Retour
Menu utilisateur
Menu

Fixation du compteur et disjoncteur EDF Résolu

Ce sujet comporte 36 messages et a été affiché 1.905 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 40 message Hautes Pyrenees
Bonjour,

Je suis tombé par hasard sur certain messages du forum concernant la pose du compteur EDF.
La GTL est fixé sur cloison qui sépare garage de la maison, sur cette GTL je prévoie la platine EDF et le tableau en dessous, mais il se trouve que la cloison est en placo BA13, j'ai lu qu'il fallait rajouter une plaque BA13 à l'emplacement GTL, car sinon EDF refusé l'installation du compteur:

  • Ma question est ce toujours d'actualité? Et je doit donc rajouter un plaque BA13 avant de faire mon tableau.?
  • Est ce que doubler la plaque uniquement sur l'emplacement de la GTL est sufisant ou alors je doubler toute la cloison?

Ou alors peut être doubler juste au niveau gtl avec carreau de béton cellulaire ou carreau de plâtre?

Je vous remercie

Bonne soirée
Messages : Env. 40
Dept : Hautes Pyrenees
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

C'est toujours d'actualité

Voir les possibilités offertes par la NF C14-100 :







@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 40 message Hautes Pyrenees
Aïe....
Merci, je me trouve dans le cas 3! Mais je vais pas pouvoir doubler les 2 côtés de la cloison...
Est ce que si le doublage est fait que d'un côté au niveau de la GTL ça peu passer? Est ce qu'ils ont un niveau de tolérance?
Sinon avec juste un doublage en carreau de plâtre de 5 du sol au plafond au niveau GTL peut être suffisant ?

Bizarre que le contrôleur de travaux n'est rien dit!!

Merci
Messages : Env. 40
Dept : Hautes Pyrenees
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Ce qui est important c'est la rigidité.
Je pense qu'un doublage en carreau de platre apporte forcément celle-ci
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 40 message Hautes Pyrenees
Ok

Merci, je vais voir comment faire, j'hésite entre une plaque BA18 DE 2.60*90 que je fixe sur la cloison BA13 existante puis fixer dessus la goulotte GTL avec la platine EDF et le tableau; ou alors monter contre du béton cellulaire ou carreau platre de 5 sur une largeur de 60.....

Je ne sais pas trop... Crying
Messages : Env. 40
Dept : Hautes Pyrenees
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 40 message Hautes Pyrenees
Bonjour,

Après contact avec technicien ERDF, un doublage de la plaque sur la zone ou sera installé le disjoncteur et compteur ERDF suffit. J'ai pu lire sur le forum certain qui demande une placofeu, mais il m'as bien confirmé du BA 13 normal suffit. Par contre il m'a donné une autre infos concernant la pose de la platine support, si l'alimentation ERDF viens du bas, il faut installer la platine sous le tableau de distribution de la maison dans la limite des 0,90 min, sinon d'eux même il font la pose à côté, il n'aime pas trop que le câble ERDF passe sous tableau de répartition même si la goulotte est cloisonné correctement.
A la base j'avais prévu mon tableau 4 rangées et la platine ERDF au dessus. Donc il me faudra faire l'inverse, bien que cela paraisse "bizarre" d'avoir le disjoncteur ERDF à 1m du sol.... Blush
Messages : Env. 40
Dept : Hautes Pyrenees
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message La Rochelle (17)
Bonjour,

Je confirme, le prestataire d'ErdF a pratiqué ainsi
.
@+
multiplie toi mais ne te disperse pas!
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
La hauteur mini c'est 0m90 (position de la manette de commande)

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 40 message Hautes Pyrenees
Super

Merci

Me reste plus qu'a câbler le tableau
Messages : Env. 40
Dept : Hautes Pyrenees
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 500 message Haute Garonne
J'ai du doubler ma cloison (placostyl) dans le garage (isolé) la ou le tableau aller être posé.
Doublage avec 2xBA13 que d'un coté pour la rigidité oui, éviter selon eux l'arrachement...
Doublage que sur 120cm (j'ai une porte à coté donc cela fait mieux passer la perte d'une plaque en épaisseur.

Effectivement attention à la sortie de la gaine TPC 90, ERDF doit pouvoir tirer ses câbles DROIT. Donc pas de coude...

Mais dans mon cas impossible de mettre le compteur sous le tableau élec déjà à la limite... du coup appel au chef et dérogation de faire un coude. La sortie de ma gaine 90mm était à 10cm pour mettre une seconde goulotte colé à la GTL pour monter au compteur.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 40 message Hautes Pyrenees
Bonsoir

Merci sankaman31

J'ai poser une plaque de BA18 Haute dureté de 2.60 sur 90 cm de large sur ma cloison en BA13, dessus j'ai fixé mes 2 goulottes GTL.

Pour la sortie de la gaine EDF, je pense que c'est bon, la partie cloisonné de la goulotte réservé à EDF arrive juste au-dessus, (je posterai une photo demain).

J'ai posé la platine, elle est à 1m, puis au dessus tableau 4 rangés. j'ai encore un peu de marge avant les 1,80m.

 
Messages : Env. 40
Dept : Hautes Pyrenees
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 40 message Hautes Pyrenees
Bonsoir

Comme promis une photos de la situation actuel 

photo

bonne soirée
Messages : Env. 40
Dept : Hautes Pyrenees
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Il y a un truc qu'on ne voit pas bien, mais c'est peut être bon.

Dans la goulotte de gauche, l'arrivée ERDF doit avoir un compartiment dédié avec un couvercle dédié

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 40 message Hautes Pyrenees
Bonjour Carminas

Merci

Oui pour la goulotte de gauche c'est une goulotte 2 couvercles (Legrand Réf : 30039) et cloison de fractionnement, donc la partie ERDF cloisonné a son couvercle, puis la deuxième partie à son couvercle avec cloison de séparation des courants.
Messages : Env. 40
Dept : Hautes Pyrenees
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Ok c'est bon alors
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le vendredi 12 avril 2024 à 05h36
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir