Retour
Menu utilisateur
Menu

Fumée qui sort par le conduit - Poèle granulés étanche ANIMO Avito

Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 7.036 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
9
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Ille Et Vilaine
Bonjour

J'ai un poele à granulés ANIMO Avito RAO. C'est un poele "étanche RT2012".

De temps en temps, on sent à l'intérieur du salon une odeur de brulé et on peut voir que de la fumée s'échappe par la colerette du plafond.

On a prévenu l'installateur et celui ci nous dit que "c'est normal, ça arrive quand il y a beaucoup de fumée au démarrage dans le poele".

Qu'en pensez vous?

Merci pour vos avis

http://www.animo-poele-france.fr/poele_p3.php



Messages : Env. 20
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de poêle...

Allez sur la page devis poele de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des cheministes de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-70-devis_poele.php
 
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Salut,
Bon c'est peut être con se que je vais dire mais pour moi quand c'est vendu étanche, je voie pas pourquoi de la fumée viendrait pollué l'air intérieur.

Pour moi c'est une malfaçon de la collerette car imaginer ça pendant 20 ans...
Vive la zone noir au plafond !!!
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 20 message Ille Et Vilaine
Je suis bien d'accord, je trouve ça surprenant également....

Maintenant, est ce "normal" pour un professionel ?
Messages : Env. 20
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 800 message Prades (81)
Ben non !
La fumée doit sortir dehors pas dedans !

(et ça n'a rien à voir avec l'"étanchéité" du poêle. La plupart du temps un poêle "étanche" signifie juste qu'il est raccordé directement sur une prise d'air frais extérieur.)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Prades (81)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Ille Et Vilaine
Le phénomène dont je parle survient ultra rarement, genre 10 minutes sur 4 mois de fonctionnement.

Même ça, c'est complètement anormal?
Messages : Env. 10
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Au vu des obligations de la RT2012, pour moi étanche ça veux dire étanche et donc que le circuit d'air du poêle (apport et extraction) ne communique pas avec l'air de la maisons car si non gros défaut d'étanchéité dans l'habitat. Au final on parle de la même chose!

Après je suis d'accord sans parler d'étanchéité, de la fumer dans l'habitat c'est pas normal du tout!
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 8 ans
 
Super photographe Env. 200 message Bas Rhin
ça ne t'arrive pas lorsque tu allumes ton poêle après une période plus ou moins longue sans t'en être servis?

Nous avons un poêle de masse, et lorsque le poêle n'a pas tourné pendant un certain temps et que le conduit de cheminée est froid, la fumée ne s'évacue pas correctement et il y a refoulement dans le foyer, et il arrive que la fumée arrive à sortir autour de la porte du poêle.

essaye de contacter le fabriquant directement, après tu pourras aller voir ton installateur avec la réponse du fabriquant si nécessaire.
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 200
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 700 message Talant (21)
Bonjour  indecis_456
Problème d'étanchéité au niveau de la liaison entre le conduit de raccordement et la cheminée,en cas de mauvaise condition de tirage.
Ce n'est pas normal,quel type de conduit de fumée avez vous?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Talant (21)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Ille Et Vilaine
Bonjour

Le poseur du poele est passé voir notre poele la semaine dernière. Il a démonté la colerette et mis du scotch (genre aluminium?) entre le tubage noir visible et le tubage inox qui monte dans la cloison.

Depuis son passage, ça ne fume plus par la colerette mais plus bas, à la fonction entre les 2 tubes.



J'ai fait une vidéo :

 




Après le tubage noir, c'est un conduit therminox isolé de 100 mm je crois. (La maison a 1 étage).

Qu'en pensez vous?

Merci!
Messages : Env. 20
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Bonjour,

Soit un mauvais tirage, la sortie de toit doit dépasser de 40cm tout élément de construction présent dans un rayon de 8m.

Soit une VMC qui aspire trop fort et met votre logement en dépression.

Normalement la sortie de toit crée une dépression dans le conduit qui aspire les fumées. Si le tirage est trop faible et la VMC trop forte les fumées sont aspirées dans le salon.

Ce qu'a fait le poseur n'est pas très pros, les refoulements ne sont pas à prendre à la légère.

Les poêles étanches tirent en général l'air frais de l'extérieur du logement, soit par la façade soit par le vide sanitaire.
Chez vous, où est raccordée cette entrée d'air? -> le diamètre 50 au dos du poêle? Dehors ou dans le salon et dans ce cas ce n'est plus un poêle étanche
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +7 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Salut,
deux possibilité :
1- le problème n'est pas régler, avec les photos et la vidéo fais valoir tes droits et demande réparation.
2- le problème peut venir d’ailleurs, le revêtement de la collerette ou un élément ne supportant pas la chaleur et produit de la fumée, mais sérieusement j'en doute.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 20 message Ille Et Vilaine
Franchou a écrit:Bonjour,

Soit un mauvais tirage, la sortie de toit doit dépasser de 40cm tout élément de construction présent dans un rayon de 8m.

Soit une VMC qui aspire trop fort et met votre logement en dépression.

Normalement la sortie de toit crée une dépression dans le conduit qui aspire les fumées. Si le tirage est trop faible et la VMC trop forte les fumées sont aspirées dans le salon.

Ce qu'a fait le poseur n'est pas très pros, les refoulements ne sont pas à prendre à la légère.

Les poêles étanches tirent en général l'air frais de l'extérieur du logement, soit par la façade soit par le vide sanitaire.
Chez vous, où est raccordée cette entrée d'air? -> le diamètre 50 au dos du poêle? Dehors ou dans le salon et dans ce cas ce n'est plus un poêle étanche

Bonjour
Nous avons bien une entrée d'air raccordée au poele. L'air "comburant" (c'est bien le terme?) arrive par un tuyeau de 5cm qui relie directement le poele à une entrée d'air sur notre façade extérieure.
Notre VMC est une VMC simple flux et nous avons 2 entrée d'air au dessus des fenetres pour une pièce d'environ 60m2.
La sortie de toit me semble conforme. Je vais poster une photo.

concrètement, le tubage vertical entre le haut du poele et le plafond devrait il être hermétique à 100% au niveau des raccords?
Messages : Env. 20
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Non les raccords ne sont pas hermétiques.

Quand il est bien fait, la dépression du conduit aspire l'air de la pièce, les fumées ne peuvent pas sortir par les raccords.
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Ille Et Vilaine
Franchou a écrit:Non les raccords ne sont pas hermétiques.

Quand il est bien fait, la dépression du conduit aspire l'air de la pièce, les fumées ne peuvent pas sortir par les raccords.

Je précise une chose, ce n'est qu'au démarrage du poele que le problème survient de temps en temps, pas systématiquement.
Dès qu'il y a une flamme, plus de problème de fumées
Messages : Env. 20
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
Bonjour

Un poêle à granulés fonctionne en pression positive au niveau du conduit puisqu'il y a un extracteur de fumée qui 

 pousse cette fumée .

 Les jonctions des tuyaux doivent être étanches ! c'est pour cela qu'il y a des joints silicone .

 Le poseur a oublié les joints !

 Le dernier ramonage remonte à quand ?

 Sur la vidéo , il y a une vis cruciforme sur un raccord , normalement on ne perce pas un conduit .
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le lundi 15 avril 2024 à 13h23
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
4
2

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis poeleArtisan
Devis poele
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage par granulés de bois
Le chauffage par granulés de bois
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

9
abonnés
surveillent ce sujet
Voir