Tubage d'un conduit de cheminée - Grille de ventillation - DTU 24.1

Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 4.806 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
12
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 100 message Villevallier (89)
J ai installer une trappe de finition DIXNEUF, Pour moi c était la meilleure.le conduit est bien fixé sur la trappe et celle ci a 6 vis pour sa fixation...enfin j ai installé également la trappe sur le conduit de cheminée...cela devrait éviter trop de bistre vu que le conduit en boisseau chauffera un peu plus et ne perdra moins de chaleur...à voir cette hiver...?!
Messages : Env. 100
De : Villevallier (89)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Gard
Et au niveau des assurances si y a un incendie tu es couvert?
Messages : Env. 10
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 800 message Prades (81)
@alex0730

Bonjour,

Mes connaissances en conduit de fumée sont exclusivement théoriques : je ne suis jamais montée sur un toit. Je me "contente" de lire les textes et les catalogues et de superviser le travail de mes installateurs !

Il n'empêche que vous ne pouvez pas avoir une bonne étanchéité à l'air avec un conduit boisseau tubé puisque le DTU dit qu'il faut ventiler l'espace entre le tubage et le boisseau
Le DTU évolue lentement et n'a pas encore pris en compte l'exigence d'étanchéité à l'air des maisons neuves.
La seule chose qui peut outre passer le DTU c'est les avis techniques et le coquisol de Poujoulat a un avis technique.
les équivalents dans les autres marques aussi je pense.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Prades (81)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Gard
Le problème que l'on rencontre, c'est que le maçon veut bien nous poser le conduit en inox double paroi mais il n'a pas de formation et n'est pas abilité a le faire. En gros en cas de pépin il n'est pas assuré pr la pose de ce type de conduit.
Quand au fumiste comme c'est une maison neuve particulière (toit plat) ils ne veulent pas non plus me poser le conduit.
Donc soit je laisse le maçon le faire en priant de ne pas avoir de pb un jour.
Soit je me résigne à mettre du boisseau.
Dans le cas d'un toit plat, est ce que la ventilation en partie basse du boisseau est obligatoire sachant que le conduit ne traverse pas de comble et sort directement à l'extérieur?
Messages : Env. 10
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Ain
Bonjour,

Oui, la ventilation en partie basse du boisseau est obligatoire.

- Orifice de 5 cm² maximum en hauteur
- Et minimum de 20 cm² sur la partie basse
Messages : Env. 10
Dept : Ain
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 800 message Prades (81)
Bonjour,

A votre place, et en l'absence d'archi ou de conducteur de travaux pour gérer ce genre de choses, je demanderai à celui qui assure l'étanchéité à l'eau du toit plat de prendre en charge la réservation pour le conduit et à celui qui vous posera le poêle de prendre en charge le conduit.
A chacun sa spécialité !
C'est le fumiste qui doit préciser (si possible par écrit) à l'étancheur les caractéristiques de la réservation dont il a besoin.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Prades (81)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 20 message Seine Et Marne
Bonjour,

Nous rénovons une maison de 1980 en BBC avec une VMC DF.
L'ancien conduit débistré, utilisé avec une cheminée, sera tubé en 150 DP inox 316 pour un poêle étanche (prise d'air directe en extérieur).

Est-il obligatoire que les 20 cm² d'aération en bas du conduit proviennent de l'intérieur ?
Je pensais faire cette arrivée d'air à l'extérieur ! Est-ce interdit ?

Cela répond au problème d'étanchéité et de l'aération du conduit 

Merci pour vos retours
Messages : Env. 20
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Cotes D'armor
dgeloudi a écrit:Bonjour,

Je ne sais pas si en 2013 la ventilation de 20cm² était obligatoire en bas du boisseau tubé, mais lorsqu'on tube un boisseau aujourd'hui, il est obligatoire d'avoir une ventilation de 20cm² en bas, et 5cm² en haut, afin de ventiler entre le tubage et le boisseau.

J'ai suivi une formation de base en 2010 sur la pose de chauffages au bois, du poêle à la chaudière en passant par les inserts, je n'ai aucune trace de cette obligation dans mes notes.
D'ailleurs dans toutes les installations réalisées de 2006 à fin 2012 (début 2013 ?) nous n'avons jamais mis de ventilation en bas du boisseau, et je pense que c'était la même chose en haut, puisque le fumiste, qui lui avait suivi le cycle complet qualibois (en 2006 et 2007), maçonnait le conduit.

cdlt
Si un jour on te reproche que ton travail n’est pas un travail de professionnel, dis-toi que ce sont des amateurs qui ont construit l’Arche de Noé et des professionnels qui ont construit le Titanic
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 50 message Bourbon L'archambault (3)
Bonjour. J'ai une cheminée en 'appliqué qui monte le long de mon mur extérieur. C'est là que je raccorde l'évacuation de fumées de mon poêle à granulés. Mon conduit est tubé. Dois-je faire ces orifices de ventilation dans mon contexte ? Merci.
Messages : Env. 50
De : Bourbon L'archambault (3)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
Daillou a écrit:Bonjour. J'ai une cheminée en 'appliqué qui monte le long de mon mur extérieur. C'est là que je raccorde l'évacuation de fumées de mon poêle à granulés. Mon conduit est tubé. Dois-je faire ces orifices de ventilation dans mon contexte ? Merci.

 Bonjour
 Normalement il faut ventiler le conduit !
 mais pour un poêle à granulés c'est plus délicat , si la température des fumées est très basse ,
ça risque de bistrer !
 Le minimum , c'est de faire une ventilation en haut ,
 La note de calcul donne quoi ? en diamètre et isolation du conduit ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Cotes D'armor
Bonjour
j'ai retrouvé l'info sur le site de Poujolat :
Citation: La norme NF DTU 24.1 s'applique uniquement aux appareils de chauffage fonctionnant en tirage naturel. Les appareils à circuit de combustion étanche ne sont pas concernés par l'application de la norme NF DTU 24.1.

Source
un excellent guide à télécharger : ici

Donc, comme j'ai toujours vendu et installé des poêles avec entrée d'air extérieure nous n'avons jamais laissé de ventilation au niveau du conduit.

Cdlt
Si un jour on te reproche que ton travail n’est pas un travail de professionnel, dis-toi que ce sont des amateurs qui ont construit l’Arche de Noé et des professionnels qui ont construit le Titanic
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
 Bonjour

 Ce n'est pas la prise d'air extérieure qui fait l'étanchéité du poêle !
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Cotes D'armor
L'installateur avait suivi qualibois, et branchait tous les poèles sur une arrivée extérieure mais sans faire de ventilation au niveau du conduit. Parfois le conduit était existant, donc nous conservions l'existant, mais si conduit vendu par nous, pas de ventilation du conduit. Et de mi 2005 à fin 2011 nous avons fait ainsi, pour un peu plus d'une centaine de poêles, environ 3/4 à granulés, le reste à bois. Le deux seuls problèmes d'installations ont eu lieu sur des poêles vendus non installés, ainsi que sur une chaudière qui c'est enflammée au premier démarrage :(

Il devait être en avance

Cdlt
Si un jour on te reproche que ton travail n’est pas un travail de professionnel, dis-toi que ce sont des amateurs qui ont construit l’Arche de Noé et des professionnels qui ont construit le Titanic
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 20 message Drome
Bonjour, comme on se retrouve Manutanden (misapor), ayant aussi cherché à me renseigner sur le tubage de mon poele, j'ai trouvé cette info [url=https://www.renovation-doremi.com/fr/blog/po%C3%AAle-%C3%A0-bois-b%C3%BBche-en-r%C3%A9novation-performante/#:~:text=Le%20tubage%20non%20isol%C3%A9%20qu,cm%20%C2%B2%20en%20partie%20haute).]DOREMI [/url]qui explique bien tout ça.

Pour ma part, maison en rénovation, isolation exterieure à venir, vmc hygro B, fenêtres alu ext pvc int avec bouche hygro, poele à bois avec prise d'air extérieure que je compte tuber inox 150mm double peau (non isolé).

J'apprends donc qu'il faut que je ventile le conduit...
Messages : Env. 20
Dept : Drome
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 50 message Hauts De Seine
Bonjour,

L'idée de highsnoop me semblait intéressante concernant l'aération obligatoire de 20 / 5 cm2 du conduit (entre le tuyau alu et le conduit maçonné ou le gainage BA13): installer les entrées et sorties d'air à l'extérieur.
Certes on perd de l'isolation thermique puisque l'intérieur du conduit est soumis à la température extérieure mais on n'a plus de problème d'étanchéité.
De mon côté j'ai un conduit gainé qui traverse deux appartements différents et j'ai peur qu'installer des grilles d'aération en bas et haut de chaque étage laisse au son de chaque niveau la possibilité de se propager via le tuyau (même si on isole au niveau de chaque dalle)
Qu'en pensez vous ?
Messages : Env. 50
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 7 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
5
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis installation poeleArtisan
Devis installation poele
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos de cheminées
Photos de cheminées
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

12
abonnés
surveillent ce sujet
Voir