Fil de terre non enterré

Ce sujet comporte 40 messages et a été affiché 2.143 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 60000 message
Bonjour,
Dans notre maison (neuve) le câble en cuivre pour la terre est installé comme suit :
Du compteur, il passe par le vide sanitaire, et donne ensuite à l'extérieur (trou dans le VS). Ce câble était juste enterré d'une 10 aines de centimètres !! (en enlevant les déchets/cailloux autour de la maison, ne sachant pas ce que c'était nous avons pris le fil et tiré. Il n'était pas du tout enterré, juste posé sur le sol et recouvert sommairement, car il est venu sans difficultés.)

Est ce que cette installation est conforme ? Merci pour votre aide  
Personnellement j'ai toujours vu la terre reliée à un piquet, mais jamais un câble posé comme ça sous 10 cm de terre... Surtout si on veut planter quelque chose ben LOL

PS : la remise des clefs a eu lieu, consuel ok (qui ne s'est pas déplacé)

Terrassement
Edit : Notre terrain est assez caillouteux, peut être la raison du manque de piquet et le fil posé ... Nature de la terre = argileuse.
 
Messages : Env. 60000

 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour

la raison de... l'installation n'est pas liée au type de terre mais à ce qui est noté (...) en post scriptum .
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Salut,
sur la photo, ca ressemble à une boucle à fond de fouille......normal qu'il n' ait pas de piquet
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Bonjour,

Je vous conseille de louer un telluromètre pour mesurer la résistance de votre terre qui doit être inférieur à 100 Ohm.

En général les terrains rocheux donnent de mauvaises résistances (trop élevées). Suite à cette mesure l'ajout d'un ou de plusieurs piquets sera peut-être nécessaire.

Comparez la location de l'appareil avec le déplacement d'un "ami" électricien qui a surement ça dans son camion.
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
phil-decuivre a écrit:Salut,
sur la photo, ca ressemble à une boucle à fond de fouille......normal qu'il n' ait pas de piquet


youps, alors je n'ai rien dit, je ne vois pas la photo
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 60000 message
Bonjour, merci pour vos réponses
J'ai lu sur le net que le fil doit être enterré à 1mètre de profondeur.

Franchou, j'espère que l'électricien a vérifié cet élément, mais merci pour l'info je vais me renseigner pour trouver un telluromètre ! en cas d'anomalie je pense que nous allons recontacter le constructeur ...

Phil de cuivre : sur la photo il s'agit des fouilles pour les fondations, (c'était pour montrer le genre de "terre" qu'on a chez nous, enfin plutôt les cailloux qu'on a chez nous lol) l'électricité a été faite une fois le hors d'eau/hors d'air, donc rien n'a été prévu préalablement.

J'essaie de mettre des photos de notre installation ce week-end pour plus de clareté ;) je descendrais dans le VS aussi.
Messages : Env. 60000

 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Oui je l'espère aussi car en cas de mauvaise terre, la sécurité électrique du logement est beaucoup plus faible.

Je vous ai fait cette remarque car c'est le consuel qui vérifie la terre en général et qu'il n'est pas passé chez vous.
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 60000 message
Bonjour
Merci Franchou pour ta réponse, et ça confirme mes doutes :/
Oui pour le consuel... j'ai essayé de les joindre hier mais "toutes les conseillères sont actuellement occupées"... malgré mes divers appels.
Bref
Voilà comme promis les photos, départ du compteur jusqu'à l'extérieur.
sortie du compteur :
[url=https://files.forumconstruire.com/fil-terre-enterre.jpg][/url]
dans le vide sanitaire après la sortie du compteur (on dirait que le câble est relié à une fondation, mais c'est juste un effet d'optique. Il n'est pas du tout relié).


le seul endroit dans le vide sanitaire ou le câble est enterré :
(sur environ 50 cm de large)

puis sortie du vide sanitaire vers l'extérieur - ça ressort à environ 10 cm en dessous du sol.

et enfin l'extérieur ...



Avec la chaleur nous avons des crevasses dans la terre (terre argileuse ET caillouteuse).
Mon mari en enlevant quelques gravats est tombé sur ce câble visible dans une crevasse, ne sachant pas ce que c'était il a tiré dessus. et tout est venu très facilement car il n'était enterré que de 10cm environ.

Faut-il qu'on appelle le consuel ? ou notre constructeur pour qu'il fasse réparer dans le cadre du parfait achèvement ?
Merci
Bonne journée
Messages : Env. 60000

 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour

merci pour les photos, là au moins je vois

je confirme ma 1ère réponse ;


et si c'était pour moi j'enverrais les photos au Consuel -avec copie de leur certificat de conformité- car il serait bien qu'ils soient informés du super boulot qu'ils valident sans contrôle, contrôle que les particuliers paient...
scrongneugneu s'il n'y a qu'une chose à vérifier c'est bien la mise à la terre
Ils répondent rarement au téléphone, il faut vraiment les "secouer" et insister pour qu'ils se déplacent mais çà arrive, justement sur des attestions de complaisance.

là pour moi, ce n'est pas un défaut de parfait achèvement c'est purement et simplement mise en danger -volontaire- de la vie d'autrui.

volontaire car on ne peut pas faire le cablage complet d'une installation, mettre une tresse et la laisser sciemment en vrac sous 10cm de terre.
un piquet de terre coute moins de 7€ ttc -pour les particuliers en GSB- , c'est lamentable.

si c'était pour moi :
- j'enverrais une demande écrite au cst -avec photos- pour lui demander d'intervenir en urgence.
- et pourquoi pas : demande au Consuel pour qu'il vienne ensuite mesurer.

et... j'acheterais 2 piquets en + en GSB des fois que le gars ne vienne qu'avec 1 piquet... (en gardant le ticket de caisse, vous pourrez les rapporter s'ils ne sont pas necessaires)

et ne pas arroser avant les mesures, ET ne pas le laisser tremper le terrain, même s'il dit que çà facilite le plantage du-des piquets.

joli bor*el dans le VS
je serais tentée de casser la flaque de ciment (la partie soit-disant enterrée de la tresse), pour être sur qu'elle est bien continue et pas rafistolée, sinon, les piquets à l'extérieur ne serviront pas à grand chose.
par contre pour casser, il vaudrait mieux couper le jus, ne pas risquer qu'un appareil ait une fuite justement.

dans l'ordre : couper l'alim générale, casser la flaque et courriers.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 60000 message
Merci ***** pour ta réponse, je viens d'envoyer un email avec photos au consuel + ERDF. A suivre donc...
Messages : Env. 60000

 
Env. 60000 message
Bon et bien nous attendons toujours une réponse du consuel (bientôt un mois) je relance fréquemment par email et en réponse : "on a transmis le dossier à la direction".
Je pense que d'ici une quinzaine de jours ils vont se bouffer un courrier RAR
Messages : Env. 60000

 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Hello


Je ne croit pas avoir lu quelqu'un dire qu'il y a une non conformité au niveau du raccordement de la cablette et du fil allant vers le tableau de répartition


@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Salut
Rfco a écrit:Hello


Je ne croit pas avoir lu quelqu'un dire qu'il y a une non conformité au niveau du raccordement de la cablette et du fil allant vers le tableau de répartition


@+


Tu as tout à fait raison

Ca ressemble à une jolie épissure sur le 25 mm²,pratique totalement interdite

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Re,
ca serait possible d'avoir une photo du tableau électrique ouvert (sans le couvercle) ?
si l'installation est faite comme le réseau de terre,on va surement découvrir de jolies perles
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Hello


Je parle de ceci :











@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le jeudi 21 mars 2024 à 07h50
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir