Retour
Menu utilisateur
Menu

Groupe secu du cumulus qui dégueule abondamment Résolu

Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 928 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 60 message Brousse (81)
Bonjour a vous.
j'ai eu un sérieux souci avec le groupe de securité de mon cumulus hier.
c'est un cumulus de 300L.
je sais que la machine a laver n'a aucun rapport avec le cumulus mais ce qui s'est passé était au moment d'une machine.
Lorsque la machine a laver tournait, d'un coup nous avons entendu de l'eau couler très fort dans le célier par 2 fois.
grosse inondation dans le célier, le groupe de sécurité avait fait une grosse vidange et ça a giclé de partout.
pour être sûr que ça vient de là, j'ai actionné le groupe et effectivement il a dégueulé de partout!
ce n'est pas censé s'évacuer correctement?
qu'est ce qui ne marche pas? faut-il changer le groupe?
merci pour vos réponses.

Messages : Env. 60
De : Brousse (81)
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un chauffe-eau thermodynamique...

Allez dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonsoir

photos de l'install ?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Finistére (29)
Bonsoir
Vu la description ce serait plutôt la vidange qui serait en cause,pas le groupe de sécurité.
La machine et le cumulus étant je suppose raccordés sur la même évacuation. Si celle ci est bouchée,l'eau de la machine et remonté dans le siphon du cumulus puisqu'il est plus bas.  D’où le débordement.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Finistére (29)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
+1

Si rien ne coule après un essai manuel c’est que la vanne fait encore bien son travail, pas la peine de changer le groupe.

Par contre vérifier la tuyauterie.
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 60 message Brousse (81)
Voici l'installation
la réponse de Foues me semble tout à fait plausible...je vais essayer d'envoyer de l'eau avec un tuyau d'arrosage.
par contre Franchou, je suis sceptique là...j'ai actionné le groupe manuellement et il me semble qu'il FAUT que ça coule, puisque j'ai lu dans un autre post qu'il est même recommandé de le faire une fois par mois.
quand je l'actionne, il coule, il dégueule aussi même! ça coule vraiement fort si je le laisse ouvert en maintenant la poignée rouge ouverte!
Est-ce qu'il existe de système pvc anti retour pour installer en amont de la vidange machine?

Messages : Env. 60
De : Brousse (81)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
fragglerock81 a écrit:par contre Franchou, je suis sceptique là...j'ai actionné le groupe manuellement et il me semble qu'il FAUT que ça coule, puisque j'ai lu dans un autre post qu'il est même recommandé de le faire une fois par mois.


Ma réponse n'était pas claire, que ça vidange quand vous tournez la vanne c’est tout à fait normal, mais une fois la vanne fermée (après l'essai) il ne faut pas qu'un filet d'eau persiste sinon il faut soit changer le groupe (valve morte) soit essayer de virer la saleté coincée sur la valve (bon courage).
Actionner la vanne tous les mois c’est à double tranchant, ça vous permet de vérifier le bon fonctionnement de la vanne mais vous risquez de coincer un bout de calcaire sur la valve et là faut tout changer.

Concernant l'anti retour je ne pense pas que vous ayez la place, il faut le mettre sur la portion exclusive au groupe de sécurité et y'a des chance que ça apporte plus de problèmes qu'autre chose.

Une solution est d'installer un vrai siphon sous le groupe capable d'absorber la vidange violente comme celui là en D40 (les pots blancs d'origines sont souvent trop légers) :



Mais bon, commencez par curer la canalisation horizontale avec un furet ou jet pression. Les machines à laver laissent un bon paquet de merde en très peu de temps sur les canalisations horizontales..
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 60 message Brousse (81)
Ah effectivement, vu comme ça, je comprend mieux...mdr...désolé, je suis complètement ignard en plomberie...
le groupe est bon, si je suis vos consignes à la lettre, pas de fuite après l'action manuelle.
en revanche, j'ai maintenant des doute sur l'origine de ce déclenchement intempestif du groupe...
ce matin, ça l'a refait alors que rien ne fonctionnait (machine à laver, lave vaisselle)
je n'étais pas à coté au moment, mais à 10h, la bassine placée dessous en attendant de trouver une solution était vide, et à 11h45, elle était pleine d'environ 1.5L.

Il pourrait s'agir d'une pression trop importante dans le cumulus, peut être causée par la t° de l'eau.
j'ai ouvert le capot du cumulus et actionné le bouton vers le "-" pour baisser la t° (je suppose que ça sert à ça lol!)
CE que je ne comprends pas, c'est pourquoi ça me fait ça maintenant...quoi que ce n'est pas la première fois que je trouve de l'eau derrière...mais jamais autant!
Messages : Env. 60
De : Brousse (81)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Bonjour,

c'est évident que tu as une sur-pression, ton limiteur de pression est en état?
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +8 ans.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 60 message Brousse (81)
CAM42 a écrit:Bonjour,

tu as un réducteur de pression qui protège en amont?

bonjour,
oui, on le voit un peu sur la photo de l'install, enfin je crois...
installé il y a 4 ans environ
Messages : Env. 60
De : Brousse (81)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Exact, je viens de le voir...

Faudrait prendre 'en flag" d'ou vient cet écoulement...
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 60 message Brousse (81)
BiggrinBlushCrying
je vais planter la tente!
Messages : Env. 60
De : Brousse (81)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 60 message Brousse (81)
Le limiteur de pression est en bon état, il ne fuit pas, et le clapet joue bien son rôle.
cet écoulement vient bien du déclenchement intempestif du limiteur.
ça l'a refait alors que rien ne tournait.
j'ai baissé la t° de l'eau hier matin, et aujourd'hui, ça l'a refait.
je ne sais pas trop a quelle t° je dois mettre...
Messages : Env. 60
De : Brousse (81)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Pour savoir si le limiteur de pression fonctionne il faut un manomètre sur votre circuit, ce n'est pas une simple vanne.

S'il ne réduit pas assez la pression alors c'est normal que le groupe de sécurité se mette en route à l'occasion, la pression du réseau de ville n'étant pas fixe.
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 60 message Brousse (81)
Il faut que je baisse la pression au niveau du limiteur alors?
je trouve la pression au robinet assez faible déjà...
Messages : Env. 60
De : Brousse (81)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 60 message Brousse (81)
foues a écrit:Bonsoir
Vu la description ce serait plutôt la vidange qui serait en cause,pas le groupe de sécurité.
La machine et le cumulus étant je suppose raccordés sur la même évacuation. Si celle ci est bouchée,l'eau de la machine et remonté dans le siphon du cumulus puisqu'il est plus bas.  D’où le débordement.

Je me sens vraiment bête...j'ai "campé" devant ma machine a laver en marche...pour être sûr...
et ça a dégueulé comme jamais...
les autres fois, j'avais de l'eau parceque j'utilisais le robinet de la cuisine, et je m'en rendais compte que plus tard...
trop bête !
Un ami est venu aec une buse branché sur karcher, et nous avons débouché, à l'envers certes, mais nous avons réussi...j'ai rajouté une ouverture vers le haut pour pouvoir passer la buse à l'avenir si ça se reproduit car là, j'ai du couper...
merci donc pour votre aide...
eric
Messages : Env. 60
De : Brousse (81)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Finistére (29)
Bonsoir
Merci pour le retour.
Content que tu ais résolu ton problème. vu la description ce ne pouvait pas trop être autre chose.
Maintenant tu sauras ou chercher .
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Finistére (29)
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le lundi 15 avril 2024 à 17h32
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chauffe-eau thermodynamiqueArtisan
Devis chauffe-eau thermodynamique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir