté : moins de 7j
 
Nouveau membre Env. 10 message Var
Le SAV est effectivement très réactif, merci à eux: Le lendemain de mon message du 03/06/25, j'ai eu la réponse!
Le fusible a les références suivantes: F3.15AL 250VP taille 5x20
Je traduis: Fusible de 3.15 Ampères L = Lent, ou temporisé, (soit le contraire de fusion rapide), c'est à dire que ce type accepte des pointes d'ampérage pendant un court instant, par exemple lors d'un démarrage d'un moteur électrique...
250V pour Volts le P je ne connais pas la signification, et ensuite les dimensions exprimées en mm.
Dans les commerces du coin, je n'en ai pas trouvé, j'ai commandé sur internet, par 20 unités, moins de 10€ port compris. Je les attends début semaine prochaine.

Procédé détaillé: Mettre le fusible neuf, débrancher les moteurs, alimenter la VMC, si le fusible saute encore, le pb, c'est la carte. Si fusible OK, on branche un moteur puis l'autre, si un moteur fait sauter le fusible, on sait...
Si le fusible résiste, il a pu fondre si la VMC avait ses filtres très encrassés.
Sales; mais pas encrassés chez nous...
a
La télécommande indiquait vitesse rapide et ByPass actionné. Il était presque coincé, en le manoeuvrant, bruit, avec de l'huile projetté, le fonctionnement est revenu doux.
Il me tarde de recevoir les fusibles! Sans VMC la maison est moins confortable, humidité dans les pièces, WC peu agréables, buée dans la douche....Le confort est dégradé affreusement.

Ceux qui écrivent que cet appareil est nul, devrait contrôler l'installation, car sur des films YouTube, on voit des choses lamentables, comme les sections de gaines qui se rétrécissent dans les combles, etc...Si le "pro" ne respecte pas les préconisations, il est certain que cela ne fonctionne pas bien.
A suivre.
Messages : Env. 10
Dept : Var
Ancienneté : moins de 7j
En cache depuis le lundi 08 juin 2026 à 08h00
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
5
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
10
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir