Bonjour à tous,

Je viens de tester la résistance a la terre sur plusieurs de mes prises qui est de plus de 450 ohm.

Ce qui dépasse largement les 100 normalement admis, j'ai décidé de rajouter un piquet de terre.
Le premier piquet est enfouis sous du béton inaccessible.

J'ai trois tableaux électriques (un pour une extension de maison, le principal et un 3e dans le garage ou sont branchés notamment les portails et porte de garage).

J'envisage de mettre un piquet de terre de 2m au niveau de mon massif de fleurs devant la maison et de le relier au tableau électrique du garage qui lui même est relié au tableau principal via du 16mm2 a environ 5m d'écart.

Faut il déconnecter la terre déjà en place ou est ce que je peux garder les deux ? 
Messages : Env. 60
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 6 ans
 
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre super utile Env. 3000 message Loire
Bonjour
Dans une installation il ne doit y avoir qu'une seule terre
Cette terre peut etre constituée de plusieurs piquets et dans ce cas ils doivent être imperativement reliés entre eux ou bien vous abandonnez definitivement les anciens . C'est au choix
Quand vous plantez un piquet , pour son efficacité il doit atteindre les couches de terrain où l'humidité est permanente . Elles se trouvent en général à partir de 1 mètre c'est pour cela que les piquets de 2 mètres sont recommandés 
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche
Hello,

C'est au choix les deux sont possibles

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Manche
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 60 message Bas Rhin
Merci pour vos retours, je vais garder les deux dans un premier temps
Messages : Env. 60
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 60 message Bas Rhin
Bonjour, en rajoutant 2 piquets, j'arrive entre 98 et 104 ohms avec un sol sableux et sec.

Pensez vous que c'est suffisant ?
Messages : Env. 60
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche
PiCaJoJa a écrit:Bonjour, en rajoutant 2 piquets, j'arrive entre 98 et 104 ohms avec un sol sableux et sec.

Pensez vous que c'est suffisant ?

Bonjour,

quelle longueur pour chacun de ces piquets?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Manche
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 60 message Bas Rhin
2m chacun en galva
Messages : Env. 60
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche
Quelle distance entre chaque?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Manche
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche
Il existe des piquets allongeables.

Comment ont ils été enfoncés?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Manche
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 60 message Bas Rhin
3m entre chacun, on ne peut pas les allonger. Ils ont été enfoncés a la masse avec une trappe de visite sur le dessus.
Messages : Env. 60
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche
Les piquets allongeables sont spécifiques

oui, chaque piquet doit être espacé d'un autre d'au moins sa longueur
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Manche
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche
Perso, j'enfonce au SDS-MAX , pas de fatigue
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Manche
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 60 message Bas Rhin
Ils se sont enfoncés sans soucis...
Ce qui me dérange c'est que l'appareil de mesure indique 98 ohms ou 104 ohms par moment.
Je ne sais pas si c'est suffisant ?
Messages : Env. 60
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche
Ben non, pas suffisant, il faut impérativement faire baisser la valeur et penser aux piquets allongeables
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Manche
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Pour relier les piquets à l'existant utiliser de la cablette de cuivre nu 25² placée directement dans la terre.
Si ce n'est pas ce que vous avez fait, cela améliorera la valeur.

Et s'il faut, ajoutez un 3ème piquet.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Loire
Bonjour
Pour votre problème je ne vois que 
-la multiplication des piquets ,
- augmenter aussi la profondeur si c'est possible
-Ne pas trop serrer l'espace entre deux piquets , en dessous de 2 mètres cela n'apporte pas grand chose en général 
Si vraiment , vraiment , vous restez dans le même ordre de grandeur de resistance , il restera une derniere option avec le disjoncteur de branchement si le consuel doit passer, mais avant tout persévérez encore

Cette installation doit elle être contrôlée par le consuel  , ou bien c'est juste une tentative d'amelioration de la sécurité ???
Votre disjoncteur de branchement est il avec differentiel 650mA ou bien 500mA??
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
PiCaJoJa a écrit:Bonjour, en rajoutant 2 piquets, j'arrive entre 98 et 104 ohms avec un sol sableux et sec.

Pensez vous que c'est suffisant ?


Bonjour,

Je vais être moins alarmiste, en vous disant de ne pas trop stresser avec cette valeur. Vous chercher l'erreur car vous êtes à 106ohm au lieu de 99ohm

Sachez que si votre installation est protégé par des 30mA ( normalement obligatoire), la valeur de terre à ne pas dépasser est de 1600ohm, jusqu'as cette valeur ca fonctionne.

Maintenant la norme est de 100ohm car on considère que seul le Disjoncteur général EDF de 500mA est sur d’être là. ( on suppose que vous pouvez démonter votre tableau électrique et ne laisser que ce disjoncteur EDF ( enfin ENEDIS ) car il ne vous appartient pas. Pour 500mA effectivement faut pas dépasser 100ohm.

Une terre ca fluctue avec la météo.

Maintenant, vous voulez améliorer cette terre, autant le faire le mieux possible, partez de votre terre du tableau, allez dehors et planter quelques piquets à 2 ou 3m de profondeur à la suite selon votre terrain ( le sable étant assez mauvais) et relier par un 25mm² cuivre nu.

Chez moi j'ai profité de la construction d'un mur de soutènement pour dérouler un 25mm² de cuivre derrière le mur avant de remblayer, avec 2 piquets intermédiaire planté de 2m en partant du bas du mur. Je ne me suis pas fait chier à mesurer la terre car y'as aucun intérêt et de toute façon, difficile de faire mieux.

Après vous mesurez comment la terre? c'est un protocole précis avec un appareil précis ( genre telluromètre )

Si votre électricien débarque avec un multimètre standard, fait une mesure à une prise de courant et vous dit "c'est pas bon" vous pouvez en changer. (d’électricien)

J'attire aussi sur le faite, que le bouton TEST d'un interrupteur différentielle ne test que l'appareil et ne signifie en aucun cas que la terre est correct !! (déjà vus)

Conclusion : ne vous focalisez pas sur 104 ou 98 ohm Rolleyes
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Lautenbach (68)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 60 message Bas Rhin
Bonjour,

Merci pour vos réponses, c'est plus une amélioration de la sécurité et aussi parce que ma borne de recharge électrique se met parfois en défaut a priori erreur de mise a la terre.

Le disjoncteur est en 500ma.

Pour les piquets ils ne se prolongent pas et sur l'emplacement où ils sont je ne peux plus en rajouter (il y a des pavés autour.

Je précise que quand il pleut je descend a 80 ohms...
Messages : Env. 60
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Loire
Je suis de l'avis de sacavin si c'est juste pour votre sécurité, car dans la réalité ce n'est pas cette petite difference entre la valeur theorique et la reel qui va changer enormement  le danger.
Un controleur consuel  un peu pointilleux aurait pu vous chercher des noises , mais nous ne sommes pas dans ce cas apparemment
Reste le vehicule , qui  est sévère , et oblige d'être plus rigoureux 
Si c'est pour une prise renforcée il pourra être possible de s'en sortir pour cher (mais pas trop) , si c'est pour une borne , la facture fera tres mal
 
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Loire
Je réagis un peu à retardement , le pro qui a installé la borne ne s'est pas aperçu de la valeur de la terre ???
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
PiCaJoJa a écrit:

Le disjoncteur est en 500ma.

Je précise que quand il pleut je descend a 80 ohms...


Vous avez que celui ci en protection différentiel? Rassurez moi vous avez des inter-différentiels 30mA dans votre tableau électrique?

On ne mesure jamais quand il pleut, toujours par temps sec. Quand il pleut sa s'améliore donc aucun intérêt. (sauf pour un professionnel qui ne veux pas s’emmerder avec ca, il vient sous une pluie battante et la terre est nickel )

J’espère que c'est pas un PRO IRVE qui a fait l'installation? pour le moment, les pires installations ont étés faite par des pros ( repiquage sur le linky, mauvais disjoncteur, section de fils trop petite, alors la mesure de la terre vous pensez bien.... ) contrairement à un particulier qui fait très attention à ce qu'il fait, et souvent surdimensionné mais qui malheureusement n'auras pas d'assurance, car en France, ce qui compte c'est les papiers, pas le bon boulot.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Lautenbach (68)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Charente Maritime
Sacavin a écrit:

Si votre électricien débarque avec un multimètre standard, fait une mesure à une prise de courant et vous dit "c'est pas bon" vous pouvez en changer. (d’électricien)


Bonsoir,
Je ne vois pas en quoi le fait d'avoir une bonne terre avec une mesure sur une prise est un signe de mauvais électricien puisque c'est la mesure la moins avantageuse.
Pour le reste de vous rejoins ce matin, j'ai vu un chasseur avec le fusil non cassé sur le bord du fossé en bord de route se retourner pour surveiller les véhicules qui circulaient!
Steph
Edité 1 fois, la dernière fois il y a 19 jours.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche
Sacavin a écrit:
J’espère que c'est pas un PRO IRVE qui a fait l'installation? pour le moment, les pires installations ont étés faite par des pros ( repiquage sur le linky, mauvais disjoncteur, section de fils trop petite, alors la mesure de la terre vous pensez bien.... ) contrairement à un particulier qui fait très attention à ce qu'il fait, et souvent surdimensionné mais qui malheureusement n'auras pas d'assurance, car en France, ce qui compte c'est les papiers, pas le bon boulot.

Mort de rire
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Manche
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche
Dis, Sacavin , comment peut on se reprendre sur le linky?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Manche
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 60 message Bas Rhin
Oui il y a des 30ma en début de chaque ligne du tableau.
J'ai refait l'installation moi même piquet et tableau.
La borne a quant à elle été installée par un électricien IRVE pour des questions d'assurance (qui m'a juste indiqué qu'il fallait que je refasse la mise a la terre).
J'ai une prise Green up en plus de la borne 7.4kw.

Vu la difficulté je pense que je vais rester avec mes 104 ohms
Messages : Env. 60
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Charente Maritime
PiCaJoJa a écrit:Oui il y a des 30ma en début de chaque ligne du tableau.
J'ai refait l'installation moi même piquet et tableau.
La borne a quant à elle été installée par un électricien IRVE pour des questions d'assurance (qui m'a juste indiqué qu'il fallait que je refasse la mise a la terre).
J'ai une prise Green up en plus de la borne 7.4kw.

Vu la difficulté je pense que je vais rester avec mes 104 ohms

Le problème c'est que souvent la voiture contrôle la terre et si elle n'est pas inférieure à 100 Ohms c'est KO.
Par contre je ne comprends pas l'installation d'une borne avec une terre hors limite.
Pour ma part terre conforme, et ensuite installation de la charge de la voiture.
Steph
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche
stephdespieds a écrit:Le problème c'est que souvent la voiture contrôle la terre et si elle n'est pas inférieure à 100 Ohms c'est KO.
Par contre je ne comprends pas l'installation d'une borne avec une terre hors limite.
Pour ma part terre conforme, et ensuite installation de la charge de la voiture.
Steph

un de mes amis a fait installer des panneaux sur son toit, l'entreprise refusait de commencer les travaux tout pendant que la valeur de la terre n'était pas conforme
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Manche
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Loire
Bonjour
Si le véhicule refuse tres souvent la charge , et qu 'il soit impossible de descendre la valeur de la terre , il ne vous reste plus que la solution du transformateur d'isolement
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le vendredi 13 novembre 2026 à 18h24
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
4
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :