Env. 200 message Vaucluse
Bonjour
je dois rajouter un autre tableau pour alimenter mon garage et les divers appareils, j ai prevu sur mon tableau principal 2 disjoncteurs 32a et 16a. Je voulais savoir si je peux tirer sur un des 3, un cable et alimenter mon autre tableau ? si oui quelle dimension de cable faut il ? pour la terre ca se passe comment ?
je souhaite mettre en place a l entree de ma maison, dans une boite un systeme qui me permettrait de declencher le soir et uniquement en cas de personne presente dans l angle de rayon de l'appareil, l eclairage d'une lumiere. je sais qu il existe des boitiers legrand reagissant en fonction de luminosité et de la presence, peut on combiner les deux ? si oui quel est le schema de cablage a employer?
Merci pour vos...lumieres lol
Messages : Env. 200
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Pour le tableau divisionnaire, tout dépend de la longueur de la liaison et de la puissance dont vous avez besoin (et donc des types de circuits qui se trouvent dedans)
Vous pouvez vous inspirer de ceci :


Pour le détecteur la plupart ont un réglage de luminosité
Si c'est l'extérieur prenez un détecteur prévu à cet effet
Le branchement doit se faire sur ce principe :



@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Vaucluse
Bonjour
merci pour la reponse.... en fait la distance entre les deux tableaux seraient de 20m
pour le tableau secondaire j'aurai dessus :
dans une piece : 1 volet roulant, 1 convecteur de 1500w, 1 eclairage normal, 1 lave linge, 1 seche linge, 1 congelateur, 3 autre prises courant au cas ou
dans une autre piece : 2 eclairage interieur neon, 3 eclairage exterieur, 1 motorisation porte sectionnelle, 1 pompe pour forage, 6 prises courant

si tu peux me dire en sur evaluant cela en vue de future modif, ce serait sympa

petite question en terme de cablage j envisage de mettre l isolation sur ma premiere piece ou j ai un point d eclairage, je voulais savoir par rapport a la lumiere combien je dois mettre de gaine sachant qu il y aura 2 interrupteur va et vient avec voyant) ?
MErci pour vos aides
Messages : Env. 200
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 200 message Vaucluse
Bonjour
merci pour la reponse.... en fait la distance entre les deux tableaux seraient de 20m
pour le tableau secondaire j'aurai dessus :
dans une piece : 1 volet roulant, 1 convecteur de 1500w, 1 eclairage normal, 1 lave linge, 1 seche linge, 1 congelateur, 3 autre prises courant au cas ou
dans une autre piece : 2 eclairage interieur neon, 3 eclairage exterieur, 1 motorisation porte sectionnelle, 1 pompe pour forage, 6 prises courant

si tu peux me dire en sur evaluant cela en vue de future modif, ce serait sympa

petite question en terme de cablage j envisage de mettre l isolation sur ma premiere piece ou j ai un point d eclairage, je voulais savoir par rapport a la lumiere combien je dois mettre de gaine sachant qu il y aura 2 interrupteur va et vient avec voyant) ?
MErci pour vos aides
Messages : Env. 200
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

2 solutions :
- 6² protégé par un disj 32A pour 7kW maxi
- 10² protégé par un disj 40A pour 9kW maxi
Compte tenu de ce qui en place, la 2ème solution me semble plus pertinente pour avoir une solution évolutive

Pour le cablage :
- soit vous faites circuits la gaine de point en point : tableau --> V&V1 --> V&V2--> éclairage
- soit vous utilisez une boite de dérivation : tableau --> boite et boite --> V&V1 et boite --> V&V2 et boite --> éclairage

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Vaucluse
Merci Carmina pour ta réponse... je vais partir sur des boites de dériv.
en matière de pompe immergé faut il raccordé la pompe vers un disjoncteur ? si oui de combien ?
si je mets un disjoncteur 20A sur lequel je vais mettre 2 prises de courant pour mettre mon lave linge (je sais pas encore le coté ou il sera d'ou les 2 prises) c est possible ? dois je rajouter au tableau du garage du coup un interrupteur différentiel de type A ? meme si j'aurai déjà sur le tableau un interrupteur différentiel de type AC ?
Messages : Env. 200
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Pour la pompe même si non obligatoire c'est pertinent de la mettre sous un disj dédié. A priori 20A devrait suffire (à valider en fonction des caractéristiques de la pompe)

Le lave-linge doit obligatoirement être sous un ID dédié, donc 1 seule prise derrière le disjoncteur
Il faut effectivement un ID de type A dans le tableau du garage, à la place du type AC.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Vaucluse
Bonjour
merci encore aux reponses pertinentes de Carminas.

je suis un peu perdu dans mon analyse donc je refais un topos de ma demande:
actuellement j'ai le tableau principal de ma maison avec, 1er rangé : dif de 40A - type AC et mes disjoncteurs prises courant, four elect. et vmc et vr (reste 1 emplacement) ; 2eme rangé : dif de 40A - type AC et mes disjoncteurs prises courant, lv, eclairage et contacteur jour-nuit (reste 1 emplacement) ; 3eme rangé : dif de 63A - type AC et mes disjoncteurs pour chaque convecteur et mon cumulus avec le calybox ; et derniere rangée : dif de 40A - type A avec disjoncteur plaque cuisson et LL.
sur la derniere rangé juste a coté du disjoncteur LL j ai fait rajouté un dif de 40A type AC avec 1 disjoncteur 16A, 2 disjoncteur 20A, et il y a je pense 2 module rouge dédié pour le parefoudre je pense, et il me reste 2 emplacement de libre.

Question simple : j ai construit mon garage attenant a la maison, dans lequel je veux mettre mon LL, un congel, un seche linge, un petit convecteur pour le hors gel pour une piece de 4m², a coté eclairage de 2 neons garage (avec 3 boutons poussoirs donc telerupteur bipolaire), eclairage grenier, 3 eclairages ext., motorisation porte sectionnelle, pompe immergée et 8 prises de courant .
Dois je partir sur un tableau dans le garage ? si oui donc je compte mettre un disjoncteur 32A (relié au disjoncteur de branchement en 6² ou 10²?) et partir en 6² jqa l autre tableau. Ou je peux utiliser ce que j'ai fait rajouté dans mon tableau actuelle et utiliser les 2 derniers emplacements de libre ?
Messages : Env. 200
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Dans le garage, il faut sans doutes les circuits suivant circuits :
- LL
- SL
- éclairage intérieur
- éclairage extérieur
- porte garage
- pompe
- prises non spécialisées
Je ne vois pas comment vous voulez faire tenir cela sur 2 modules, même si vous complétez des circuits existants.

Soit vous ajouter un tableau à côté de l'actuel, soit vous déportez ce tableau dans le garage

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Vaucluse
Merci encore Carminas pour ta rapidité de réponse.
Donc au vue de ce que tu dis il faut mieux que je parte sur un tableau déporté dans le garage.
1.Petite question technique car je vois que tu maitrises bien, sur ton schéma je vois que tu connectes un disjoncteur 32A directement sur le disjoncteur de branchement et ensuite tu pars en 6² pour alimenter un interrupteur differentiel de type A. En terme de norme, normalement chaque disjoncteur ne doit pas etre précédé en amont d'un differentiel 30ma ?
2. voila par rapport a mon schéma j aurai besoin de conseil :


schema de circuit cablage eclairage
j ai a la porte d entree de ma maison un interrupteur simple avec voyant (celiane de legrand) et une gaine qui est devant ma porte pour l eclairage sur lequel je vais rajouter un autre eclairage (repere H) (partie en bas a gauche du schema)
je souhaiterai ceci :
- de ma maison appuyer sur une partie de l interrupteur avec voyant temojn pour eclairer cette partie là et un autre bouton avec voyant temoin pour eclairer au pilier et a l angle de mon garage
- autre cas de figure : en arrivant j ai mis une double boite dans mon hall ( a coté du point h sur partie droite). Je souhaite pouvoir eclairer mon pilier via une partie d un interrupteur, via une autre partie de l interrupteur eclairer la partie angle de mon garage, et la partie H via un simple interrupteur...ce serait l ideal tout en ayant aussi une fonction qui me permettrait de couper cela quand je ne suis pas longtemps (genre mettre un interrupteur dans le garage pour desactiver le role des interrupteurs)... faut il utiliser un systeme combinant detecteur de presence, degre de luminosite et eclairage durant un certain temps ? autres suggestions ?
Est ce possible et comment procéder ?
comment le schematise t on ?

Merci
Messages : Env. 200
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

1/ Le disj 32A ne part pas direcement du disjoncteur de branchement mais des borniers du tableau principal.
Le différentiel 30mA se situe au niveau du tableau divisionnaire :
- cela permet de servir de coupure générale de celui-ci
- on est au plus près des commande de circuit en cas de défaut
Seuls les disjoncteurs des circuits terminaux doivent être précédés d'un 30mA

2/ Je ne suis pas certain d'avoir tout compris
Mais si vous voulez plusieurs points de commande combinés à une extinction automatique et à des détecteurs de présence et éventuellement une centralisation, il y a des matériels qui permettent cela (par exemple les modules Yokis mais leur site à l'air d'être en rade ce soir)
Il faudrait un dispositif plus précis de ce que vous voulez faire

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Vaucluse
Bonjour Carminas
encore un merci pour tes réponses... je suis en train de reflechir sur ma question 2
dis moi je suis en train de recenser le matos en disjoncteur.. je scrute des infos sur divers sites.
petites questions :
- j ai vu sur le tableau de ma maison que le volet roulant de ma cuisine est relié à un disjoncteur nalto 2A. j ai egalement un petit VR dans mon garage dois je le raccorder a un disjoncteur 2a? 10a? ou 16a?
- dehors je vais installer une motorisation de mon portail, et une serrure electrique sur mon portillon. Dois je rassembler les deux au niveau du disjoncteur ? 10a ou 16a a prevoir ?
- en matiere de sonnette, j envisage d installer un videophone ou interphone... en disjoncteur je dois prevoir quoi ?
- pour une alarme quel disjoncteur doit on envisager ?
- pour une climatisation pour une maison de 80m² quel disjoncteur doit on envisager ?

- en terme technique sais tu si on peut mettre des disjoncteurs de marque general electric ou schneider a la suite de disjoncteur nalto installé par mon constructeur ? idem j ai recupéré un interrupteur differentiel de marque legrand ref 08690 de type AC, puis je le combiné avec des disjoncteurs de marque general eletric ou schneider ?
Merci
Messages : Env. 200
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

nico84 a écrit:
- j ai vu sur le tableau de ma maison que le volet roulant de ma cuisine est relié à un disjoncteur nalto 2A. j ai egalement un petit VR dans mon garage dois je le raccorder a un disjoncteur 2a? 10a? ou 16a?

Peut importe, du 10A (moins cher que le 2A) conviendra très bien.

nico84 a écrit:
- dehors je vais installer une motorisation de mon portail, et une serrure electrique sur mon portillon. Dois je rassembler les deux au niveau du disjoncteur ? 10a ou 16a a prevoir ?


Pourquoi pas, sauf si vous voulez les rendre indépendant (une panne de l'un n'entraine pas l'arrêt de l'autre)


nico84 a écrit:
- en matiere de sonnette, j envisage d installer un videophone ou interphone... en disjoncteur je dois prevoir quoi ?


10A suffira

nico84 a écrit:
- pour une alarme quel disjoncteur doit on envisager ?


10A

nico84 a écrit:
- pour une climatisation pour une maison de 80m² quel disjoncteur doit on envisager ?


Impossible à dire, tout dépend des caractéristiques de la clim

nico84 a écrit:
- en terme technique sais tu si on peut mettre des disjoncteurs de marque general electric ou schneider a la suite de disjoncteur nalto installé par mon constructeur ? idem j ai recupéré un interrupteur differentiel de marque legrand ref 08690 de type AC, puis je le combiné avec des disjoncteurs de marque general eletric ou schneider ?


Electriquement et normativement c'est possible.
En pratique, l'usage des peignes sera difficile, car l'alignement des bornes n'est pas le même d'une marque à l'autre.
Donc à déconseiller.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 700 message Dol-de-bretagne (35)
Carminas a écrit:Bonsoir

nico84 a écrit:
- j ai vu sur le tableau de ma maison que le volet roulant de ma cuisine est relié à un disjoncteur nalto 2A. j ai egalement un petit VR dans mon garage dois je le raccorder a un disjoncteur 2a? 10a? ou 16a?

Peut importe, du 10A (moins cher que le 2A) conviendra très bien.


@+


Peut on faire la meme chose pour la vmc?
A ce moment la, est il judicieux de ne prendre que des disjoncteur les moins chere tant que l'amperage necessaire au disjoncteur nous le permet ( on ne va pas mettre du 32 en 10 par ex mais du 2 en 10 ), a voir lequel est le plus avantageux!!!!
Messages : Env. 700
De : Dol-de-bretagne (35)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Non pour la VMC car normativement la norme impose un 2A

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le dimanche 24 mars 2024 à 12h22
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir