Retour
Menu utilisateur
Menu

Fondations spéciales: Besoin de votre retour d'expérience

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.048 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 90 message Var
Bonjour,

Je suis sur le point d'acheter un terrain, nous avons une condition suspensive sur la nature du sol. Nous avons reçu les résultats de l'étude et comme je le savais le sol est argileux avec comme je ne le savais pas du gypse et des dolomies. Ce qui fait que ce sol est de mauvaise qualité. Il a beaucoup plu chez nous l'étude de sol a donc été réalisée dans des conditions extrêmes (mais qui peuvent se produire la preuve). Le résultat c'est un aléa argile moyen, les prescriptions sont des fondations à 2m de profondeur avec dedans 1,5m de béton gros et ensuite des semelles filantes. autour de la maison il m'est prescrit également une tranchée drainante de 3m de profondeur avec 1m de ballast 0-60 à l'intérieure et des trottoirs de 1,5m autour le la maison. Ma maison est un plain pied en L de dimensions 16mx12,5m avec les refends j'ai 107ml de fondation je vous dit pas le cubage de béton en plus du drain et des trottoirs.
J'ai calculé un coût de 27000euros et un surcoût de 20000euros (entre ce qui était prévu et la situation actuelle).
J'ai consulté ce guide http://www.territoires.gouv.fr/IMG/pdf/dgaln_guide_retrait_g[...]s_argiles_aout_2007.pdf
ce que je trouve curieux c'est une prescription à 0,8m de fondation pour un aléa faible à moyen et 1,2m pour un aléa fort. J'ai pas la prétention de remettre en cause la travail des géologues mais c'est vrai qu'une fondation de 2m ça parait énorme, qu'en pensez vous. La solution du radier a été évoquée mais pensez vous que ce soit moins couteux que les fondations prescrites et techniquement que faut il faire? Une dernière chose si finalement je me lance je vais évidement m'appuyer sur un ingénieur béton, mais en général ce contentera il de suivre les prescriptions de l'étude de sol ou cherchera t'il à optimiser la solution technique?

merci de vos avis et retour d'expérience j'avoue être un peu perdu.
Messages : Env. 90
Dept : Var
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation de fondations...

Allez dans la section devis fondations du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-118-devis_fondations.php
 
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
Bonjour,

Sans l'étude de sol intégrale, difficile de vous aider...
Géotechnicien
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 90 message Var
Je peux vous l'envoyer pourriez vous me donner votre mail en MP
Merci
Messages : Env. 90
Dept : Var
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
Bonjour,

J'ai donc lu votre étude. On est dans un cas assez compliqué. La prescription de 2 m est liée à deux aspects : présence d'argile gypsifères et 2 sondages avec des caractéristiques mécaniques médiocres.

Je pense que vous devriez demander à votre géotechnicien de développer la solution de radier sur substitution, car compte tenu du taux de travail qu'il vous donne pour le semelle à 2m (0,07 MPa) ça va être très limite et au moins nécessiter des semelles larges...
Géotechnicien
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 90 message Var
Bonjour,

Merci de votre réponse, j'avais appelé le géotechnicien et la solution du radier était aussi compliquée à mettre en oeuvre car ça passer par un décapage de la terre végétale (1.4m par endroit), puis un drainage et une reconstitution du sol avec de la GNT compactée par couche. Puis le radier au dessus. Pour lui, les fondations telle que prescrites sont la meilleures solution technico-économique. De plus la solution du radier m'embete un peu car je n'aurais plus de VS.
En tout cas merci d'avoir pris de votre temps.
Messages : Env. 90
Dept : Var
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 90 message Var
C'est vrai que la mise en oeuvre pour un radier serait je crois plus simple et plus réaliste, et je peux refaire dessus un vide sanitaire un peu plus confortable, en payant donc quelque part un plancher supplémentaire. Mais en cas de tassement différentiel ne vais pas risquer d'avoir le carrelage fissuré?
Messages : Env. 90
Dept : Var
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
Le radier doit se faire sur une substitution et il constitue une sorte de bloc qui se déforme très peu, donc si c'est étudié, pas de soucis normalement.
Géotechnicien
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le mardi 16 avril 2024 à 15h59
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur les fondations
Tout savoir sur les fondations
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos fondations - VS
Photos fondations - VS
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir