Bonjour,

Je rencontre des chutes de tension à l'allumage d'un aspirateur etc. sur mon installation neuve. L'éclairage baisse significativement à l'allumage (aussi bien sur les spots led que des luminaires à douilles). ERDF est venu tester la tension, on a bien du 230v.


Mon électricien me dit que les circuits lumières et prises sont bien séparés. Mais que cela signifie t-il vraiment? (est-ce grave si la lumière est sur la même ligne que des prises?)

Par ailleurs, nous avons deux interdif de 63 et deux de 40 alors que le boitier edf est en 60.
La section du cable edf est 16 en arrivée de compteur, puis du compteur à la gtl nous avons du 10, avant de repasser en 16.
Est-ce des causes possibles?

Le fournisseur de mon électricien dit que les spots sont trop sensibles aux variations de tension, pourtant cela touche aussi mes ampoules à douilles, mais si des spots sont en série avec des ampoules à douille, cela peut-il jouer?

Ces chutes de tension sont-elles normales? Avez vous des idées?
Merci,
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 500
Dept : Haute Loire
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Le 10² est hors norme (pas adapté pour passer 60A)
Si en plus sa longueur est elevée, cela ne favorise pas la limitation des chutes de tension.

Le mélange prises éclairage peut jouer si les appareils que vous mettez en route sont sur le même circuit

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super photographe Env. 500 message Haute Loire
Merci pour ta réponse. Je suis plutôt mal tombée niveau électricien... Par circuit, tu entends ligne de tableau?
Dire que j'ai eu le consuel avec visite...
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 500
Dept : Haute Loire
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui un circuit = un fusible ou un disjoncteur au tableau
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Minico a écrit:Bonjour,

Je rencontre des chutes de tension à l'allumage d'un aspirateur etc. sur mon installation neuve. L'éclairage baisse significativement à l'allumage (aussi bien sur les spots led que des luminaires à douilles). ERDF est venu tester la tension, on a bien du 230v.

dans quel contexte ? ces 230V sont mesurés par ERDF ? quels appareils étaient en marche ?


Mon électricien me dit que les circuits lumières et prises sont bien séparés. Mais que cela signifie t-il vraiment? (est-ce grave si la lumière est sur la même ligne que des prises?)

Par ailleurs, nous avons deux interdif de 63 et deux de 40 alors que le boitier edf est en 60.

en soit, ça n'est pas gênant. il faut voir la charge sur chaque inter diff

La section du cable edf est 16 en arrivée de compteur,

??? ou ça ? 16² de quel métal ?

puis du compteur à la gtl nous avons du 10,

sur quelle distance ?

avant de repasser en 16.

ok.

Est-ce des causes possibles?

causes possible:
réseau ERDF chargé
16² amont compteur trop juste (cela le métal et la longueur)
10² après compteur trop juste
inter diff trop chargé
...

Le fournisseur de mon électricien dit que les spots sont trop sensibles aux variations de tension, pourtant cela touche aussi mes ampoules à douilles, mais si des spots sont en série avec des ampoules à douille, cela peut-il jouer?

oui et non ... il est possible que le fait de remplacer les ampoules par des LED atténue le probleme (moins de charge, donc moins de chute de tension) ... mais c'est une fausse solution...

Ces chutes de tension sont-elles normales?

sans mesure PENDANT les chute, impossible de le dire.

Avez vous des idées?
Merci,
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
 
Super photographe Env. 500 message Haute Loire
Merci Fab pour tes pistes. Voici quelques info supplémentaires

Lors de la mesure il y avait : n PC, frigo, un four en marche, plaque de cuisson en marche, cafetière, pompe à chaleur, un mélangeur à colle , des lumières, vmc, box...
Ces 230v ont été mesurés par ERDF croyant qu'il y avait un problème de phase directement à la sortie du compteur.

Par ailleurs, je me suis mal exprimé, nous avons un gros cable erdf à l'arrivée du compteur puis sort du 10 du compteur jusqu'au tableau sur 1.50 mètre puis on repart en 16.
Pour le metal, je ne sais pas...

ERDF a fait la mesure également pendant les chutes, en sortie de compteur (juste au debut du cable de 10) et non sur le réseau, quand on branche l'aspirateur, on a une chute de 1 volt. Pourtant cela se traduit bien sur les lumières.
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 500
Dept : Haute Loire
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Minico a écrit:Merci Fab pour tes pistes. Voici quelques info supplémentaires

Lors de la mesure il y avait : n PC, frigo, un four en marche, plaque de cuisson en marche, cafetière, pompe à chaleur, un mélangeur à colle , des lumières, vmc, box...
Ces 230v ont été mesurés par ERDF croyant qu'il y avait un problème de phase directement à la sortie du compteur.

ok ... c'est une charge conséquente. si il y avait un probleme de réseau, il aurai été visible la.

Par ailleurs, je me suis mal exprimé, nous avons un gros cable erdf à l'arrivée du compteur

ok... si c'est une installation récente, c'est probablement du 35² alu.

puis sort du 10 du compteur jusqu'au tableau sur 1.50 mètre

il faudrait idéalement du 16².. mais sur 1,5m, la différence ne doit pas être [color=0000FF]énorme. [/color]

puis on repart en 16.

ok;

Pour le metal, je ne sais pas...

ce n'est pas un soucis du coup.

ERDF a fait la mesure également pendant les chutes, en sortie de compteur (juste au debut du cable de 10) et non sur le réseau, quand on branche l'aspirateur, on a une chute de 1 volt.

c'est normal.

Pourtant cela se traduit bien sur les lumières.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
 
Super photographe Env. 500 message Haute Loire
Bonjour,

Nous avons fait revenir l'électricien qui a changé la section de cable par du 16.
Cela n'a rien changé au problème.
Il a désactivé le parafoudre, puis testé chaque interdiff, il a remplacé les interdiff le temps des tests (40 par 63).
Il a calculé l'intensité au niveau des interdiff...

Nous avons essayé de faire des tests en désactivant chaque ligne pour voir si le problème venait d'une ligne ou appareillage en particulier.

Mais le problème persiste. Les baisses à l'allumage sont toujours présentes, sachant qu'erdf a fait les mêmes tests que nous et n'a constaté aucun problème sur son réseau. Il s'agit donc d'un problème interne mais nous ne trouvons toujours pas la solution.

Après ces tests avaient des idées supplémentaires? (tests que l'on pourrait faire?)

Merci et bon week end
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 500
Dept : Haute Loire
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 900 message Vosges
Bonsoir,vous pourriez faire un test simple:brancher un lampe type baladeuse (avec ampoule classique) sur une prise de courant,et brancher votre aspirateur.Voyez si au démarrage de l'aspirateur, la luminosité de la baladeuse diminue,si oui,est ce que ça dure un bref instant ou tout le temps que l'aspirateur est en marche?
Bonne soirée.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 11 ans
 
Super photographe Env. 500 message Haute Loire
Bonsoir Claude, je viens de tester à l'instant. La baladeuse branchée sur prise voit sa luminosité baisser un bref instant
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 500
Dept : Haute Loire
Ancienneté : + de 12 ans
 
Photolover Env. 50 message Vendee
Peut être un problème avec votre neutre?
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 50
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 900 message Vosges
Bonsoir,il pourrait effectivement y avoir un pb de neutre(chez vous ou chez EDF).Ces chutes de tension brèves apparaissent la plupart du temps chez des gens en bout de ligne EDF.Même si EDF a mesuré 230V lors du contrôle,il faudrait leur demander de mettre un enregistreur sur votre ligne(c'est le seul moyen de vérifier la qualité du courant que vous recevez).Par contre,vous pouvez refaire le test de la baladeuse en coupant d'abord tous les"gros consommateurs"(pac,plaques, four,etc).S'il y a encore une chute de tension,ce n'est pas normal du tout.
Une autre idée,faire le test de la baladeuse directement sous le disjoncteur EDF(avec et sans les "gros consommateurs").S'il y a pb à cet endroit,on peut incriminer le réseau EDF,sinon c'est certainement un pb interne chez vous.
Bonne soirée et bonne recherche.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 100 message Loir Et Cher
Bonsoir

Une autre piste....
Vérifier ou faite vérifier que le serrage des câbles 16 et/ou 10² sont bien serré sur tous les brins . je m'explique, un câble est constitué de plusieurs brins de cuivre et si par exemple seul deux/trois brins sont serrés parce que câble coupé en biais à l'installation, vous pourriez avoir 230V mais un ampérage réduit)
merci de nous tenir au courant de votre problème , si résolu...et comment
Messages : Env. 100
Dept : Loir Et Cher
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super photographe Env. 500 message Haute Loire
Bonsoir,

Alors pour le serrage des brins, ils sont bien serrés.

Pour le test de la baladeuse sous compteur, j'avoue je demanderai à mon électricien car je ne vois pas comment faire.
Pour les chutes, je les ai aussi si PAC etc sont coupés...

Merci à vous pour vos pistes
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 500
Dept : Haute Loire
Ancienneté : + de 12 ans
 
Super photographe Env. 500 message Haute Loire
Hello, bon mon électricien ne semble pas vouloir passer, je vais donc demander à edf un enregistreur de ligne.
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 500
Dept : Haute Loire
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le mercredi 20 mars 2024 à 05h54
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
3

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'éclairages extérieurs
Photos d'éclairages extérieurs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir