Retour
Menu utilisateur
Menu

Explication résultat étude de sol.

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.293 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 700 message Pyrenees Orientales
Bonsoir,
A la fin du rapport de l'étude de sol, il est inscrit :

Les conclusions du présent rapport ne sont valables que sous réserve des conditions générales des
missions géotechniques de l’Union Syndicale Géotechnique fournies en annexe 1 (norme NF P94-500 de
novembre 2013).
Nous rappelons que cette étude a été menée dans le cadre de l’avant-projet (G2 AVP) et que,
conformément à la norme NF P94-500 de novembre 2013, une étude de projet (G2) doit être envisagée
(collaboration avec l’équipe de conception) pour :
- permettre l’optimisation du projet avec, notamment, prise en compte des interactions sol /
structure ;
- vérifier la bonne transcription de toutes les préconisations dans les pièces techniques du
marché.




Maintenant que j'ai fait un g2AVP, faut que je fasse une G2 tout court?


Je précise que cette étude va maintenant partir chez l'ingénieur béton. C'est lui qui fait la G2?
Je croyais qu'une G2 avp suivie d'une étude béton était ce qu'il fallait faire dans le cadre d'une maison individuelle.
Il faut encore que je rajoute une étude de projet (G2)? En quoi cela consiste?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Pyrenees Orientales
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation de fondations...

Allez dans la section devis fondations du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-118-devis_fondations.php
 
Membre utile Env. 700 message Pyrenees Orientales
Personne n'a d'idées?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Pyrenees Orientales
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 700 message Pyrenees Orientales
Bon, peut être ma question n'est pas bien posée.
Je mets donc une partie de l'étude de sol, si quelqu'un peut me traduire concrètement ce qu'il en est. Le maçon dans son devis avait prévu des fondations en 50*60. Va t'il falloir les modifier? Dois-je m'attendre à une plus-value?
Et surtout, c'est quoi cette histoire de "étude de projet géotechnique (G2 PRO)".


Fondations superficielles par semelles filantes ou isolées
Les semelles devront être ancrées de 0.2m minimum dans les alluvions compactes (formation n°2) dont
le toit a été atteint entre 0.2m/TN et 0.4m/TN au droit des sondages réalisés de plus, on limitera

l’encastrement à 0.6m/TN actuel.


Dans tous les cas, l’encastrement devra assurer les conditions de mise hors gel des fondations, soit une
profondeur minimale de 0.5 m par rapport à la plus proche surface exposée aux intempéries (cf. annexe

O de la norme NF P 94-261).


Sur la base des données fournies par les essais au pénétromètre dynamique et d’après notre
expérience, il pourra être retenu le critère de pré-dimensionnement suivant :
R v ;d (MN) = A’ x 0.08 (MPa) x id
L’estimation des tassements nécessites des investigations complémentaire compte tenu de la présence
d’une couche de caractéristiques géotechniques très faibles à faible profondeur vers 1.5-2.0m/TN au

droit des essais pénétrométriques.


> Dispositions constructives :
Les choix constructifs ne peuvent être faits que par le BET structure mais les points suivants sont
toutefois à signaler :
- Il est recommandé de ne pas descendre la largeur des fondations en dessous de 0.45 m pour
des semelles continues et de 0.7 m pour des semelles ponctuelles pour des raisons de bonne
exécution (cela permet d’assurer un enrobage correct des armatures standards) ;
- Il appartient au BET structure de vérifier que les tassements déterminés précédemment sont
acceptables par l’ouvrage et les avoisinants ;
- La présence de sols compressibles conduit à prévoir des joints complets rapprochés en cas de
bâtiment allongé et à chaque aile de bâtiment.
- Dans les mêmes conditions, le niveau bas sera rigidifié au maximum pour limiter l’effet des
tassements différentiels ;
- Par ailleurs, des fondations établies à des niveaux différents et à proximité de talus doivent
respecter la règle des 3 de base pour 2 de hauteur entre arêtes de fondations et/ou pied de talus
(NF P 94-261), à moins de dispositions particulières spécifiques.
- La présence d’eau pourra entraîner des sujétions de blindage des parois et de pompage pour
épuisement des fouilles et rabattement de la nappe lors des travaux de fondation.
- Des sur-profondeurs du toit de la couche d’ancrage sont toujours possibles et pourront
nécessiter un rattrapage en gros béton et, par conséquent, des surconsommations de béton.
- Dans le cas où une construction est présente en mitoyenneté au moment de la construction, la
profondeur d’assise des fondations du projet devra être au moins égale à la profondeur
d’encastrement des fondations de l’existant.
- en cas de deux parties du même bâtiment, présentant un nombre de niveaux différent, il
conviendra de s’assurer que la structure peut s’adapter sans danger aux tassements différentiels
qui pourraient se produire ;
La justification du dimensionnement devra faire l’objet d’une étude spécifique dans le cadre d’une étude

de projet géotechnique (G2 PRO).
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Pyrenees Orientales
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Meximieux (1)
Bonjour,
Lors de la dernière modification de la norme NF P 94-500 (classification des missions géotechniques) de Novembre 2013, les différentes missions géotechniques ont été découpées de manière à respecter l’enchaînement des phases utilisé par les Maîtres d’Oeuvre de construction publics et privés.
La mission G2 AVP est réalisée en phase Avant Projet pour définir dans un premier temps le type de fondations envisageables (superficielles, profondes ...), puis en phase Projet, l’étude G2 PRO permet, à partir de calculs plus poussés, de définir précisément les dimensions des fondations pour que la Maîtrise d’Oeuvre établisse le Dossier de Consultations des Entreprises.
Entre la phase G2 AVP et la phase G2 PRO, le BE structure travaille sur le projet et établit des descentes de charges sur fondations. A partir de ces données, le BE géotechnique confirme ou adapte la solution de fondations et établit les notes de calculs justificatives.
Dans le cas des maisons individuelles, la démarche est différente et plus simple.
En effet dans la plupart des cas la mission G2 AVP fournit les éléments nécessaires au BE structures pour établir les plans de fondations.
Il peut y avoir des cas de figures où une étude G2 PRO s’avère nécessaire, notamment si les sols sont de mauvaise qualité et qu’il faut rechercher une solution adaptée. Dans ce cas, le BE géotechnique se rapproche du BE structure pour trouver la solution la mieux adapter en fonction des charges réelles à reprendre (à calculer par le BE structure).

Dans votre cas, le taux de travail du sol est assez faible (0.08 Mpa si j’ai bien lu), et seul le BE structure pourra dire si les semelles de 50x60 seront suffisante ou non. Dans le cas de charges élevées débouchant sur des semelles très larges avec un surcoût important, l’étude G2 PRO est à envisager afin d’étudier une autre solution : radier, puits, pieux...

L. Chamakh
xxxxxxxxxxxxxx
Messages : Env. 10
De : Meximieux (1)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 700 message Pyrenees Orientales
Bonsoir, et merci pour cette réponse précise et complète.
Donc, si j'ai bien compris. J'attends de savoir ce qu'en dit le BE structure : c'est lui qui me dira en fonction des charges qui reposent sur les fondations si une G2 PRO est nécessaire?
Quel est l'ordre de prix d'une G2 PRO?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Pyrenees Orientales
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Meximieux (1)
Oui c’est bien ça.
Par contre pour vous donner une ordre de prix je ne m’avancerait pas. Plusieurs paramètres rentreront en ligne de compte, notamment la nécessité ou non de réaliser des sondages complémentaires. Seul BE géotechnique saura vous répondre.
Messages : Env. 10
De : Meximieux (1)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 700 message Pyrenees Orientales
Merci bien.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Pyrenees Orientales
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 500 message Mp - Lr - Paca (11)
Bonjour,

les missions géotechniques se succèdent à chaque étape du projet : esquisse(mission G1) avant projet (G2 AVP) Projet (G2 PRO) doccier de consultation des entreprises (G2 DCE/ACT) , étude et suivi d'éxécution (G3), supervision de l'étude et du suivi d'exécution (G4). Enfin pur tout problème, mission de diagnostic G5 pour étudier un point spécifique.

Voilà normalement ce qui doit être fait. Le géotechnicien ne fait que le rappeler dans son rapport, c'est son devoir de conseil. Evidemment pour une villa qui est un ouvrage assez simple en général (sauf maisons d'architectes avec consoles, portes à faux etc...), le bet structure pourra dire au maitre d'oeuvre qu'il a assez d'éléments pour dimensionner les fondations sur la base de la G2 AVP, mais alors le maitre d'oeuvre ou lui prennent implicitement à leur charge et sous leur responsabilité la réalisation de la mission G2 PRO (phase projet).

Bref, pour le moment ne vous en préoccupez pas, et attendez de voir ce que le BET structures vous dit.

Ensuite pour vos questions sur le rapport, pouvez vous me l'envoyer pour que je puisse voir son contenu complet et ainsi vous répondre, ça sera plus facile.

Enfin, pour une G2 PRO, si pas besoin d'investigations complémentaires, je pense que l'ingénierie nécessaire en plus (travail avec le BET structures, étude des différents cas de charges, établissement du modèle géotechnique, prise en compte des contraintes sismiques, notes de calculs) sera de l'ordre de 1000 € TTC grosso modo. PAR CONTRE, si des investigations complémentaires sont nécessaires (a priori là oui puisqu'il faudrait estimer les tassements en plus), ça sera à rajouter.

Bref je suis à votre disposition pour plus de précisions.
la meilleure façon de ne pas avancer, c'est de suivre une idée fixe
Messages : Env. 500
De : Mp - Lr - Paca (11)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 700 message Pyrenees Orientales
Bonjour GEOTEC-Man, et merci pour votre proposition.
Je vous fais passer le rapport.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Pyrenees Orientales
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le samedi 12 octobre 2024 à 21h08
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur les fondations
Tout savoir sur les fondations
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos fondations - VS
Photos fondations - VS
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir