Retour
Menu utilisateur
Menu

Ballon electrique pour chauffage au sol Résolu

Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 683 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Deux Sevres
Bonjour a tous, je suis nouveau sur le forum et je vien vous demander votre aide😀
Voila je m'explique.

J'ai une maison neuve Equipėe d'un plancher chauffant hydrolique. Mon chauffagiste ma installer dans le garage pour chauffer le sol deux ballons d'eau chaude electrique de 300l chacun le tout est relier a une vanne melangeuse et a un petit thermostat pour regler la sortie d'eau a 30 degrés.

(les ballons eux chauffent a beaucoup plus, c'est melanger a la sortie)

Mon problème est que quand les deux ballons se mettent en routes je consomme pret de 10000w (26KV)sur le compteur.
Pensez vous que c'est dans la moyenne ou vaut il mieu acheter une chaudiere electrique.
Merci d'avance a tous pour vos conseils
Messages : Env. 10
Dept : Deux Sevres
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, Et l'eau circule comment ?? Il n'a pas mis un circulateur comme sur toutes les chaudières avec n'importe quelle énergie ou pompe à chaleur ??

Les chauffe eau ne fonctionnent que lorsque le thermostat leur donnent le courant, c'est à dire lorsque la température baisse.

Cela ne consomme pas forcément plus, et même vous devez pouvoir faire chauffer en priorité durant les heures creuses avec la réserve qu'il y a.

De plus, les cumulus sont plutôt bien isolés.

Si les chauffe eau consomment en même temps, ils prennent la puissance indiquée sur la plaque. Il est fort possible que leur puissance soit de 3,3 kw chacun soit 6,6 kw au total. Mais ça n'est pas en continu.
Si la résistance des cumulus fonctionnait à 50% du temps, donc pendant 12 heures, ça ferait 6,6 x 12 = 79,2 kw/jour à 0,14 (tarif HP ça ferait 11 euros/jour. Mais ils doivent fonctionner moins que ça supposons un tiers du temps, donc 24:3 =8 heures à 6,6 ça ferait 52,8 à 0,14 ça donne 7,39 euros/jour. Avec un tarif HC, ça réduit un peu.

Pour savoir exactement, il faut faire des relevés sur votre compteur.
Vous notez la date l'heure et les index, et puis soit le lendemain à la même heure ou bien sur une semaine, vous regardez ce que vous avez consommé (bien sûr, il y aura la conso des autres appareils, mais ça donne une idée) Vous aurez une idée plus juste de la conso.
Je suis étonné que votre installateur ait pu placer ce système dans une maison neuve, en tout cas pour la conso, elle n'est pas supérieure à celle d'une chaudière électrique. Et en maison neuve donc obligatoirement bien isolée, la conso ne doit pas être très élevée normalement, même si l'énergie reste chère.
Pas d'affolement sans avoir fait des relevés. Il est possible qu'une fois lancé les résistances ne consomment qu'un quart du temps donc plus faible conso que les suppositions ci-dessus, sans compter le tarif HC que vous devez avoir.

La moindre chaudière électrique a une puissance de 8 kw me semble-t-il.

Normalement vous ne consommez pas plus, et comme dit plus haut, vous pouvez faire en sortes que les chauffe eau consomment plus la nuit en limitant la consommation le jour au moyen d'un système de programmation.

Vous devez avoir un abonnement heures creuses.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Deux Sevres
Bonjour LARZAC
merci pour votre réponse si rapide.
effectivement vous avez raison il y a écrit 3000w sur chaque ballon.
je vais essayer de regarder la conso sur deux jours et je deduirai un tiers car j'ai aussis le même ballon dans la maison pour l'ecs.
je vous envoi tout de même une photo de l'installation car je n'ai pas trop su comment vous expliquer.
cdlt
Messages : Env. 10
Dept : Deux Sevres
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Deux Sevres


Messages : Env. 10
Dept : Deux Sevres
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Deux Sevres
Bon et bien voila le relevé est fait!
j'ai consommé 130kwh en heure creuse pour les deux cumulus du chauffage et le troisième pour ecs, vous aviez donc raison ma conso est tout à fait normal.
merci beaucoup pour votre aide et a bientôt 😊
Messages : Env. 10
Dept : Deux Sevres
Ancienneté : + de 9 ans
 
Super bloggeur Env. 400 message Guerande (44)
En tout cas c'est original comme système Ohmy
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 400
De : Guerande (44)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Bonjour,

Je vois que vos ballons sont dans un local non chauffé : lisez ceci, ça peut toujours servir Wink

http://www.apper-solaire.org/Pages/Fiches/Ballons/De%20l%20i[...]0son%20ballon/index.pdf
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 50 message Fontenay Aux Roses (92)
Bonjour, ayant eu d'énormes problèmes avec un constructeur indélicat maintenant en liquidation  (ayant repris une activité) , je n'ai plus de sous et au prix d'un ballon, et des accessoires, cela me paraît très intéressant comme système pour mon plancher chauffant hydraulique.

peut on en parler? Puissance, dimensionnement, schéma hydraulique et liste du matériel...

jamais un chauffagiste ne me conseillera une solution très économique à l'achat.



Merci.
Messages : Env. 50
De : Fontenay Aux Roses (92)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Cotes D'armor
Vieve a écrit:Bonjour LARZAC
merci pour votre réponse si rapide.
effectivement vous avez raison il y a écrit 3000w sur chaque ballon.
je vais essayer de regarder la conso sur deux jours et je deduirai un tiers car j'ai aussis le même ballon dans la maison pour l'ecs.
je vous envoi tout de même une photo de l'installation car je n'ai pas trop su comment vous expliquer.
cdlt

Bonjour, avec le recul que pensez vous de votre installation chauffage sur ballon d'eau chaude ? Conso, entretien ? Merci
Messages : Env. 10
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 10 message Deux Sevres
Bonjour, au niveau consommation je m'en sort très bien au final ! Et en entretien je fait juste faire un desembouage du circuit tous les deux ans. 
Le seul inconvénient c'est que avec ces deux ballons plus celui pour l'ecs, il faut un abonnement avec un peu plus de puissance pour l'électricité. 
Messages : Env. 10
Dept : Deux Sevres
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
Vieve a écrit:Le seul inconvénient c'est que avec ces deux ballons plus celui pour l'ecs, il faut un abonnement avec un peu plus de puissance pour l'électricité. 

Bonjour,

Pas forcément, si vous ajoutez un délesteur. Le délesteur est un appareil électrique qui mesure la puissance consommée et coupe un ou plusieurs circuits en fonction de la consommation pour rester toujours sous une puissance maxi correspondant à la puissance de l'abonnement. Exemples ici: Doc délesteurs Hager

Avec un délesteur 3 voies, vous pouvez brancher chaque chauffe-eau (2 chauffage + 1 ECS) sur une voie et le délesteur coupera et rebranchera automatiquement de 1 à 3 chauffe-eau en fonction de la consommation générale.
Je recommande de brancher le chauffe-eau d'ECS sur la sortie la plus prioritaire, puis le chauffe-eau le plus proche du plancher chauffant (s'ils sont connecté hydrauliquement en série). Si les deux ballons de chauffage sont branchés hydrauliquement en parallèle, alors un délesteur 2 voies suffira, mais la puissance délestée sera moins modulable (2x3000w= 6000w).
L'alimentation des relais du délesteurs devra bien entendu être branché en série avec le contacteur HP/HC afin que la chauffe ne se fasse qu'en heures creuses.

Les délesteurs multi voies coûtent assez cher, mais ça se trouve d'occasion sur LBC (j'ai payé mon 3 voies avec ses 3 contacteurs de puissance moins de 100€)

a+
Beone
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Sain Bel (69)
Vieve a écrit:Bonjour, au niveau consommation je m'en sort très bien au final ! Et en entretien je fait juste faire un desembouage du circuit tous les deux ans. 
Le seul inconvénient c'est que avec ces deux ballons plus celui pour l'ecs, il faut un abonnement avec un peu plus de puissance pour l'électricité. 

Bonjour,

Merci d'avoir pris le temps de nous faire un retour.
Vous avez quel contrat électrique ? Quelle est votre consommation électrique annuelle ?
Savoir de façon certaine, ça n'existe pas. Les seules choses fiables, c'est l'humilité et un regard attentif.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Sain Bel (69)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Deux Sevres
J'ai une puissance de 12kv sur le compteur, au niveau électrique ça me reviens en gros à 1500 euros par an chauffage et électricité. Je trouve ça plutôt raisonnable. 
Messages : Env. 10
Dept : Deux Sevres
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Sain Bel (69)
Vous ne sauriez pas dire quelle conso ... 1500€ OK mais tout dépend du prix du kWh TTC.
Savoir de façon certaine, ça n'existe pas. Les seules choses fiables, c'est l'humilité et un regard attentif.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Sain Bel (69)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Dordogne
Beibo a écrit:Vous ne sauriez pas dire quelle conso ... 1500€ OK mais tout dépend du prix du kWh TTC.


Bonjour et merci beaucoup pour le partage de vos informations. C'est super intéressant !
Je vais construire ma maison et je réfléchis à ce type de système parce que nos besoin en chauffage vont être vraiment minimes. La chaudière à bois est globalement surdimensionnée... Donc pourquoi pas !

Pour un peu plus de précision, pouvez-vous nous dire :
- le type de construction de votre maison (type de structure, type d'isolation, épaisseurs)
- la surface de votre maison
- le type d'équipement électriques que vous avez et qui consomment pas mal (lave-linge, lave vaisselle, four électrique, plaques de cuissons, etc)

Êtes-vous toujours satisfait de votre équipement ?

Merci encore pour ce partage, c'est enrichissant pour les autres !
Messages : Env. 10
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 10 mois
 
Env. 10 message Dordogne
Vieve a écrit:J'ai une puissance de 12kv sur le compteur, au niveau électrique ça me reviens en gros à 1500 euros par an chauffage et électricité. Je trouve ça plutôt raisonnable. 


Bonjour et merci beaucoup pour le partage de vos informations. C'est super intéressant !
Je vais construire ma maison et je réfléchis à ce type de système parce que nos besoin en chauffage vont être vraiment minimes. La chaudière à bois est globalement surdimensionnée... Donc pourquoi pas !

Pour un peu plus de précision, pouvez-vous nous dire :
- le type de construction de votre maison (type de structure, type d'isolation, épaisseurs)
- la surface de votre maison
- le type d'équipement électriques que vous avez et qui consomment pas mal (lave-linge, lave vaisselle, four électrique, plaques de cuissons, etc)

Êtes-vous toujours satisfait de votre équipement ?

Merci encore pour ce partage, c'est enrichissant pour les autres !
Messages : Env. 10
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 10 mois
 
Env. 10 message Deux Sevres
Bonjour, j'ai déménagé depuis ! Ma maison datait de 2014, elle était en briques avec 20cm de laine de verre et 40cm au plafond.
J'avais lave vaisselle four plaque vitro congélateur machine à laver et séche linge.
J'etait plutôt content du système, mais à l'heure d'aujourd'hui avec le prix de l'électricité qui monte en flèche, je ne suis pas sûr que je remettrai le même système.
Messages : Env. 10
Dept : Deux Sevres
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Dordogne
Vieve a écrit:Bonjour, j'ai déménagé depuis ! Ma maison datait de 2014, elle était en briques avec 20cm de laine de verre et 40cm au plafond.
J'avais lave vaisselle four plaque vitro congélateur machine à laver et séche linge.
J'etait plutôt content du système, mais à l'heure d'aujourd'hui avec le prix de l'électricité qui monte en flèche, je ne suis pas sûr que je remettrai le même système.


Super ! Merci pour votre partage !
Et concernant la superficie ??
Je ne vous embête plus après ;)
Messages : Env. 10
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 10 mois
 
Env. 10 message Deux Sevres
Désolé j'avais oublié, c'était entre 120 et 130 m2
Messages : Env. 10
Dept : Deux Sevres
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le vendredi 15 mars 2024 à 04h17
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
4
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir